Realny koszt kWh energii cieplnej z PC wyliczył inny użytkownik "niedowiarek". Wyszło mu 0,16zł na podstawie zebranych przez 2 lata danych. Jest to pierwszy post od góry tej strony. U mnie wychodzi podobnie więc zgadzam się z jego wyliczeniem.

"Ja jestem po drugim sezonie z PPC C9. Syndrom nowego urządzenia mam już za sobą i teraz się tylko martwię, żeby nie zapomnieć przestawić sterownika po zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. Przy taryfie G12w ma to znaczenie dla kieszonki . W pierwszym sezonie dz trzeba było kilka razy uzupełnić, a teraz po odpowietrzeniu stoi jak drut. Średnioroczny koszt energii cieplnej (c.o. i cwu) wyszedł mi 0,16 PLN/kWh łącznie z pompkami obiegowymi i cyrkulacją."

 

Podając coś takiego uwzględniał pewnie COP.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/75/#findComment-5899447
Udostępnij na innych stronach

Napisałem

Mam uczulenie na nicki zarejestrowane z odpowiednim wyprzedzeniem, które wykazują aktywność (wskazującą na) reklamową po dłuższej nieobecności na forum. Takie, wiesz, zboczenie zawodowe...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/75/#findComment-5899451
Udostępnij na innych stronach

Mam uczulenie na nicki zarejestrowane z odpowiednim wyprzedzeniem, które wykazują aktywność (wskazującą na) reklamową po dłuższej nieobecności na forum. Takie, wiesz, zboczenie zawodowe...

 

O , to trzeba uważać co się pisze ;) , jekie służby reprezentujesz ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/75/#findComment-5899460
Udostępnij na innych stronach

Podając coś takiego uwzględniał pewnie COP.

 

Dla uzupełnienia opiszę skąd taka cena:

- odczytałem zużycie prądu na podliczniku

- pomnożyłem zużycie przez średnią cenę kWh z faktur za całą energię

- odczytałem ilość energii cieplnej na ciepłomierzu

- podzieliłem kwotę za zużyty prąd przez energię uzyskaną z pompy

 

Proste?

 

Dla wnikliwych: czynność powyższą wykonuję w miarę systematycznie (łącznie z obliczeniem COP), a wyniki zamieszczam w arkuszu.

Mam świadomość, że nie jest to rewelacyjny wynik, ale poparty rzeczywistymi pomiarami w moich warunkach eksploatacyjnych:). Niech tam inni mają COP powyżej 4. Ja mam średnią za ostatnie 12 m-cy 2,84 i jest SUPER.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/75/#findComment-5899561
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
Witam, od niedawna jestem użytkownikiem pompy C9 i mam pytanko, jeżeli jeszcze ktoś czyta ten wątek, bo wydaje mi sie, że coś jest nie tak. Obecnie grzeję oczywiście tylko ciepłą wodę a pompa włącza się dość częśto. Właściwie za każdym razem, gdy ktoś skorzysta z ciepłej wody to słychać jak się ona załącza, co dziwne zawsze 2 razyu (po około 2 min. przestoju) Wieczorem, w czasie kąpieli po każdym prysznicu włącza sie dwukrotnie. Woda doprowadzona jest ze studni do hydroforu, w kotłowni jest zbiornik 300 litrów. Macie jakieś pomysły co może być nie tak?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/75/#findComment-5977148
Udostępnij na innych stronach

Podaj przynajmniej kilka danych o parametrach:

TdzWe, TdzWy, TpcWy, Tcwu - wszystko przy starcie i po skończeniu cyklu.

Nie zawadziłoby też, jakbyś sprawdził nastawy z nast. grup na sterowniku: Nastawy CWU, program CWU, Parametry CWU, Parametry SPEZ.

 

Przedtem zaglądnij do filtra dz i sprawdź ciśnienie dz i gz oraz czy po zakończeniu grzania na sterowniku nie pojawia się monit o awarii.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/75/#findComment-5977544
Udostępnij na innych stronach

Tdz We 20, TdzWy 23,6, Tcwu 40 st. Pompa generalnie chodzi krótko (okolo 50min/doba) tylko włącza się dość często (tak mi się przynajmniej wydaje) Rozmawiałam z instalatorem i mówi, że niby wszystko ok, pompa może się tyle razy włączać na dobę, zimą ma to ustąpić. Błędów rzadnych nie wykazuje.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/75/#findComment-5978305
Udostępnij na innych stronach

Tdz We 20, TdzWy 23,6, Tcwu 40 st.

 

Nie wierzę (nomen omen). Temperatury, które podajesz wskazują na odczyt w trakcie postoju PC. TdyzWe nie może być niższe od TdzWy. Odczytaj ponownie po starcie (odczekaj ok. 1 min.). Podaj też pod koniec cyklu. Podaj też pozostałe parametry, to coś zaradzimy.Taktowanie pracy pompy da się wyeliminować nastawami sterownika.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/75/#findComment-5980019
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Nie wierzę (nomen omen). Temperatury, które podajesz wskazują na odczyt w trakcie postoju PC. TdyzWe nie może być niższe od TdzWy. Odczytaj ponownie po starcie (odczekaj ok. 1 min.). Podaj też pod koniec cyklu. Podaj też pozostałe parametry, to coś zaradzimy.Taktowanie pracy pompy da się wyeliminować nastawami sterownika.

 

Niedowiarek, dzięki za zainteresowanie i chęć pomocy. Ja (baba) średnio się oriętuję w tych cholernych deltach te,peraturach i innych parametrach. Za pare dni ma być u mnie instalator, mam nadzieję, że coś zaradzi. Jak nie, dalej będe prosiła o pomoc. Odczyt był faktycznie, jak pompa nie pracowala.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/75/#findComment-6002300
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
  • 2 weeks później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...