Dwa wątki o optymalizacji termoizolacji


Kaizen

4 358 wyświetleń

Czy stosunkowo niewielkie różnice dziesiętne po przecinku we współczynniku lambda np. 0,044 i 0,031 dużo wnoszą do konkretnego zysku w eksploatacji domu?

 

To jest 30% różnicy w lambdzie.

Gdyby mój dom miał 20cm EPS na ścianach, to:

1. Przy lambdzie 0,031 przegroda miałaby U=0,119 W/m*K, straty przez przenikanie przy -20*/+22 wyniosłoby 3138,66 W a roczne zapotrzebowanie przy WM 2220,65 kWh

2. Przy lambdzie 0,044 przegroda miałaby U=0,153 W/m*K, straty przez przenikanie przy -20*/+22 wyniosłoby 3347,4 W a roczne zapotrzebowanie przy WM 2577,15 kWh

 

Czyli 30% różnicy w lambdzie przekłada się w takim domu, jak mój na 22% lepsze U, 6% mniejsze straty przez przenikanie (o tyle słabszy mógłby być system grzewczy) i pozwalałoby zaoszczędzić 356,5kWh (przy cenie 0,32zł/kWh wychodzi 114,08zł oszczędności rocznie) czyli 14% ciepła rocznie.

 

Na styronet teraz Dalmatyńczyk 0,044 kosztuje 135zł/m3 a Termonium Plus 0,031 194zł/m3. Czyli na m3 różnica to 59 zł. U mnie na dom poszło jakieś 27,5m3 styropianu, czyli różnica w kosztach byłaby 1622,5 zł i zwróciłaby się w nieco ponad 14 lat. Więc się nie opłaca takie poprawianie U

 

Ale można policzyć inaczej - policzyć kosz takiego samego U, czyli przy:

1. 0,044 byłoby 20cm i U=0,153 i 27,5m3 za 3712,5 zł

2. 0,031 byłoby 14,1cm i U=0,153 i 19,3875m3 za 3761,175

 

Czyli tak naprawdę różnica w termoizolacyjności żadna (niespełna 50zł - niewiele ponad 1% - a robi się odrobinę mniejsza powierzchnia ścian i zewnętrzne wymiary, trochę mniej tynku, siatki, kleju, może tańsze parapety).

 

A może dać jeszcze cieniej? A może grubiej? Czy te 14,1cm 0,031 to optimum? Zależy od kosztu kWh, od różnicy w cenie "oczko" mocniejszego, od różnicy w kosztach materiałów (dłuższy parapet, dłuższe kołki itd. mogą być droższe).

 

https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109

 

A jak to jest z tą izolacją... czy 30 cm nie będzie sprawiało wrażenia, że mniejsze okna to takie troche okna strzelicze? I czy te dodatkowe 10 cm tak bardzo poprawi parametry?

 

Okno strzelnicze przy 1,5x1,5m?

Ale jak będzie wyglądał glif czy parapet - przymierz się i oceń wg swojej estetyki.

 

Parametry poprawi oczywiście. Ale czy to się opłaci? Jak chcesz kołkować, to uwzględnij też koszt nietypowych (długich) kołków no i parapetów.

 

https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109

 

jak później w dzieńjestem w stanie utrzymywać temperaturę na stałym poziomie tak aby mi nie przegrzało pomieszczenia? JAk tym sterować? CZy właśnie podniesienie do odpowiedniej temp w nocy spowoduje że w ciągu dnia wachania temp bedąna tyle małe że komfort bedzie ok a temperatura taka jaka zamierzona?

 

Temat wielokrotnie wałkowany.

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?354927-Projekt-ogrzewania-domu-czy-to-b%C4%99dzie-poprawnie-dzia%C5%82a%C5%82o&p=7801123&viewfull=1#post7801123

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?354927-Projekt-ogrzewania-domu-czy-to-b%C4%99dzie-poprawnie-dzia%C5%82a%C5%82o&p=7801045&viewfull=1#post7801045

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-COP-1-WYST%C4%84P-!!!&p=7805204&viewfull=1#post7805204

 

I taka zagadka - w czasie objętym wykresem podłoga była odpalona 3x po 40 minut z pełną mocą (bez termostatu). Ta moc to 1200W czyli w te łącznie 2h zostało dostarczone 2,4kWh co odpowiada mniej więcej zapotrzebowaniu dobowemu tego pomieszczenia w tych warunkach. Okno od wschodu.

 

attachment.php?attachmentid=436386

 

Pytanie takie - w jakich godzinach pracowało ogrzewanie?

 

Według mnie, optymalnie to 25cm styro na elewacji.

Ja mam 20, ale budowę rozpocząłem w 2011r. Dałem 2x więcej niż miałem w projekcie.

 

Przy 20cm EPS 0,033 mój dom ma EUco+w 2279,3kWh/r

Przy 25cm byłoby to 2081,5kWh/r - czyli oszczędziłbym rocznie 197,8kWh co przy cenie 0,32zł/kWh daje kwotę 63,30zł.

 

5cm x 137m2 (powierzchnia ścian zewnętrznych netto - czyli po odjęciu powierzchni otworów) = 6,85m3 - z odpadami policzmy bardzo optymistycznie 7m3 x 167zł (jak kupowałem kosztował ponad 200zł) i mamy 1169 zł i sam styropian zwraca się 18,5 roku przy grzaniu prądem. A trzeba doliczyć większą powierzchnię elewacji (bo wymiary wzrosły) albo utratę powierzchni użytkowej (jak pozostawiamy bez zmian wymiary zewnętrzne domu), droższe kołki, parapety i wartość pieniądza w czasie. Wychodzi ponad 20 lat. Czyli już dokładanie tych 5cm jest co najmniej wątpliwe ekonomicznie.

 

Każda kWh wyprodukowana klimą czy kominkiem wydłuża ten czas.

 

A jak ktoś grzeje PC - 3-4x dłużej będzie się zwracało - czyli już totalnie bez sensu.

0 komentarzy


Rekomendowane komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia

Gość
Add a comment...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...