  1. Witam Paprociak. Chętnie narysuję Ci schemat , ale nie wiem jak go tutaj wstawić. Jeśli Ty wiesz to podpowiedz, a jeśli nie to będę szukał sposbu. Mam jeszcze jeden problem: temperaturę CWU mam znacznie wyższą od zadanej (jeśli nie ma odbioru). Np mam zadaną 45st C, a na zasilaniu zasobnika jest 56st C. Wygląda na to, że zasobnik grzeje się grawitacyjnie, bez udziału pompy CWU bo praktycznie jaką mam temp na zasilaniu CO to taka sama jest na zasilaniu CWU (róznaica około 2szt C). Mozesz cos na ten temat podpowiedzieć ?
  2. Witam Paprociak. Czujnik kazali przenieść jak najblizej wejscia do pieca i dobrze zaizolować. Był zamontowany 1-1,2m od wejścia. Zawór 3D jest z termostatem, który uniemożliwia powrót wody do pieca o temp poniżej 50st C. Jeśli woda jest chłodniejsza to wraca z powrotem do grzejników i miesza się z gorącą wodą wychodzącą z kotła(tak mi to tłumaczył hydraulik). Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, więc nie mogę Ci wytłumaczyć dokładniej. Potrzebny jest chyba zawór, który pozwoli regulować temp wody wychodzącej z kotła do instalacji. Gdybyś miał jakieś pomysły to napisz. Każda rada się przyda . Pozdrawiam
  3. Kupiłem właśnie z ECOLALEM. Pytałem Zawijana na PW, ale też nie odpowiada. Sprawa częściowo się już wyjaśniła. Zadzwoniłem do serwisu OGNIWA i kazali przełożyć czujnik powrotu CO w inne miejsce niż zamontował hydraulik i zaizolować. Kiedy to zrobiłem kocioł sie znacznie uspokoił i spalanie spadło, ale nie sprawdzałem jeszcze o ile. Ponadto stwierdzili, że ten zawór 3D który zamontował mi hydraulik, nie zda egzaminu przy tym sterowniku. Czekam teraz na hydraulika, bo przy zmianie zaworu na inny rodzaj, trzeba przerobić instalację. Jak będę miał wszystko doprowadzone do porządku, będę sprawdzał ile spala i na pewno napiszę. Po co się wcześniej denerwować ? Pozdrawiam.
  4. Fachowiec już został zaproszony, ale strasznie zarobiony jest... Powiedział że sam skontaktuje się z firmą OGNIWO (producent kotła) i dowie się jak oni widzą podłączenie instalacji. Ja i tak wypróbuje to co doradziłaś, ale późnym wieczorem lub jutro rano bo dzisiaj niestety praca... Witam Danutka. Jak napisalem do SUSPENSERA fachowcy z OGNIWA bardzo pomogli. Kocioł sie uspokoił, ale potrzebna jednak niewielka przeróbka instalacji. Jakie będą efekty poinformuję po zakończeniu prac. Pozdrawiam
  5. Witam SUSPENSER. Na grzejnikach mam zwykłe zawory z kryzami. Ale sytuacja już sie częściowo wyjaśniła. Fachowiec z serwisu OGNIWA wypytał mnie telefonicznie dokładnie o wszystko i stwierdził: 1. Czujnik temp powrotu CO jest w złym miejscu. 2. Ten sam czujnik jest niezaizolowany, a musi być. 3. Ten zawór 3D, który mam zamontowany na powrocie prawdopodobnie nie zda egzaminu przy tym sterowniku. 4. Skopiować parametry ze sterownika na kompa i przesłać do nich plik mailem, to sprawdzą czy są właściwe(nawet opisał jak to zrobć). Przeniosłem czujnik we właściwe miejsce, zaizolowałem i faktycznie kocioł się znacznie uspokoił. Dmuchawa zwolniła do minimalnych obrotów i tak sobie chodzi jakby w podtrzymaniu juz ładnych kilka godzin . Jednak musiałem obniżyć temp CO na kotle do 52st C i mam pozamykane jakieś 3/4 instalacji w domu (na parterze mam otwarty 1 grzejnik, a na piętrze 3(piętro powierzchniowo większe od parteru)) a w domu ciepło. I tu właśnie chodzi o zawór 3D lub 4D. Nie będę wchodził w szczegóły co mi tam tłumaczył bo zjęłoby to strasznie dużo czasu i miejsca, ale stwierdził tak: Mój hydraulik ma się z nimi skontaktować , to mu wyrysują co i jak ma być podłączone. Powiem Ci, że jestem pod wrażeniem fachowości ludzi z OGNIWA. 10-cio minutowa rozmowa telefoniczna wszystko wyjaśniła. Teraz czekam na hydraulika, aż doprowadzi wszystko do porządku i wtedy zobaczymy jakie będą efekty. Pozdrawiam
  6. Fachowiec już został zaproszony, ale strasznie zarobiony jest... Powiedział że sam skontaktuje się z firmą OGNIWO (producent kotła) i dowie się jak oni widzą podłączenie instalacji. Ja i tak wypróbuje to co doradziłaś, ale późnym wieczorem lub jutro rano bo dzisiaj niestety praca...
  7. Mam zawór 3D, ale jakiś dziwny. Hydraulik twierdził, że to zawór z termostatem, który nie dopuszcza do kotła wody z powrotu poniżej 50st C (bezobsługowy). Podłączone są do niego powroty z CO i CWU. Coś mi się wydaje, że to nie jest dobre rozwiązanie do tego sterownika i nabieram przekonania że problem leży po stronie hydraulicznej. Bo sterownik zbiera tylko dane o temp CO i CWU, temp powrotu CO i temp spalin.
  8. Danutka, do ustawień czasów nie mam dostępu, a przesłony na wentylatorze nie mam w ogóle. Kocioł ma zadaną temp 60st, przy 62 się wyłącza, odpoczywa ale tylko przez chwilę ( nie miałem czasu dokładnie zmierzyć). Przy 60 st załącza się znowu i bardzo dłuuuuuuugo dochodzi do 62st. Zrobię tak jak radzisz. Zamknę odbiór ciepła i sprawdzę wtedy jak się zachowuje. Coraz bardziej jednak nabieram przekonania, że to hydraulik coś sknocił
  9. Danutka, wiem o co Ci chodzi, ale u mnie pomimo zamknięcia 3/4 instalacji (więc braku odbioru ciepła) kocioł nadal spala koszmarne ilości paliwa. W tej chwili ogrzewa sam siebie i 4 grzejniki. na razie walczę z serwisem producenta kotła i sterownika. Mają mi zmienic parametry w sterowniku. Zobaczymy co z tego wyniknie. Nie wykluczam też błędu hydraulika, który poraz pierwszy instalował kocioł z takim sterownikiem. Zobaczymy
  10. Daro tu masz odpowiedź :lol:A swoja drogą dlaczego kazał Ci tak ustawić? Danutka, czytałem ten post już wcześniej i wiem o co chodzi. Kazał tak ustawić bo: 1. W domu gorąco jak ch.... 2. 3/4 grzejików już zakręconych, a dzisiaj musiałem zakręcić grzejnik w łazience, bo rano miałem tam 29st C. 3. Pomimo że grzeje tylko 1/4 grzejników w domu, kocioł zżera ponad 62 kg groszku na dobę !!! Jak tak dalej pójdzie zostanę bankrutem Wychodzi na to, że mój stary kocioł zasypowy z lat 80-tych był ekonomiczniejszy
  11. UWAGA, UWAGA !!! Oznajmiam wszystkim co następuje: Pan z serwisu OGNIWO kazał mi ustawić kocioł na 45st C !!! I się nie przejmować !!! I co Wy na to ???
  12. Pisałem do Zawijana na PW. Niestety nie odpowiada.
  13. Witam SUSPENSER. Z tego co się zorientowałem, w miom kotle nie ma przesłony na wetylatorze. Nie mogę również zmienić żadnych ustawień oprócz zadanej temp wody CO i CWU. Myślę że coś jest noie tak w ustawieniach serwisowych, do których nie mam dostępu.
  14. Witam Paprociak. Czy możeśz coś pomóc. Kupiłem OGNIWO EKO 24KW Z ECOALEM. Chodzi od 30.10.09 i tragedia. Spalanie ponad 62kg groszku na dobę !!!. Może coś słyszałeś o takich problemach?
  15. POMOCY !!! Mój kocioł spala ponad 62 kg eko na dobę !!! OGNIWO EKO z palnikiem BRUCER i sterownikiem ECOAL. Kocioł chodzi już 6 dni, ale dopiero teraz miałem czas na sprawdzenie ilości spalanego paliwa. Przy tym sterwniku praktycznie mogę zmienić tylko temp zadaną CO i CWU oraz czas pracy w podtrzymaniu. Do tej pory miałem stary kocioł zasypowy z lat 80-tych i ten spalał mniej !!! JAK PRZYJDZIE MRÓZ ZOSTANĘ BANKRUTEM !!!
  16. Dziękuję panowie . To są informacje bezcenne dla kogoś kto tak jak ja, pierwszy sezon uzytkuje taki kocioł. Pozdrawiam
  17. No może nie ukrop, ale poparzyć sie można...
  18. Dzięki za informacje. Nie wiedzialem właśnie czy pompa CO ma chodzić cały czas. Mój instalator też potwierdził że tak ma być. Jeśli chodzi o CWU to chyba coś jednak sknocił bo ma przyjechać to obejrzeć. Bez względu na to jak ustawię temp na CWU to w zbiorniku mam około 60st C, czyli taką temperaturę jaką mam zadaną teraz na CO Z temp zadaną CWU zjechałem już na 30st C, a w zbiorniku bez zmian - nadal 60st C Histerezy nie mogę ustawić bo mój sterownik robi to sam.
  19. Martinezio, widzę że źle zrozumiałeś to co napisałem (chyba ja tak piszę że nie można zrozumieć ). U mnie pompa CWU nie załącza się nigdy bo temp zadaną CWU mam 40st C, a w zbiorniku jest 60st C i nie wiem dlaczego jest tak, że temp w zbiorniku jest dużo wyższa od zadanej . Natomiast pompa CO chodzi cały czas, nawet kiedy piec wchodzi w podtrzymanie. Masz na to jakjieś wytłumaczenie ?
  20. Witam Martinezio. Dzięki za info, ale umnie zawór trzydrożny nie steruje podłogówką bo takiej nie posiadam . Instalator powiedzał, że jest to zawór z termostatem, który otwiera powrót do kotła dopiero kiedy woda na powrocie ma około 50 stopni. Podłączone są do niego powroty CO i CWU. Mam jeszcze jeden problem. Temperaturę CWU mam zadaną na 40 stopni, a cały czas jest wyższa. Potrafi dojść nawet do 67 stopni. Z kolei pompa CO nie wyłącza się nigdy . Nawet kiedy kocioł wchodzi w tzw podtrzymanie. Czy to normalne ? Bo zaczynam podejrzewać że mój instalator coś schrzanił. Pozdrawiam.
  21. Witam Kosmo. Dzięki za odpowiedź, ale chyba zdążyłeś się już zorientować, że w miom kotle nie mogę zmieńić ustawień (poza zadaną temperaturą wody CO, CWU i czasem pracy w podtrzymaniu). Co do paliwa to raczej jest dobre. Palnik czysty i popiołu jak na lekarstwo . Poobserwuję jeszcze z tydzień i postaram się przemierzyć dokładniej ile spala. Jeśli możesz to doradź jaka temperatura jest najlepsza dla pieca ? Nie mam zupełnie doświadczenia z takimi kotłami. W ogóle będę wdzięczny za udzielenie jakichś porad co do użytkowania takiego kotła. Z gory dziękuję i pozdrawiam.
  22. Witam Danutka. Mam zawór 3-drożny. Jakiś specjalny, który sam ma się regulować (instalator twierdzi że bezobsługowy ). Jak widziśz jestem początkujący na tym forum i jako uzytkownik takiego kotła również. Do tej pory paliłem starym kotłem zasypowym, który był w użyciu praktycznie od wybudowania domu. Stąd moja niewiedza. Jeśli możesz to doradź coś. Np jaka jest najlepsza temperatura dla kotła ? Jak ustawić temperaturę w domu ? Co zrobić żeby kocioł spalał jak najmniej paliwa ? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  23. Witam wszystkich. Jak już pisalem wcześniej zamontowałem kocioł Ogniwo Eko 24KW z palnikiem BRUCER i sterownikiem Ecoal. Kocioł został uruchomiony 30 października i zaczął grzać. Instalator ustawił wodę wychodzącą z kotła na 65 stopni, kazał tak zostawić na 2 dni a potem zmniejszyć do 60 stopni. Jednak po kilku godzinach zrobiło się w domu bardzo gorąco. Zacząłem zmniejszać temperaturę. Dzis dojechałem do 50 stopni (w nocy 43 st). ale to podobno nie jest dobrze dla kotła. Mój instalator pierwszy raz instalował kocioł ze sterownikiem Ecoal, więc sam się uczy. Piec w pierwszej dobie spalił 75 kg eko, ale położyłem to na karb wyziębionego domu (2 dni bez ogrzewania) i rogrzania całej instalacji. Nie mam możliwości ciągłej obserwacji kotła (praca), ale wydaje mi się że ciągle spala za dużo opału. Na dodatek od momentu uruchomienia nie zauważyłem zeby kocioł wszedł w stan podtrzymania. Mam dom z lat osiemdziesiątych, niecieplony około 180m. Czy ktoś może mi cioś doradzić ?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...