Rekuperator Jan-Gaz opinie
Indiana_ odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Robię kilkadziesiąt instalacji rocznie, ostatni raz z problemem odbioru WM przez kominiarza spotkałem się około 2009 roku, lub jakoś tak tuż po zmianie przepisów. Gdy kominiarz robił problem, miałem na pamięć wyuczone nowe artykuły dotyczące WM, i grzecznie przez telefon wyjaśniałem, że przepisy się właśnie zmieniły. Kominiarz wtedy również grzecznie odpowiadał że dziękuje, sprawdzi i nigdy problemu nie było. Ale to się działo z 6 lat temu, dawno już wyleciały mi z głowy numery paragrafów, bo od 6-ciu lat żaden z moich klientów nie miał już problemów z kominiarzami. Tak sobie myślę, że pewnie zależy to od rejonu - moja firma działa wyłącznie lokalnie (zachodnia Małopolska i wschodni Śląsk), i widocznie lokalna izba kominiarska czy co oni tam mają solidnie podchodzi do kwestii edukacji własnych kominiarzy i dlatego też nie mam od wielu lat głupich pytań. -
Rekuperator Jan-Gaz opinie
Indiana_ odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Kuchenka gazowa pobiera powietrze do spalania z otoczenia, spaliny oddaje również do otoczenia i w związku z tym rodzaj zastosowanej wentylacji NIE MA WPŁYWU na jej działanie. Przy wentylacji mechanicznej ZABRONIONE JEST korzystanie z wentylacji grawitacyjnej do kuchenki. Kominiarz NIE ODBIERZE wentylacji, jeśli w domu z WM ktoś sobie wybije kratkę WG do kuchenki. Zrozumiano raz a dobrze? -
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
Indiana_ odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No to już nie ma sensu nic tutaj mądrego pisać, jak TB doczekał się następcy, który również wszędzie widzi "fachofcuf" po studiach, sam za to jest miszcz nad miszcze i na wentylacji się zna jak nikt, przecież prawie cały wątek już przeczytał Co to za podejście od d...py strony, dobierać ilość kanałów do centrali !? Co za bałwan to wymyślił, chodzą potem takie debilizmy na forum a nowi użytkownicy już na starcie są ogłupiani przez chłopków roztropków. Najpierw projektuje się instalację i dobiera ilość potrzebnych kanałów do pomieszczeń i do konkretnego domu, a na koniec do tego co wyjdzie dobiera się centralę....- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Reku w porządku, tylko jeśli masz kominek w domu i planujesz częściej go używać niż raz na sezon to warto zamówić wersję z rozmrażaniem za pomocą grzałki elektrycznej, dopłata ok. 150zł. Standardowe rozmrażanie w Jan-Gazie i większości rekuperatorów polega na ograniczeniu nawiewu, a takie nie powinno być stosowane przy posiadaniu kominka - powoduje chwilowe podciśnienie w domu.
- 11 odpowiedzi
-
Rekuperator do domu 420m2
Indiana_ odpowiedział japandany → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Błagam, nie wymyślajcie teorii, zgadzam się że dla 6 osób wystarczy reku o wydatku 150m3/h ale jeśli to będzie mała kawalerka albo biuro! Dla chałupy >400 m3 zdecydowanie zalecam co najmniej 500-tkę, a raczej 800-tkę. Skąd powietrze ma wiedzieć, gdzie akurat przebywają mieszkańcy i nawiewać każdemu pod nos? Duży rekuperator zawsze może iść na mniejszych obrotach, mały nie pójdzie z dużą wydajnością. Rekuperator jakiś polski, po co nabijać kabzę zagranicznym firmom sprzedającym chińskie produkty pod swoja marką. Nie proponuję nic, bo byłoby to chamskie, jestem sprzedawcą i instalatorem więc teoretycznie nie jestem obiektywny Ogrzewanie na pellet to dobry pomysł, tylko musisz bardzo dużą uwagę przyłożyć do dokładnego ułożenia wełny, bardzo trudno jest na wełnie osiągnąć dobrą izolację (sporo pustych przestrzeni, przewiewy przez niedokładnie ułożone warstwy).- 7 odpowiedzi
-
Jestem może tendencyjny, bo jestem autoryzowanym instalatorem Jan-Gaza, ale właśnie dlatego montuję głównie te rekuperatory bo na kilkadziesiąt montowanych rocznie nie mam żadnych problemów ani reklamacji, klienci są zadowoleni, mogę spokojnie montować nowe instalacje i nie przejmować się serwisem. Montuję również na specjalne życzenie klientów kilka innych modeli, i niestety albo mam pecha albo awaryjność niektórych firm wynosi 50%. Tu jakiś panel sterujący do wymiany, drugi źle odczytuje temperatury, a serwis dużej firmy traktuje mnie jak natręta. W tym roku miałem dwie akcje drobnej naprawy Jan-Gazów po uderzeniu pioruna, wystarcza wymienić spalony warystor za kilka zł. A tak cisza i spokój, klienci zadowoleni z Janków - bo robię wyłącznie z poleceń, jakby nie byli to nie miałbym roboty
- 7 odpowiedzi
-
- jan-gaz
- mechaniczna
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mamy nowego wynalazcę.
Indiana_ odpowiedział michal_ccc → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dokładnie, niestety ale Perm ma rację. Jakikolwiek przepływ powietrza w tym urządzeniu może wywołać jedynie silny wiatr, a o tym aby zimne powietrze samo pchało się kominem do góry i to jeszcze z siłą powodującą podciśnienie w całym domu można niestety zapomnieć... Co nie zmienia faktu, że trzeba wspierać wynalazców, bo bardzo ich nam potrzeba. Aby nie płacić tych 160zł - 300zł rocznie za prąd do reku wystarczy położyć kilka paneli fotowoltaicznych na dachu, i sprzedając nadmiar prądu wyjdzie się na plus.- 9 odpowiedzi
-
Po dwóch wymianach rekuperatorów na większe modele u klientów, którzy stwierdzili że wolą więcej świeżego powietrza, od dawna daję większe reku o 20-30% niż wynika z obliczeń. I mam święty spokój, a klienci zadowoleni. Rekuperator 500-tka może pracować z wydajnością 120 m3/h, natomiast 350-tka już nie da efektu szybkiego przewietrzenia w dużym domu, w szczególności jak rekuperator stoi podczas nieobecności domowników. Rekuperator o wydatku 200 m3/h to można ewentualnie wstawić do mieszkania 1-2 pokojowego w bloku, albo do domku 80m2. Do normalnych, średniej wielkości domków do 4 pokoi +salon dobieram 350-tkę, powyżej 4 pokoi idzie już 500-tka, do rezydencji 800-tka.
- 7 odpowiedzi
-
- jan-gaz
- mechaniczna
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
WTF? A co ma ilość wyciągów/nawiewów do "za sucho zimą"? Przecież to wydajność centrali decyduje o "za sucho zimą", a w domku drewnianym nawet nie tyle wydajność centrali ale nieszczelności w konstrukcji, no chyba że była próba szczelności i nie ma tutaj zastrzeżeń. Wyciągi powinny być również w garderobach, aby była tam jakakolwiek cyrkulacja powietrza. Te dodatkowe anemostaty mają być maksymalnie skręcone i mało wpływają na całkowity bilans powietrza, za to zapewniają wystarczającą wentylację w małych, zamkniętych pomieszczeniach. Rgal narysował dość dobrze rozmieszczenie nawiewów i wyciągów, ja bym jeszcze dołożył dodatkowy 7 wyciąg w kuchni. Trzy wyciągi to zdecydowanie za mało, jak robić wentylację to komfortową a nie tylko w kibelku...
- 44 odpowiedzi
-
- mechaniczna
- rekuperacja
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperacja a awaryjne kanały wentylacji grawitacyjnej
Indiana_ odpowiedział scouser88 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Kanały wentylacyjne posiadają zwykle otwory na boki, w takim wypadku wystarczy zatkać je w środku styrpianem i pianką, założyć boczne kratki i gotowe. Jeśli kanały są otwarte do góry, to lepiej dać zarobić blacharzowi by je ładnie i fachowo zaślepił.- 31 odpowiedzi
-
- awaryjne
- grawitacyjnej
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperacja a awaryjne kanały wentylacji grawitacyjnej
Indiana_ odpowiedział scouser88 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Najlepiej zatynkuj je dokładnie i zapomnij o sprawie. Od góry wcisnąć styropian i zapiankować. Sam mam najtańszą centralę na rynku która chodzi 24/h/7/365 od jakichś 7 lat, nawet na wakacje ani do wymiany filtrów jej nie wyłączam, lato zima jesień non- stop i jeszcze nigdy mi nie nawaliła nawet na minutę. Jako instalator mam podobne statystyki, na setkę zainstalowanych central raz u jednego klienta na niecałe dwa dni padła centrala, bo spalił się bezpiecznik od uderzenia pioruna. Po wymianie bezpiecznika pracuje dalej. Nie ma najmniejszej potrzeby robienia żadnych dodatkowych WG, kratek itp, zawsze będzie jakieś lewe powietrze krążyć, a i robaki będą stamtąd włazić do chaty. Jeszcze raz : Zamurować i zapomnieć.- 31 odpowiedzi
-
- awaryjne
- grawitacyjnej
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
Indiana_ odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Re Jarszcz - widziałeś kiedyś skrzynki Termokontrola? Dlaczego wypowiadasz się nie mając pojęcia o temacie? 1. Skrzynki rozdzielcze są produkowane od lat wyłącznie ze STALI NIERDZEWNEJ, a nie z ocynku. Skrzynki rozprężne można wybrać albo ze stali nierdzewnej, albo z tworzywa sztucznego. Termokontrol nie robi żadnych elementów z tańszego ocynku, i właśnie dlatego związałem się z tą firmą, a nie z najtańszymi producentami. Dlatego bez obaw daję na instalacje wykonane w Termokontrolu 10 lat gwarancji. 2. Umiesz policzyć rozszerzalność cieplną materiałów w zakresie 10-30'C? To policz, o ile rozszerzy się rura o średnicy 75mm, a o ile obejma ze stali nierdzewnej o tej samej średnicy. Wiedząc, że uszczelka łącząca oba elementy jest ugięta o 2mm, oblicz ile % wynosi margines bezpieczeństwa dla podanego zakresu temperatur. 3. A skąd masz wilgoć na tych skrzynkach? Znasz wymagania techniczne obowiązujące w budynkach - chyba nie, skoro zadajesz takie pytania. Ale pomijając ten fakt, czy w schrzanionej instalacji na skrzynce z tworzywa sztucznego woda się nie wykropli? 4. Bardzo wysoka. Te metalowe skrzynki są wycinane laserowo według przesłanego projektu, na nowej maszynie za kilkaset tysięcy. Zdziwiłbyś się, jakie cuda można sobie zamówić i z jaką precyzją to wykonają. Nie jestem ich przedstawicielem handlowym, ale też nie cierpię jak ktoś na podstawie zasłyszanych nie wiadomo gdzie opinii krzywdzi porządną, polską firmę. Wyroby tej firmy znam od lat, i nigdy nie miałem żadnych problemów - do tego stopnia, że sam od siebie daję 10 lat gwarancji, żeby nie odbiegała od gwarancji dla pozostałych instalacji.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
Indiana_ odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pytanie, co to znaczy lepszy system Zehder na pewno ma bardzo dobry marketing, zapraszają na bogate szkolenia, drukują piękne foldery. To koncern międzynarodowy o olbrzymim budżecie reklamowym. Sam montuję instalacje na Termokontrolu, bo jest to polska firma wykonująca identycznej jakości system jak szwajcarski Zehnder. Najważniejsze, że cała produkcja odbywa się z polskich materiałów w polskich fabrykach. Pod kątem łatwości montażu Termokontrol jest sporo lepszy od Zehndera, bo mogę zamówić dowolną zaprojektowaną przeze mnie skrzynkę czy czerpnię i wykonają ją w 1-2 dni. W Zehnderze nie ma czegoś takiego, są elementy typowe z katalogu i trzeba mocno kombinować ze skrzyżowaniami. Cena szwajcarskiego produktu jest kosmiczna. Poza tym, jak ma być dobrze w naszym kraju, jak będziemy wydawać kasę na zagraniczne produkty, a nie na nasze polskie? Jeśli ktoś upiera się na Zehndera, to nie ma oczywiście problemu. Teraz robiliśmy dom energooszczędny na Zehnderze, a na dodatek do każdego pomieszczenia klientka uparła się na zamykane kanały wentylacji grawitacyjnej, bo ona jest naj-naj mądrzejsza i w razie awarii rekuperatora albo jak jej będzie buczał (?) otworzy sobie WG (nie ma co prawda nawiewów, ale co tam ) Sama wentylacja w tym układzie wyniosła znacznie więcej, niże komplet instalacji (podłogówka, kocioł gazowy, wod-kan) do przeciętnego budynku i to w standardzie niskoenergetycznym. Można mieć wentylację za 50 000zł - proszę bardzo.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
Indiana_ odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Skąd Wy bierzecie te ceny? Normalnie ze skrajności w skrajność - raz słyszę, że kompletna instalacja łącznie z reku zamyka się w 3000zł, a za drugim razem czytam o rozdzielaczach za 1500 zeta za sztukę i cenie rury 900zł za 50m krążek. To już nawet Zehnder, który jest o 400% droższy od innych porządnych systemów a wcale nie lepszy wychodzi taniej- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wentylacja mechaniczna a sauna
Indiana_ odpowiedział jjankos → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Robię delikatny wyciąg nad sauną, aby odprowadzać wilgoć. Grawitacja nie wchodzi w grę jeśli sauna przylega do wentylowanych mechanicznie pomieszczeń, skąd niby miałby pochodzić nawiew?- 6 odpowiedzi
-
- mechaniczna
- sauna
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ponieważ temat dotyczy hybrydy WM i DGP, piszę to samo co Kangaxx i TB - bez sensu, inne temperatury, a przede wszystkim inne wydajności. Nie polecam, nie montuję. Kominek w połączeniu z prostym grawitacyjnym DGP doskonale grzeje cały dom. Przy większym domu montuje się indywidualne regulatory temperatury w pomieszczeniach, tam gdzie nie dochodzi wystarczająca ilość ciepła z DGP po prostu CO mocniej grzeje i tyle w temacie.
-
Czy warto stosować rekuperację?
Indiana_ odpowiedział perm → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No dobra, na lato to jakoś się wymyśli system wentylacji z kominem słonecznym za kwotę 2x wyższą niż WM, zimą wentylacja sama działa bo w środku cieplej, ale na jesień, wiosnę? Jak zaciągnąć powietrze z WC-ta, gdy na zewnątrz jest 15-24'C i nie ma Słońca? Jak zrobić wystarczający ciąg? Przecież wiosną po zimie nie zaciągniemy powierza z GWC bo jest lodowate, czyli trzeba kombinować jakąś jedną lub lepiej dwie czerpnie zewnętrzne (jedną od północy, drugą od południa), i jakoś sensownie sterować przełączaniem między nimi.... I znowu koszty, koszty...- 1 093 odpowiedzi
-
- rekuperację?
- stosować
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy warto stosować rekuperację?
Indiana_ odpowiedział perm → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zgadza się, w nowym domu odliczamy koszt kanałów WG, koszt obróbek blacharskich na dachu co daje dobre kilka k oszczędności. Do tego u nas w Małopolsce są dotacje do WM, w poprzednich latach wszystkim klientom załatwiłem po 7,5 tys zł dotacji, w tym roku niestety udało się zapewnić tylko dla 12 klientów dotację i w mniejszej wysokości, 3000zł. Czyli z 12-16 tys zł koszt inwestycji spada do ok. połowy, a to już bardzo dobrze wygląda - lepiej niż lokata w banku. Z góry odpowiadam też na privy, które po takim tekście się pojawią - niestety już z góry wiadomo, że już ani złotówki dotacji w tym roku nie będzie. Na przyszły rok nie wiadomo, ale jeśli nie pogonimy w wyborach rządzącej bandy to kasa będzie raczej tylko na Prosumenta, bo jest tu wielkie pole do korupcji oraz przekrętów, urzędnicy i wybrany bank mogą więcej lewizny ugrać...- 1 093 odpowiedzi
-
- rekuperację?
- stosować
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy warto stosować rekuperację?
Indiana_ odpowiedział perm → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Co do pośmiewiska z TB - 100%, choć jest przydatny - z braku roboty siedzi tutaj 24h/7 i pomaga ludziom w prostszych sprawach. Za to śmiesznie się robi, jak wyjeżdża ze swoimi teoriami Co do opłacalności, to w przeciętnym nowym domu rekuperacja daje oszczędność rzędu 3000-3500 kWh rocznie (licząc w programie Arcadia Termo Pro z następującymi założeniami: średnia wydajność 150 m3/h, odzysk 85%, III strefa klimatyczna). W starym domu (słabiej izolowanym) te zyski są większe, ponieważ dłużej trzeba dostarczać ciepło, tutaj wchodzi w grę przedział 3500 - 4000 kWh rocznie oszczędności). Przy ogrzewaniu gazowym (kocioł kondensacyjny 109% (dla TB ) + podłogówki) daje nam to przy nowym domu ok. 600 - 700zł rocznie mniej za gaz, od tego trzeba odjąć średnio na jeża 50W * 8760h * 0,60zł/kWh = 260zł na prąd do reku i wychodzi średnio 400-500zł oszczędności rocznej. Tak też wychodzi u klientów w praktyce. Nie jest więc to jakaś super opłacalna inwestycja, koszt 13-16 tys zł zwróci się za 30 lat czyli nigdy (bo za ten czas pewnie centrala padnie), ale komfort mieszkania w domu z reku jest bez porównania wyższy. Z drugiej strony, gdy za te 30 lat pójdziemy na emeryturę, te 500 - 700zł rocznie oszczędności mogą oznaczać, że przy prognozowanych emeryturach kilka razy w miesiącu będzie nas stać na mięsko na obiad- 1 093 odpowiedzi
-
- rekuperację?
- stosować
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wentylacja mechaniczna-prośba o pomoc w konfiguracji
Indiana_ odpowiedział cob_ra → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
I dobrze że ktoś pilnuje "znafców", ciekawe na ile Ci cierpliwości starczy- 11 odpowiedzi
-
- konfiguracji
- mechaniczna-prośba
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wentylacja mechaniczna-prośba o pomoc w konfiguracji
Indiana_ odpowiedział cob_ra → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie każdy robi jak chce, tylko partacze robią jak chcą. Jakość wykonania instalacji w obecnie budowanych domach jest to jeden z podstawowych powodów, dla którego trzeba bardzo ostrożnie kupować w miarę nowe domy. To co teraz widzimy na budowach, a tutaj nawet na forum budowlanym jest promowane, to kpina. Nawiew w kotłowni, Luna pchająca powietrze do kanałów fi50, co jeszcze nam "oświecone" głowy wymyślą?- 11 odpowiedzi
-
- konfiguracji
- mechaniczna-prośba
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy warto stosować rekuperację?
Indiana_ odpowiedział perm → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Re perm: Właśnie wiem - jak remontowałem sobie w 2009r kupiony za wszystkie oszczędności stary dom też nie miałem już kasy, więc i WM wykonałem na szybko, z rur spiro i zwykłych flexów - wtedy pracowałem jeszcze w firmie która wszystko w spiro robiła. Wyszło mnie może z 5k, tyle lat temu i przy jednopoziomowym domku. Ale teraz ciągle mnie wkurza wymiana filtrów w Lunie (poza ciężką wymianą filtrów w Lunie, samą centralę mam jeszcze na takim niziutkim nieocieplonym stryszku, centrala ma swoją "budkę żula" którą muszę rozbierać do wymiany filtra), szum wentylacji na rurach spiro i kawałkach zwykłych flexów izolowanych, i ogólnie słaba wydajność Luny. Luna jest zapiankowana w środku (żeby była szczelna), więc jakakolwiek awaria powoduje wyrzucenie jej na śmietnik. Swoją drogą, chodzi już non-stop 24/7/365 od dobrych 6 lat, i jakoś nie chce się zepsuć Jak podliczyłem sobie ile muszę wydać żeby rozpruć pół domu, założyć sobie zdecydowanie prostszego w obsłudze i mniej prądożernego Janka, wymienić kanały na strychu z sypiących się tanich elastycznych na praktycznie wieczne PE-flexy lub DEC-e, do tego przy okazji remontu pasowałoby wymienić CO na podłogówki - wyszło że taniej będzie kupić działkę, sprzedać dom i wybudować nowy. I tak stanęło, będę stawiał dom pasywny, jak się uda to z dotacją NF15, projekt w trakcie. Na pewno nie wstawię po raz drugi byle czego na szybko jak mam teraz, tylko założę dokładnie to samo co montujemy u ludzi. Nie wiem tylko, czy sam sobie mogę z dotacją zmontować instalację- 1 093 odpowiedzi
-
- rekuperację?
- stosować
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy warto stosować rekuperację?
Indiana_ odpowiedział perm → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Oszczędność na lepszym lub gorszym wymienniku jest pomijalna jeśli bierzemy pod uwagę typowy domek, gdzie na zimę wentylacja chodzi w okolicach minimum. Ale chodzi o coś innego, dlaczego systemy budowane przez firmy takie jak moja są stosunkowo drogie, i robione z najlepszych i najtrwalszych dostępnych materiałów. Żadne chińskie flexy izolowane, które rozlatują się już przy montażu, czy badziewne kanały. Po prostu montuję kilkadziesiąt instalacji w roku i daję na nie 10 lat gwarancji, więc nie wyobrażam sobie montażu elementów, które mogą mieć mniejszą trwałość - przecież poszedłbym z torbami gdyby cokolwiek zaczęło się psuć! Poza tym klienci są coraz bardziej świadomi swoich praw i niejedna niesolidna firma poszła z torbami przez montaż byle czego. Koszty i czas ewentualnych napraw setek instalacji gdyby po kilku latach coś się zaczęło sypać spowodowałoby zamknięcie firmy. Nic więc dziwnego, że za wspomniane gdzieś 3000zł to ja mogę co najwyżej kanały na jednym poziomie rozłożyć, a nie wykonać wentylację Za to przynajmniej nie mam żadnych reklamacji, no może jesienią dostałem jakieś badziewne czerpnie z nierdzewki i już trzeci klient zwraca uwagę że rdzewieją - sama akcja wymiany czerpni u tych 3 klientów to jest stracona dniówka, paliwo i wypłata dla 1 pracownika, a czerpnie to jest przecież najłatwiejszy z możliwych element do wymiany...- 1 093 odpowiedzi
-
- rekuperację?
- stosować
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy warto stosować rekuperację?
Indiana_ odpowiedział perm → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A nie prościej zapytać tych co mają reku? Zgodnie twierdzą w kolejnym domu to podstawowa instalacja jaką zamówią. Owszem, nie zwróci się szybko lub wcale, ale komfort bez porównania.- 1 093 odpowiedzi
-
- rekuperację?
- stosować
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To już zapytaj projektanta, dlaczego tak narysował. Pytasz jaki kanał się zmieści, to podałem, a że całe rozwiązanie jakie masz w domu jest niezbyt zgodne z przepisami, to osobny temat. Ogólnie wentylacja grawitacyjna niespecjalnie działa nawet jak kanały są w każdym pomieszczeniu, a co dopiero w nieogrzewanym garażu. Kotłownia gazowa nie wymaga jakiejś specjalnie wydajnej wentylacji, krótki odcinek kanału prostokątnego z jednym załamaniem wystarczy, co potwierdzi kominiarz swoją pieczątką....