  1. Każdy rekuperator który się tylko zmieści można dać na strych, pod warunkiem że strych będzie docieplony.
  2. Na sonolight nie robię i nie będę robił, bo daję 10 lat gwarancji na wszystkie wykonane instalacje a tyle to te kanały nie wytrzymają - mają rok gwarancji. Wszystko na Termokontrolu, a tam są trochę inne ceny, bo i kanały o niebo lepsze, instalacja szczelna i praktycznie wieczna. Ale za jakość się płaci - każda skrzynka rozprężna do anemostatu wykonana ze stali nierdzewnej to około 100zł, a nie 300zł za wszystkie duperele jak przyjąłeś. Ale każdy ma swoich klientów, ja stawiam na wymagających i oczekujących najwyższej jakości, a takich kierujących się najniższą ceną omijam z kilometra. I wszyscy szczęśliwi.
  3. Dla domku parterowego jak ten na rysunku materiały dobrej jakości powinny się zmieścić w 3.5 - 4k, rekuperator Jan-Gaz DC350 6.3k, robota 2.5k i razem wychodzi niecałe 13k z VAT, przy założeniu, że robimy komplet instalacji, przy samej WM trzeba z 1000zł do roboty doliczyć. Jednak większość domków to budynki z poddaszem użytkowym i tam jest już sporo więcej materiałów i roboty, stąd też wyższe ceny.
  4. Do montażu rekuperatorów instalatorzy mogą spokojnie stosować 8%VAT, jest to regulowane zupełnie innym rozporządzeniem niż zwroty VAT-u obowiązujące do 31.12.2013r, gdzie tego zwrotu nie było. Po prostu firmy instalacyjne mają inne zasady niż dawniej mieli klienci indywidualni. Obecnie stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie m.in.: - dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (jakieś bzdety); - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - i tutaj montaż rekuperatorów, kotłów, i wszystkiego co w domu da się na trwałe założyć jest objęta 8% VAT-em. A co do cen, jeśli ktoś myśli że materiały do wentylacji kosztują 2k (jak tutaj niektórzy sprzedawcy opowiadają - chyba z demontażu albo z Chin ), rekuperator 4k, a instalacja kosztuje 14-15k, to niech otwiera firmę i spróbuje zbierać ten miód U nas ceny są rzędu 13-15k za domek 130-180m2, i tylko dlatego są niskie że zwykle robimy komplet instalacji, więc wielokrotnie przyjeżdżamy na budowę i za każdym razem zrobimy trochę wentylacji, trochę CO, wody czy gazu i czas mamy efektywnie wykorzystany. Gdybym miał 5 czy 8 razy przyjeżdżać na budowę specjalnie do wentylacji aby porobić po dwie godzinki (a dojazd to kolejne kilka godzin + paliwo) w miarę jak postępuje reszta robót budowlanych, to też instalacja wentylacyjna kosztowałaby po 16-20k.
  5. Okna wiosną i latem mogą być i zwykle są otwarte - u mnie otwieramy drzwi tarasowe, reszta okien jest zamknięta. Wieczorem zamykamy, żeby komary nie wlatywały i to wszystko. Kompletnie nie przeszkadza to w pracy WM. Rekuperator chodzi u mnie 365/24/7, nawet jak jestem na wakacjach.
  6. Nie liczy się OZC "na pałę", ale w większości przypadków dobrze docieplony dom z rekuperacją potrzebuje przy -20'C 7 do 10kW. Montuję klientom najczęściej kotły gazowe o standardowej mocy 24kW - taki przewymiarowany kocioł jest w stanie szybko nagrzać dom po np. weekendowym wypadzie z wyłączonym ogrzewaniem. Kocioł 15kW zdecydowanie dłużej nagrzewa dom po wcześniejszym wychłodzeniu. Miesięczne rachunki zimą za gaz zwykle nie przekraczają 400zł (z CWU i gotowaniem), roczny koszt gazu przy przeciętnym domku do 180m2 nie przekracza 2000zł.
  7. Co Ty Nydar gadasz, drogie rury do GWC powodują że porządne rurowe GWC jest kompletnie nieopłacalne, na PVC nie robię bo nie ma atestu, w efekcie od dwóch lat żadnego GWC rurowego nie zrobiłem. To brak atestu na rury z kanalizy mi psuje interesy, a nie napędza.
  8. Nydar, nie ma na to żadnych badań, ale zdecydowana większość rur kanalizacyjnych po prostu śmierdzi w środku, ponieważ są zaprojektowane, wykonane i dopuszczone do stosowania w budownictwie - ale wyłącznie do transportu g...na. Żaden producent jakoś się nie kwapi aby dać atest do stosowania ich w wentylacji, a od 10-ciu lat jest jasne że firma która pierwsza zacertyfikuje zwykłe PVC do stosowania w wentylacji zbije majątek. I popatrz, nikt się nie połakomił na taką kasę? Dziwne, nie? Miałem chemię organiczną na studiach i wiem mniej więcej z jakich składników wykonuje się rury. Już sam podstawowy składnik - polichlorek winylu powoli się rozkłada, a jego monomer czyli chlorek winylu jest silnie rakotwórczy. Do tego dochodzi cała masa stabilizatorów, plastyfikatorów min. kilka rodzajów ftalanów (to właśnie przez ftalany wybuchła afera z chińskimi zabawkami, a w rurach jest tego do 40%). Ftalany są rakotwórcze i toksyczne. Z tych powodów rury PVC są stosowane w kanalizacji, a rury do wentylacji są z polipropylenu lub z polietylenu, które są bezpieczne dla zdrowia i mają na to atest. Dlatego producenci certyfikują swoje wyroby do odpowiednich zastosowań, i rura znanej firmy do wykonywania GWC (zauważ, że jest wykonana z polipropylenu a nie z PVC!) kosztuje stówę za metr, gdy tymczasem rura kanalizacyjna PVC to kilkanaście zł/mb.
  9. Teraz Jan-Gaz wprowadził w standardzie pomiar sprawności, w wersji ze sterownikiem Unicontrol. Klientom wychodzą sprawności teraz, przy okolicach 0'C na zewnątrz w granicach 82-88%. Czyli całkiem nieźle.
  10. W atestach Termokontrolu są wyniki badań wzrostu kolonii bakterii na różnych podłożach. Na kanałach z mikroskopijnym dodatkiem srebra bakterie zdychają bardzo szybko, na zwykłych zdecydowanie dłużej żyją. Chyba można je ściągnąć z netu, sam dostałem mailem od producenta przy montażu wentylacji w gabinecie.
  11. Witam Najpierw trzeba mieć jakiś projekt, by mniej więcej zostawić przepusty przez strop - zawsze to taniej niż później wiercić. Kanały dla parteru najprościej rozprowadzić w podłodze poddasza, nie trzeba wtedy żadnych zabudów, a kanały dla poddasza powyżej sufitu podwieszanego lub na stryszku. Średnica rur zależy od systemu, dla spiro to nawet 200mm a przy rurach PE-Flex 75mm. Pozdrawiam
  12. Termokontrol bierze tam kanały na tiry, raczej na trzy krążki nie dostaniesz lepszego rabatu
  13. Np. z kanału 75 x 150mm, takiego jak ten: http://allegro.pl/awenta-kanal-wentylacyjny-75x150-1-5-metra-kp75-15-i4964812142.html
  14. Nie wolno gliny wrzucić pod fundament, żadne zagęszczenie tego nie zagęści do stanu pierwotnego. A już na pewno kopanie rowów pod fundamentem na GGWC i zasypanie tego gliną to czysty kretynizm. Włosy na głowie się jeżą jak słyszę takie pomysły. Szkoda, że u nas kierownicy budowy zwykle pojawiają się 1-2x na budowie, a niedouczeni inwestorzy popełniają takie zasadnicze błędy, a potem jeszcze zwalają winę na murarzy że chata za 500 koła pęka tu i tam....
  15. Spokojnie, w nowym dobrze docieplonym domu z WM mamy niską wilgotność względną, nie będzie więc żadnego problemu z wilgocią, nawet za szafą. Jednak trzeba pamiętać, aby ustawiając szafy zostawić za nią z 10cm luzu, aby właśnie zachodziła choćby niewielka wymiana powietrza. Będzie na 100% czysto i sucho. W starym domu to co innego, ściany są zimne, wilgotność powietrza z racji niedostatecznej wentylacji i zaciągania wody przez mury wysoka, więc grzyb bardzo prawdopodobny do pewnego
  16. Jak na niewielkich odcinkach to nic się nie powinno dziać, ale od strony zewnętrznej musi być łącznie przynajmniej 10cm izolacji. Jak jeszcze jesteś z Sopotu, zimą ciężkie mrozy to u Was +5'C , więc problemów z wykraplaniem nie przewiduję.
  17. Efekt będzie znikomy, nie te przepływy. Zamontuje sobie 2-3 klimatyzatory w pokojach południowych i po temacie. Łączna moc chłodnicza będzie ok. 30x większa niż przy chłodnicy freonowej za reku, a koszt przynajmniej 2-3x niższy
  18. JTD dobrze mówi, zaproś fachowca zajmującego się wentylacją albo kominiarza bo na takie przedstawienie problemu jeszcze w wersji wariantowej nikt normalny nie udzieli Ci odpowiedzi nie wiedząc nic o budynku, o rozkładzie pomieszczeń itp. Można jedynie ogólnie poradzić: 1. Najtańsze rozwiązanie to powrót do czasu przed montażem szczelnych okien - jak rozumiem było wtedy OK - czyli trzeba w każdym pokoju zamontować nawiewniki ścienne lub podokienne i istniejąca WG zacznie normalnie działać. 2. Najdroższe ale najskuteczniejsze rozwiązanie problemu to montaż WM (w domu parterowym ze strychem banalnie proste i niedrogie). Jeśli jednak chcesz kombinować jakieś rurki, wentylatorki i przepustnice, i to jeszcze przy istniejących kanałach wentylacji grawitacyjnej to bez wizyty na miejscu nikt Ci nie doradzi nic w ciemno, bo bardzo łatwo schrzanić taki układ.
  19. Odnośnie wątpliwości z wilgotnością: Wilgotność względna powietrza powyżej 100% to jest po prostu powietrze z zawieszonymi kropelkami wody - czyli mgła. Zimą takie cuś wylatuje z rekuperatorów o dużej sprawności.
  20. Jeśli jest 11'C na wyciągu to żaden reku nie pomoże - wszystkie możliwe przyczyny wymienił TB 3 posty wyżej, jeśli instalacja jest z termofleksów to obstawiam że myszy je zeżarły i reku zasysa połowę powietrza ze strychu a połowę z domu, jeśli temperatura wyciągu jest mniejsza o 2'C niż w domu to już jest powód do sprawdzenia instalacji, a 11'C to już poważny problem. Z taką instalacją radzę wyłączać reku jak temperatura na zewnątrz spada poniżej 0, każdy reku się zalodzi przy takich parametrach, a dodatkowo zalejesz sobie sufit, bo na bank w kanałach wyciągowych masz pełno wody.
  21. Co się nie da zrobić kotła w domu pasywnym, montowałem osobiście kocioł kondensacyjny w domu NF40 i przeszedł próbę szczelności bez problemu. Teraz na wiosnę będziemy robić kilka domków pasywnych na NF15, wszystkie z kotłami gazowymi. Podłogówka wodna prawidłowo zaprojektowana i wykonana nie daje odczucia ciepła w stopy. Podłoga jest zimna, nie przekracza 24'C przy dużych mrozach, klienci nawet narzekają że nie tak sobie podłogówkę wyobrażali - myśleli, że będzie ciepło w stopy, a nie jest Czasem na specjalne życzenie osób które chcą mieć podłogę naprawdę ciepłą, robimy podłogówkę w łazience z obiegu grzejnikowego z ogranicznikiem, ale to 1-2 razy w roku. Przy czym właśnie ci klienci są najbardziej zadowoleni, ja tak jak większość nie znoszę ciepłej podłogi.
  22. Re Hans Nie wolno wyrzutu z rekuperatora puścić do jakiegokolwiek pomieszczenia, gdyż przy niższych temperaturach z rekuperatora wylatuje powietrze o wilgotności powyżej 100%, w chłodniejszych pomieszczeniach wykraplają się od razu litry wody. Trzeba to wyrzucić koniecznie na zewnątrz, przez wyrzutnię w ścianie szczytowej lub w dachu. Wielu tak kombinowało, zawsze kończyło się paskudnym grzybem w olbrzymiej ilości na strychu...
  23. Zupełnie nie przeszkadza mi uchodzić za niedouczonego w oczach nieuka, zdecydowanie wolę korzystać z doświadczeń i wiedzy nowoczesnej szkoły instalatorki niż z folderów producentów. Teraz aby utrzymać się na rynku i zdobywać nowych klientów trzeba posiadać i ciągle rozszerzać wiedzę specjalistyczną na temat ogrzewania, solarów, hydrauliki, korzystać z doświadczeń innych firm i własnych i uczciwie doradzać klientom a nie co sezon wciskać na chama nowy produkt na który jest akurat najwyższa marża.... Praktycznie każdy dom trzeba przeanalizować i dobrać coś odpowiedniego, jest sporo źródeł ciepła a tak reklamowane przez Pana PC są tylko jedną z wielu możliwości, akurat jedyną którą można łatwo i z dobrym zyskiem opchnąć przez sklepik internetowy..... Wstyd.... Na pewno lepiej się czuję uczciwie doradzając niż gdybym miał wciskać ciemnotę ludziom nieznającym tematu i nachalnie reklamować asortyment swojego sklepiku, ośmieszając się każdym postem w oczach osób posiadających jakiekolwiek pojęcie....
  24. Panie Tomaszu, świetne teksty na poprawę humoru Mało z krzesła ze śmiechu nie spadłem, jak napisał Pan o zasadzie pracy pompy ciepła. Cena montażu pompy ciepła z zasobnikiem i jednostką zewnętrzną za 500zł to też niezłe - na wsi w Chinach więcej biorą
  25. W Skandynawii mają tysiące darmowych elektrowni wodnych, wystarcza je konserwować, paliwa nie potrzebują, stąd ogrzewanie elektryczne to bardzo logiczny wybór w ich warunkach. U nas perspektywa jest taka, że trzeba wybudować elektrownię atomową i kilka nowych węglówek, więc zapłacimy za to w rachunkach kilkadziesiąt miliardów. Czyli prąd będzie drożał. Gaz jak na razie cały czas tanieje, odkrywane są coraz to nowe złoża, więc ciężko oczekiwać podwyżek w perspektywie kilkunastu lat. Powietrzna pompa ciepła za kilkanaście tysięcy przy dobrych wiatrach wytrzyma max. 10 lat, kotły gazowe wytrzymują dłużej, a jak padną to koszt nowego to 3-5 tysięcy. Sam koszt okresowej wymiany pompy ciepła znacznie przewyższa przy obecnych cenach przewidywane oszczędności. A co będzie, jak prąd podskoczy 2x do góry? Jak na razie z jedną z zamontowanych PC mam problem, bo klientowi nie osiąga deklarowanego COP-u, założyłem (koszt 1,5k) opomiarowanie i wyszło że COP jest o 1 niższy niż w deklaracjach. I co na to producent? Ano, że czasami tak bywa i nie jest to podstawą do gwarancji, a klient płaci za prąd znacznie więcej niż powinien. Reszta chodzi, ale też nikt nie sprawdza COP-u.
×
×