  1. Ludzka pamięć krótka jest Prosta słabiej się nagrzeje? Hmm... Bardzo mocno naciągane! Nie dyskutuję przecież czy warto mieć KPW, czy nie. Już chyba dość na ten temat. Każdy kto przeczytał, sam oceni który kształt warto zamontować w swoim kociołku. Pozdrawiam.
  2. Mi jęzor pokazujesz? Nie za to opiernicz, że masz stałe uchylenie, tylko za krzywą KPW. Dlaczego prosta jest lepsza - wyliczałem. W czym krzywa jest lepsza od prostej? Nie wiadomo!
  3. Znalazłem stary post naszego Guru. Nie poleca zaworów wielodrożnych. Przeczytaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=3663161&viewfull=1#post3663161
  4. Zadowala Cię ten efekt który uzyskałeś lecz nie polecaj zakrzywionej KPW tylko dlatego, że sam taką już zrobiłeś. To był błąd! Nie każdego zadowoli ustawianie klapki na ślepo. Krzywa KPW nie pozwala zajrzeć do paleniska, więc jak ktoś, kto weźmie z Ciebie przykład, ma wyregulować ilość powietrza wtórnego? Takiej regulacji nie zrobi palacz który skopiuje Twoje rozwiązanie. Pisał też Last Rico o zwężeniu końca KPW, by powietrze przyśpieszyło i wpadało w środek zasypu. Całkowicie proste KPW w pewnym stopniu też powinno w tym pomóc. I nie piszę tego by Tobie dokuczyć, lecz by ludzie nie kopiowali gorszego rozwiązania. Sam wiesz, jak już wszystko elegancko pospawane to ciężko o przeróbki.
  5. Ma to rozwiązanie jedną wadę. Nawet jeśli damy w klapkę szybkę to nie zobaczymy czy dobrze się pali. Naprawdę warto zrobić otwory i obie rury w jednej osi, by cieszyć się z wielce przydatnego "judasza".
  6. To trochę nie tak... MCI Boleckiego sam nie posteruje niczym. Jest idealny dla posiadaczy sterowników z dmuchawą. Demontujemy dmuchawę (samo złooo... ) i podpinamy MCI zamiast (!) dmuchawy. Jak ktoś ma sterownik sterujący również pompą, to po kłopocie. Najlepszy efekt mamy ze sterownikiem i panelem PPX Boleckiego. Podgląd na panelu stopnia uchylenia klapki, temperatury, alarm wygaśnięcia, edycja niektórych parametrów, obniżenie nocnej temperatury. Ale na komplet trzeba już trochę kasy wyłożyć.
  7. Pepo, przecież jeden z podstawowych warunków ekonomicznego spalania które podaje Last Rico to zdemontowanie dmuchawy! Troszkę wsteczne i pod prąd Twoje porady
  8. A sklepy internetowe? Swój kociołek tak kupiłem. Kierowca wstawił go paleciakiem do garażu, obejrzałem i dopiero zapłaciłem. Bez żadnej zaliczki. I cena była niższa niż u dystrybutora kilka kilometrów od mojego domu. To zakup na lata, lepiej mieć duży wybór.
  9. Za duża moc to potężny błąd. Pomyśl też o postępie technologicznym. Ile lat miał, jakiej mocy i konstrukcji był poprzedni kocioł (nie piec!) ? Ja wymieniłem stary na gabarytowo taki sam (mocy poprzedniego nie znałem) i nowy ma lepszą konstrukcję, sprawniejszy wymiennik i zdecydowanie lepiej daje sobie radę niż stary. Właściwie to nawet gabarytowo nowy jest nawet mniejszy!
  10. Też uważam, że 24 kW to za duża moc. Ja mam podobną powierzchnię, też starą instalację, kocioł 17 kW, ściany nieocieplone (suporex) a i tak w cieplejsze dni muszę na niskich temperaturach palić. Przy 24 kW będziesz musiał mieć zawór trójdrogowy, by utrzymać wysoką temperaturę na kotle i nie mieć smoły. Tylko po co ponosić koszta zaworu, montażu i grzać atmosferę gorącymi spalinami?
  11. Spis treści przejrzałeś? http://log.treter.pl/pub/ekonomiczne-spalanie-spis.html Jest tam "Kocioł - wybór" i "Przypadki konkretnych modeli kotłów"
  12. Rybniczani, nie za wysoko zamontowałeś? Nie walniesz drzwiczkami gdy dosypujesz opał? Ja mam poniżej drzwiczek załadunkowych. Napisałeś jaki masz kocioł (12kW) ale nic nie znalazłem co tym ogrzewasz. Może masz za duży kociołek ? Sąsiad kupił 21 kW do piętrowego nieocieplonego domu. Gdy ogrzewał nim tylko piętro to miarkownik szybko po rozpaleniu zamykał PG, dymiło na biało i miał zasmołowany wymiennik. Za mało intensywnie w nim palił, bo było by za gorąco. Może ty masz ten sam problem?
  13. Nadmuch 25%-35%. Po prostu ustawiłem najmniejszą i największą szczelinę klapki. Mam to cudo zamontowane dopiero od soboty więc za wcześnie mówić czy te i inne ustawienia są optymalne. Podoba mi się możliwość automatycznego obniżania temp. kotła w godzinach nocnych. Klapka z Ogniwie jest bliżej pionu niż u Ciebie i mam dokładnie taką dźwigienkę jak narysował Animuss. Śrubę rzymską możesz spokojnie zdemontować-nie jest konieczna. Przy silniczku na minimum zaciskasz linkę z luzem. Regulację naprężenia linki zapewnia opcja ustawienia min. nadmuchu. No, może jest potrzebna gdy przy otwarciu drzwiczek luźna linka spada z kółeczka. U mnie sprawdza się sama linka.
  14. Od kilku dni dopiero używam sterowania jak w sygnaturze pod postem. Oprócz rewelacyjnej dokładności dozowania powietrza pod zasyp, zauważyłem ciekawą właściwość tego sprzętu przydatną dla klasycznych Last Ricowych górnopalaczy. Otóż panel PPX wyświetla stopień uchylenia klapki w %. Dzięki temu można łatwo ustalić ile powietrza wtórnego trzeba wpuścić (ile uchylić klapkę lub rozetkę w drzwiczkach załadunkowych). Jeśli po zwiększeniu ilości PW procent otwarcia klapki PP (powietrza pierwotnego z popielnika) zmaleje to zwiększam dalej. Wnioskuję, że PW poprawia spalanie, gdyż temperatura rośnie i sterownik musiał zmniejszyć uchylenie dolnej klapki. Gdy po zwiększeniu PW na panelu widzę odwrotną reakcję-zwiększenie otwarcia przez elektroniczny miarkownik, to zmniejszam z powrotem nieco klapkę PW. Widać, że PW zaczęło wychładzać palenisko, sterownik musiał dać więcej PP gdyż temperatura spadała. Można więc z tym sprzętem dobrać proporcje powietrza, bez ustawicznego wypatrywania przez szybkę (którą nie każdy ma)-dobrze się pali czy źle?
  15. Wszelkie obserwacje po otwarciu jakichkolwiek drzwiczek są mało przydatne. U mnie mam klapkę z szybką przed KPW. Gdy ją za mało uchylę, to widzę górę zasypu bez płomyczków. Gdy otwieram drzwiczki-natychmiast się pojawiają. Gdy zamknę, chwilę świecą, by za moment zgasnąć. Gdyby nie możliwość zajrzenia bez otwierania, to bym myślał że wszystko jest w porządku. Twój pomysł z KPW nie jest zły-powietrze wtórne jest podgrzewane przez drzwiczki. Ponieważ masz strasznie zasmołowaną komorę więc musisz dopasować długość, kąt KPW i ewentualnego deflektora. Bez możliwości podglądu będzie to trudne i długotrwałe. Gorąco namawiam do wywiercenia otworów i wstawienia szkiełka.
  16. Rozumiem, w trakcie pisania zapominasz na co odpisujesz i musisz mieć to przed oczami. Gdy skończysz pisać odpowiedź, to możesz przecież usunąć cytat postu który będzie nad Twoją odpowiedzią. Czyli jednak lenistwo. Szkoda, im większa ilość stron, tym mniej ludzi przeczyta ten wątek.
  17. Zug i Animuss, pytanie do Was. To nagminne odpowiadanie z cytowaniem tego, co tuż wyżej to lenistwo, niewiedza czy dziwna chęć naprodukowania jak największej ilości stron na tym forum? Ogromna ilość postów i zdjęć jest przez to zamieszczana po dwa, trzy razy. Wiele postów to w 90% zbędne cytaty. Stron dużo-treści mało. Może nie wiecie-jak się najpierw zalogujecie, to będziecie mieli oprócz "Odpowiedz z cytatem" również samo "Odpowiedz". Na to należy kliknąć jeśli odpowiadamy na post powyżej. Ręcznie też można skasować niepotrzebny cytat.
  18. Nie "widzę" tego. Możesz dać jakieś zdjęcia, ew. rysunek? Problem i zagrożenie jest takie, że gdy zacznie się wydobywać, to możesz już tego nie zauważyć. Po prostu stracisz przytomność i już się więcej nie obudzisz. No i sam znalazłeś rozwiązanie. Zdemontuj dmuchawę. Na początek, by było szybciej, daj jakąś klapkę, przesłonę bez sterowania. Będziesz regulował szczelinę ręcznie. Wielu ludzi tak pali całe życie. Sterowanie dorobisz gdy się przekonasz jak to się sprawdza. Najlepiej jednak jeśli dorobisz klapkę w drzwiczkach popielnikowych i tam zrobisz sterowanie. Kup drugie drzwiczki albo tnij te co masz. Miał ktoś przypadek nieuznania reklamacji np. na przeciekający kocioł, bo drzwiczki były przerabiane? Możesz też zadzwonić do producenta z pytaniem. Sąsiadka miała krótko po zakupie przeciek i chcieli spawać na miejscu. Wymogła wymianę całego pieca. Gdyby miała przerobione drzwiczki to myślę, że po prostu możne je wtedy przełożyć. Jeśli nie chcesz ryzykować to pozostań przy gorszym wariancie: klapce w miejscu wentylatora póki nie skończy się gwarancja.
  19. Z deflektorem, skoro palisz w dolniaku, nic nie zrobisz. Posiadacze górniaków wiedzą już -lepszy deflektor z ceramiki niż z żeliwa. Zdziwiłbym się gdyby ktoś miał coś przeciw.
×
×