Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
U mnie na pewno przy ładowaniu zasobnika załącza się pompa zewnętrzna podłączona do NP-LP. Poszukaj na forum bo w instrukcji jest chyba jakiś błąd co do sposobu podłączenia pompy zewnętrznej do zacisków NP-LP i jeżeli podłączało się zgodnie z opisem w instrukcji to faktycznie nie działała. Włącz tryb grzania i sprawdź czy na pewno pompa zewnętrzna ci chodzi, czy czasem nie pracuje tylko pompa w kotle. -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Jeśli masz zasobnik to jak się włączy pompa wewnętrzna przy ładowaniu zasobnika to o ile się nie mylę również załącza się pompa zewnętrzna podłączona pod zaciski NP-LP. -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
U mnie pompa pracowała na I biegu, zmieniłem na II wraz z podniesieniem krzywej grzewczej aby zmniejszyć taktowanie w okresach przejściowych. Wpływu na spalanie nie zauważyłem. -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
W kotle na pompie jest przełącznik, trzeba zdjąć obudowę. Tylko nie wiem czy na pewno o to ci chodzi, bo piszesz o pompie cyrkulacyjnej WIKO w wątku o kotle Cerapur Smart, a w kotle jest pompa obiegowa i zwykle jest to Grundfos. Kocioł nie ma nic wspólnego z pompą cyrkulacyjną, bo to ty ustawiasz sposób jej pracy. -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Chwilowy pobór na II biegu to ok. 110 W (przy III biegu chyba ok. 130 W). Nie wiem jakie macie zużycie gazu ale przy moim ok. 1000m3 na sezon i pracy średnio z 40% mocą, czyli ok. 5 kW oznacza to c.a. 2000 h pracy a więc 220 kWh na sezon, co daje jakieś 120-150 zł. Pompę obiegową podłogówki mam sterowaną przez kocioł i też pracuje na II biegu co daje dodatkowe 90 kWh, a więc łączny koszt energii elektrycznej na sezon to max. 200 zł -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
a nie masz czasem daszka nad rurą spalinową? -
Czy zawory odcinające na dolnej belce są w pełni otwarte i czy nie mają one nastaw wstępnych które ograniczają przepływ?
- 35 odpowiedzi
-
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Jeśli sterownik na kotle to pokój referencyjny to ten gdzie masz największe zapotrzebowanie na energię cieplną, do niego ustawiasz krzywą grzewczą a w reszcie regulujesz głowicami. Musisz albo zaufać tym co mają doświadczenie, albo samemu zgłębić temat bo twoje rozważania "jakim cudem" świadczą, że nie do końca rozumiesz jak można zaprojektować i skonfigurować instalację. PS. Piec to jest chlebowy -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Jak ktoś się uprze to i przez 3 lata nie ustawi - śmiem twierdzić, że 50% społeczeństwa nie rozumie istoty działania głowicy termostatycznej i kręci nią zwykle od minimum do maksimum, za co po części winni są producenci którzy zamiast oznaczeń temperaturowych wprowadzili podziałkę cyfrową. Jeżeli jednak rozumie się na czym polega istota krzywej grzewczej to pierwsze ustawienie to kwestia 1-2 dni, a potem ewentualna korekta jak temp. zewnętrzna zmieni się o 10-15 stopni, pod warunkiem że termostat w pokoju referencyjnym otwarty cały czas na full -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Na etapie ustawień kotła otwierasz na full termostaty i dobierasz krzywą grzewczą najbardziej zbliżoną do swoich preferencji temperaturowych w najcieplejszym pomieszczeniu, dzięki temu będziesz miał najniższą możliwą krzywą grzewczą. Dopiero potem korygujesz termostatami pomieszczenia w których ma być chłodniej. -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Wchodzisz w menu serwisowe, wybierasz funkcję 2.C, ustawiasz wartość 01 lub 02, akceptujesz i tyle.Polecam ściągnięcie instrukcji, wszystko jest dość przejrzyście opisane. -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Funkcja 2.C w menu serwisowym wywoływanym na kotle: 01 czasowe włączenie odpowietrzenia (automatycznie się wyłączy) i 02 włącza "ciągłe" odpowietrzenie. Polega to na interwałowej pracy pompy i według mnie musi być odkręcony odpowietrznik na pompie. -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Na pompie w kotle jest odpowietrznik, może masz zakręcony. Jako takiej funkcji programowej chyba nie ma, przynajmniej w mojej wersji -3C. -
Ponieważ Konsultant marki Junkers nie potrafi wyjść poza slogany reklamowe to ja napiszę przewrotnie dlaczego nie: - gwarancja 5 letnia jest iluzoryczna - Junkers narzuca cenę obowiązkowych przeglądów przedłużających gwarancję, które łącznie (po 2,3 i 4 roku) dają kwotę 1500zł czyli prawie 50% ceny kotła, a żeby bardziej "zniechęcić" to zakup musi być u autoryzowanego sprzedawcy, a więc zwykle drożej, - zgodnie z instrukcją przy każdym przeglądzie powinno wymienić się uszczelkę palnika - koszt dodatkowo ok. 50-60 zł, - nie wiem jak w nowszym modelu, ale w Cerapur Smarcie wersja ... -3C, umiejscowienie czujnika temp wody grzewczej bezpośrednio przy palniku powoduje przekłamania (czyta temp obudowy wymiennika a nie wody), co powoduje taktowanie przy niższych temp. zasilania (kiedy na zewnątrz jest cieplej i żądana temp. zasilania to np. 28oC), - niezbyt wygodny dostęp do śruby mocującej syfon kondensatu powoduje że niektórym serwisantom nie chce się jej odkręcać i porządnie czyścić syfonu, - głośna praca pompy nieelektronicznej (mimo,że to grundfos to głośniej pracuje niż zewnętrzna pompa "no name", ale w obecnych wersjach już chyba tylko elektroniczne to może cichsze), - brak w instrukcji procedury sprawdzania stanu elektrod bez ich demontażu, - mało efektywna procedura czyszczenia wymiennika - skomplikowane użebrowanie powoduje, że oryginalna szczotka nie ma szans na dotarcie do wszystkich zakamarków, - słaba jakość plastiku oryginalnego syfonu kondensatu - po 2latach sam z siebie popękał. Tak poza tym to bardzo dobry kocioł, działa niezawodnie już 7 rok, ale jak chcesz dowiedzieć się coś więcej to polecam stosowny wątek na tym forum.
-
Taktowanie kotła kondensacyjnego - jak z tym walczyć?
odyseuszek odpowiedział mamamatinka → na topic → Ogrzewanie
Przywróć ustawienia fabryczne i pozwól mu popracować przez tydzień. Masz duży dom, skręciłaś moc maksymalną do 60%, a jednocześnie żądasz temp. 26oC. To trochę tak jakby próbować na 1 biegu jechać 100 km/h. Po tygodniu pracy w ustawieniach fabrycznych opisz co ci nie działa, jakie jest wówczas spalanie przy średniej temp. dobowej ściągniętej np. z: https://www.wunderground.com/history/airport/EPKK/2015/10/15/CustomHistory.html?dayend=4&monthend=5&yearend=2016&req_city=&req_state=&req_statename=&reqdb.zip=&reqdb.magic=&reqdb.wmo= problem z niedogrzewaniem pietra może wynikać z nastaw hydraulicznych przy grzejnikach, zbyt małej średnicy rurek, a nie z ustawień kotła. Kręcąc co popadnie w ustawieniach nie daje się szansy ani automatyce, ani forumowiczom. Czy 10m3 aby podgrzać dom z 18 do 21 to dużo - wystarczy obejrzeć testy spalania samochodów, nawet w przypadku hybryd w lecie pierwsze 3 km to spalanie o 50-100% wyższe niż po rozgrzaniu silnika.- 252 odpowiedzi
-
- kondensacyjnego
- kotła
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Spróbuj zrobić wygrzewanie (termiczną dezynfekcję zbiornika), mam wrażenie że po wygrzaniu jest na jakiś czas spokój z zapachem. PS. w instrukcjach montażu anod tytanowych jest wymóg odizolowania elektrycznego elementu grzewczego od zasobnika, co chyba nie zawsze ma miejsce. -
Zmniejszając moc maksymalną na grzanie cwu można uzyskać jakieś oszczędności gazu dzięki wykorzystaniu efektowi kondensacji, ale siłą rzeczy dłużej trwa wtedy nagrzanie zasobnika. U siebie mam ograniczoną moc do 60% i temp. zasilania zasobnika dochodzi maksymalnie do 60oC (grzeję zasobnik do 40oC), a jak mam 100% mocy to po chwili jest ponad 70 i do końca grzania rośnie c.a. do 80oC. Oszczędność w skali roku pewnie na poziomie kilku m3 więc nie ma też o co kruszyć kopii, ale u mnie zużycie roczne gazu jest tuż poniżej 1200 m3, więc w moim przypadku ten jeden m3 powyżej 1200 kosztowałby mnie c.a. 200 zł.
-
W pełni się z tobą zgadzam, a żeby każdy mógł sam sam przeczytać i zrozumieć przepis który to reguluje zacytuję art. 62 ust. 1 prawa budowlanego: "1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
-
Zapytaj instalatora dlaczego nie zaproponował ci np. tego http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/cerapur-compact.html zakres mocy od 3 do 24 kW. Spróbuj zaatakować przez centralę Junkers, bo to oni dają autoryzację, choć wątpię abyś coś wywalczył - nie zapomnij wówczas opisać na forum stanowiska Junkersa, niech ludzie wiedzą czym się różni bełkot marketingowy od poczucia przyzwoitości producenta . Optymalne według mnie to zdemontować, sprzedać póki "nowy" i kupić o prawidłowej mocy, jak centrala Junkersa się na ciebie wypnie to sprawdź produkty Termeta lub Immergasa, za nowy kocioł o dopasowanej mocy nie powinieneś zapłacić więcej niż 4,5 tys. Drugie rozwiązanie to używać ten bez żadnych przeglądów rocznych przez kilka lat, nie przejmując się taktowaniem przy temp. powyżej 0oC i jak się zepsuje to dopiero wymienić. Tak czy inaczej nie daj sobie wcisnąć płatnych przeglądów gwarancyjnych przedłużających gwarancję do 5 lat ich koszt to zwykle połowa ceny nowego kotła. PS. jeszcze jedno rozwiązanie to zrobić okna czasowe na programatorze, czyli ustawiasz grzanie np. 6-8 rano do temp. wyższej niż potrzebna potem kilka godzina ma nie grzać i potem znowu tak samo, jeżeli temp. wody w obiegu mocno spadnie to jest szansa, że podziała chwilę dłużej.
-
Sprawdź w instrukcji i na samej pompie, nawet pompy samoadaptujące mają zwykle opcję wymuszenia określonej wydajności, działają wtedy jak manualne. Skoro poprzednio kocioł 20kW był wystarczający to obecnie 28 kW raczej na pewno przewymiarowany, jego moc minimalna jest za duża w stosunku do zapotrzebowania budynku. Jeśli masz sterowanie pogodowe to można jeszcze podnieść krzywą grzewczą.
-
Poczytaj wątek o taktowaniu znajdziesz tam wszystkie odpowiedzi, choć u ciebie skoro jest aż 12 grzejników to problem może być ze zbyt małym przepływem - brakiem odbioru ciepła, spróbuj dać pompę na wyższy bieg.
-
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Działał będzie dobrze z jednym i drugim, ale pogodówka to bardziej stabilniejsza temp. bo kocioł reaguje wtedy na zmiany temp. zewnętrznej co przy podłogówce z uwagi na jej bezwładność cieplną ma znaczenie. Natomiast przy tak małym domu, jeżeli jeszcze dobrze ocieplony to rozważyłbym ktoryś inny model Junkersa o niższej mocy minimalnej albo Immergasa z mocą minimalną na poziomie 1,9kW, bo jest duża szansa że Smart będzie taktował. -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Pokojowym możesz ustawić żądaną temp. pomieszczenia, a kocioł sam sobie dobiera temp zasilania, przypuszczam że uwzględnia przy tym temp. powrotu. Algorytmu pracy kotła nie zna pewnie nawet polska pomoc techniczna junkersa, więc mała szansa że ktoś ci coś więcej powie, bo prawda jest taka że do zaprojektowania i eksploatacji instalacji informacja ta jest w zasadzie zbędna. -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Sterownik pogodowy umożliwia nastawy krzywej grzewczej dla pkt. początkowego na 10oC, czyli teoretycznie jest to minimalna temp. zasilania. W praktyce według moich obserwacji przy temp. zasilania poniżej 26-28oC już dość mocno taktuje. -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
odyseuszek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Wzrost ciśnienia w instalacji wodociągowej w trakcie grzania zasobnika zdaje się wskazywać bądź na brak naczynia wzbiorczego na instalacji wodociągowej bądź na nieprawidłowe ciśnienie wstępne w naczyniu lub też za małe naczynie wzbiorcze. Na marginesie trochę zaśmiecasz wątek bo całość twoich problemów zdaje się nie mieć nic wspólnego z rodzajem kotła.