    Altherma DAIKIN

    Może i nie jest dokładna, ale nie mam pod ręką dwóch jednostek żeby zweryfikować informacje od Daikina. Przedział 20-30% jest wg mnie wiarygodny. A o mocach min Mitsu już wcześniej pisalem i tu sprawa jest jasna, a czy Daikin ma takie same minimalne częstotliwości pracy sprężarki w danym typoszeregu to nie wiem.
  2. lion

    Altherma DAIKIN

    Reklamy na tym forum to tragedia - żeby zasłaniać banerami obszar logowania to trzeba mieć dar... ale to tak marginesie, bo mi się ciśnienie podniosło . co do ERLA to jakiś czas temu porównywałem model 11kW z wersją ERGA 8kW, natomiast moc minimalną Daikin określa na poziomie 20% od nominalnej (takie miałem info od producenta). Użytkownicy często wymieniają 30%, więc w tym przedziale powinieneś się poruszać. https://zapodaj.net/53af82ef1a83c.png.html
  3. Dzięki za potwierdzenie. Łudziłem się, że może jest inaczej, a faktycznie tylko 5 biegów i to w niezbyt mocnej obiegówce :/ ps. masz instalację z buforem? Jeśli tak to jak jest wpięty?
  4. Cześć. Chciałem się upewnić czy w Zubadanie bieg pompy obiegowej, ustawiony z poziomu sterownika przez użytkownika, to już sztywna wartość czy w określonych warunkach może nastąpić zmiana automatyczna? W manuału nie widzę też info o deltaT - czy można w jakiś sposób wpływać na jej wartość?
  5. "- brak zużycie energii przez dodatkową pompkę obiegową" Sam koszt zakupu drugiej pompki można uwzględniać, ale info o poborze niepotrzebne jest powielane. Sumarycznie pobór mocy przez dwie pompki może być niższy (bo ta w PC w układzie z buforem działa wtedy na niższym biegu)
  6. Cześć. Przy zładzie 280l i zeliwniakach ten bufor 100l z jakiego powodu się pojawił?
  7. Możesz coś więcej o instalacji napisać, tj. jaka pojemność wodna, jaka temp zasilania, jakie przekroje rur? Zmierzam do tego co spowodowało decyzję o braku bufora?
  8. mało jest info o Hero, żeby nie napisać wcale, natomiast moje pierwsze skojarzenie było z pompą C&H Evipower https://cooperhunter.pl/pompy-ciepla/monoblock
  9. "Eco Inverter – zalecany do zastosowania w temperaturach zewnętrznych od -15 do +35 st.C, do zastosowania z modułami wewnętrznymi z i bez wbudowanego zasobnika cwu, Power Inverter – zalecany do zastosowania w temperaturach od -20 st.C, sprawdza się w obiektach o dużych powierzchniach wymiany ciepła – np. ogrzewanie podłogowe, Zubadan Inverter – optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomp ciepła, sprawdza się nawet w temperaturze -28st.C (choć z pełną mocą działa do temp. -15 st.C), pozwala unikać przewymiarowania systemu dla uzyskania bezpiecznego marginesu uzyskania zadanych warunków termicznych przy niskich temperaturach zewnętrznych."
  10. Cześć. Mam pytanie do posiadaczy Zubadan w wersji 3fazowej - czy te pompy pracują przy zaniku jednej fazy (zakładając, że zasilanie sterownika jest obecne) czy wyrzucają błąd i praca jest przerwana?
  11. U mnie podobny temat - rozdział na parter/piętro na przekrojach fi 22, po drodze pojawiają się redukcje na 18 i pod same grzejniki podejścia fi15. Przy np 8kW dostaje przepływ ~350l/h i prędkość w granicach 0,5m/s, więc dla cu fi 18-22 jeszcze ok (przy większej delcie). Dla PC przy większych przepływach jak wskoczy znacznie więcej niż 1000l/h to też mam obawy o prędkości rzędu 0,8m/s, a pierwotnie chciałem dać bufor w szereg na powrocie tylko zwiększenia zładu..
  12. lion

    Altherma DAIKIN

    Jakiś czas dostałem odp. od Daikina, że wartość minimalną należy przyjąć ok. 20% wydajności maksymalnej, więc bliżej tego jest wartość, którą wskazał asolt.
  13. Cześć. Podbijam pytanie kolegi czarny2807 - jak wypada w realu kwestia głośności w Thermie V ? dodatkowo czy ktoś posiada dane dot. minimalnej mocy dla modeli 7kW i 9kW (HU0x1MR) / czy to te same sprężarki w obu wersjach tylko 7kW ma programowy kaganiec i wówczas od dołu modulują podobnie? pytam pod kątem wyboru w stosunku do zapotrzebowania- czy lepiej iść w wariant szyty na miarę, czy w przypadku 9kW 'z zapasem' ) ?
  14. @Adix3 poniżej dane dla serii EDLA (weź tylko pod uwagę to, że 11,14 i 16kW to te same wnętrzności).
  15. Każdy będzie chwalił to co sprzedaje. Nie ma statystyk awaryjności, a opisywanie pojedynczych przypadków awarii nie byłoby obiektywne. Kieruj się cenami, dostępnością serwisu, części zamiennych, warunkami gwarancji.
  16. mimo wszystko ciekawe, że Daikin podaje minimalny zład 10L (poza tym co w przędzeniu) dzięki bardzo za zainteresowanie i sugestie
  17. co do zrzutu to w modelu ERGA chyba tylko opcjonalnie można by to ogarnąć bypassem, wg manuala na przykładzie podłogówki: "Jeżeli cyrkulacja w każdym obiegu ogrzewania podłogi (FHL1...3) sterowana jest zdalnie za pośrednictwem zaworów (M1...3), ważne jest, aby zamontować zawór obejściowy ( 8 ) ; pozwoli to uniknąć aktywacji zabezpieczenia z czujnikiem przepływu" a na blogu karbon jest taki opis: "W Althermie EHSH/EHSX jest wbudowany zawór bypasowy sterowany elektronicznie. Nawet jeśli zamkniemy pętle poniżej 10-12l/min czy 100% pętli, to zawór bypasowy przerzuci się proporcjonalnie na wężownicę ładująca zasobnik ciepła. Pompa będzie próbkowała temperatury, moce i przepływy, ale nie wejdzie w stan awarii i będzie stabilna."
  18. sprawdziłem jeszcze grzejniki i przy samych Kermi dla parametru 45/40 wychodzi 5,9kW + małe pętle OP na RTL tak na szybko licząc może być w okolicy 1,8-2,2kW + drabinki może wydadzą razem max 0,45 kW, czyli wyjdzie w przedziale 8,15 - 8,55 kW
  19. Z cieplowlasciwie wychodziło 8,1-8,3 kW, natomiast na podstawie zużycia opału wiem, że nigdy nie przekroczyłem bariery 6,7kW razem z CWU (przy czym nie kojarzę też -20C). Reszta punktów na krzywej zapotrzebowania to z obserwacji spalania wyciągnięte moce dla średniej temp. z badanego okresu (z fizycznie spalonych kilogramów, z uwzględnieniem sprawności kotła) - ciepłomierza niestety nie mam. Zajrzałem do instrukcji ERGA i znalazłem tylko to: nic nie piszą o zrzucie do cwu, za to będzie błąd przepływu (no chyba, że w tym przerywanym zakresie może się tym ratuje) Edit: dla ciśnienia wstępnego 1bar podają max ilość wody = 200L, a minimalny przepływ to 12l/min, czyli to co na wykresie
  20. Może te 3 przełączenia na wężownicę cwu wynikały właśnie z minimum przepływu (utrzymującego się jakiś dłuższy czas) - instrukcji jeszcze nie wertowałem, ale jak uda Ci się to potwierdzić w realu (oraz temat grzałki) to oczywiście czekam na info . Co do danych to dostałem je od producenta tj. tabele z wartościami maksymalnymi bez uwzględnienia pracy grzałki + info, że wartość minimalną wydajności w danych warunkach należy przyjąć jako ~20% wydajności maksymalnej (do tego poziomu jest w stanie modulować, więc na sztywno wbiłem w wykres te 20%). Mam jeszcze maksymalne wartości dla ERLA11DW1, ale nie wstawiałem ich do wykresu dla zachowania przejrzystości.
  21. Dzięki za Wasze odpowiedzi. Zagwozdka wyniknęła z tego, że dostałem dwie propozycje na Althermie ERGA08EVH z opcją sterowania z termostatu pokojowego i otwarcia wszystkich lub większości głowic na grzejnikach, bez bufora. Pojawiła się także trzecia opcja zakładająca montaż Althermy 11kW z buforem 300L, ale to wg mnie zbędna strata, bo innego źródła ładującego bufor nie będzie. Awaryjnie jest kominek (bez płaszcza). Obecna instalacja z kotłem wygląda tak: 8szt V22 KermiX2 (1400x600 7szt i jeden 1600x600) + dwie drabinki, tj. łącznie 81L, a reszta to dwie pętle OP na RTLach + to co w rurach i całość zamyka się w okolicy 120L. Napędza to jedna pompa za mieszaczem 3D sterowanym pogodowo w zakresie od 33 do max 45C, dodatkowo z korektą od termostatu pokojowego. Dodam, ze całość zamknięta po stronie wtórnej wymiennika. Po stronie pierwotnej jest już zasobnik 200L dedykowany pod PC z wężownicą 3,3m2. Daikin podaje dla ERGA08EVH minimalny zład =10L, przy wersji 11kW jest to wartość 20L. Faktycznie wszędzie piszą o tych 18-20L, ale to na każdy kW mocy PC (przy grzejnikach), więc nie wiem jak interpretować powyższe wytyczne. Drążąc dalej - Altherma może zejść z przepływem na 12L/min czy nawet 10L/min, a w razie gdyby minimalny przepływ utrzymywał się za długo to może "zrzucić ciepło" do zasobnika CWU (nie pamiętam tylko czy dot. to również logiki ERGA). Odnośnie defrostu to przy tym procesie startuje podobno również grzałka. Być może z w/w powodów bufor nie był uwzględniany. Z zebranych danych zrobiłem wykres dla Althermy 8kW z uwzgl. mojego zapotrzebowania. Podsumowując radzicie iść w bufor od 100L-200L ?
×
×