  1. Jakość producentów i ich produktów jest porównywalna, zatem proszę zasięgnąć opinii o lokalnych dystrybutorach i jakości oferowanego montażu. Gdzieś jest błąd...nie ma możliwości, aby były takie różnice na tym samym profilu np. na Vece 82 mm z powodu grubości stali czy róznicy w kształcie listwy. Oczywiście piszę o tych konkretnych dostawcach. Proszę sprawdzić czy budowa pakietów jest jednakowa, czy jednakowe słupki stałe lub ruchome, może gdzies doliczana jest waga poszerzeń, etc.
  2. Jeżeli uszkodzenie uszczelki wrębowej przy zaczepie środkowym jest spowodowane suwakiem na okuciu skrzydła to oznacza, że zaczep poziomy jest w niewłaściwym miejscu i środek skrzydła nie jest dociskany. Wówczas nalezy go przesunąc w strone klamki ok. 5 cm. Proponuję, aby po zamknieciu okna spróbowac odciągnąć środek skrzydła sprawdzając czy można go odsunąć. Ewentualnie zrobic zdjęcie stojąc na balkonie przy zamkniętym oknie- oczywiście potrzebne sa dwie osoby lub drugie wyjście. Druga możliwość to przeciekanie pod ościeżnica z powodu braku uszczelnienia.
  3. 1. Proszę usunąć białe, plastikowe dystanse z ościeżnicy i skrzydła, które nie pozwalają na regulację, czyli głównie ''ściągnięcie'' skrzydła na ościeżnicę. One sa pomocne przy montażu, ale nie przy używaniu okien. Po tym dopiero przeprowadzić regulację. 2. Pomiar skrzydła poziomnicą, chyba bardzo krótką na dodatek, niewiele wnosi. Jeżeli chcemy się upewnić czy ościeżnica nie ma 'beczki' to proszę ją sprawdzić poziomnicą o dł. 2 m .
  4. Ile lat ma to okno, bowiem odnoszę wrażenie, że nie jest specjalnie nowe? Aby zmienić kierunek otwierania należy; - liczyć się z tym, że pozostaną zewnętrzne otwory do zamaskowania po zawiasach oraz po klamce- bowiem jest tzw. stała wysokość więc nie obrócimy skrzydła '' do góry nogami'' ...chociaż nikt nam nie zabroni, tylko trzeba będzie nabyć zasuwnicę ze zmienną wysokością klamki oraz przedłużki - należy zakupić PRAWE ramię rozwórki do tej szerokości skrzydła - chyba też należy zakupić prawy zaczep dolny UR...czyżby Roto Compact? - posiadać przymiary do wiercenia otworów pod zawiasy na ościeznicy i skrzydle, bowiem tolerancja to max 1 mm, - mieć kogoś do pomocy, gdzie jeden z was co nieco wie o zdejmowaniu skrzydła, okuwaniu, etc W przypadku niedokładnego przekuwania czy też złozenia elementów to skrzydło może kogoś nieźle pokiereszować jak spadnie....
  5. Z wymienionych faworytem jest Id 8000! Unikać należy podejrzanych sprzedawców.
  6. Jakieś fotki tego połączenia od strony zewnętrznej po całej wysokości można?
  7. Nie zauważyłem tego pytania. Proszę spróbowac zapianować komory środkowe i wewnętrzne- tam gdzie narysowałem wcześniej linie żółte i niebieskie. Blokując bowiem dokładnie dopływ powietrza do komór zewnętrznych, np. w ciemnych oknach od strony południowej i jednoczesnym braku otworów odprężających możemy spowodować, ze nagrzane powietrze zdeformuje ten łącznik, "pofaluje" jego powierzchnię.
  8. Nie wiem jak wyszło w tym przypadku bowiem trudno ocenić, który wybrano rodzaj skrzynki i jaka jest warstwa izolacji. W rzeczywistości najczęściej jest wybierany wariant BOX 2 (lub wyższy model) z izolacją z xps 3 cm co daje głębokość skrzynki 176 mm i ocieplenie budynku styropianem 20 cm pozwala też na zakrycie skrzynki paskiem 2-3 cm, np. tak https://www.archiselt.com/z_90-box/ W szerszych skrzynkach wymagane jest niekiedy usztywnienie rewizji.
  9. Nie bardzo rozumiem skąd te wiadomości dotyczące terminów na okna z powłoką eclaz... W Adamsie nie ma żadnych problemów z dostępnością takich produktów. Wcześniej równiez nie było problemów z zamówieniem pojedynczych okien. Upewniałem się dzis oraz dodatkowo w Glassolutions i powłoka jest dostępna w normalnych terminach- jak pozostałe.
  10. Czy mozna jakies dokładniejsze zdjęcie, które da się powiększyć? może zamiast logo jest jakaś "koronka" Na pierwszy rzut oka kształtem przypomina nieco zasuwnicę do Schuco Corona AS....
  11. Probem dotyczy praktycznie wszystkich dostawców systemów okiennych, którzy potwornie zaniedbali temat uszczelnienia różnego rodzaju łączników kątowych, rurowych czy statycznych. Trudność polega na tym, że na dole (na górze również) są otwarte komory łącznika, pod którymi przedostaje się zimne powietrze do miejsca wskazanego strzałką. Wszelkie ciepłe czy szczelne montaże są w tym miejscu niedoskonałe, delikatnie mówiąc...oprócz tego, że kłopotliwy jest montaż parapetów zewnętrznych, to zwykle jeszcze są jakies wydłubywania pianki czy folii. To uszczelnienie nie rozwiązuje problemu ponieważ "zimno" przechodzi pod łącznikiem. Znacznie lepsze rozwiązanie to zapiankowanie dolnych komór łącznika + zaslepka dolnej części np. taka https://oknotest.pl/katalog-produktow/oknotestpl/zaslepka-do-montazu-okien-naroznych Kłopot w tym, że należy to zrobić przed wstawieniem okien niestety.. Co teraz? Nie widzę, jak to wygląda w rzeczywistości, jaki kolor okien, czy jest wykonana elewacja, parapety zewn, etc. Jeżeli demontaż nie wchodzi w grę to proponuję zatem docieplenie pianką dolnej części łącznika poprzez skorzystanie z jednej lub wszystkich metod: - dokładniej wykonać to ocieplenie od wewnątrz, skoro jeszcze nie ma blatu- jeżeli to mozliwe - wykonanie otworów w oknach od wewnątrz- poprzez nawiercenie jak najniżej, potem w kilku miejscach wyżej i wpuszczenie pianki wężykiem- tak jak niebieskie linie - wykonanie otworów w samym narożniku na różnych wysokościach jak żółta linia i wpuszczenie pianki- oraz zamaskowanie całego połączenia kątownikiem 15x15 lub 20x20 mm, wypadałoby dobranym do koloru okien Najważniejsza jest dolna część okien i tam łącznik jest najzimniejszy, ale nie zaszkodzi dopianowac wyżej. Przy całej operacji należy oczywiście uważać, aby nie uszkodzić okien zanadto oraz zabezpieczyć je i parapety taśmą np. papierową od zewnątrz, aby nadmiar pianki ich nie zabrudził. Otwory wewnętrzne mozna zaślepić korkami.
  12. Samodzielnie można bardziej zepsuć, tworząc dodatkowe rysy lub tzw. soczewkę- zwłaszcza nie mając odpowiednich materiałów i narzędzi polerskich. Lepiej wezwac tą- może ktoś ma jednak namiary- lub inną, sprawdzoną ekipą, niestety odpłatnie. Podkreślę, że sprawdzoną, bowiem już różne widziałem na budowach, chełpiące się znajomością tematu. Zastanawiam się jednak w jakim celu dokonywac tej korekty, skoro przez rok nie było widoczne to zmatowienie i zapewne stało się widoczne całkowicie przypadkowo- pod jakimś kątem.
  13. Plan jest dobry, więc cóż więcej podsunąć Koledze, który- radząc sobie z kilkoma oknami- wie niemało a my tyle, że są ''podwójne''.... Słupek stały, ruchomy, wymiary, zastosowane okucie, etc. Proszę sprawdzić, czy skracana listwa- zasuwnica lub rózwórka- ma tyle zapasu, aby można ją skrócić o te 131 mm. Może się okazać, że trzeba zamówić o jeden rozmiar krótsze. Pułapka? Przy skracaniu, rolki koniecznie w położeniu środkowym!
  14. Dziękuję wszystkim za organizację i udział w aukcji. Przelew wykonany, adres znany Redakcji Wszystkiego najlepszego!
  15. 1. W okuciu Winkhaus ma byc tak jak teraz, czyli nacięcie w stronę uszczelki aby był największy docisk. Jeżeli wieje w dalszym ciągu to trzeba szukac innych powodów. 2. Można kręcić wedle uznania, aby nacięcie było z właściwej strony.
  16. Widzę, że nic letko nie przychodzi do człowieka... 3. Śniegołaj - 60 zł 4. Szyszkołaj -60 zł 18.Tajemnicza- 120 zł
  17. :welcome: Zaczynamy przedstawienie? To na początek 3. Śniegołaj – 30 zł 4. Szyszkołaj- 40 zł 8. Tabliczki florenckie –40 zł 18.Tajemnicza - 60 zł Mam nadzieję, że w tej aukcji powalczymy nieco z „młodzieżą’’ Muratora …..
  18. Część wyrobioną- czyli tą, za którą wślizguje się suwak ze skrzydła- należy skierować na zewnątrz, aby bardziej dociskało. Na zdjęciu nr 3 część wyrobiona jest skierowana do wewnątrz, czyli dociska mniej. Poprawnie jest na zdjęciach 4,5. Proszę poszukać na youtube filmów z regulacją dokładnie takiego okucia
  19. Pochwyt nie może być zbyt głęboki, gdyż znacznie szybciej możnaby stracić paluchy przez nieuwagę- w przypadku ustawienia niejako standardowego, gdzie jedno skrzydła chowa się za drugie
  20. Taka kolizja świadczy o tym, że jedno skrzydło ociera o drugie, więc na tych zamkach nie dokonamy regulacji. Należy przesunąć skrzydła na zawiasach na zewnątrz, czyli tak, aby bardziej zachodziły na ościeżnicę przy ścianach. Ewentualnie zmierzyć szerokość skrzydeł na dole i w połowie wysokości, czy nie ma tzw. beczki.
  21. Jak pisali poprzednicy- lepiej się tego pozbyć i dać "normalne" poszerzenia w dwóch rzędach, bowiem rozwiązanie jest niedopracowane; - próg HS-ów z Aluplastu to głębokość od dołu 185 mm, więc ten murek jest zbyt wąski "na oko" - nawet gdyby jego głębokość była "na styk" to jak zamontować próg do tego bloczka? wkleić nie bardzo, kotwy nie wiadomo do czego, zostaje od góry wkrętami zostawiając łby na wierzchu? - tylko w wersji Premium jest próg kompozytowy, z pianką wewnątrz, w pozostałych to solidny kawałek aluminium. Być może Premium jest akurat zamówiony, więc z bloczkiem poniżej to się nieco rozmija...
  22. Tak, jest to normalne zachowanie, że jedno skrzydło może byc odpychane nieco przez uszczelki w drugim jest nieco inaczej. Przecież mówimy o wyrobie budowlanym jakim są drzwi a nie o spasowniu i tolerancji odchyłek jaka jest wymagana np. w luzach tłok-cylinder w silniku. Jeżeli chcemy sprawdzić czy po naciśnięciu klamki drzwi zamki są zaryglowane to wystarczy później docisnąć skrzydło i to wszystko.
  23. Tak, jest to normalne zachowanie, że jedno skrzydło może byc odpychane nieco przez uszczelki w drugim jest nieco inaczej. Przecież mówimy o wyrobie budowlanym jakim są drzwi a nie o spasowniu i tolerancji odchyłek jaka jest wymagana np. w luzach tłok-cylinder w silniku. Jeżeli chcemy sprawdzić czy po naciśnięciu klamki drzwi zamki są zaryglowane to wystarczy później docisnąć to skrzydło i to wszystko.
  24. Dziwne, że nie można znaleźć winnego Konsole rzeczywiście należy pominąć przy brakujących 30 cm... A ich późniejsze docieplenie i uszczelnienie? Jeżeli okna już są- jak sądzę zamawiane z wymiarów z projektu- to proponuję rozwiązania: - dłuższe łączniki kątowe do okien + poszerzenia nad nimi- ich dokładne docięcie i zamocowanie + obróbka np. płytami GK - nadproże- belka np. 24 x 30 cm wykonane na wymiar z purenitu- przyklejone i zakotwione do płyty balkonowej, do niego zamontowane okna - nadproże termobelka Stropex emo, chyba najwyższa to 26 cm https://emostropex.com/produkt/termo-belka/
×
×