Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

gruchot

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    106
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez gruchot

  1. Zdecydowanie 500m3/h to za dużo. Przelicz opory na instalacji. Wydaje mi się, ze powinieneś poszukać czegoś ok. 180m3/h przy 40% wydatku. Opory instalacji określa Ci pkt. pracy. Pamiętaj, ze entalpiczny cudów nie zrobi jeżeli w domu nie będzie odpowiedniego poziomu wilgotności. Przy dużych mrozach i nagrzewnicy wtórnej wszystko co odzyskasz i tak przesuszysz . Rozważ stacjonarne nawilżacze np. Ewaporacyjny Xiaomi. U mnie robią znakomita robotę u dzieciaków i w sypialni.
  2. Cos tam będzie wiało i cos tam będzie odzyskiwalo. Z częściami zamiennymi może być problem. Musisz przewidzieć nagrzewnice wstępna bo one tego nie maja. Q = V·ρ·cp·ΔT [kW] V – strumień objętości powietrza [m³/s]; ρ – gęstość powietrza [1,2 kg/m³]; cp – ciepło właściwe powietrza [1,005 kJ/(kg·K); ΔT – różnica temperatur powietrza przed i za nagrzewnicą [°C] Zakładam, ze będziesz potrzebował cos około 2kW. Budżetowo mało w zakupie w eksploatacji będzie dużo. Realny odzysk to ok 40-50% Dużo zależy od temperatury na wywiewie z pomieszczeń. Policz dobrze opory instalacji i dopiero dobierz sobie urządzenie. Nagrzewnica wtórna elektryczna lub wodna ale to zawsze możesz dołożyć po uruchomieniu.
  3. Z powodzeniem mogę polecić Ci centrale Zehnder lub Vallox - maja bardzo małe gabaryty wiec śmiało Ci się zmieszczą w pom. gospodarczym.
  4. Możesz się pobawić tez ich programem doboru rekuperatora https://vallox.magicad.cloud/login
  5. Możesz również za pomocą manometra pomierzyć różnice ciśnień czerpnia/nawiew, wyrzutnia/wywiew. Przy określonej mocy wentylatorów np. 30/70/100% zaznacz pkt. na charakterystyce wentylatora nawiewnego i tak aż do max. biegu. To samo dla Went. wywiewnego. Wynik to opór na instalacji a z charakterystyki otrzymasz wydatek. Manometr np. taki https://www.conrad.pl/p/manometr-testo-510-0-100-hpa-101407?AdW=SEARCH&gclid=Cj0KCQiA-OeBBhDiARIsADyBcE4WKn4DznQPYKfSnOqKNZLmvNOK2ANKOeMrDsF6lkB8trq5_ZyQqRUaAu4rEALw_wcB Przed pomiarem wymień filtry.
  6. Dokładnie tak. Cenowo są na wyższym poziomie ale to co dają w zamian to jest rewelacja. Zupełnie inna kultura wykonania i pracy. Od 5 już lat nie stosują nagrzewnic wstępnych a u wszystkich producentów z wymiennikami przeciwpradowo-krzyżowymi są one na pierwszym miejscu. Do tego na Valloxa dają 5 lat gwarancji wiec tez to o czymś to świadczy. Cenowo po przeanalizowaniu co maja w standardzie do konkurencji tak drogo nie wychodzi. Ale trzeba chcieć zrozumieć i poznać cos nowego
  7. Jak już to 1,5m, tylko po to aby się nie mieszało. Co do tego produktu to masz tam dyfuzor na wyrzutni który zwiększa prędkość wyrzutu a co za tym idzie odległość. Dlatego nie dochodzi do podmieszania się strumieni powietrza świeżego z wyrzucanym. No chyba ze planujesz w domu jakieś dygestorium to co innego :) Ilość powietrza bym zmniejszył ( nie jest potrzebny wywiew w spiżarni - pewnie nieogrzewanej). Wyciąg jak już to z wiatrołapu a nie w korytarzu. Zrobiłbym kratkę transferowa żeby wymusić min przepływ i tyle. Bilans 180/180 Kto to robił ten szkic ? Picie w pracy powinno być zabronione
  8. Musisz dostać się do płyty i do wentylatorów. Przy odpinaniu od płyty zrób sobie wcześniej zdjęcie żeby tak samo podłączyć.
  9. Zerknij na ta zintegrowana czerpnio-wyrzutnie. https://concept-air.com.pl/vallox-out-in/ Krótsze odcinki = mniejsze opory Do skrzynek daj rurę spiro a nie thermoflexa
  10. Sprawdź czy się nie zapchały wężyki od pomiaru przepływu CF. Możesz je tez przedmuchac.
  11. Używam Vallox-a od lat i nie narzekam. Ciekawe w nim jest to, ze nie ma nagrzewnicy wstępnej a odszrania wymiennik powietrzem wywiewanym z pomieszczeń. Sterowanie online wiec nic się nie bój
  12. Używam Vallox-a od lat i nie narzekam. Ciekawe w nim jest to, ze nie ma nagrzewnicy wstępnej a odszrania wymiennik powietrzem wywiewanym z pomieszczeń. Sterowanie online wiec nic się nie bój
  13. bardzo fajny wynik. Czy masz zainstalowane termoregulatory? Jakie masz nastawy krzywych grzania. Bede wdzieczny za info. Pozdrawiam,
  14. Mam nadzieje, ze uda mi się zejść poniżej 9. Nie zamontowalem jeszcze u siebie jeszcze termoregulatora dla podlogowki i osobnego na grzejniki na górze. Mam nadzieje ze to polepszy parametry pracy pieca. U mnie nie ma piwnicy tylko 15 cm styropianu. Cwu nastawilem na 50 i wyłączona jest miedzy 22-6 Pozdrawiam
  15. Witam, - dom 180 m2 w tym garaz ok 30m2(nie ocieplony od wewnatrz - temp w srodku okolo 7 st) - piec Brotje ecosolar 20 - 4 osoby - podlogowka dol - na gorze grzejniki - jeszcze nie wszystkie uruchomione + podlogowka w gornej lazience - 20 cm styropianu - okna 1,0 Od 20.10.2011 r - do dziś tj. 21.12.2011 r - 573 m3 gazu
  16. Witaj, rozwiązaniem Twoich problemow będzie zwykła klapa zwrotna. Większość wentylatorów łazienkowych już ma takie w standardzie. Wyrzut tam gdzie będziesz miał najkrótsza drogę.
  17. Niestety nie masz racji. Nie zabierasz się do projektowania lub wykonywania czegokolwiek jeżeli nie masz do tego uprawnień. Wiem, ze tak wiele osób robi ale to nie znaczy ze nie trzeba mieć uprawnień.
  18. taniej Cie wyniesie zainstalowanie spilta tam gdzie będziesz go potrzebował najbardziej. Jeżeli mowa oczywiście o domku jednorodzinnym.
  19. Na jednym z projektów kiedyś architekt podzielił mi centrale wentylacyjna zaprojektowana na dachu na 3 części bo tak mu pasowało:)
  20. Kwota jaka by nie była dla osoby zdecydowanej na solary to zawsze plus.
  21. Witaj, patrząc od strony ekonomicznej to raczej nie wydaje mi się aby to był dobry zamiennik. Podaj więcej detali dotyczących całego systemu.
  22. Bravo Adam_mk !!!!
  23. ja bym Tobie polecał skandynawskie rozwiązania. Producenci z tych krajów nie prześcigają się w marketingowych sprawnościach odzysku. Moim zdaniem maja największe doświadczenie w tym temacie.
  24. moim zdaniem gapowe się płaci i należałoby do nich wyczyszczenie centrali.
  25. Jeżeli mam Ci polecić to na pewno sprawdź parametry centrali nie kieruj się cena do końca. Popytaj się kilku instalatorów. Miej kilka ofert. Podzwoń do dystrybutorów. Nie daj się namówić na kanały elastyczne tzw. flexy ( zazwyczaj najtańsze oferty)
×
×
  • Dodaj nową pozycję...