  1. Niestety obniżenie temperatury nic nie dało. PC wywala bezpiecznik jakby coraz szybciej.. Przypomnę kolejność zdarzeń - może komuś coś zaświta: 1. Problem z uruchomieniem kompresora - praca jakby bez "jednej fazy" - problem usunięty przez wymianę soft-startera i kondensatorów. 2. Wymiana bezpiecznika z C16 na C20 - przy okazji pomiar - PC podczas "normalnej" pracy brała od 17A w górę (podczas wizyty elektryka zaczęła od 17, skończyła na 18 - ale jeszcze nie osiągnęła zadanej temperatury) 3. PC śmiga przez kilka dni i nagle wracam do domu, a sterownik pokazuje iż PC pracuje, a PC milczy. Po zresetowaniu termika i przeczyszczeniu połączonego z nim stycznika odpowiedzialnego za pracę kompresora PC zapaliła, ale odtąd pracuje coraz krócej i wywala bezpiecznik C20 w skrzynce - długo przed osiągnięciem parametrów. 4. Kompresor pracuje jakby głośniej - dziwniej - może czynnik chłodniczy? Będę naprawdę wdzięczny za każdą pomoc - jedyni serwisanci PC w okolicy warunkują podejście do pracy od wymiany sterownika w pierwszym kroku (min. 2500 zł!) - czy to naprawdę niezbędne?
  2. To zbiornik kombinowany z cwu.. Ale spróbuję jutro obniżyć znacznie zadaną.. obnizalem juz do i było to samo.
  3. Serwisant sprawdził czynnik, podobno jest ( nie wiem jak to samego sprawdzić) Dostawca zostawił na lodzie. Pompa gz chodz, ale też podejrzewam zbyt małą wydajność. Jak grzało podłogę popołudniu to nagrzalo cały dom, ale 40 stopni na powrocie nie osiągnęła. Po 3 godzinach wywalilo stycznik pewnie przez termik. Wszystko tak nagle się zaczęło od wywalenia tego termika..
  4. Nie mam pojęcia jak ten gaz sprawdzić. Pompa na GZ taka: https://kotly.com.pl/produkt-pompa-wita-u-35-25-180-aqua--maksymalna-wysokosc-pionu-4m--425.html?l=pl Pytanie skąd te problemy, gdy przez tydzień śmigało bez uwag..?
  5. ET jest zwykle wyższe od sto o około 1,5 stopnia (później spada - przed chwilą było 1 i 2,5) Czy ma to jakieś znaczenie, że dom grzeje się wg potrzeb danych pomieszczeń (termostaty wyłączają i włączają podłogówki) a PC jest chyba ustawiona na prace wg krzywej grzewczej - gdzie pomiar temperatury "zewnętrznej" ma po prostu stały - bo czujka znajduje się w kotłowni??
  6. Tylko takie pomiary: st - 48 - outlet water temp of indoor side rt - 39 - inlet wat.temp. of indoor side et - 6,5 - exhaust gas temperature sto - 5,2 - outlet water temp of outdoor side ht - 39,2 hot water temp Przepływ na pompie GZ na maxa - podobno 3,5m3 / h Zbiornik 380l. Dlaczego wywala tak szybko ten bezpiecznik?? Zaczęło się dziś od tego, że wywaliło termik i trzeba było reset na nim nacisnąć bo podłączony do niego stycznik nie odpalał pomimo komendy sterownika, potem już tylko gorzej...
  7. Kolejna próba - włączyłem PC tylko ze sprzęgłem - 3 minuty pracy, stycznik i termik nie zdążyły się zagrzać, ze sterownika wyjąłem przewód odpowiedzialny za odpalenie grzałki - więc odpada - i po 3 minutach wybija nadprądowy C20 :/ Zupełnie mam pustkę w głowie.
  8. Temperatura zadana to oczywiście ta na powrocie ze zbiornika. Teraz dochodzi różnie - do 39,5 lub 40 stopni i nagle wybija nadprądowy w skrzynce. PC wpada wcześniej w jakieś dziwne wibracje. Normalnie nagrzewa od 38 do 41 samo sprzęgło w kilka minut. Stycznik był gorący i podłączony do niego termik również.
  9. 40 +- 1 ustawione fabrycznie. W rzeczywistości na zasilaniu o 9 stopni więcej niż na powrocie, czyli np. 43/34 i rośnie do zadanej. Problemy zwykle pojawiają się przy wyższych temperaturach.
  10. Tak. Tylko sprzęgło 380l odbieralo ciepło. Podkreślam: termik i stycznik są gorące.
  11. Co może powodować tak szybkie przekroczenie 23-24A ?? Żeby C20 wybijało po 3 minutach od jego włączenia... Dodam tylko, że była to próba przy braku obciążenia na podłogówce. Teraz - jak włączyłem wszystkie obiegi na podłogówce to pompa pracuje bez uwag... Macie jakieś pomysły? Będę dzwonił do elektronika, ale nie wiem czy skuma - PC jest w stanie 3 godziny pracować i nagle wybić.. Jak źle trafię, to elektronik zobaczy sobie jak PC chodzi i tyle.. To, że termik i stycznik są gorące to na pewno przyczyna ich samych? czy może coś z kompresorem etc?
  12. Między termikiem a stycznikiem zmierzyłem temperaturę - pokazuje mi 80 stopni (termometr elektroniczny - może pokazywać błędnie - ale temperatura jest odczuwalnie wysoka).. Przyczyna? Uszkodzony termik / stycznik ? Kable wydają się być dobrze podłączone. Jakbym miał strzelać - to termik wydaje się być bardziej gorący.. Teraz wybiło mi nadprądowy - C20 - zaledwie po 3 minutach pracy..
  13. Mam jeszcze jedno podejrzenie - przed chwilą wywaliło mi znowu stycznik podczas pracy - a powiązany z nim: Schneider LRE22N Thermal Overload Relay Lr-e22n 16-24a wymagał resetu. Stało się to po 3 godzinach nieustannej pracy i nieosiągnięciu zadanej temperatury. WYDAJE MI SIĘ - że w tym momencie sterownik włącza grzałkę elektryczną - nawet nie wiem, ile ona ma kw - ale wydaje mi się, że PC pobierała wtedy około 21 A, a ten overload relay jest ustawiony na 24A - jeśli grzałka przebiła tę wartość łącznie z PC, to czy ten termik mógł wybić i wyłączyć połączony z nim stycznik? Czy mogę fizycznie wyciągnąć ze sterownika przewód, który odpowiada za sygnał do uruchomienia grzałki?
  14. Słuchajcie - znowu robię dochodzenie amatorskie krok po kroku i oto co znalazłem: - mimo, że słychać było dźwięk stycznika (jakby ciszej), to żaden z dwóch styczników schneidera się nie włączał - po ręcznym naciśnięciu stycznika po lewej kompresor odpalał Wyłączyłem więc z prądu kompresor, wykręciłem kable z tego stycznika, poruszałem kilka razy intensywnie przyciskiem na środku i po ponownym włączeniu PC zadziałała - tak mi się przynajmniej wydawało... Otóż PC pracowała, ale nie osiągała temperatury zadanej, kompresor bardzo się grzał, a góra kompresora, która zwykle jest zimna (pewnie tam przepływa czynnik z dolnego źródła??) była bardzo gorąca. Ponownie wyłączyłem z prądu całość, zrobiłem to samo z drugim stycznikiem - po prawej - i po ponownym włączeniu PC działa, góra kompresora jest zimna jak dotąd i wszystko gra. Nagrzewam teraz dom, bo sądzę, że to nie koniec problemów.. Nie wiem do czego służą te styczniki - ale ten po prawej nie pracuje - włącza się tylko ten po lewej. Jak mniemam mam styczniki do wymiany? Da się znaleźć jakieś odpowiedniki z naszego rynku? Po wpisaniu modeli w googla pojawia się tylko ali.. Typ tego, który pracuje: Schneider LC1 E25 01. Ten ,który nie pracuje: Schneider LC1 E18 01 Dołączam zdjęcie. https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/lKHNTz8QOmpNzF_ELCFLZ12VZp8fOX
  15. Ludzie, przygody ciąg dalszy... Kilka dni chodziło bez uwag, a przed chwilą nowość: kompresor się nie włącza - słychać jakby przekaźnik próbował odpalić kompresor, sterownik pokazuje, że jest ok - ale nie pracuje.... Temperatura kompresora - normalna - 35 stopni.. Jakieś pomysły? Depresji z tą PC dostaję...
  16. Dzięki za wypowiedź. Wiesz - PC grzeje mi sprzęgło "od góry" - a pobór pod podłogówkę jest na środku zbiornika. Dlatego wystarczą niskie parametry - np. grzanie do 41-42 stopni - a na górze zbiornika, gdzie znajduje się CWU mam 46-48 stopni. Przy tej ilości wody w zbiorniku CWU wystarczyłoby mi nawet 44-45 stopni - więc być może spróbuję obniżyć temperaturę nagrzewania bufora do 40 stopni. Zmienią pompę obiegową na mocniejszą i przed chwilą umówiłem się z elektrykiem na zmianę na 20A bezpiecznika zwłocznego. Jeśli ktoś mógłby mi podpowiedzieć jaką pompę dobrać - żeby nie była ani za mała, ani zbyt "duża" - to będę wdzięczny.
  17. Powiedzcie mi jeszcze jedno - PC rozpoczyna pracę od 13A i zwyżkowo pobiera coraz więcej - dochodząc do 21A. Czy dobrze rozumiem, że to dzieje się przez zbyt mały przepływ pomiędzy PC a sprzęgłem? Pompkę mam taką: https://kotly.com.pl/produkt-pompa-wita-u-35-25-180-aqua--maksymalna-wysokosc-pionu-4m--425.html?l=pl Przypomnę dane ze sterownika podczas pracy: st - 48 - outlet water temp of indoor side rt - 39 - inlet wat.temp. of indoor side Różnica 9-12 stopni. Zbiornik 450 l. Problem wybijania bezpiecznika C16 - czyli zwłocznego na 16A - nadal pozostał. Raz na 2 dni wybija. Jaki bezpiecznik mogę zamontować, jeśli bezpiecznik główny dla domu jest na 25 A ??
  18. Masz na myśli zmianę przepływu pomiędzy PC a sprzęgłem? Na już obniżyłem parametry - tj. z ustawionych wcześniej przez "instalatora" 46 st +- 3 zmniejszyłem na 41st +- 0,8 Opublikowałem kilka postów temu przykładowe parametry - postaram się zrobić aktualizację w weekend - jak to teraz wygląda z opisem, co który symbol oznacza. Ten wątek przywraca mi wiarę w publiczne fora
  19. Szanowni Koledzy! Dziękuję wszystkim za merytoryczną dyskusję i wymianę poglądów. Skorzystałem z Waszych rad i kolejno sprawdzałem wszystkie możliwości - publikując tu wyniki "dla potomnych". 24 godziny temu zamontowałem soft starter + kondensatory. Działa bez żadnych problemów. Liczę, że ten obszernie opisany temat w przyszłości uprości życie ludziom pozostawionym bez opieki i bez możliwości znalezienia serwisanta. Pamiętajcie - nie dajcie się naciągnąć na ślepą wymianę czego popadnie - mi proponowano wymianę: - styczników - kompresora - sterownika Jedna z wycen na dzień dobry opiewała na 8 000 zł !!! Dodam też, że na współpracę z Keno Energy specjalnie liczyć nie można - widać, że to importer chińskich wynalazków, który współpracuje wyłącznie z monterami - którzy schematycznie podłączają urządzenie do układu w domu. Pozostaje mi dalsza konsultacja w zakresie: - doboru pompy obiegowej pomiędzy PC a sprzęgłem (na bank jest za słaba) - dopasowanie parametrów PC do mojego specyficznego układu (sprzęgłem jest zbiornik kombinowany z CWU w środku) Jeszcze raz dzięki za współpracę - przez konieczność sam pogłębiłem wiedzę w temacie i łatwiej mi będzie w przyszłości
  20. daikin jt125g-p8v1
  21. Ok - właśnie zakupiłem: https://allegro.pl/kondensator-rozruchowy-do-silnika-450v-cbb60-70uf-i6883740528.html Idę na całość. Co prawda elektryk sprawdził mi jakimś dedykowanym miernikiem do kondensatorów, iż ten ma 68uF..
  22. Dodaję update: nie bez stresu zamówiłem soft starter z kondensatorem rozruchowym (550 zł). Będzie za 4 dni robocze. Niestety, wezwany elektryk nie "rozpracował" mi soft startu.. Jedynie - po włączeniu PC i kompresora na zimnym układzie, wyłączył kabel biegnący od soft startu z napisem "start" do kondensatora rozruchowego - kompresor nadal pracował - ale się grzał (w minutę do 55 stopni na obudowie). Sprawdził mi też styczniki - wszystkie są OK. 550 zł - sporo kasy - mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku, bo po tej wymianie nie będę miał już pomysłów, ani ścieżek do fachowców :/
  23. Dzięki za rzeczową odpowiedź - chyba nie pozostaje mi nic innego, jak zaryzykować i zakupić soft starter za 450 zł. Pytanie tylko jest takie: u mnie występują wszystkie wskazane przez Ciebie symptomy - tj. po wielogodzinnej przerwie w pracy PC - odpala od razu i bardzo się grzeje (czyli jakby praca tylko na dużym kondensatorze). Czarny kabel comp start cały czas podaje napięcie - nie tylko podczas rozruchu, ale i później. Następnie nie odpala w ogóle - tylko robi hałas jak na moim filmie- czyli jakby pracował tylko na małej pojemności kondensatorze. Pytanie brzmi - czy uszkodzony soft starter tak właśnie może działać? Który dokładnie kabel mam jeszcze zmierzyć np. miernikiem cęgowym, żeby mieć pewność iż nie wydam 450 zł na marne? Jutro dzień roboczy - więc najdalej wieczorem chcę dokonać zamówienia - jeśli macie jeszcze jakieś podpowiedzi, to bardzo proszę.
  24. Piszę na tym forum wszystko jak na spowiedzi, bo wyczerpałem już chyba wszystkie ścieżki lokalne w ostatnich bezproduktywnych tygodniach.. W Kietrzu (40 km) też pytałem - jeden z fachowców ma mi pomóc, ale warunkuje to zmianą sterownika na początek - duży wydatek (2-3 tysiące), a nie jestem przekonany, czy nie trzeba by najpierw zlokalizować przyczyny elektrycznej.. Dlatego też napisałem apel do fachowców - graniczący z paniką - jeśli KTOKOLWIEK z rejonu Gliwice/Katowice/Wrocław/Opole może i Kraków czyta to forum - i może pomóc, to proszę o pilny kontakt.
  25. Mieszkam w powiecie raciborskim - słowo daję - NIKT w regionie się nie orientuje. Wszyscy nastawieni na sprzedaż PC i montaż - ale do rozwiązywania problemów fachowców niestety nie ma.. Wszystkie lokalne firmy twierdzą, że są wyłącznie od montażu i nic ich nie obchodzi jak coś się psuje. Dziwne jest to, że kilku z nich namawiało mnie do zmiany sterownika na "lepszy" = droższy, na którym się znają... :/ Czy tylko mi się wydaje, że inny sterownik w tych problemach może być co najwyżej narzędziem diagnostycznym, a nie rozwiązaniem problemu? W poniedziałek znajomy elektryk ma mnie odwiedzić - przekażę Twoją sugestię. W depresję człowieka to wpędza - w XXI wieku w tym kraju jak już człowiek chce być eko wbrew wszystkim sąsiadom, to w problemach pozostaje samemu w regionie... I jak tu namawiać innych? dziesiątki tysięcy wyrzucone w błoto :/ Czas chyba wrócić do "kopciucha" za 2000 zł i palenia śmieciami, miałem i plastikiem jak inni... A dziś, o tej porze mam na podwórku +0,7 stopnia.. Dzieci się pytają, czemu mamy zimno.. Dodam tylko, że wskazany przez Keno fachowiec stwierdził, że wszystko pracuje OK, więc mam zamówić odpowiednik stycznika i jak się uda, to na PC pracować. Włączyłem dziś, ale po 45 minutach pracy PC nie osiągała wyznaczonej temperatury i kompresor się wyłączył - przy czym był gorący, jak nigdy wcześniej - a zapach spalenizny już mnie o dreszcze przyprawił - mam termometr mierzący do 100 stopni - nie dał rady - było powyżej. Myślałem, że kompresor spalony - ale po 6 godzinach - przed chwilą - włączyłem PC dla testu - czy jeszcze żyje - usłyszałem podobny dźwięk do tego z filmu. Kompresor po 6 godzinach ma 50 stopni. Czekam na elektryka - ale bez większych nadziei. Może ktoś z okolic widzi to forum i ma ochotę zarobić rozwiązując ten temat u mnie na miejscu? Z Opola do mnie godzina drogi, z Gliwic 40 minut, Wrocławia - 2 godziny. Po prostu od 4 lat propaguję czyste powietrze w regionie oddolnie - poprzez znajomych, sąsiadów, rodzinę - i wychodzę teraz tak mało wiarygodnie, że szkoda gadać... nie mówiąc o psychice, która zupełnie pada, jak 2-letnie dziecko pyta tatę, dlaczego mamy zimno
×
×