  1. Ciężko u mnie w okolicy o dobrego fachowca... szukam, pytam - i nic. A jak ocenicie kwestię, że ten problem nie występuje po kilkugodzinnym przestoju PC? Wtedy zapala na dotyk. Po kilku godzinach problem wraca. Czy diagnoza pana wysłanego przez Keno może być trafna? (przekaźnik do wymiany)
  2. Dodam update: poprosiłem Keno Energy o wskazanie serwisanta - przyjechał, pooglądał, niestety nawet bez miernika - więc nie był w stanie zweryfikować Waszych podpowiedzi :/ Na podstawie filmu, który nagrałem stwierdził, że kompresor wtedy chodzi, jakby nie miał jednej fazy (przypominam, że pracuję na jednej fazie) - zalecił wymianę stycznika (mam schneidera) i obserwację... Będę musiał szukać stycznika, ale nie jestem przekonany, że diagnoza jest 100-procentowa... Sytuacja się powtarza: PC po przerwie w pracy kilkunastogodzinnej włącza się i pracuje bez zarzutu - 2/3 godziny, dwa-trzy razy się włącza i wyłącza bez zarzutu - a potem znowu to samo - kompresor 2 sekundy głośno podejmuje pracę i się poddaje.. Postaram się wrzucić film z nagraniem jak to wygląda. Powiem tak: POMOCY. Edit: Dodałem film: https://www.youtube.com/watch?v=__9aW4rSGMs&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=__9aW4rSGMs&feature=youtu.be
  3. Nie mogłem się do Keno Energy dodzwonić jak dotąd.. Wysłałem druk reklamacyjny - jutro od rana będę dalej próbował.
  4. Jak zdiagnozować co się potencjalnie psuje i jest przyczyną moich problemów?
  5. Twoje wskazówki mogą być w dobrym kierunku - dziś rano po nieudanych próbach włączenia kompresora wczoraj wieczorem - pompa włączyła się na dotyk. Niestety - miernik oddałem elektrykowi - postaram się to sprawdzić jutro lub pojutrze jak zdobędę od kogoś miernik.. Muszę jednak podkreślić, że poprzednio pompa nie była odpalana przez 2 dni i ponowne włączenie nie przyniosło zmian. Ciężko się połapać. Z tego co widzę, to z kondensatora rozruchowego przewód zmierza do tego czarnego czegoś - może tu gdzieś jest przyczyna? Nie jest to aby płytka, która odpowiada za późniejsze wyłączenie kondensatora rozruchowego? (patrz zdjęcia) https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/LI3Sm2suYSj1DwDdtrPFHd_bNJ6NZN https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/l6jH_0BmJrs1kqy4VBa_BsPaaZzXQ4
  6. Jeden kabel - czyli fazę lub zero. Nie ma innych. Obwód jest jednofazowy. Jeśli chodzi o kondensator - to zapytam wprost, czy np. taki jest ok? http://www.sklepelsat2.pl/product/kondensator-160-200uf-z-kablem/?id=809 Ciężko znaleźć odpowiednik tego chińskiego - a na priv otrzymałem już 7 ofert sprzedaży różnych egzemplarzy (od sprzedawców korzystających z dobrodziejstwa tego forum) - i ten jeden od jednego z kolegów, udzielającego się w tym temacie na forum - dlatego kieruję zaufanie bardziej w tym kierunku.. Czy pójść bardziej w taki zakresowy - od 160-200 czy bardziej np. 180 ?
  7. C16/3 - potrójny bezpiecznik w skrzynce - tylko na pompę. Wg google - znamionowy prąd 16A ... Czy to przyczyna wybijania bezpiecznika? Nadal nie wyjaśnia to chyba problemów z włączaniem kompresora?
  8. Update: pompa po wyjęciu kondensatorów i zamontowaniu ich z powrotem (po sprawdzeniu ich u elektryka) zaczęła działać bez zarzutów. Dom zagrzany. Co prawda raz - po tym jak po 2 dniach bez grzania cały dom się wygrzewał, a następnie pompa obiegowa z podłogówki się wyłączyła (wszystkie pokoje się zagrzały do zadanych temperatur) - PC wywaliła bezpiecznik. Po resecie - teraz chodzi już kilka godzin - bez problemów. Wspominałem o zabezpieczeniu nadprądowym - jak rozumiem - bezpieczniku tylko pod pompę - C16/3. Odpowiadając na dalsze pytania: nie mam filtra GZ. Przepływ na GZ pomiędzy PC o sprzęgłem na pompie ustawiony na max - pompa U 35-25-180. Sprzęgło 400/120l Na podłogówkę wrzucam 41 stopni, bo mam grube, gresowe kafle - długo odbierają ciepło, ale też długo oddają. Domownicy nie stąpają po żużlu Przeczyściłem wszystkie styki - wyglądały ok - ale tak na wszelki wypadek. Czy to możliwe, że problem leżał w konektorach kondensatorów? Po ich wyjęciu i włożeniu w praktyce problem zniknął.. zapewne czasowo.. Celowo opisuję tu krok po kroku wszystkie wątki - dla potomnych Czy to zabezpieczenie nadprądowe może być przyczyną wywalania bezpiecznika? Czy powinienem zmienić pompę GZ na mocniejszą, żeby delta się zmniejszyła? Dodam jeszcze, że pod koniec pracy PC na kablu zasilającym całą PC- a więc łącznie z pompami obiegowymi DZ i GZ - amperarz opiewał mniej więcej na 21 A. Delta na GZ bywa większa niż 10 stopni ( po wyłączeniu się odbioru na podłogówce). EDIT: żeby zachować ciągłość: znowu to samo po kilku godzinach pracy. Kompresor nie chce zapalić. Normalnie można depresji dostać... Ktoś wie o co chodzi?
  9. Tak, temperatura na podłodze 41 stopni. Wspominałem, że napięcie mam z jednej fazy.
  10. Szanowni Państwo, garść dalszej wiedzy - udało mi się u znajomego elektryka sprawdzić obydwa kondensatory - mają parametry nominalne, są zdrowe. Rozruchowy ma zakres 163-191 i na mierniku pokazuje 175. Ten drugi ma nominalnie 70uF - pokazuje 68. Elektryk dał mi "digital clamp meter" - włączyłem pompę (o dziwo jeszcze raz zapaliła!!) i podczas pracy objąłem jeden przewód zasilający, który pokazuje amperarz na poziomie 16-17-18 amper. Cały czas delikatnie się podnos. Z tego co widzę na tabliczce, nominalny amperarz powinien wynosić 13 A. W załączeniu tabliczka - https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/SvOlBc4D9SQmnZP7_DnuDFvadKny31 Bardzo proszę o dalsze wskazówki. Edit: póki mogę, pokażę temperatury podczas zapewne ostatniej pracy tego kompresora podłogówka- 41 stopnie st - 48 - outlet water temp of indoor side rt - 39 - inlet wat.temp. of indoor side et - 6,5 - exhaust gas temperature sto - 5,2 - outlet water temp of outdoor side ht - 39,2 hot water temp
  11. Wiem... niestety. Dzięki za komentarz w duchu pomocy - bo wyżej komentarz "tanio było?" (edit. widzę,że admin już usunął ten wpis - dzięki) jest w stylu standardowego prześmiewcy - ale odpowiem - całość około 35 tysięcy - nie było tanio -było "normalnie". Gość - właściciel firmy - robił sobie reklamę bywając na wystawach w organizowanych przez nic nie wiedzących o OZE urzędnikach, robił prelekcje, wykładał teorię o dofinansowaniach itd. Wspierany przez organa powiatowe nie budził podejrzeń. Dziś po 4 latach okazuje się, że zamknął już 4 firmy - 1-2 osobowe, miał też problem z US za unikanie podatków. Łatwo prześmiewać - ale powiedzcie - czy urzędnicy organizujący prelekcje nie powinni odrobinę lektorów prześwietlić? Dodam tylko, że gość otworzył 5 firmę - i nadal "doradza". Dałem się nadziać i najgorsze jest to, że w okolicy zupełnie nie mam wsparcia w zakresie OZE (powiat raciborski i rybnicki). Odpowiadając na pytanie: rzeczywiście, dziś ciężko mi przywołać konkretne parametry, gdy pompa nie działa. Przy pełnym obciążeniu podłogówką temperatura na parowniku (jak mniemam) była o około 2 stopnie wyższa po powrocie. Podłogówkę grzeję po zaworze mieszającym - około 40-42 stopnie. W sprzęgle zasilanie podłogówki znajduje się na środkowym króćcu (mam zbiornik w zbiorniku - CWU - to dlatego) - zasilanie na środku zbiornika nie pobiera mi ciepła z góry, gdzie znajduje się kombinowany zbiornik CWU. Na powrocie wchodzi normalna temperatura - rosnąca do poziomu zasilania. Dodam, że zasilanie z PC do sprzęgła jest nieco wyżej niż zasilanie podłogówki. Powrót również wyżej niż powrót z podłogówki. Jestem w pracy - więc nie przywołam zworek - które zostały zamontowane - mogę jedynie przywołać sterownik RWR470.10 Siemensa. Początkowo kojarzę, że wywalało im całość tuż po załączeniu się sprężarki - po zamontowaniu zworki temat zniknął. Moje wypociny na forum są naprawdę oznaką bezsilności - szukam pomocy - może ktoś zna firmę/specjalistów, którzy spojrzą u mnie na całość w domu? Okolice Raciborza - woj. Śląskie.... Edit. swoją drogą nigdy nie myślałem, że będę przykładem dla innych pt. "bierzcie przykład z kolegi jak się nadział..."
  12. Dla mnie też jest nie do przyjęcia, jednak wyczerpałem wszelkie możliwości upominania się o doglądnięcie tematu u mojego wykonawcy - wygląda na to, że robił to pierwszy raz w życiu... Ostatecznie dał mi kody serwisowe, żebym sobie samemu zmienił temperaturę sprzęgła - nawet nie pofatygował się samemu to zrobić. Wstępnie była ustawiona na 45 stopni. Zmniejszyłem do 41 - z tolerancją +- 0,8 stopnia. Jak było 45 stopni, to tolerancja była na 2 stopnie - wtedy temperatura zasilania wynosiła praktycznie 55-60 stopni - i pod koniec wybijało bezpiecznik. Teraz mam 41 stopni, zasilania dochodzi do 50-55 stopni i znowu wybija. Tracę wiarę po prostu - chciałem być eko, namawiałem wszystkich dookoła żeby również wchodzili w PC, a sam nadziałem się na "fachowca"... Miarą fachowości jest też to, że pierwsze błędy jakie wyrzucał im sterownik załatwili telefonicznie z jakimś innym fachowcem robiąc 3 "zworki" z drutu na sterowniku :/ i problem załatwiony... Przywróćcie mi wiarę w POLSKICH Fachowców - pisane przez duże "F".
  13. Układ wygląda tak: dolne źródło <-> pompa <-> pompa ciepła <-> pompa (pracuje non stop) <- > sprzęgło hydrauliczne (450l) <-> pompa obiegowa podłogówki (pracuje tylko jak jest odbiór w którymś pokoju) <-> podłogówka Jakoś tak się dzieje, że wywala bezpiecznik po wyłączeniu się pompy na podłogówkę (czasami). Np. gdy wcześniej był duży odbiór - całego domu, a potem w krótkim czasie wyłączy się całkowicie. PC bardzo szybko wtedy podnosi temperaturę zasilania na sprzęgło i przy maksymalnej - wpada w wibracje (pewnie kompresor) i wyłącza bezpiecznik. Sprawa dzieje się tylko raz na jakiś czas - ale denerwuje mnie brak wyjaśnienia..no i nigdy nie wiesz, czy akurat w nocy się to nie stanie i rano budzisz się w zimnym domu...
  14. Niestety nie mam przyrządów - a jedynie stres (w domu chłodno, a mam małe dzieci :/ ) Szukam na necie tego drugiego kondensatora: 161 - 193 uf, 330 VAC (motor start capacitor) i nie mogę znaleźć... Jaką logikę do tego przyłożyć - będzie to ten, czy ten drugi?
  15. Niestety, wizualnie nie widać który to może być. Na razie googluję od kilku godzin i znalazłem jedynie na aliexpress i amazonie (dostawy 30 dni...). Wie ktoś gdzie przez internet w Polsce można kupić takie kondensatory? I tak żyję nadzieją, że kolega ma rację i to tylko kondensator - moje pierwsze obawy kierowałem w kompresor - byłby to znacznie wyższy koszt. Zastanawia mnie jeszcze potencjalna przyczyna - opisałem wyżej co się działo w ostatnich latach. Ktoś ma jakieś pomysły?
  16. Kolego - czarna puszka obok ma napis "Motor start capacitor" - może to jednak ten jest do wymiany? 161 - 193 uf, 330 VAC.
  17. Dzięki za tak szybką pomoc. Odkręciłem mocowanie - dane kondensatora: ROHS BM CBB65 70uF+-5 450V 50/60H Max temp + 70 Protected 10,000AFC C22.2 No 190 Polybutene 12.3 Pomożesz mi w znalezieniu odpowiednika ? Gdzie go mogę kupić? Jaki to mniej więcej koszt?
  18. Tak - jednofazowa - model 12 kw - http://www.kensol.pl/pompy-ciepla/10 Są dwa duże kondensatory.
  19. Szukam pomocy, wczoraj po 4 latach pracy pompa ciepła marki Keno (z wymiennikiem gruntowym) odmówiła posłuszeństwa. Kompresor przy uruchomieniu przez 2-3 sekundy bardzo głośno próbuje podjąć pracę, po czym się wyłącza. Sterownik następnie wskazuje, jakby praca odbywała się bez zakłóceń. Po 2 minutach kompresor podejmuje jeszcze raz taką samą, nieudaną próbę - a następnie już milczy. Po resecie zasilania ta sama procedura. Podczas tych 4 lat kilka razy po wyłączeniu się pompy obiegowej z podłogówki (termostaty z wszystkich pokojów osiągnęły temperaturę, co powoduje całkowite wyłączenie się pompy obiegowej) - pompa ciepła wówczas dochodząc do temperatury zadanej wpadała w dziwne wibracje (również na kompresorze) i głośniej kończąc pracę wyłączała bezpiecznik. Sytuacja zdarzała się losowo - ciężko mi powiedzieć w jakich okolicznościach - po ponownym włączeniu bezpiecznika pracowała raz kilka miesięcy, raz kilka dni. Dzisiaj totalna klapa. Czy ktoś ma jakiekolwiek podejrzenia? Padł kompresor, czy może jakiś czujnik? Będę wdzięczny za jakąkolwiek, pilną pomoc.
  20. Witam! Ratuję się na tym forum licząc na pomoc, bo moje inicjatywy się wyczerpały. Mam podtynkową spłuczkę JOMO TSR. Cieknie od spodu - wydawało mi się, że uszczelka na zaworze spustowym -> wymyłem, obróciłem do góry nogami, wymieniłem na nową, kupiłem cały zawór spustowy i niestety nadal cieknie... Czy moje podejrzenie, że jest to koszyk taki jak tutaj: http://sgs-service.com.pl/sklep/popup_image.php?pID=416 jest słuszne?... Nie chcę wydawać kolejnych pieniędzy na marne - za jedną moją pomyłkę już zapłaciłem 60 zł (myślałem, że ostatecznie zawór spustowy jest nieszczelny i kupiłem nowy...). Tak sobie myślę, że może to być ten oring w koszyku - mam jednak długie ręce i nie jestem w stanie dojść do koszyki dłonią, musiałbym wiedzieć jak go wyjąć przy pomocy narzędzi, żeby nie narobić jeszcze więcej szkód... Czy ktoś może mi pomóc i podpowiedzieć?.. Może jakieś inne sugestie? Chciałem oszczędzić na hydrauliku i załatwić temat samemu, na razie jednak wtopa... Za szybką pomoc z góry dziękuję - będę czekał na wiadomości, bo jak wiadomo - bez ubikacji żyje się dzisiaj trochę ciężko...
  21. Bardzo proszę o pomoc... Dodatkowo pytam - jakie wkręty zastosować w takim przypadku? Normalne blachowkręty czy coś innego?
  22. Witam! Właśnie zrobiłem sufit podwieszany - a teraz okazało się, że celem wyrównania pokoju, przydałoby się postawić coś ala "ściankę działową" w płyt g-k - około 20-25 cm od ściany. Będzie to ścianka z płytami jedynie z jednej strony - od strony pokoju. I tutaj rodzi się moje pytanie - czy górny profil UD mogę zamontować bezpośrednio do płyty g-k 12mm na suficie? Wytrzyma taka ściana? Małżonka dodatkowo wymyśliła, że przy okazji odsunięcia ściany, mam zrobić wnękę w ścianie - coś w tym stylu: http://www.dobrzemieszkaj.pl/img/imagecache/511x340__media_4196_wm - tak więc środkowe dwie płyty będą podzielone na pół.. Wymiary nowej ścianki to 2,5m wysokości, 4m długości. Za każdą poradę z góry dziękuję.
×
×