  1. Zaprawa zwykła odpadnie. Są specjalne zaprawy do naprawy betonu. Sam ich używam i jest ok.
  2. Wieniec powinien u ciebie ominąć otwór czyli do góry , nadprożem i w dół do poziomu wieńca tak jak jest w projekcie. Pamiętaj że wieniec powinien być ciągły aby spełniał swoją rolę.
  3. Kup sobie wyrzynarke maktec. To prawie to samo co makita. Pozdro
  4. Najlepiej wybierać betoniarnie, w których interesie jest produkcja odpowiedniego betonu bez przewałek. Ja wybrałem betoniarnie która dostarcza beton na mosty i wiadukty w dużych ilościach. Take firmy są często kontrolowane przez GDDKIA czy beton dostarczany na budowe był odpowiedni. Błąd kosztuje ich utratą kontraktu no i duże sankcje finansowe. Firma która dostarczyła beto to prywatny przedsiębiorca czy jakaś spółka? Spróbuj porozmawiać z właścicielem.
  5. Olej tą rapówkę. To raczej służy do wyrównania powierzchni a ty masz monolit. Szymas Możesz zrobić na Izohanie lub Izolex. U ciebie to powinno wystarczyć. I jeszcze jedno: na fundament może daj 8cm XPS za te zaoszczędzone pieniadze.
  6. Miałem podobnie. Zagęszczony piach i po zimie jeszcze osiadło 5 cm. Zasypywane były pomieszczenia 1,5m. Koparkowy doradził zostawić i nie wylewać chudziaka ale przesezonować to jeszcze siądzie. Przy ścianach nie było tak dobrze zagęszczane aby nie uszkodzić izolacji przeciwwodnej no i widać było po deszczach że rogi i 3 cm od ściany piach nie był dobrze zagęszczony. Teraz jest naprawdę twardo.
  7. Jak puścisz pod fundamentem to naruszysz grunt pod nim. Fundament nie będzie się równomiernie opierał i może pęknąć. Teraz to tylko w fundamencie lub nad fundamentem puść tą rure w osłonie. Nad fundamentem możesz dać izolacje jeżeli jest za płytko.
  8. Nie jest tak żle. Nie takie mury widziałem na budowach. Najlepiej powiedzieć majstrowi zeby uzupełnili braki w fugach i bedzie git.
  9. Właśnie tak powinno się zrobić jak im kazałeś poprawić. U jednego producenta czytałem że nie powinno się wypełniać otworów z rurą PCV. Ciekawe dlaczego.
  10. Jeżeli już to pianka powinna być pod ramą okna a nie pod obróbką blacharską. Brak wentylacji blachy spowoduje jej szybką korozję.
  11. Mam FAACA od 5 lat. Bezproblemowo. Ale części zamienne mają drogie. Raz spawałem coś przy bramie i złapało mi masę przez napęd. Poszedł jakiś pierdół chyba odbiornik który mnie kosztował 200zł.
  12. Czy mi się wydaje czy chcesz aby wszystko podano ci na tacy? Użyj opcji szukaj. Odpowiedzi na twoje pytania już padły tylko trzeba trochę poczytać.
  13. Ja bym na waszym miejscu pakował więcej żwiru bo ze zdjęć to wygląda mi na zwykłą zaprawe murarską
  14. Jaki beton na wieniec był zrobiony :b15?
  15. Wychodzi troche drogo. Ja taką cene to mam za m2 długiej płyty na 660 i 10kn/m2. Myślałem że powierzchnia stropu w opisie nie jest dokładnie podana.
  16. Jaka wychodzi ci cena za m2 i jakie obciążenie ponad ciężaar własny ?
  17. Ja miałem podobny problem. KierBud mi powiedział że papa i folia dawana pomiędzy prętami jest największym błędem. Trzeba użyć "foli w płynie". Dzwoniłem po różnych firmach i znalazłem. Kupiłem IZOHANA EKOFOLIA jednoskładnikowa wyskokociśnieniowa w workach. Ważne jest aby była odporna na wode pod dużym ciśnieniem. Izolacje będe robił tak: Rozprowadze między prętami ekofole i dam ją pod folie która izoluje ściane poziomo(pod bloczkami) . W ten sposób będzie ciągłość izolacji poziomej. Oczywiście trzeba pamioętać aby zaizolować szersze pole niż sam słup po to aby połączyć to z izolacją pionową ściany. Jako beton do zalewania słupów daje C 30 wodoszczelny ze względu na dużą zawartość popiołu nie ciągnie tak wody(podpowiedz KIERBUDA). Nie dziw się że niektóre DUZE firmy dają fole zwykła pod słupy. Jak dzwoniłem po różnych firmach to niektórzy też mi doradzali abym dał zwykłą folie dla bezpieczeństwa.
  18. Kup sobie podkład np. firmy izolex dysperbit i na to dajesz np. też izolexa styrbit 2000 i tak bedzie dobrze. Izohan jest podobny do izolexa ale cena jego jest wyższa. Wg mnie nie ma co przepłacać.
  19. Jeżeli twoje fundamenty są słabe to ściany ci popękają tak jak mojemu sąsiadowi. Zrobił podobnie i już widać efekty nadbudowy starego budynku.
  20. dimek Jeżeli zaakceptowałeś projekt to jest to usługa dodatkowa. Czasami lepiej kilka razy się zastanowić nad projektem bo dom buduje się zwykle raz na całe życie i przez cały ten okres będziesz na niego patrzył.
  21. Podstawowe wymiary powinny być podane. Wysokość komina itp. powinny być zaznaczone przynajmniej tzw. rzędne. Projektant chyba starej daty bo robi rysunki ręcznie. NA twoje pytania powinien odpowiedzieć projektant bo za to wzioł kase. Niech ci poda wymiary tego czego nie ma.
  22. 1. stopy na głębokości takiej jak fundament. 2. nigdy nie muruje się na gołej ziemi. Fundament(płyta) albo chudziak(pod ściany działowe).
  23. pręty 16- można wygiąć pod kąt 90 stopni z pomocnikiem bez problemu np. w starej bramie między mocnymi słupkami które są blisko siebie w odległości 5cm:lol2: Problem zaczyna się robić przy gięciu pręta o kilku kątach prostych które są w małej odległości. Do tego widziałem na youtube też patent ale jeszcze nie próbowałem.
  24. Sorry że nie napisałem że to są nośne. Majstry nie bedo robić bo robie sam. Robić na klej?- To są tradycyjne belity nie wiem czy da się z zachowaniem pionu. Chyba lepszym rozwiązaniem będzie pilarka stołowa i docinanie.
  25. Sytuacja dosyć ciekawa, ale chyba w twoim wypadku istnieje możliwość zamontowania takich płyt. Dach jak już opiera się na ścianach nośnych lub na słupach żelbetowych. Przy dachówce za duże obciążenie. Nie jestem pewien czy wieniec będzie w stanie utrzywać dach przy stropie smart. Połączenie go z monolitem jest zdecydowanie lepsze.
×
×