Dziękuję za wszystko. Cały czas prawdę piszesz, @chcialbympompe Sprężarka może chodzić dłużej niż to wynika z harmonogramu również jeśli np. pod koniec programu nastąpi defrost i zdąży się jeszcze włączyć z powrotem. Ogarnięte. Teraz mój paramagiczny klimakociołek elektryczny pracuje tak, jak chcę. Nie spędzam już tyle czasu w kotłowni. Dziękuję za wskazówki. A'propos sugestii, czy to dobrze samemu grzebać w ustawieniach specjalisty: Serwisant, który przestawił u mnie (między innymi) te dwie linie twierdzi, że "to niemożliwe, żebym tam coś ruszał. Zresztą jeśli nawet, to nie miało to wpływu na pracę pompy". I tutaj się z nim zgadzam, bo grzebał... w kwietniu przy +10/+15 stopniach za oknem. A że przy okazji przestawił parametry włączenia grzałek elektrycznych, to już trudno. Więc za bardzo nie miałem wyjścia i musiałem przy tym pogrzebać. A minimalny czas pracy sprężarki miałem ustawiony chyba na 5 minut, ale przestawiłem na dłużej. Wygląda na to, że póki co koniec z grzebaniem. Spokojnych świąt. Ale jeśli macie jakieś pytania w temacie ustawień, to piszcie - chwilowo czuję się na siłach odpowiedzieć na większość pytań Albo może macie jakieś przemyślenia, jak skutecznie podgrzać cwu, żeby wystarczyło raz na dobę nagrzać wodę w zbiorniku i zapomnieć...
- 371 odpowiedzi
-
Dobrze kombinujesz Ale linia 790 jest u mnie na 0. Zachowanie mojej pompy w tym zakresie zależy od temp zewnętrznej (na szczęście), więc chyba jesteśmy już blisko rozwiązania tej zagadki. Naprawdę nie mam już ochoty meldować się w kotłowni codziennie o 5:28 . Dobra, wygląda na to, że zagadka jest rozwiązana: Przestawienie linii: 800 całkiem w lewo na --- 801 na -30 rozwiązuje mój problem. Ale pytanie pozostaje aktualne: Jak macie ustawione 800 i 801?
- 371 odpowiedzi
-
Tak... i nie. Wcześniej działało to normalnie, czyli prawidłowo - po zakończeniu komfortowego słoneczka, przez jakiś czas działała pompa obiegowa, ale sprężarka (trójkąt w kółku) już nie pracował. Widzę temperaturę zadaną zasilania i powrotu (mniejsza czcionka) i aktualną (większa). Podczas normalnej pracy pompy, temperatura zadana zasilania (nie aktualna) malała stopniowo zaraz po przejściu w tryb księżycowy. Teraz, aby pompa przestała grzać c.o. i sprężarka pracować, muszę przekręcić wartość zadanej temperatury KOMFORTOWEJ (będąc w trybie księżycowym) na niższą, by stopniowo zaczęła spadać temp. zadana zasilania. Ewidentnie coś jest nie tak, ale skończyły mi się pomysły. Czy obecność czujnika temp wewnętrznej coś by zmieniła - nie jestem w stanie tego sprawdzić (teraz). Jak długo u Was po przejściu w tryb zredukowany co działa jeszcze pompa obiegowa? Bo rozumiem, że sprężarka wyłącza się u Was zaraz po przejściu w "księżyc". Jakieś pomysły? A z (nie do końca) innej beczki: czy posiadacie może namiar na instrukcję z opisem poszczególnych linii? Kiedyś znalazłem ją w necie i nawet wydrukowałem, ale teraz nie mam ani tego papieru ani linku:( EDIT: znalazłem instrukcję, ale nie do końca rozumiem linie: 800 Początek wzrostu trybu obniżonej temp 801 Koniec wzrostu trybu obniżonej temp 830 Podwyższenie temp na zaworze mieszania
- 371 odpowiedzi
-
Witam Forumowiczów po dłuższej przerwie. Pytanie do użytkowników Atlantic TRI: Mam ustawiony program automatyczny. Czyli pompa wie, w jakich godzinach ma być temperatura komfortowa, kiedy zredukowana, kiedy ma podgrzewać cwu. W momencie, gdy kończy się program komfort, a rozpoczyna zredukowany, słońce znika, pojawia się księżyc, ale... pompa grzeje dalej - w ustawieniach widzę temperaturę zadaną zasilania (wg krzywej) zgodną z komfortem, a nie programem zredukowanym. Nie miałem i nie mam podłączonego czujnika temp. wewnątrz. Co może być przyczyną takiego zachowania? Które linie nastawy powinienem sprawdzić? Jeśli to ważne - wersja oprogramowania 02.9,
- 371 odpowiedzi
-
Moje pytanie było konkretnie o parownik pompy z tematu - Atlantic TRI.
-
Bardzo ciekawy temat. Objawy i diagnoza u mnie dokładnie taka, jak w pierwszym poście. Ale mój instalator-serwisant nie miał autoryzacji do serwisowania Atlantic i raczej nie mam złudzeń. Czy przetarta w wyniku wibracji i działania lodu/uszkodzona rurka to rzecz, którą można skutecznie naprawić (albo pominąć w obiegu)? Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie. Spokojnych i ciepłych świąt Wam życzę.
-
Skoro o zbiornikach piszecie, to po czym poznać, czy magiczna anoda jest już do wymiany? Czy warto tylko czytać zalecenia producenta i patrzeć jedynie na kalendarz?
-
Pompa bez grzałek? W naszym klimacie? Czy ktoś tak montuje?
- 371 odpowiedzi
-
Witam po przerwie, Po kilkutygodniowej zabawie z ustawieniami pompy w temacie przygotowywania cwu oraz pracy pompki cyrkulacyjnej, udało mi się dojść do stanu równowagi, co oznacza zejście z linią 7073 do wskazania 0,2 i jednocześnie braku zastrzeżeń "procyrkulacyjnych lobbystów". Przy okazji zszedłem z krzywą grzewczą do 0,44 - u mnie (przy grzaniu "akumulacyjnym" w drugiej taryfie) oznacza to temperaturę wewnątrz między 22,4 a 23,1 st. W przyszłym miesiącu powinienem umawiać się z serwisem... Czy macie przy pompie na górze odpowietrznik automatyczny, czy ten fabryczny? Jakie inne ciekawe modyfikacje robiliście/zlecaliście?
- 371 odpowiedzi
-
No właśnie - co z serwisem?
- 371 odpowiedzi
-
@pychy, jeśli masz taką pompę, jak w stopce, to znalazłem instrukcję po polsku tutaj: http://www.dimplex.de/media/Montageanweisungen_SYS/1_Luft/dimplex_lia7-16im_fd9203_de-gb-fr.pdf i nic z niej nie rozumiem, zwłaszcza w temacie ustawiania nachylenia krzywej i jej równoległego przesunięcia. Może ktoś będzie bardziej bystry, ale pytanie zostaje aktualne:
- 17 odpowiedzi
-
- akumulacyjne
- atlantic
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jak dawno to zauważyłeś? Wygląda nieciekawie, ale może wcześniej już był ubytek i ktoś (serwis?) coś naprawiał?
- 371 odpowiedzi
-
Dziękuję, Jasne. No to jeszcze pytanie, czy algorytm sprawdza temperaturę wody powracającej do pompy czy wskazania czujnika-kłamcy? Stawiam na drugą opcję. Zredukowałem czas pracy pompki cyrkulacyjnej. Obserwacje w toku. Teraz już nie ma drogi powrotu... Pamiętam, że ustawieniami cwu bawiłem się przy dużo wyższej temperaturze na zewnątrz. Wtedy nie występował problem zauważalnego wychładzania wody, a już na pewno nadmiernego.
- 371 odpowiedzi
-
Dziękuję za odpowiedź, ale napisałem odwrotnie niż miało być. Pierwsza histereza miała być 8 a druga 6. Pomijam zachowanie w okresie temp zredukowanej. To będzie jakaś różnica czy nie? W obu przykładach układ zasili temperaturą 48 stopni i włączy się ponownie przy spadku temp odczytanej przez czujnik-kłamcę poniżej 37. Coś jeszcze? EDIT: Poprawiłem wyżej .
- 371 odpowiedzi
-
Mam zwykły on off, ale dobowy. Tygodniowy może i załatwiłby sprawę. Jaka jest różnica w zachowaniu pompy przy ustawieniu cwu: temp 45 podbicie 3 histereza 8 a temp 43 podbicie 5 histereza 6?
- 371 odpowiedzi
-
Linia 7073 pokazuje 0.3, czyli pod tym względem krok do przodu. Cyrkulacja pracuje teraz 12 godzin na dobę. Trwają negocjacje w sprawie urwania jeszcze kilku godzin, ale trafiło na wyjątkowo dobrze przygotowaną do dyskusji ProCyrkulacjoLobbystkę. Martwi mnie jednak dość wysokie zużycie energii. Śledztwo w toku. @Rotan: jeśli nie korzystasz z tego strychu, to może chociaż prowizorycznie zaklej czymś na zimę tę dziurę?
- 371 odpowiedzi
-
:jawdrop:Podlewasz ogród zimą? U nas zużycie od 2 stycznia wyniosło 1875 kWh, czyli 47 kWh dziennie, ale to jest cały dom - z praniem, suszeniem, gotowaniem i... odkurzaniem drabinek łazienkowych;). Woda miesięcznie 10-13 m3 przy trzech księżniczkach.
- 371 odpowiedzi
-
Jestem ciekawy, ile prądu zjada Wam pompa.
- 371 odpowiedzi
-
Dobry wieczór, Czy pokojówkę? A'propos: Kurzy się, kurzy, ale wycieranie drabinek to przecież nie regulacja nachylenia krzywej: to fajna, prosta, szybka robota, po skończeniu której efekt jest natychmiastowy a uśmiech "tamtej pani" - podobno bezcenny . dlatego, że...? Prosimy o rozwinięcie tematu. @Budujący Radom: jednostka wewnętrzna pompy ma ok 60x60 cm, zasobnik 300 l - fi 70, reku szerokość 180 cm (z podłączeniem), wysokość 70, ale jest zawieszony przy suficie, więc obok regału do wyrka spokojnie dokładam laptopa z widokiem na to forum . Uwaga: chwilami może być dość głośno. Z ostatniej chwili: Gdzie suszycie buty, kurtki i rękawiczki po lepieniu bałwana? Serio pytam. Spokojnej nocki, @Tom
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dobry wieczór, Skończyły się krzywe a zaczynają delty? Show must go on? Było ustawione tak: program 4 cwu: 6.00-7,00 14.00-15.00, 19.30-20.30 1610 temp komfort: 51 st C 1612 temp zreduk: 42 st C 1620 Włączony: Program 4/cwu 5020 Podw temp zasilania: 3 st C 5024 Histereza: 5 st C 5030 Ograniczenie czasu ładowania: 120 minut. Po kilku stronach wspólnej lektury zaobserwowałem: 1. Mam cyrkulację wykonaną na tyle nieszczęśliwie, że dość skutecznie uniemożliwia komfortowe korzystanie z ciepłej wody wykorzystując podgrzewanie jedynie w taniej taryfie. 2. Przy powyższych ustawieniach woda utrzymywała optymalną temperaturę przez 99 na 100 przypadków, z wyjątkiem dwukrotnego zapełniania wanny niedługo po sobie. 3. Po zmianie nastawy w linii 1612 na 8 stopni okazało się, że... skończyła się ciepła woda. Wniosek: dotychczas pompa dogrzewała wodę częściej niż mi się wydawało, na co wskazują dodatkowo odczyty ilości średnich włączeń na godzinę(?!) (0.4). Zresetowałem tę linię i przez kilka następnych dni będę obserwował. 4. Pod koniec dnia podłoga się wychładza, co zapewne potęguje efekt wychładzania wody w zasobniku. 5. Nasz tygodniowy rozkład dnia nie bardzo pozwala przewidzieć, kiedy najbardziej będzie potrzebna wyższa temperatura w zbiorniku. Rozważam opcję wyłączenia cyrkulacji, ale kto ma i używa, ten wie, że nie będzie to bezbolesna decyzja. Priorytetem jest dla mnie takie ustawienie programu i parametrów, by był zachowany dotychczasowy komfort, ale jednocześnie ograniczyć liczbę startów naszej dobrodziejki sprężarki. Rotan: czy i jak bardzo zmieniło się zużycie i przy jakich temp zewn? Gremlinka: jakie jest zużycie u Was? Jeśli dopiszecie jeszcze kilka stron, to naprawdę będę musiał dołożyć licznik przy pompie... Spokojnej nocki, @Tom
- 371 odpowiedzi
-
To była jedna z tylko kilku rzeczy, których nie przypilnowaliśmy w trakcie robót, jednak teraz poprawianie tego już nie ma większego sensu. Okresowo - tak, ale jak? Plan każdego dnia jest inny. Wyłączyć całkiem - nie ma takiej opcji.
- 371 odpowiedzi
-
d) drabinka wodna wpięta w obieg bez grzałki elektrycznej:). Czy to jest rozwiązanie najkorzystniejsze - nie wiem.
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Po obserwacji działania pompy w zakresie cwu... ręce opadają. Wiem, że to nie odkrycie Ameryki, ale niestety muszę potwierdzić Wasze powyższe wpisy. Dwukrotne podgrzewanie do temp komfortowej absolutnie nie wystarcza. Wydłużyłem czas pracy pompy do 120 minut, tylko to niestety oznacza, że w okienku taniej taryfy w ciągu dnia 14-16 będzie musiała ona przez większość czasu podbijać temp cwu zamiast grzać podłogę. Przy temp na zewnątrz poniżej zera może to się odbić momentalnie na odczuwalnym komforcie cieplnym mieszkańców. Teraz muszę się dowiedzieć, jaki konkretnie wpływ na temperaturę (rzeczywistą, a nie odczytaną przez pompę) w zasobniku ma działająca kilkanaście godzin na dobę pompka obsługująca cyrkulację cwu. Krzywej na razie nie ruszam, ponieważ: "Jest zima, to musi być zimno" .
- 371 odpowiedzi
-
Wróciłem teraz do domu. Temperatura wody ciepłej niestety poniżej akceptowalnej. Zapowiada się kilkanaście owocnych dni. Rotan, jeśli teraz jest dobrze z komfortem, to super, ale do kompletnego ustawienia krzywej ew. Jej przesunięcia potrzebę są cieplejsze (i chłodniejsze) dni.
- 371 odpowiedzi
-
Czy linia 6120 ma jakiś wpływ na odszranianie, czy odbywa się ono wyłącznie w trybie pracy pompy obiegowej? Rotan: jakie zużycie ma teraz pompa i napisz dlaczego masz TRI 16 a nie np. 11.
- 371 odpowiedzi