LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
kaszpir007 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
U mnie max pobór przy grzaniu CWU to 3,14KW. Nie wiem jaki masz zbiornik i jakiej wielkości masz wężownicę. U mnie ma 3,2m2. U mnie grzeje bardzo szybko i jak liczyłem kiedyś COP to naprawdę wysoki Wyłącz zworkami na płycie grzałki i sprawdź czy grzanie nie masz z wspomaganiem grzałkami. CWU ustawia sie albo z wspomaganem albo bez wspomagania. Mam identyczną pompę jak TY .... W podpisie u mnie masz u mnie podgląd pracy mojej pompy .. -
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
kaszpir007 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Najepiej sprawdzić symbol i samemu poszukać, albo wysłać wiadomość do głównego serwisu LG. U mnie pompa LG 9KW II generacji przy grzaniu CWU pobiera 3KW. Nigdy więcej nie pobrała. Mam grzanie od 13.00 nastawione i szybko i sprawnie grzeje. Moja też z 2016r. Działa chyba u mnie od 2017. Zero problemów. Defrost bardzo szybki i bez problemów mimo że od wielu lat grzałka wyłączona. A co do dostępności części to proponuję samemu poszukać albo zadzwonić do LG Polska albo nawet do LG Europe. Mają magazyny na całym świecie i częsci są przesyłane pomiędzy magazynami. A wiem że do klim LG części są baaaaaaaaardzo długo dostępne i wiele dużych firm tylko LG wybiera właśnie z tego powodu. -
Nowoczesna stodoła w głębokim lesie ...
kaszpir007 odpowiedział kaszpir007 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Takie podsumowanie roku 2022 Zużyta energia łączna - 3947 kWh , 70% w taryfie T2 , 30% w taryfie T1 (całkowicie zużycie energii przez dom) Na ogrzewanie łącznie z ciepłą wodą poszło - 2241 kWh. Dom na razie służy za kawalerkę Może kiedyś się coś zmieni a może nie ... Myślałem nawet nad sprzedażą domu i kupna małej kawalerki w bloku , ale stwierdziłem że to bez sensu bo dom mam bardzo tani w utrzymaniu (własna woda , własna oczyszczalnia a do tego dom energooszczędny) i nawet malutka kawalerka będzie droższa w utrzymaniu niż ten dom Inna rzecz że coś mnie do bloku nie ciągnie -
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
kaszpir007 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Z tego co mi kiedyś przekazał instalator-serwisant to LG ma rewelacyjne magazyny części zlokalizowane w wielu miejscach na świecie i w razie braków jakiejś części są one przemieszczane pomiędzy serwisami i jako jedna z nielicznych firm ma przez długi czas części zamienne. Instalator od wielu wielu lat sprzedaje , montuje , serwisuje klimy w tym LG. Jednak prawda jest ta że wszyscy producenci gwarantują częsci zamienne przez ileś lat i żaden nie gwarantuje że będzie miał części do jakiejś 20 letniej klimy Więc nie ma co wierzyć w plotki. Jak się zepsuje to wtedy będziesz się martwił -
U mnie w tym roku pompa zużyła do dziś 2222kWh . W domu obecnie 1 osoba. Zbiornik 300L , w domu powyżej 22 stopni cały czas. Cały dom zużył do dziś 3908 kWh , w tym 70% w II taryfie.
-
Hałas pompy słyszany w pokoju 46 dB w nocy !!!
kaszpir007 odpowiedział Nowa123 → na topic → Pompy ciepła
Ja mam LG 2 generacji 9KW. Pompa stoi na stelażu , stelaż przymocowany do płyt betonowych. Jednak i tak wpada w wibracje i wibroizolatory mało co dały ... Tyle że u mnie działą obecnie już od pewnego czasu w trybie "silent" , choć do "silent" to baaaaaardzo daleko , po prostu nie wkręca się powyżej pewnych obrotów. Czy jest cicha ? NIE ... TYle że ja mieszkam w bardzo cichej okolicy i wieczorami można usłyszeć własny oddech Plus takie że najbliższy sąsiad jest około 100m ode mnie , wiec sądzę że hałas nie przeszkadza. Ale jest głośnia i naprawdę wiele metrów dalej ją słyszę .. Więc w gęstej zabudowie i przy takim montażu to nie dziwię się że pytającą szlak trafia .. -
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
kaszpir007 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Ja mam LG 2 generacji 9KW. Mam książkę instalatora (leży u mnie przy pompie). Mam pompę niskotempereaturową. Dla pompy 16KW przepływ znamionowy LPM to 46L/min Dla pompy 3KW -8,6L Dla pompy 9KW - 25.8L. I faktycznie jak u mnie skręciłem rotametry i miałem poniżej tych 25l/min to co jakiś czas miałem błąd przepłwu. Być może w nowszych wersjach taki przepłwy nie jest potrzebny. W mojej pompie pompa obiegowa zawsze działa na max wydajności a zmienia się delta .. -
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
kaszpir007 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
To są przepływy ... minimalne. U mnie jak zjechałem z przepływem (w LG 2 generacji poniżej 25L.min) to od razu błąd przepływu .. Czyli u mnie (9KW) poniżej chyba 25L/min .. Wszystko to jest w książce od LG. W mojej LG jest tabela i tam też jest pompa 16KW .. -
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
kaszpir007 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
A może wystarczy zajrzeć do instrukcji pompy ? U Ciebie minimalny przepływ dla pompy 16KW - to 46L./min U mnie przy 9KW jest to 26L/min -
Pompa ciepła - jeden podlicznik dla 4 rodzin
kaszpir007 odpowiedział kamilwcmwp.pl → na topic → Pompy ciepła
Deweloper zaoszczędził na 3 pompach , bo każde mieszkanie powinno mieć własną pompę. Własne niezależne ogrzewanie. Jedna pompa dla 4 nieznanych sobie rodzin ? Niezłe szaleństwo i idiotyzm ... Ale to nie problem dewelopera , bo dla niego to oszczędności ... Proponuję kupić grzejniki elektryczne , bo coś się boję że nie znajdzie się frajer który będzie płacił za orzewanie nie swoich mieszkań a potem miał nadzieję że mu oddadzą kasę .. -
13-14 kWh , grzanie ciągłe ... W domu około 22 stopnie.
-
Bez sensu .. 2 stopnie to za duże wahania temperatur , widać że nie ma żadnej szansy na grzanie tylko w II taryfie ... Ciężko nazwać to "grzaniem" jak przez pół dnia dom nie nagrzany ..
-
Jak duże ? Duży dom , duża powierzchnia grzewcza to i zużycie spore .. To chyba oczywiste
-
Nie prawda. Grzałkę mam wyłączona fizycznie od 5 lat , więc u mnie nie robi grzałką
-
Paskudny dzień - 3 stopnie ? U mnie przez 5 ostatnich dni temperatury dużo poniże 0 stopni , ostatnie 3 dni to okolo -10 stopni . Śniegu sporo , ale za to bajkowo wygląda , aż wczoraj zrobiłem sobie 6km spacer po lesie
-
Kaizen minimalny przepływ dla mojej pompy to chyba 22,7l.min . U mnie nawet na minimalnej wydajności pompy obiegowej jest wiecej od minimalnej , która i tak w przypadku LG jest bardzo wysoka. Teraz jak wyłączyłem jeszcze 1-2 linie to jeszcze przepływ wzrósł. Instrukcje znam bardzo dobrze tak jak pompę .. Co do taktowania to nie masz racji. U mnie tryb silent to ogranicznik obrotów max sprężarki czyli mocy. Po prostu powyżej pewnej częstotliwości sprężarka nie wejdzie. Widać w moim przypadku że zamiast poboru 2,4KW jest 1,2KW czyli ograniczenie jest prawie 2x. Gdbym miał pompę 3,5-5KW to zapewe nie musialbym ograniczać mocy a tak muszę. Po prostu na pełnej mocy zbyt szybko osiągana jest temp docelowa i następuje wyłączenie i za chwilę pompa rusza i po chwili znow nagrzewa. Więc naprawdę Kaizen nie oczekuję ani nie potrzebuje pomocy. Jest tanio i oszczędnie i tyle. Ja jestem zadowolony i nic nie mam zamiaru zmieniać. A nie masz co porównywać z poprzednimi latami , bo w tym roku moje zyski bytowe w porównaniu ze zeszłymi latami szorują po dnie.
-
Nie wiem , używam dość długo trybu silent , głównie jak nie ma jeszcze mrozów aby chronić przed taktowaniem. Chroni przed taktowaniem. Przed wczoraj włączyłem pompę obiegową na max obroty. Szczerze mówiac nie zauważyłem jakiejś poprawny szybkości nagrzewania a jak już to minimalne. Zrobiłem nawet test i wyłączyłem wtedy tryb sillent. Możesz zobaczyć co się stało jak wyłączyłem tryb silent a pompa obiegowa była na max wydajności. (13 listopada po 22.00) ... Pompa ruszyła , 20 minut grzało , dogrzała wodę do 33 stopni (ustawienie na 30 stopni) i wyłączyła się. Wiedziałem że zacznie już taktować i to bardzo mocno więc włączylem tryb silent i wtedy bylo ok. Ja mam za dużą pompę i o tym wiem i muszę ją tak prowadzić aby działała prawidłowo. Więcej nie kombinuje bo szkoda mi czasu. Jak w trybie silent nie da rady to wtedy dopiero włączę pełną moc.
-
Chłopie podajesz 2 wykresy w których pompa działała w trybie Silent Widzę że znasz lepiej ode mnie moją pompę Mam ją ponad 5 lat i sądzę że jednak mam większe doświadczenie , tym bardziej z tego co pamiętam nie masz żadnej pompy PW Dlaczego używam trybu silent ? Aby zmniejszyć max obroty sprężarki czyli po prostu ograniczyć jej moc. A najważniejsze aby pompa nie taktowała. Tryb silent po prostu blokuje max obroty sprężarki i nic więcej. Po co zmniejszone na minimum pompa obiegowa ? Bo i tak nawet na minumum przepływu na liniach są wysokie (chyba coś koło 2,5L/min) i nie ma sensu zwiększania bo wtedy słyszę "przepływ wody" i nie ma to żadnego sensu. Inna rzecz że dzięki temu uzyskuje większą deltę. Przy dużym przepływie i mocy sprężarki mam deltę 1-2. A tak mam optymlaną deltę dla pompy czyli 5. Jak policzysz ze wzoru na COP np. pobór 600W i delta 5 , i taki sam pobór 700W i delta 2 , przy tych samych temp zasilania to sądzę że będziesz wiedział w któym przypadku COP jest wyższe Ciężko mi się odnieść jaka wcześnie rok temu była temp zasilania. Obecnie idzie 30 stopni.
-
Jak mają termostaty to czemu z nich nie korzystasz ? Ustaw taką temperaturę na nich jaka CI odpowiada , włacz pompę obiegową i niech działa cały czas. Jak pomieszczenie sie nagrzeje to termostat wyłączy grzanie i włączy jak będzie potrzeba. Masz termostaty to czemu ich nie używasz ??? Szczerze ? Bufor to masz w podłodze. Ale z drugiej strony nie wiem jakie są przepływy w instalacji i czy były by one wystarczające dla pompy ciepła bo pompa 12KW potrzebuje napewno wysokiego przepływu (u mnie przy LG 9KW minimum to chyba 23L/min a i tak ma około 30L/min) , wiec bufor raczej bezpieczniejszy w tym przypadku. Ale na pewno nie większy niż 100L. Grzanie czasowe to dobre przy ciepłym domu a nie takim jak Twój . U ciebie pompa powinna być włączona nonstop jak i pompy obiegowe i niech pompa ciepła moduluje mocą a termostaty na grzejnikach służą do tego co powinny a nie robią za nie wiadomo co
-
A grzejnikach zamontować termostaty i włączyć na stałe pompę obiegową. Bo to co masz teraz to jakiś idiotyzm , z tym załączanie samemu. To ma być bezobsługowe i komfortowe ..
-
Nie pamiętam. Początek sezonu grzewczego w tym roku ? Różnica jest taka że przy obecnym trybie maksymalny pobór prądu to około 1,2KW. W normalnym trybie 2,4KW. Przy grzaniu wody 3KW Pompa przepłwy na minimum , moc ograniczona. Z tego co obserwowałem to grzało długo z deltą = 5 i pobierało około 600W , więc COP powinien być bardzo wysoki Ja nie narzekam , ciepło i tanio ..
-
Tyle że zbyt przewymiarowana pompa to też zły pomysł. Ja mam za mocną pompę , ale ratuję się tym że mam grzałki wyłączone a sama pompa działa w trybie Silent czyli na ograniczonej mocy. Dodatkowo steruje jeszcze nią termostat. Co do COP nie wiem jaki mam , ale zużycie za poprzedni miesiąc łącznie z CWU (grzanie tylko w II taryfie) to 118kWh . Temperatura ponad 22 stopnie. Ten miesiąc już chłodniejszy (mialem 3 dni z temp poniżej 0 stopni) i poszło do teraz 62kWh.
-
No niestety rachunki nie będą niskie ... Za bardzo kiepskie ocieplenie zarówno ścian jak i podłogi. Zapewne też strop (dach) nie jest jakoś wybitnie ocieplony. A to odbija się na rachunkach. Inna rzecz że bufor 500l to idiotyzm. Taki bufor jakbyś użył go do kotła na węgiel to czemu nie bo by piec pracował na dużej mocy , nagrzał zbiornik i wszedł w stan uśpienia i pracowałby chociaż przy grzaniu na wysokiej wydajności . A przy pompie każdy bufor to strata COP i gorsza praca pompy. Bo bufor trzeba zawsze grzać do wyższej temperatury a i sam bufor ma swoje straty. A 500L ? to już istne szaleństwo 100L było by wystarczające a nawet nie wiem czy nie byłby za duży , bo masz już podłogówkę która ... jest buforem. Dobrze że masz fotowoltaikę , do takiego potwora energetycznego w sam raz
-
Czyli U tych ścian to około 0,46 ... U mnie ścian 18cm i styro 22cm i U=0,13 .. Więc nie ma się co dziwić że rachunki będą "cudowne". A ile styropianu jest w podłodze ? Bo może się okazać że wymiana grzejników na podłogówkę to był strzał w kolano , bo grzejesz pięknie ziemię
-
U mnie ogrzewaniem steruje termostat. Jak osiągnie żądaną temperaturę to wyłącza ogrzewanie. Zależnie od temp. zewnętrznych zajmuje to albo mniej albo więcej czasu. W ubiegłym roku miałem ustawione 22,6 stopnia (czyli grzanie włączało się jak spadło poniżej 22,4 a wyłączało jak było więcej niż 22, , ale stwierdziłem że co za ciepło już W tym roku lekko obniżyłem i obecnie termostat włącza się jak spadnie poniżej 22 a wyłącza jak jest powyżej 22,4. Inna rzecz że zyski bytowe bardzo mocno mi w tym roku spadły , bo jestem sam , choć przez chwilę było więcej