  1. Minusowe temperatury to mam już od 2 tygodni Najnizsza temperatura kilka dni temu -8,5 stopnia a były też zbliżone do niej Dzisiaj rano -6,6 stopnia .. Oczywiście zużycie enerii wzrosło. U mnie w piątek wyłączyłem termostat i teraz pomoa działa bez żadnych "ograniczników". Efekt ? Najwyższy komfort termiczny i stabilna temp ..
  2. Ehhh ... Tu masz z licznika prądu cały pobór prądu. Ile pobiea pompa i CWU masz u mnie w podpisie .. [ATTACH=CONFIG]467084[/ATTACH]
  3. Nie wiem jak z nowych LG ale w starych pamiętam że kupiłem czujnik i chciałem korzystać z termostatu wbudowanego w pompie. Ale jak sie okazało że chyba minumalna histereza to ponad 2 stopnie (chyba 1,5 do góry i 1 stopień w dół) to zrezygnowałem. Mam zewnętrzny termostat z histerezą 0,4 stopnia .. Z tego co pamiętam w Panasonicu też jest fatalny aż dziwne że producenci nie mogą zrobić takiego który ma histerezę regulowaną w dziesiętynych stopnia , choć co 0,2 stopnia ...
  4. No i? Od 6 lat grzeję bojler 300L do okolo 45stopni. I nikomu nic się nie stało ... Zapominasz jedynie że zbiorniki CWU do pomp ciepła mają olbrzymie węzownice. Moja ma wielkość 3,2m2 wiec powierzchnia grzewcza jest zupełnie inna niż jak grzejesz wodę samą grzałką która jest miniaturką w porówaniu z wężownicą i ona faktycznie grzeje punktowo i jest olbrzymie rozwarstwienie temp. Lepiej grzać wodę do niższe temp i powodować aby zbyt długo woda nie stała a była w ruchu.
  5. A ma to jakies znaczenie ? Wiadomo że po przekroczneiu limitu cena będzie już inna. Ale jakby nie patrzeć to jednak w limicie cena za prąd w II taryfie jest dużo niższa niż w I taryfie i przekłada sie to na wymierne oszcżedności finansowe a chyba o to chodzi. Ja spełniam warunki aby mieć limit 3000kwh i taki mi przyznano. Jak na razie nie przekroczyłem 3000kwh (mowa o całkowitym zużyciu energii przez dom)
  6. Władował w 2017r czyli 6 lat temu ... Władował bo założenia były takie że pompa ma działać bez grzałek ( i tak działa o 6 lat) i że ma grzać tylko w II taryfie 22.00-6.00 i 13-15.00 i tak długo działała. Działała też przy -25 stopniach bez grzałek. U mnie akumulacja ma duży wpływ na działanie ogrzewania. Ja nie narzekam. Obecnie zużywam około 3-5 kWh energii na dobę łącznie z CWU i duża część w II taryfie ...
  7. A co to za ciekawostka ? W jednym przypadku jak dom był grzany jedną klimą to nie był w 100% jednakowo nagrzany bo jedną klimą nie ma żadnej szansy aby w 100% idealnie nagrzać cały dom. Dodatkowo były 3 osoby wiec zużycie CWU niższe niż w przypadku 4 osób. Inna rzecz że nie wiadomo ile m3 wody zostało zużytych. W drugim przypadku większa rodzina i zapewne większe zużycie wody. Dom w 100% ogrzany bo podłogówką. Bez sensowne porównanie. Mój dom jest w innej strefie "klimaycznej) niż ciepły Śląsk. W paździeniku mialem 7 dni z temperaturą poniżej 0 stopni (-2 , -3 stopnie). Grzeję około 100m2 do 22 stopni (podłogówka, termostat z histerezę 0,4 stopnia). Zużycie łącznie z CWU (bojler 300L) - 132 kWh. Większość w tanie taryfie ..
  8. Powodem jest ogrzewanie nadmuchowe. Podobny efekt jest przy ogrzewaniu grzejnikowym przy wyższej temp zasilania. Przy podłogówce tego efektu nie ma bo inna temp zasilania i inny rozkład temp.
  9. Przecież napisał. Przy grzaniu NONSTOP. Grzania czasowe klimą to porażka jeśli chodzi o komfort termiczny.
  10. To znaczy gdzie na tym świecie grzeją cały dom jedną klimą ? Bo z mojego doświadczenia to domu/mieszkania grzeje się kilkoma klimami albo kanałówką albo nawet dwoma. Jeden klimatyzator split NIGDY prawidłowo nie ogrzeje całego mieszkania i domu. I nie zmienia to czy dom termos i czy ma WM. To są bajeczki dla naiwnych ludzi ... Gdyby było tak cudownie to nie było by ani multisplitów ani kanałówek ...
  11. Aiwa ? Tak naprawdę marka słynąca z Audio która zmieniała właścicieli Przez jakiś czas Sony było włascicielem. Teraz znów zmieniono właściciela. Aiwa nie produkuje ani nie produkowało NIGDY klimatyzacji. Wiec na 100% to jakiś chińczyk z napisaem Aiwa
  12. Może inaczej ... Klima typu split służy do grzania/chłodzenia JEDNEGO pomieszczenia. Do grzania/chlodzenia wielu pomieszczeń służy klima kanalowa albo multisplit. Więc śmieszy mnie udawadnianie że jednym splitem można ogrzać POPRAWNIE cały dom do takiej samej temepratury i dokładnie każdy obszar domu i inwestowanie w jakiej drogie japońskie klimy split zamiast kupić klimę kanałową i mieć poprawnie schłodzony/nagrzany dom
  13. A jakie klimatyzatory mają histerezę mniejszą od 2 ? Czyli jak ustawimy 20 stopni to grzeje do 21 i się wyłącza i ponownie włacza przy 19 stopni ? Bo z tego co pamiętam histereza 2 to wręcz "standard" przy klimach bo wiele ma jeszcze większą histerezę i temat histerezy był traktowany po macoszemu .. Lepsze termostaty mają histerezę już od 0,1 stopnia ... Ja osobiście używam termostatu o histerezie 0,4 stopnia. Czyli ogrzewanie się włacza jak temp spadnie do 22 stopni i wyłącza jak osiągnie 22,4 stopnia. Jakie klimy japońskie mają możliwość ustawienia temperatury co 0,1 czy 0,2 stopnia ? Bo jak mają o 1 stopień to histereza będzie 2 ? Widziałem chyba jednego chińczyka Haier co miał ustawienia temp co 0,5 stopnia czyli histerezę 1 więc wręcz "idealną" jak na klimę .. Mi raczej chodziło że zwykły tani chińczyk też potrafi nisko zejść z poborem mocy. A co do Gree to z tego co mi wiadomo zarówno Gree jak i Midea to dwóch największych producentów klima na świecie którzy dostarczaja klimy dla wielu innych producentów. Z tego co wiem Wiessman czy Bosh też korzystają z tych klim a płaci się tylko za "znaczek" producenta Myślę że wiele ludzi co ma te japońskie klimy mogło by się zdziwić kto tak naprawę je produkuje ... Popularne "japońskie" Rotenso to 100% chińczyk "udający" japończyka
  14. Ale o czym ty piszesz ? Każda klima czy to chińska czy japońska nadaje sie do grzania. Nie ma klim tylko do grzania czy tylko chłodzenia. Kupiłem klimę do sporadycznego chłodzenia. Nie lubię klimatyzatorów w domu. Jak jest bardzo gorąco to właczam. Wieczorami wolę okno otworzyć. Dom mam taki że jak zabezpiecze go przed nagrzaniem przez okna to bardzo wolno się przegrzewa. Ma ollbrzymią akumulacje ciepła. Dom grzeje pompą i podłogówką. To znaczy ładuje bufor w podłodze od 22.00-6.00 a potem ciepło "odbieram" w ciągu dnia. Grzanie klimatyzatorem SPLIT NIGDY nie wchodziło w rachubę. Nie odpowiada mi zupełnie takie ogrzewanie. Dla mnie zero komfortu. Włączyłem chwilowo grzanie z ciekawości do ilu zejdzie klima z poborem prądu podczas grzania i ile podczas tego grzania pobierze prądu i na jak długo wytworzone ciepło 'zostanie" w domu. Z efektów nie jestem zadowolony. Klima już wyłączona. Pompa PW i podłogówka włączona. Koniec testów Jeśli już bym był "skazany" na grzanie domu klimą to wybrałbym tylko i wyłącznie klimę kanałową bo ma mniej wad niż grzanie klimą split całego domu.
  15. To znaczy jakich warukach ? W poprzednim tygodniu miałem 4 dni z temperaturą poniżej 0 stopni (-3 stopni) . Wczoraj i przedwczraj temp w nocy i do godzin porannych wynosiła około 2 stopnie ... Kilka dni temu miałem dni gdzie przez około 12godzin nonstop temperatura była poniżej 0 stopni (20.00-08.00) ... Ja nie planuje grzać klimą bo nie mam takiej potrzeby. Chciałem zobaczyc czy lekkie dogrzewanie za pomoca nadmuchu u mnie wchodzi w rachubę. Ale widzę że w piątek ustawie np. 27 stopni na podłogę i włacze aby pompa PW działała nonstop a jak będzie pompa wariowała to wrócę do grzania 22.00-6.00 z wyższą temp - 30 stopni Wolę wyższy komfort a ogrzewanie nadmuchowe mi tego nie zapewnia. A klima będzie służyla do tego co kupiłem czyli do chłodzenia
  16. Po pierwsze chyba 3 dni temu wyłączyłem grzanie pompą PW i podłogówką. Dom powoli sie schłodził tym bardziej że trafił na dnie gdzie miałem temp blisku zeru rano. Pierwszego dnia po wyłączeniu podłogówki (grzanej 22-6.00) ustawiłem tak samo grzanie klimą. Jak dla mnie dramat. Głosno. Duszno i wcale niezbyt oszczędnie patrzać że nie ogrzany został dom w takim stopniu jakbym chciał a w domu zrobiło się duszno i głośno. Inna rzecz że po powrocie do domu już było zimno. Sporo zimniej od tego co zostaje po przyjsciu do domu przy ogrzewaniu podłogowym i grzaniu tylko w nocy (termostat). ustawiłem z ciekawości wiec 15-22.00 ale wtedy rano juz było nieprzyjemnie a zapewne po powrocie do domu było by jeszcze zimniej niż rano. Klima szybko ogrzewa ale też szybko te ciepło znika. Nie ma żadnej akumulacji. To dobre jak klima działa nonstop czyli tak jak powinna działać. Ale to nie dla mnie. W piątek wieczorem wracam pompę PW i podłogówkę i zapominam o klimie Mam gdzies te "oszczedności" . Komfort dla mnie ważniejszy. Wolę ustawić 24/7 podłogówkę ...
  17. Ah , te złe chińczyki Nie ważne że Midea i Gree to najwięksi producenci klimatyzatorów i sprzedają je pod kilkudziesięcioma nazwami "producentów". Nie ważne że chiński Haier przejął Mitsubishi albo niech będzie "wspólnie" produkuje te "japońskie" urządzenia które zapewne produkowane sa na jednej linii w Chinach To tak jak samochody. Są identyczne samochody sprzedawane pod wieloma nazwami i "produkowane" przez różne firmy. A że różnią się tylko znaczkiem i jakimiś szczegółami no i ceną to inna kwestia Ludzie płacą za "japończyka" a ... kupują np. francuza Ja mam chyba najtańszą klimę jaka była dostępna kilka lat temu albo jedna z najtańszych jakie były wtedy na R32. Miała Wifi bo mi na tym zależało bo fajnie właczyć klimę z komórki Przy chłodzeniu widziałem 110W poboru. Przy grzaniu często 200-220W więc chyba nieźle. Płacenie kilka razy wiecej za "japończyka" który ma mieć "mityczną" lepszą jakość od chińczka mimo że często powstaje w tej samej fabryce co chińczyk i na tych samych podzespolach ? Jak dla mnie trzeba zachować umiar i rozsądek
  18. Mam klimę Gree Lomo Eco 3,5KW na R32. Klima ma chyba 3 lata ? od kilu dni testuje z ciekawości bo do grzania domu preferuje ogrzewanie podłogowe .. Przy nastawieniu 22 stopni spokojnie schodziła do 200-220W i przez długi czas tak pracowała. Więc chińczyk i to tani też spokojnie moze nisko zejść z mocą ... Wczoraj pracując od około 16 do 22.00 zużyła około 3,5KWh. Tyle że wtedy pracowała w drogiej taryfie ... Myślałem aby grzać w godzinach jak jestem w domu a w nocy mieć wyłączone ogrzewanie, ale widzę że to zły pomysł bo temperatura w domu zaczęła spadać. Jak grzałem tylko w nocy podłógówką to była stabilna mimo sporych przerw między grzaniem a przy grzaniu klimą wahania sa bardzo duże. Tyle że rano było juz nieprzyjemnie w domu i wole jednak ogrzewanie podłogowe i jego akumulacje ciepła i dłuższe utrzymywanie temp. po zakończneniu grzania. Musiałbym mieć właczoną klimę nonstop na grzanie aby uzyskać w miarę przyjemne warunki ale i tak były by one o dużo gorsze niz w przypadku ogrzewanie podłogowego i dokładngo ogrzania całego domu do jednolitej temp. Kiedyś testowałem grzanie klimą i wiem że u mnie nie ma żadnego sensu. Może i delikatnie niższe zużycie ale kosztem gorszego komfortu, nierównomiernego ogrzania całego domu i hałasu. Ale na plus to że to chyba najtańsze z możliwych zródło ogrzewania i to bezobsługowe. A to że ma wiele wad to inna kwestia ...
  19. Patrząc na jaką politykę sprzedaży stosują w/w przez ciebie marki w przypadku klmatyzaorów wątpie ze oni produkują pompy ciepła a co najwyżej markują swoją marką produkty innych producentów (na zasadzie OEM) Producenci typy Gree , Midea czy LG sprzedają swoje produkty w wersji OEM i później mamy wielu "wirtualnych" producentów A co do sprężarek to jest wielu producentów sprężarek. To nie te czasy gdy było tylko dwóch producentów na rynku ...
  20. To najpierw poczytaj Bo kupno pompy PW i późniejsze grzanie CWU za pomocą grzałki to wręcz idiotyzm jak można grzać wodę za pomocą posiadanej pompy kilka razy taniej Co do pompy to lepiej zamontuje splita a nie monoblocka. Przy monobloku trzeba dodatkowego osprzętu zabezpieczającego aby w razie braku prądu nie było "zdziwienia" Inna rzecz że wielu producentów monoblocków wymaga pewnych zabezpieczeń inaczej nie udzieli gwarancji. A jak twój hydraulik jest "zielony" w tych tematach to lepiej niech zrobi ktoś kto ma pojęcia aby potem nie było krzyku że pompa źle działa, wywala błędy albo prądu nie było i sprężarka poszła do krainy zapomnienia a producent nie uznał gwarancji No chyba że jesteś tak bogaty że ewentualna strata kilkunastu tysięcy nie jest problemem to wtedy spoko można "zaoszczędzić"
  21. To są ceny po przekroczeniu 2000Kwh. Po przekroczeniu cena prądu w taryfie I i w II jest identyczna (Energa). Jedyna różnica to koszt przesyłu który w II taryfie jest znacznie tańszy Ceny z ostatnej FV gdzie było rozbicie z cenami <2000kWh i po przekroczeniu Tyle że ty masz FV. Ja nie mam i już dawno te 2000kwh wykorzystałem ...
  22. Tak naprawdę dzięki naszemu położeniu i dostępu do prądu (elektorownie atomowe w każdy sąsiadujądym z nami kraju) moglibyśmy zamknąć wszystkie kopalnie, wywalić wszystkich górników i zupełnie zlikwidować przemysł wydobywczy a prąd importować z wielu różnych krajów. Mielibyśmy prąd sporo tańszy niż obcenie albo podobny ale nie cierpiała by ekologia i środowisko a sądzę że ze oszczędności dla budżetu były by w dziesiatkach miliardów złotych rocznie po zlikwidowaniu górnictwa ... Kilka dni temu przyszedł rachunek za prąd. "Tani" prąd (pakiet 2000kwh) już wyczerpałem i pojawiła się nowa kwota I tak w taryfie G12W w "drogich godzinach" cena kwh skończyła prawie 2x (1,35zł) a cena w tanich godzinach skoczyła prawie 3x do kwoty 0,95zł ... Choć jeszcze powinno dodać się inne kwoty bo to sama cena prądu + przesyłu ... Ale tyle kosztuje nas utrzymanie Ukrainy i Ukraińców i prezenty dla Ukrainy i Ukraińców i "megalomania" PIS. Widzę że marzy im się armia jak w Korei albo w Rosji , tyle że zapominają że jesteśmy w NATO i tan naprawdę olbrzymia armia i olbrzymia ilość uzbrojenia nie jest nam do niczego potrzebna. Jedynie USA sie cieszy że taki głupi kraj jak Polska jest że mimo że jest w NATO to się zbroi na potęgę .. A ludzie się "cieszą" że dzięki PIS mamy "TANI" prąd ..
  23. Powiem tak. Do takiego domu co będziesz miał to pompa 5-6KW i tyle .. Nie ma co gdybać. Myślę że spokojnie 50-75% czasu jak nie więcej uda Ci sie w II taryfie. Oczywiście będzie to zależało jaką akumulację ciepła ma twój dom i jakie ma realne straty energii ..
  24. Nie. Nie polecam. U mnie pompa 9KW była błędem. Najpierw miałem kupić pompę 5KW ale dałem się przekonać że do grzania w II taryfie 9KW będzie w sam raz. Po latach wiem że grzanie tylko w II taryfie to nie dla mnie. U mnie obecnie chodzi pompa nonstop to znaczy steruje ją zewnętrzny termostat i jak potrzeba to załącza. U mnie pompa działa w trybie silent , po to aby obniżyć moc pompy (nie wkręca się na wyższe obroty). Dzięki temu udaje mi się panować nad nia aby nie taktowała. Więc weź mniejszej mocy pompę. Rury do podłogówki mam co 15cm i co 10cm w łazienkach.
×
×