  1. No to dane: Ustawienia na ,,brak" i obniżenie. Krzywa 0,35. Mam ustawione temp. na powrót .Brak przedziałów czasowych na CO. Temp. zadana dzień i noc to 22 *c. Dla mnie taki jest komfort.Na poddaszu jest około 21-21,5 *C.Piec mam Eco Tech plus VC 146/5-5. Budynek dobrze ocieplony: ściany zew. 20 cm styro; podłoga 20 cm styro,; poddasze użytkowe 15 wełny miedzy krokwie ( wysokie U) i 10 cm pod krokwia ( także wysokie U). Strych nieużytkowy takze ocieplony 15 cm ( słabe U) dla złamania temp.; okna 2 szyby; 11 okien poddaszowych;rolety zew. zamykane na noc; Fundament ocieplony - 10 cm styroduru. Dom jest duzy ( jak dla mnie) bo ma 158 m pow. użytkowej plus przylegajacy garaż nieogrzewany ( 40 m). Czesc pomieszczen wysokich bo 2,85 m. Mieszkam od sierpnia 2014. W mrozy ( na zew. jak było około - 13 przez rtzy dni spalał dobowo 9 m3.) Teraz jak jest około -4 w nocy i wdzien + 1 do +4 to spala około 6,5 - 7 m3. Spalanie liczone razem z CWU ustawionej na przedziały czasowe ( brak cyrkulacji).
  2. Grudzień - 200 m3 gazu Styczeń - 201 m3 gazu
  3. I tak: D.40 - temp.zasilana rzeczywista - 29*C D.41 - temp.powrotu rzeczywista - 27*C Jakie to ma znaczenie, ze pytasz o te dane??
  4. caymann6 - sprawdze wieczorem i Ci napisze. Pod jakim kodem to sprawdzić? Aha - jeszcze jedno - ja mam ustawione na powrót ( nie wiem co to oznacza ale tak mi ustawił instalato r i powiedział, że tak ma być i już.Pisałem już w tym wątku o tym).
  5. Uris - Nie, nie mam przedzialów czasowych. Pisałem już tu kiedyś i zaciągałem info. min. od Ciebie Jednakowa temp. dzień i noc ; brak;obniżenie.
  6. Pomysły ??? Hm....... Mam krzywą na 0,35; zadana 22*C; spalanie każdej z dób przez ostatnie 5-6 dni 6,20 - 6.40 m3 ( jak było 0,30 i zadana także 22*C nie mialem komfortu cieplnego (czyli jak dla mnie 21- 21,5 *C)). Moze takze spróbuje zejść z krzywą na 0,30 i przesunę ją na 22,5 - 23*C i zobaczę jak wtedy spala i czy jest komfort cieplny.
  7. KubaMagda - przepraszam Cię, źle przeczytałem Twój post :) Ja mam zużycie ostatnio ( od jakiś 6-8 dni) 5,5 - 5,8 m3 na dobę. Pisałem już kiedyś o ociepleniu, kubaturze, usytuowaniu itp. mojego budynku, ale zazdroszcze innym , że maja zużycie przy ostatnich ciepłych dniach około 3 - 4 m3. :)
  8. KubaMagda - kilka dni wczesniej pisałes, ze zużycie masz około 11 m3 na dobę :) a teraz , że na 3 dni :)
  9. Właśnie krzywą też przed chwilą zmniejszyłem :) Moze PGNiG -e zapłaci mi teraz abym czerpał gaz od nich :) Oby !!!!:)
  10. Coś chyba nie tak jest, ponieważ za ostatnią dobę spalił tylko 3,10 m3. Z uwagi na to, że jest coraz cieplej w ciagu dnia podniosłem ( czyli przesunąłem krzywą) na 22*. Zobaczymy co teraz będzie.
  11. Jak ja podniosłem zadaną to takze mam mniejsze spalanie ( i dlatego chyba ma teraz 5,20 m3)
  12. Uris - Ta temperatura powinna być minimum wyższa 15K od temp zadanej zasobnika CWU w instrukcji to jest wyjaśnij ,jak możesz, ponieważ instrukcję mam w pracy a będę tam dopiero za kilka dni:) Czyli co? uważasz, że źle ustawił? Dobrze? O co tu chodzi? Jest to autoryzowany instalator naszych piecyków.Był przejazdem ( tak od serca ha,ha,ha). Ja mam zużycie przez ostatnie trzy dni ( po tych zmianach jak pisałem wyżej)- każdej doby dokładnie 5,20 m3.
  13. Od kilku dni krzywa 0,35; zadana 21,5* ( przesunąłem krzywą). Temp. zewn.: w nocy - 1* - 1*; dzień 2*-7*. Jest chyba dobrze bo mam komfort ( tzn. na piętrze osiąga 20,5-21*) a wcześniej nie osiągał takiej temp. Dziś był instalator ( przejeżdżał i zajrzał) pozadawał pytania i po wysłuchaniu mnie: 1. Pozostawił na powrocie ( tak ma być i juz) 2.Zmienił tryb pracy pompy (d-14) na auto 3.Był zaskoczony pozytywnie, ze wydajność pompy mam 15 % ( d-15) 4.Zmienił max. ładowanie zasobnika z 75* na 60* (d-78) 5. Zmienił moc C.O z 10 kw na 8 kw
  14. caymann6 - tak, mam brak, obniżenie, 24/ h ta sama temp. Czytałem, ze temp. ustawiona na CM470 ( ja mówie zadana) ma wpływ.Nawet, chyba w tym wątku ktoś to pisał, a na pewno czytałem to na forum o ogrzewaniu.Jest to przesunięcie krzywej ( zmniejszenie lub podwyższenie temp.) i nalezy przesuwać ją ( temp. ) zwiększając lub zmniejszając krzywą zarazem. Uris ma większą wiedzę niz ja........ Uris - wypowiedz sie. Cytat z Elektrody.pl - znalazłem to dzisiaj: ,,Panowie da się to poustawiać tylko trzeba zrozumieć jak to działa. Wszyscy mieszają tylko tą krzywą i korekcją temperatury i nic z tego nie wynika. Nie jestem instalatorem ani nie pracuję w branży ale pół roku zgłębiałem jak to ustawić i doszedłem o co chodzi. W momencie kiedy się to zrozumie jest to bardzo proste. Spróbuję to wytłumaczyć. Zakładamy że na początku ustawiamy brak wpływu temperatury pomieszczenia na sterowniku. Problem polega na tym że wszyscy zmieniają wartość krzywej grzewczej zakładając ze temperatura ustawiona jako zadana na sterowniku ma taką być w pomieszczeniu, tyle ze to jest wyidealizowany przypadek gdy moc grzejnika jest absolutnie idealnie dobrana do pomieszczenia jego izolacji itp itd. a w praktyce zawsze są odchyłki od tego. Jeżeli mamy ten przykładowy rysunek z instrukcji gdzie jest oś X i Y i krzywa grzewcza to wartość tej krzywej ustala jej nachylenie, im mniejsza tym bardziej płaskie, natomiast wartość temperatury zadanej to jest umiejscowienie tej krzywej na danej wysokości na osi Y. Zwiększając wartość temperatury zadanej przesuwamy krzywą w górę, zmniejszając ją w dół. Z kombinacji tych dwóch parametrów dla każdego domu z jego instalacją otrzymujemy jakieś idealne położenie tej krzywej które dla danej temperatury w pomieszczeniu jest optymalne. Przykładowo dla jednego domu aby było 20 stopni w pomieszczeniu musi być krzywa 0,9 i temp. zadana 21 st. dla innego krzywa 0,65 i temp 19 st. Z tego powodu zmienianie samego nachylenia krzywej nie daje rezultatów. Jeden dom ma przewymiarowane grzejniki w stosunku do idealnie dobranych a drugi ma za małe. Potem otrzymujemy rezultaty takie że przy -10 st jest dobrze z krzywą 0,8 a przy plus 5 z krzywą 1,0. Żeby znaleźć tą krzywą najlepiej zapomnieć o tym że ustawienie temperatury zadanej jest temperaturą w pomieszczeniu tylko potraktować temperaturę zdaną jako jeden z parametrów krzywej grzewczej. Proszę zamontować dokładny termometr obok sterownika w pokoju i obserwując temperaturę na tym termometrze regulując krzywą i temp. zadaną ustalić optymalne parametry. Najpierw można sobie ustalić jaką temperaturę w pomieszczeniu chcemy mieć na tym dodatkowym termometrze. I teraz dla powyższego przykładu jeśli przy -10 na zewnątrz krzywa 0,8 jest ok a przy plus pięciu musi być 1,0 to należy obniżyć krzywą do 0,9 na przykład i podwyższyć temperaturę zadaną o 0,5 lub 1 stopień i wtedy przy -10 temperatura wody w grzejnikach będzie taka sama jak była przy krzywej 0,8 ale przy +5 będzie wyższa o 1 czy 2 stopnie. Tym sposobem można dojść do krzywej idealnie dobranej do danego domu i instalacji tyle tylko że temp zadana na sterowniku aby było w pomieszczeniu 20 stopni będzie na przykład 19 a dla innego domu 21,5. Tak wiec każdy dom i instalacja ma swoją optymalną krzywą ale ciężko ją znaleźć zmieniając tylko wartość krzywej grzewczej. Przykładowo u mnie gdzie nie ma jeszcze ocieplenia idealne ustawienie do tego aby było 20 stopni w domu jest 22 stopnie na sterowniku i krzywa 0,95. Teraz każdy sterownik ma korektę temperatury, najczęściej +/- 3 stopnie w krokach co 0,1. Jeśli dajmy na to dojdziemy że dla danego domu temperatura zadana musi być 21,5 aby w pomieszczeniu było 20 to można skorygować pomiar o 1,5 stopnia i sterownik będzie działał do tej temperatury w trybach korekty i termostatu. Co do tych trybów to również prosta sprawa, w trybie korekty sterownik porównuje temp odczytaną przez wbudowany czujnik i zmniejsza lub zwiększa temperaturę zasilania w zależności od różnicy według jakiegoś tam swojego algorytmu (nie wnikam jakiego, i tak pewnie jest z góry zadany), w trybie termostatu jeśli temp jest za niska w stosunku do zadanej to tak samo jak powyżej koryguję temp zasilania, jeśli natomiast jest za wysoka to wyłącza kocioł. Teraz jeśli mamy już najbardziej optymalną krzywą grzewczą i zadaną temp do tego aby było w pomieszczeniu dajmy na to 20 stopni, przypuśćmy że jest to na przykład krzywa 0,9 i temperatura zadana 21 stopni (sterownik skorygowany o 1 stopień, wyświetla 21 stopni gdy w pomieszczeniu jest faktycznie 20) i nadal występują jakieś tam różnice przy różnych temperaturach zewnętrznych związane z bezwładnością starej instalacji czy nietypowym budynkiem i nie wiadomo z czym jeszcze wystarczy tylko na sterowniku podnieść temperaturę zadaną o 0,5 czy 1 stopień i ustawić go w tryb termostatu. W ten sposób kocioł będzie zawsze grzał temperaturą ciut wyższa od tej optymalnej a termostat będzie wyłączał kocioł gdy będzie osiągnięta".
  15. Uris - nie wiele to mi dało, a raczej nic. Jak pisalem wczoraj - zostawiłem krzywą 0,40 , zwiekszyłem w pomieszczeniu do 21,5 *C. Piec goni z mocą 30 *C a nie osiąga zadanej ( na innym termometrze jest 20 - 20,5 *C). Zużycie za ostatnią dobe 8 m3, czyli spadło tylko zużycie o 1, 20 m3.Czyli wynika z tego ( a temp. zew. były u mnie poprzednie dwie doby jak dziś ,gdzie spalał ponad 9 m3; krzywa była 0,45 a temp.zadana 21* c- której nie osiągał), że podniesienie zadanej zmniejszyło tylko zużycie gazu. Pozostawie tak do jutra, ponieważ jutro w ciągu dnia ma być około 3-4*C na plusie.
  16. No ciekawe. I ja spróbuję, ponieważ nie osiąga zadanej 21*C przy krzywej 0,40 ( 1 doba - od wczoraj).Zużycie 9,20 - dokładnie jak dobę wcześniej przy krzywej 0,45 ( przekraczał zadaną) a temp. zewnętrzne takie same. Zostawie na krzywej 0,40 i podniosę zadana w pomieszczeniu na 21,5*C. Zobaczymy, może tak jak u Ciebie się porobi:)
  17. No i po zwiekszeniu krzywej wczoraj po 19.00 - tej do 0,45 temp. na pietrze była 21,5 * C a chce mieć 21*C. Na cm470 mam ustawioną zadaną 21*C.Na zewnątrz zimno było w ciągu dnia a teraz jest - 9*C.Gazu łyknął 9,30 za dobę czyli 2 m3 wiecej niż wcześniej brał ale nie osiągał wcześniej zadanej 21*C ( CWU tez była dziś grzana częściej, poniewaz wszyscy cały dzień w domu byli) Schodze z krzywą na 0,40 z powrotem i zobaczymy czy wstrzelę się w końcu z tą krzywą. Moze zostawić na 0,40 i podnieść zadaną do 21,5*C ? Czy to coś da? Czy dobrze rozumuję?
  18. Te dane, podawane bez danych o domku nic nie wnoszą. Ocieplenie,piec, okna, okna poddaszowe - ilość, pietro, podłogówka, kaloryfery,wiatrołap,ocieplenie fundamentu, szyby, rolety,CWU,przedziały czasowe,kuchenka,temp. w pomieszczeniach, ustawienia pieca, temp.na zewnątrz itp.
  19. CafeDelTom27 - chodziło mi o to, ze CM470 stoi na piętrze, ponieważ na nim takze sprawdzam bieżącą temp. w pomieszczeniu, w którym chciałbym osiągnąć temp. zadaną ( inny termometr stoi obok i jest róznica miedzy nimi 0,2 * C).
  20. cymann6 - nie wiem o co chodzi z tym powrotem. Tak ustawil mi instalator , twierdząc, że na regulacji temp. powrotu jest lepiej niż na zasilaniu - jeżeli jest ogrzewanie podłogowe. Potwierdził mi to także ktoś inny. Uris - co to znaczy ,,przepływem"? Czy chodzi Ci o rotametry? Rotametry ( tzn. powrót ) mam odkręcone na max-a.Zreszta te ,,szklane także.
  21. Uris - u mnie teraz tak: od czterech dni na ,,brak"; od dwóch na ,,obniżenie" ( było Eco); tem.zadana na 470 -ce 21* C ( piec nie daje rady tej osiągnąć na piętrze, osiąga 20- 20,5 * C a na dole jest 21 - 21,5*C.Regulator 470 jest na piętrze);krzywa od czterech dni 0,40; na zewnątrz w nocy było - 1*C/ dzień około 0- +2* C. Za dobę wstecz i ostatnią - zużycie takie same, czyli ( razem z CWU w przedziałach czasowych) 7,20 m3 każdej z dób. Przypominam Ci ze mam na ustawione na powrót, a nie na zasilanie i nie mam przedziałów czasowych na CO. Przed chwilą zwiększyłem krzywa na 0,45 ( zadaną zostawiłem dalej na 21*C). W załaczeniu zdiecia ( pisałeś mi o sprzegle).
  22. Czyli jak mam ustawione na ,,brak" to temp. zadana ( bez przedzialów czasowych- 24 h) na 470-tce ma jakiś wpływ? Przesuwa Krzywą Grzewcza jak pisał Uris i wtedy podnosi temp. zasilania kotła i w miare ciepłych dni ( 0* do + 5* ??) należy tak uczynić jednoczesnie obniżając krzywą? Przy jakich temp. szukać właściwej krzywej?
  23. Jak jest ustawione na ,,brak" i ,,obniżenie" a nie na ,,termostat'' lub ,,korekte", to ustawienie tem. zadanej na regulatorze 470 ma jakieś znaczenie? Wydawało mi się, ze nie, ponieważ piec ,,nie goni" do tem. zadanej jak na termostacie.
  24. Uris - czyli rozumiem, ze Twoja rada jest abym zostwił na tych ustawieniach o których pisałem wczesniej?Sprawdze dziś po 19-tej zużycie, bo wczoraj około 21-tej zmieniłam na ,,obniżenie" A na zewnątrz jest około 3 * ( w nocy było -1* - 0* - okolice grodu Kraka). Żona mnie dziś uświadomiła, ze częśc pomieszczeń mam 2,85 ( salon, otwarta kuchnia, korytarz). Mam aż 11 okien dachowych, brak wiatrołapu, okna 2 szyby - to napewno też ma wpływ na zużycie gazu :). Nie mam czegoś takiego jak załaczyłeś na zdieciu ( sprzęgło).Przez tą noc i to dej pory utrzymuje się + 21* - tak jak chcę. Jutro dam Ci znać ( a moze na priv - aby nie zaśmiecać wątku?)
  25. Uris - nie wiem czy mam sprzęgiełko - jak piszesz.Na dole mam skrzynię z rotametrami i na górze także. Nie mam żadnych grzejników ( tylko dwa wpiete pod osobne obiegi podłogówki - tem. jak w podlogówce). Co do powierzchni to tak, masz racje w projekcie jest około 140 m2 użytkowej ale po podłogach mam faktycznie około 180 m2 z wysoką ścianka kolankową ( bez garażu).Sufity są takze wyżej niż w projekcie.Ja pralnie , kotłownie, garderoby licze także poniewaz tam także mam podłogówkę. Od czasu jak włączyłem ,,brak" piec chodzi cały czas. Wczoraj wieczorem włączyłem także ,,obniżenie". Zobacze jak to pójdzie....w jakim kierunku. Jesli chodzi o CWU - to na piecu mam ustawione 40 a na regulatorze 470 - 38 . Skutków zimnej wody nie odczuwam a lubie brak natrysk w gorącej. Aha.....zapomniałem napisać, ze instalator zmniejszył mi moc kotła na 10 i tak mam od poczatku. Coś mi poradzisz? Zostawić jak pisałem - ,,brak''; ,,obniżenie''; tem. zadana - 21; krzywa 0,40; brak przedziałów czasowych na CO ( noc, dzień) i przedziały na CWU i obserwować?
×
×