A jaką komin ma wysokość? Od tego zależy długość czopucha, który oczywiście należy dobrze zaizolować.
Długość czopucha nie może być większa niż 0,5 wysokości komina.
Aha. Jeszcze jedno. Przekrój powinien być większy o 50% od przekroju komina.
witam po dłuższej przerwie
mam pytanie do Janussza.
jakiś czas temu dokładnie studiowałem przepisy i normy i nigdzie nie znalazłem takich zależności.
pozdrawiam
-
liczy się od króćca przy palenisku
a skąd te 8m ? minimum to 2 lub 4 w zależności od paliwa - tak mówią przepisy
te wartości to oczywiście minium dla kominów pionowych bez żadnych załamać.
-
kto chce zgłębić problem wysokości kominów i ich usytuowania chociażby od okien dachowych może zapoznać się z normą EN 12391-1 (norma polska, chyba jeszcze nieprzetłumaczona), mówiąc szczerze to ta norma wnosi równiż zmianę w przepisach opisanych w linku (zmienia 60 cm ponad kalanicę na 40)
Tak - tylko czy jest sens zmniejszać to przewyższenie tylko po to by zrobić komin dokładnie pod normę? Czy też zapis w normie mówi o minimalnym przewyższeniu? Przecież wyższy nie będzie się gorzej sprawował.
te 40 cm to wymagane minimum (podaję tylko aktualne przepisy, mogą one w niektórych przypadkach być istotne). wyższy to nie znaczy wcale lepszy. komin i tak jest ponad kalenicą a na ciąg wpływa wysokość całej instalacji.
ta norma to tylko aktualny przepis + jak wspomniałem kilka innych ciekawych rzeczy, o których nigdzie indziej wcześniej nie było mowy. zgadzam się natomiast że 40 czy 60 to żadna różnica
-
Ten link powinien Wam pomóc.
potwierdzam prawidłowość informacji, ale
kto chce zgłębić problem wysokości kominów i ich usytuowania chociażby od okien dachowych może zapoznać się z normą EN 12391-1 (norma polska, chyba jeszcze nieprzetłumaczona), mówiąc szczerze to ta norma wnosi równiż zmianę w przepisach opisanych w linku (zmienia 60 cm ponad kalanicę na 40)
-
liczy się od króćca przy palenisku
a skąd te 8m ? minimum to 2 lub 4 w zależności od paliwa - tak mówią przepisy
-
Podobne zagadnienie - (już pytałem wcześniej, ale odpowiedzi nigdy za wiele), posiadam komin wymurowany z cegły i zastanawiam się czy mogę go wykorzystać do pieca gazowego. Komin był przystosowany do pieca na paliwo stałe więc ma duży przekrój. Wiem że należy zastosować "kwaskę" ale chciałbym odłożyć to za rok lub sezon (finanse). Co na to przepisy i "gazownia"?
Pozdrawiam
nigdzie w przepisach nie jest powiedziane, że komin musi być uszczelniony wkładem (oczywiście lepiej to zrobić) . gazownia zajmie się przyłączem gazu a nie kominem.
koszt wkładu wcale nie będzie duży - to przecież wydatek rzędu 1000 zł.
-
Podobne zagadnienie - (już pytałem wcześniej, ale odpowiedzi nigdy za wiele), posiadam komin wymurowany z cegły i zastanawiam się czy mogę go wykorzystać do pieca gazowego. Komin był przystosowany do pieca na paliwo stałe więc ma duży przekrój. Wiem że należy zastosować "kwaskę" ale chciałbym odłożyć to za rok lub sezon (finanse). Co na to przepisy i "gazownia"?
Pozdrawiam
nigdzie w przepisach nie jest powiedziane, że komin musi być uszczelniony wkładem (oczywiście lepiej to zrobić) . gazownia zajmie się przyłączem gazu a nie kominem.
koszt wkładu wcale nie będzie duży - to przecież wydatek rzędu 1000 zł.
-
nie wiemy czy chodzi o kocioł na paliwa stałe czy też komienek i jakiej mocy - jeżeli budowa dotyczy tylko wymurowania bez równoczesnego uszczelniania komina wkładem - to najlepiej przyjąć średnicę maksymalną, czyli 250 mm + rezerwa na wkład
ale wydaje mi się że pawelurb chce wykonywać te czynności równocześnie
-
ciężka sprawa
dla gazu i oleju średnica wkładu to zazwyczaj 130mm , dla paliw stałych to 180mm - o ile dobrze pamiętam.
jeżeli będą to paliwa stałe to należałoby przyjąć wkłady o grubości 0,8-1 mm.
ewentualną różnicę w średnicy, która będzie powodować zbyt duży ciąg, a co się z tym wiąże gorszą ekonomikę spalania można zredukować montując regulator ciągu. - dotyczy to kotłów atmosferycznych
ale w przypadku kotłów kondensacyjnych konieczny będzie montaż uszczelek - aby zagwarantować szczelność (uszczelki ulegną zniszczeniu przy temperaturze powyżej 200 stC - paliwa stałe) no i oczywiście nie będzie mowy o regulatorze ciągu. nie będzie możliwy montaż również instalacji do kotłów turbo - przewodów koncentrycznych powietrzno-spalinowych, tzw. rura w rurze
reasumując
proponuję nie brać pod uwagę wogóle kotłów na paliwa stałe (i tak wcześniej czy później "zniszczą" stal kwasoodporną a zamontować wkład 130 mm ze stali 0,5 mm (wystarczająca) z uszczelkami.
-
problemem nie jest temperatura tylko kwaśne środowisko a stal kwasoodporna też ma swoją graniczną wytrzymałość na ph.
czy rura będzie miała 0,6 czy 2mm to wcześniej czy później w tym przypadku i tak ją ..... trafi. podobnie będzie z węglem, itp.
-
A ja słyszałem od różnych instalatorów, że "baba" - czy jak to się nazywa - może być stosowana tylko przy ogrzewaniu grawitacyjnym bez wymuszonego obiegu. Wg mnie jest to logiczne - nigdzie nie odnalazłem wlotów powietrza, które równoważyłyby różnicę ciśnień (możę się mylę - ale warto to sprawdzić)
-
tak rafałq to krokiew koszowa
drogi GMpoujoulat a może raczej Panie Grzegorzu Malinowski z marketingu w takim razie dlaczego produkują takie wkłady kominkowe ???
dlaczego produkują takie kominy ?
z tego co widze to wy tez robicie 125 i 155
mówiąc o zmianie średnicy miałem na myśli wkład kominkowy o średnicy wylotu fi 200 - jeżeli będzie to koza lub wkład o średnicy ~160 to jest OK.
czytałem tą dyskusję dość późno i pewne informacje "umknęły" mojej uwadze.
PS
nie namawiam na kupno konkretnego komina stalowego (naszego czy innego producenta) - chciałem tak jak proszono:
1) określić wymagania odnośnie elementów kominowych i konstrukcyjnych budynku - dla kominów stalowych
2) przestrzec przed zawężaniem średnicy komina w odniesieniu do konkretngo paleniska (w myśl przepisów norm i prawa) i konsekwencji takiego działania
3) przekazać inną alternatywę, która wydaje mi się lepsza i w tym przypadku z uwagi na rozwiązania techniczne bardziej właściwa.
Opisałem rozwiązanie, które MOŻNA rozważyć i zrobiłem to aby nie:
a) obciążać stropu - kto wie czy wytrzyma on ciążar 1 tony
b) rezygnować z większej mocy paleniska
pozdrawiam
-
Panowie, czytam dalej wasze posty i oczom nie wierzę
przy wkładzie kominkowym zmniejszenie średnicy z 200 mm do 160 mm nie wchodzi w rachubę - z wielu względów ( brak ciągu, kłopoty z odbiorem, itp).
BUDUJCIE z głową , zamin pojawią się kolejne problemy
-
mam problem kupilem dom w którym belki więżby dachowej przechodzą przez środek komina z cegły
postanowiłem obecny komin wykorzystac do wentylacji a wybudować obok nowy
mam dwie oferty w porównywalnej cenie jeden to schiedel z ociepleniem rondo plus
a druga to MK system dwupłaszczowy
nie wiem co wybrać w stropie mam mało miejsca jakie powinny być odległośi między odeskowaniem a kominem który z tych przypadków jest lżeszy ? czy to prawda ze do schiedla potrzebuje fundament ??
jeśli tak to ma skuwać wylewke i stawiać fundament ?
pomóżcie nie wiem co wybrać bo każda sroka swój ogonek chwali
dziękuję
witam
co do odległości komina stalowego, a ściślej jego zewnętrznego płaszcza, do elementów łatwopalnych konstrukcji budynku (stropy, dach) to odległość tę podaje producent w oparciu o wymogi i badania wg normy 18561:1.
jeżeli chciałby Pan poznać naszą ofertę , proszę o wytyczne komina na adres [email protected]
pozdrawiam budujących kominy ze stali.
-
A ja myślę, że temat usunięcia/przesunięcia trakcji, przynajmniej obecnie, jest nie do ruszenia.
Nie znam przepisów ale widziałem słup energetyczny wenątrz domu, który przechodzi przez dach - i to dopiero jest NONSENS.
Wydaje mi się że macie szczęście, że wasze słupy stoją tylko w obrębie działki. Z drugiej strony można przypuszczać że ktoś decydując się na budowę domu w tej sytuacji zakładał, że uda mu się przeforsować zmianę jego położenia.
dom jest w okolicach Rzeszowa. Może jak będę kiedyś przejeżdzał to zrobię fotkę.
-
Hmm - nie wiem o co dokładnie Ci chodzi, ale są firmy, które projekt wyglądu kominka robią za free

Pod warunkiem, że taki kominek wykonają. A ja chcę sam projekt taką mam zachciankę.
Za zachcianki trzeba płacić. Jeżeli nie liczą się pieniądze tylko koncepcja to najlepiej do projektanta wnętrz.
-
Miałem podobny problem. Ponieważ chciałem zamiast komina zastosować przewód powietrzno-spalinowy przez ścianę (piec kondensat) - wtedy komin byłby zbędny.
Postanowiłem jednak go wymurować - a może kiedyś się przyda!!!
I przydał się (chociaż jeszcze nie ukończyliśmy budowy), ale zmieniłem koncepcje i nie będzie przewodu spalinowego przez ściane (powietrze będzie zaciągane z szachtu, a spaliny wydalane rurą fi 80).
Reasumując: BUDUJ (nawet nie wiesz, kiedy się przyda).
Ale decydując się na piec z zamkniętą komorą spalania wystarczy później zastosować przewód stalowy powietrzno-spalinowy (rura w rurze) i już mamy instalację bez budowy komina murowanego. W drugiej opcji (przewody niezależne) ssanie powietrza można doprowadzić rurą przez ścianę a nie z szachtu.
Chcę tylko powiedzieć, że rozwiązania które poddaję pod rozwagę nie są związane z obniżeniem kosztów, chociaż pewnie wyjdzie taniej. Myślę że nie ma co przesadzać z budową kominów-po prostu szpecić budynku. Pewne decyzje można podjąć później jak pojawi się taka konieczność.
Ale wszystko jest kwestją wyboru. Jak kroś chce mieć 8 kanałów w kwadracie 1x1 m, tak na wszelki wypadek, to jego sprawa.
-
W projekcie miałem 3 kominy systemowe za kupe kasy, zrobiłem jeden dużo tańszy z cegły pełnej (z 6 kanałami) z myślą o kominku i wyglądzie domu.
Mimo wszystko komin 6-kanałowy to wg mnie monstrum. Poza tym przy połączenie kanałów kominowych i wentylacyjnych w jednym ciągu narażamy się na możliwość zasysania spalin przez wentylację. Wydaje mi się że lepiej oddzielić te przewody a dachówki wentylacyjne i tak na dachu nie będą tak widoczne jak kominy.
-
proszę o konkretne info - prowadzę ranking
-
kiedyś propagowano aluminiowe rękawy rozprężne ale to nie zdaje egzaminu, tym bardziej przy kominku gdy temperatury spalin są duże. proponuję spytać się kominiarza o sposób rozwiązania problemu
potwierdzam, że takie rozwiązanie jest na krótką metę (lubią odpadać) a i kominiarze mają ale ....
nie wiem jak z temperaturą przy takim rękawie aluminiowym.
jedyne wyjście to uszczelnienie komina wkładem stalowym, szczególnie jak stropy są drewniane; a dach na pewno jest. Nie zapominajmy o pożarze sadzy.
-
a ja proponuję takie rozwiązanie
- Komin dymowy do kominka musi być - bez względu na to w jakiej będzie technologii.
- Komin spalinowy do kotła można dostawić w okresie późniejszym - ale będzie to musiał być komin stalowy izolowany
- Kanały wentylacyjne proponuję wykonać przewodami elastycznymi z aluminium (oczywiście z izolacją) i wyprowadzić je dachówkami kominkowymi - pod warunkiem, że na dachu jest dachówka (ale dla innych materiałów też można coś wykombinować.
co na to forumowicze - jestem ciekawy waszych opinii
-
mi kominiarz powiedział, że 0,8 mm wystarczy, a do gazowych montuje się 0,6 mm grubości. I jak tu nie zgłupieć ???
Sprawa jest tak poplątana jak to w całym ustawodastwie.
A wygląda następująco:
1) w rozporządzeniu ...w sprawie war ... jest odnośnik do norm
2) jest kilka norm o kominach stalowych, które z kolei odwołują się do zapisów w aprobatach technicznych, a te definiują czy dany produkt nadaje się do drewna i przy jakich kryteriach (czopuch, wkład)
3) ale jest jedna stara norma o kominach murowanych i wentylacyjnych, która precyzuje grubość i jest to 2 mm.
4) z reguły stosuje się 0,8 mm jako czopuch i 0,6 mm jako wkład.
5) grubość 0,5 mm śmiało można stosować do gazu i oleju.
-
Skoro wykonali to kominiarze to chyba wiedzą co robią.
Nadal jednak potrzymuję, że jest to namiastka wkładu kominowego. Prawdopodobnie zlecili to komuś do wyklepania w garażu. Mówiąc o szczelności mam na myśli gazoszczelność i szczelność na temperaturę.
Czyszczenie jak wspomniałem, w przeciwnym wypadku grozi to uszkodzeniem wkładu.
-
Średnica i rodzaj wkładu kominowego zależą od urządzenia grzewczego. Przede wszystkim, w myśl przepisów, nie wolno zawężać jego średnicy, a więc średnica na krócu urz. grzewczego przy wylocie spalin = średnica wkładu kominowego.
Jeżeli jest to piec na olej lub gaz to wkład kominowy może być ze stali o grubości 0,5 mm, jeżeli paliwa stałe to 0,8 mm.
Montaż polega na zamontowaniu w ścinie komina profili wsporczych, które będą podtrzymywać całą instalację (na nich będzie opierał się najniżej położony element systemu - odskraplacz). Póżniej wyczystka - kucie otworu pod rewizję a nad nią trójnik - można wykorzystać otwór już istniejący.
Aby ograniczyć kucie do minimum można "na sucho" złożyć instalację z tych trzech elementów i określić gdzie będą otory.
Pozostałe rury łączone są zamkami kielichowo, i to wystarcza. Rury wpuszcza się do kanału kominowego od góru na linach. To znaczy tylko pierwszą (najniższą) a pozostałe dokłada się w miarę opuszczania.
instrukcję można pobrać z naszego serwera ftp:
log:poujoulat_gosc
pass:/cokolwiek/

Instalacja rozporowadzenia ciepła z kominka
w Wymiana doświadczeń ogólnie
Napisano
odświeżam temat
Mamy późną jesień, czy ktoś już samodzielnie zmontował instalację ? Jestem ciekawy przemyśleń i spostrzeżeń - były takie deklaracje.
pozdrawiam