Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

GMpoujoulat

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    41
  • Rejestracja

Posts dodane przez GMpoujoulat

  1. Jeżeli w kominie murowanym można będzie umieścić wkład kominowy o właściwej średnicy to połowa sukcesu. Jeżeli komin nie ma skosów i jest drożny, to kucie i tak będzie konieczne ale tylko na odcinku gdzie mieści się odskraplacz i wyczysyka - na samym dole w kominie.
  2. Rury czarne o grubości 2mm występuję tylko o przekroju koła. Do kominka w kominie można śmiało zastosować rury stalowe o grubości 0,8 mm.

    Wszystko jest więc OK, poza małym wg mie szczegółem. Na pierwszy rzut oka zastosowane przewody to jakieś badziewie. Mam wątpliwości czy spawy wzdłużne na rurach będą szczelne - to nie jest chyba spaw. Poza tym, jeżeli byłby to dobry/powtarzalny produkt to spawy te powinny być w jednej lini. Wg mnie to prowizorka wkładu kominowego. Z uwagi na powyższe, można mieć też wątpliwości czy samo łączenie na zamkach też będzie szczelne. A już na pewno szczelne nie jest podłączenie czopucha to trójnikiem.

    Niech Pan poprosi kominiarzy o papiery na te rury i pisemne potwiedzenie wykonania usługi i gwarancję - tak na wszelki wypadek. Zobaczymy co oni na to.

     

    Kominy stalowe czyści się szczotką plastkikową lub ze stali nierdzewnej.

  3. Generalnie "nie zaleca się" montowania rur ze stali kwasoodpornej do pieców na paliwa stałe. A szczególnie do kominka. Jeden z powodów to min. możliwe przepalenie a w przypadku pożaru sadzy, który może nastąpić to wtedy takiej temperatury kwasówka nie jest w stanie wytrzymać a konsekwencją może być jej rozsadzenie...

     

    Zgodzę się, że problem tkwi w paliwach stałych. Ale dotyczy to przede wszystkim nie tyle drewna co węgla, miału, itp. Tutaj nawet stal żaroodporna nie pomoże.

    Problemem też nie jest pożar sadzy - kwestie te jasno regulują właściwe normy /1000stC przez 30 min/ i każdy producent musi potwierdzić, że produkt spełnia to kryterium. Inną kwestią jest uczciwość producenta. Jak w życiu bywa może sprawdzić się stare powiedzenie "że co tanie to drogie" i dlatego też uważałbym na okazje.

    Najwyższa temperatura panuje w czopuchu i ten fragment koniecznie musi być wykonany ze stali żaroodpornej (nieocieplonej) lub dymowej rury spiro. Instalacja w układzie komin ze stali kwasoodpornej-kominek, zarówno wewnątrz budynku jak też na zewnątrz jest powszechnie praktykowana.

  4. Z tyłu mam łazienkę i żona powiedziała, że niechętnie widziałaby tam wyczystkę. Poza tym to zdjęcie jest nieaktualne - dom jest już wykończony.

    Słyszałem o pomyśle aby to kominek był wyczystką. Co musiałbym zrobić aby tak było?

    Przeniesienie wyczystki na bok nie jest złym pomysłem ale jak rozwiązać do niej dostęp przez obudowę kominka? Obudowa będzie o ok 40 szersza od komina z każdej strony.

     

    Kominek jako wyczystka jest praktykowanym rozwiązaniem jeżeli komin jest stalowy (komin izolowany bądź wkład kominowy). Polega to na bezpośrednim połączeniu komina z kominkiem z pominięciem trójnika i innych elementów poniżej -- wkład kominkowy jest niejako przedłużeniem komina --. W przypadku kominów ceramicznych systemowych takie rozwiązanie jest praktycznie nie do zrealizowania.

     

    A w związku z tym pozostaje "przenieść" w inne miejsce wyczystkę, czyli kuć.

     

    Tak a propos, ciekawy jestem jak jest rozwiązany odpływ wody atmosferycznej z komina. Czyżby od strony właśnie tej kratki ?

  5. nie mogę sie zalogować,

     

    Witam ponownie

     

    Przy logowaniu się na ftp za pomocą IE mogą wystąpić problemy /chociaż u mnie działa wszystko OK/. Najepiej pobrać bezpłatny program z sieci i za jego pomocą zalogować się.

     

    Jeżeli mimo wszystko nie uda się, to proszę przesłać info na skrzynkę [email protected] a prześlę ten materiał mailem.

     

    PS

    Jeżeli ktoś jednak zaloguje się, to polecam również ulotkę gdzie jest informacja jak należy dobierać moc turbin do kubatury pomieszczeń.

  6. Czy może ktoś opisać sposób montażu rur do instalacji DGP z dmuchawą? Jak rozprowadza się rury, czy mocuje się je w ajkiś sposób ponad jętkami, czy są jakieś zalecenia co do izolacji, czy dmuchawa powinna być w jakis sposób szczególnie mocowana?

    Może ktoś ma jakieś zdjęcia do zobaczenia w Internecie.

     

    Pozdrawiam

     

    Mobby

     

    witam wszystkich

     

    polecam dość dobrze opracownaną instrukcję montażu dgp, która dostępna jest do ściągnięcia na naszym serwerze:

    ftp://ftp.poujoulat.com.pl/

    log:poujoulat_gosc

    pass:/cokolwiek/

     

    Oczywiście jest to instrukcja do naszych turbin, ale zasady montażu są wspólne.

  7. Ale stek bzdur !!! Jak kominiarz walnie we wkład i go rozwali to zobaczycie jak dobrze mieć komin "nad kominkiem" . Drewno jest bez siarki a o paleniu miałem w kominkach N I E R O Z M A W I A M Y. Podłączenia rurami spiro z cienkiej kwasówki ??? Czy sa samobójcy na forum ??? Jeśli rury CRNI to minimum 1mm , najlepsza jest stal żaroodporna [ ale droga ].

    Witam!

     

    Oj Panie Darku B chyba tym razem Pan palnął stek bzdur. Rury spiro (giętkie Polyflex) z powodzeniem stosowane są do podłączenia kominków. Produkuje je np. firma Kominflex z Pszczyny. Zapraszam do linku http://www.kominflex.com.pl/page/pol/index_pol_00.html może Pan coś się z tego nauczy. A rury spiro Polyflex tak przez Pana znienawidzone dziwnym trafem posiadają atesty IGNiG

     

     

    Czy to wszystko "pic na wodę" Czy tylko

    Czy sa samobójcy na forum ??? Jeśli rury CRNI to minimum 1mm , najlepsza jest stal żaroodporna [ ale droga ].
    ta stal przez Pana zachwalana nadaję do kominków? Niech forumowicze odpowiedzą sami!

     

     

     

    Pan Darek jak widzę nie odpuszcza.

     

    Jako osoba pracująca w poważnej firmie europejskiej, która od 50 lat specjalizuję się wyłącznie w kominach stalowych i DGP staram się obiektywnie i bezstronnie prezentować i polecać (na forum) różne ale dobre rozwiązania -- bez autoreklamy. Rury spiro jak najbardziej mają atesty ITB na połączenie kominka z kominem, tzw. czopuch, tak na marginesie, nie tylko Kominflexu.

  8. Dla uspokojenia wszystkich muszę skomentować post powyżej.

     

    Rury spiro (dymowe) do podłączenia kominka z kominem są jak najbardziej wskazane (kwestja wyboru dobrego producenta). Twierdzenie że najlepsze są CRNI bądź żaroodporne jest zwykłym nadużyciem i twierdzeniem osoby - prawdopodobnie wykonawcy ( http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=41778 ) która ma swoje przyzwyczajenia/bądź złe doświdczenia na bazie kiepskiej jakości produktów.

     

    Nie faworyzuję rur spiro (jak napisałem w poście) - uważam że są one równie dobre jak sztywne żaroodporne, a przynajmniej akceptowane i stosowane przez kominkarzy.

     

    Odnośnie rozbicia wkładu przez kominiarza,

    to wystarczy żeby wyczyścił on komin szczotką kominiarską a nie kulą (i tak musi go w tem sposób czyścić).

  9. Witam!

    W projekcie mam kominek umieszczony na ścianie zewnętrznej i na razie kilka opinii architektów i inżynierów było takich że będzie ciężko rozprowadzić z niego ogrzane powietrze do reszty domu.

    Czy macie może podobne rozwiązanie i czy rzeczywiście był to realny problem czy tylko kwestia dłuższych rur???

    pozdrawiam i dzięki za pomoc

     

     

    Wszystko zależy od złożoności instalacji i kubatury pomieszczeń. Turbiny dostępne na rynku mogą ogrzać do 4 pomieszczeń przy instalacji o sumarycznej długości 25m (uwzględniam filtr, który uważam że lepiej mieć niż nie). Można zdobyć też dużo mocniejsze turbiny (ponad 1.000 m3) - ale tu ostrożnie - konieczna bardzo duża moc grzewcza wkładu, poza tym ryzyko hałasu większe. Jeżeli potrzebuje Pan informacji proszę o info na [email protected]

  10. Witam

    Kto pomoglby w zaprojektowaniu systemu DGP na 111 m2

    Domek http://www.studioatrium.pl/atrium.php?p=po&cid=11&pid=129

     

     

    Jeżeli instalacja ma ogrzać jedną kondygnację to sprawa jest banalna. Potrzebuję schemat pietra z odległościami turbina-punkty, kubaturę poszczególnych pomieszczeń. Dane proszę na [email protected]

     

    PS

    Stwierdzenie że zrobi to za darmo biuro projektowe dla projektu powtarzalnego, jest BŁĘDNE.

  11. Grawitacyjna instalacja DGP sprawdzi się przy ogrzaniu pomieszczeń bezpośrednio sąsiadujących z kominkiem oraz pomieszczeń na kondygnacjach powyżej (przez oddane ciepło przez komin stalowy izolowany). W innych przypadkach lepiej zastosować turbinę.

     

    Na komfort użytkowania systemu wpływa poziom hałasu emitowany przez turbinę oraz waściwe przewody. Przewody muszą być ilolowane (termiczne) i tłumić hałas (foniczne). Warto zastosować filtr, który zatrzyma kurz. Przy wyborze turbiny warto porównać jej parametry wydajności ale przy uwzględnieniu strat, które wynikają z oporów na instalacji.

     

    Nie polecam ogrzewać łazienki i kuchni. Pomijając wentylację, która "wyssie" ciepło, wilgoć spowoduje zawilgocenie instalacji i turbiny co doprowadzi do utraty izolacyjności przewodów oraz zniszczenia elektryki i silnika przy turbinie.

     

    Punkty nawiewne proponuję instalować w suficie, chociaż ściany też są dopuszczalne. Powietrze będzie i tak posiadać swój pęd a dodatkowo będzie rozchodzić się do innych pomieszczeń "szczelinami" pomiędzy drzwiami a podłogą.

  12. średnica stalowego wkładu kominowego/komina izolowanego/ nie może być mniejsza niż średnica któćca wylotowego z kominka. Przy założeniu że komin nie jest przesunięty w osi (nie ma skosów) jego wysokość dla paliw stałych/kominka/ musi wynosić min 6 m, tak by zagwarantować ciąg kominowy.

     

    kilka słów o kwasówce i wyczystce

     

    Stosowanie wyczystki w instalacji dymowej (patrz kominek) przy założeniu że przewód kominowy jest bezpośrednio nad i podłączony do kominka nie jest konieczne. Rolę tę spełni wkład kominkowy. Wyczystka umożliwi tylko udrożnienie odskraplacza a nie wyczyszczenie całego komina. Wyczystka wg przepisów jest wymagana ale jeżeli ujmiemy to w kategoriach funkcji, to rolę tę spełni wkład.

    Istotne aby przy takim rozwiązaniu zabezpieczyć komin a tym samym kominek np daszkiem przed opadami atmosfer.

  13. kilka słów o kwasówce i wyczystce

     

    rury ze stali stosuje się dla paliw płynnych : oleju i gazu oraz drewna. W przypadku drewna, podobnie jak innych paliw stałych, muszą one być gładkie wewnątrz, tak by nie osadzała się sadza. Nie polecam stali ani kwasoodpornej, ani żaroodpornej dla węgla i miału. Paliwa te zawierają ogromne ilości związków siarki i wcześniej czy później zniszczą komin. Dla kominków czopuchy/podłączenia mogą być wykonane z rur spiro (dwuwarstwowych - dymowych) albo sztywnych. Kwestia wyboru właściwej jakości oraz grubości a w związku z tym ich odporności termicznej.

     

    Stosowanie wyczystki w instalacji dymowej (patrz kominek) przy założeniu że przewód kominowy jest bezpośrednio nad i podłączony do kominka nie jest konieczne. Rolę tę spełni wkład kominkowy. Wyczystka umożliwi tylko udrożnienie odskraplacza a nie wyczyszczenie całego komina. Wyczystka wg przepisów jest wymagana ale jeżeli ujmiemy to w kategoriach funkcji, to rolę tę spełni wkład.

    Istotne aby przy takim rozwiązaniu zabezpieczyć komin a tym samym kominek np daszkiem przed opadami atmosfer.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...