PC mniejszej mocy ;
- musi dłużej pracować ( godziny ) aniżeli mocniejsza,
- wyprodukuje mniejszą ilość energii w ciągu doby ;
24 h * 6 kW = 144 kWh,
Jakie masz zapotrzebowanie budynku na energię???
Ile wody w układzie masz?
Aby nie było taktowania to powinno być minimum;
- dla 8 kW * 20 l/kW = 160 l
- dla 6 kW * 20 l/kW = 120 l
Wg; tych załączonych tabelek ;
- różnica mocy minimalnej dla 0 C/30 C -zasilanie ;
- dla PC 8 kW vs 6 kW - to jakieś 0,3 kW do 0,5 kW różnicy
Chłodzenie - trwa krótko i tu nie ma problemu z głośnością,
Grzanie - wymaga dłuższego czasu ;
- głośność jest b; istotna i męcząca,
Radzę przed zakupem posłuchać pracy klimatyzatorów;
- aby później nie żałować
Prawdopodobnie masz ;
- cienkie wylewki ; 6-7 cm,
- oraz tylko 120 l wody w instalacji,
Więc z całą pewnością bufor jest potrzebny aby ilość wody w instalacji była co najmniej = 12 kW * 20 l/kW = 240 l
Moc pompy zależy od mocy cieplnej lokalu ;
-jaka ona jest?
ad2/ Jeżeli ta sytuacja będzie w dłuższym przedziale czasowym, to ;
- należałoby ocieplić strop pomiędzy parterem a piętrem - od wewnątrz ,
ad3/ Istotne jest;
- jak ocieplone są ściany garażu sąsiadujące z Twoją piwnicą,
4/ Należy wykonać audyt energetyczny Twojej części;
-dowiesz się wówczas ile energii jest tracone przez poszczególne ściany
1/ Czy piwnica jest zamieszkana?
-jaka temperatura jest w niej?
2/ Izolacja stropu pomiędzy parter a piętrem - to tylko 5 cm styropianu!!!
Jeżeli sąsiad nie ogrzewa swojej części ;
- to masz bardzo duże straty ciepła ; parter-piętro ,
- u Ciebie 22 C a u niego z pewnością ok; 12-15 C,
3/ Jaka izolacja garażu??