Miałem okazję rozmawiać z pewnym panem inżynierem z convectora na temat tego testu. To były dwa nowe bloki budowane przez spółkę córkę właściecieli fabryki convectora. Dwa identyczne bloki różnica w powierzchni jest marginalna. Porównanie jest dosyć ciekawym eksperymentem. Nie pamiętam swojego rozmówcy ale bardzo długa to była rozmowa i bardzo ciekawa. Mnie osobiście wówczas przekonały stawiane przez niego argumenty. W wielu przypadkach bardzo zbliżone do argumentów Bogusława. Inż Jerzy... i dalej nie pamiętam. Wiem, że we własnym mieszkaniu miał convestory i opowiadał jak nimi grzeje. Pełen szacunek do tego człowieka.
- 1 425 odpowiedzi
-
- aluminiowe
- brugman
- (i 24 więcej)
-
Co do różnych pytań z pewnością REGULUSY mi się nie znudziły. Wpisują się w moją miedzianą instalację znakomicie. Przypominam, że nawet grzejniki drabinkowe mam miedziane. Kolega gdy wykonywał mi audyt energetyczny odwiedził mnie z kamerą termowizyjną. Wówczas oglądaliśmy ściany, narożniki, nadproża, okna, najgorzej wypadło pomieszczenie ze skosami. Chłopaki dali tam ciała i nie wiem jak teraz to poprawić. Domyślam się, że w obecnym stanie budynek pochłania więcej energii zobaczymy ile więcej za rok i dwa. Muszę zacząć podawać pomiary temperatur ścian na różnej wysokości w tych samych pomieszczeniach. Będziemy mieli jakiś pogląd na kształtujący się u mnie rozkład temperatur. Wieczorem podam dane z jakimś szkicem sytuacyjnym pięter. Osobiście REGULUSY mi odpowiadają właśnie ze względu na ich dynamikę. Przykład kiedy np po przegrzaniu w weekend pomieszczeń z podłogówką i całodziennym wyłączeniu podłogówki następnego dnia o godzinie 6 rano schodząc do salonu patrzę temperatura spadła do 19oC. Włączam dwa grzejniki SD6 60 cm i 140 po 15 minutach (czas przybliżony w między czasie jak się szykowałem do pracy) w pomieszczeniu temperatura dobija do 20. Nie zmierzyłem jednak temperatury powierzchni grzejnika... Dlaczego włączyłem grzejniki za kilkadzeisiąt minut zejdzie tutaj moja córeczka na śniadanko i nie chcę aby zmarzła.
- 1 425 odpowiedzi
-
- aluminiowe
- brugman
- (i 24 więcej)
-
Widzę, że żaden inny producent, przedstawiciel, importer nie zagląda na FM. Czyżby tylko Bogusław miał jaja? Tworzy, produkuje i sprzedaje własne grzejniki nie wstydzi się ich. Naprawdę nikogo innego nie stać na taki test??? Proszę o ewentualne maile na priva.
- 1 425 odpowiedzi
-
- aluminiowe
- brugman
- (i 24 więcej)
-
Słuchajcie ja się piszę na wymianę grzejników na stalowe płytowe. Nawet na przyszły sezon. Mogę na zmianę grzać na REGULUSACH i PANELOWCACH. Tylko potrzebny ktoś kto dostarczy takowe oczywiście nie jakieś tam pochodzenia typu krzak. Będzie realne porównanie ten sam dom różne grzejniki. Tylko taki test wymaga kilku lat. Praca z każdymi grzejnikami po sezonie na zmianę. Poświęcę się w imię nauki. Co Wy na to???
- 1 425 odpowiedzi
-
- aluminiowe
- brugman
- (i 24 więcej)
-
Noc przyniosła ładne temperatury rano przed wyjściem do pracy odczytałem -21oC. Bardzo sympatycznie... No cóż... Grzejemy:)
-
Nocne temperatury się sprawdziły o 5:40 na zewnątrz było 18 oC. Brrrr....
-
Na zewnątrz - 15oC mrozu. Prognozy mówią o 18oC więc sytuacja jest rozwojowa. Temperatura zasilania podłogówki 26 stopni, temperatura mierzona na podłodze w różnych pętlach 24,3-24,7. Temperatura regulusów dochodzi do 34,8oC. Termometr w pokoju, w którym akurat przebywam wskazuje 21 oC grzejnik ma 33,7 oC, u córeczki 21,5oC z temperaturą SD10 34,7oC.
-
W tym miejscu mogę tylko podziękować firmie REGULUS i Bogusławowi za zaangażowanie w sprawę forumowicza:) Pozwolicie Panowie, że nie będę włączał się w Waszą dyskusję... Na metalurgii otwarcie mogę powiedzieć, że się nie znam. Nie chcę nawet:) Terabajtów pamięci mi braknie. W moim wątku nie publikuję wszystkich moich myśli i teorii dotyczących budowy domu, systemu grzewczego itp. Wywołałoby to duży chaos i z mojego dziennika zrobiłby się bazar... Wiem jedno, że na dzień dzisiejszy grzejniki REGULUSA stoją w mojej hierarchii wyżej od wszystkich pozostałych. Dlaczego? Aluminiowe żeberkowe, żeliwne, płytowe miałem możliwość używać w miejscach zamieszkania. Co do podłogówki jestem jeszcze mniejszym jej zwolennikiem. Dlaczego? Kurz na podłodze zbiera się inaczej w przypadku podłogówki w szczególności pod meblami posiadającymi kilku centymetrowe nóżki, duża bezwładność cieplna. Nie jestem Supermanem, który potrafi jedną ręką zatrzymać pędzący skład towarowy. Pozdrawiam sadm2
- 1 425 odpowiedzi
-
- aluminiowe
- brugman
- (i 24 więcej)
-
Pomiaru temperatury powierzchni dokonuję za pomocą termometru MICROLIFE NC 100 http://www.microlife.pl/index.php?id=pro_infrared_pl&pro_id=149
-
Temperatura podłogi w moim domu oscyluje w granicach nie przekraczających 23 stopnie. Pomiary najczęściej wskazują 22,4-22,8. W czasie kiedy nasłonecznienie robi się duże podłogówka zostaje wyłączona. Skręcenie pokrętła sterownika na minimum 10oC. Zawór mieszający się zamyka. Przez cały dzień podłogówka pracuje na zamkniętym mieszaczu. To doprowadza do jej wychłodzenia, które wieczorem jest już zauważalne w granicach do 21 oC. Przy wpadającym słońcu przez okna od strony południowej temperatura w tych pomieszczeniach dochodziła do 24oC (pokoje na piętrze), salon z kuchnią ponad 40 m2 temperatura dochodziła do 23oC. W tym samym czasie ogrzewanie musi pracować w części północnej domu. Tutaj powstaje faktyczny problem... Przy grzejnikach w pokojach bezproblemowo zakręcacm głowice. Grzejnik się wychładza i nie ma problemu. Natomiast miejsca z podłogówką za wyjątkiem łazienek są problematyczne... Przegrzane. Dla mnie akceptowalna temperatura to 21-21,5 stopnia a tu rośnie do 23. Przeważnie temperatury w moim domu przy pracującym ogrzewaniu nie przekraczają 21 oC. Zdecydowany minus podłogówki. Taka sytuacja w moim przypadku ma miejsce już drugi albo trzeci raz. Jeżeli trafia się dzień całkowicie bezchmurny nie jestem w stanie inaczej zareagować na docierające do mnie ciepło słoneczne jak po przez zamknięcie rolet zewnętrznych... - dla podłogówki + dla REGULUSÓW
-
Zastanawiam się obecnie nad zastosowanie innych głowic termostatycznych, które mają znacznie szybszy czas reakcji... Może są i też takie reagujące jakoś dynamicznie płynnie... Wówczas praca instalacji byłaby dynamiczna... Nie wiem... Podłogówka niestety ma dla mnie wielką wadę zład, który mega długo reaguje. Przykład w weekend miałem przegrzany dom przez podłogówkę. Słońce od strony południowej dwa dni oświetlało pomieszczenia i nie szło wytrzymać przy naładowanej podłogówce... A REGULUSY mogłyby stanąć w jednej chwili... Po zakręceniu grzejników. Zobaczymy... Pomysły na nowy dom się rodzą brakuje sponsora...
-
W weekend zamontowałem SD10 mam z tego materiał video ale muszę to jakoś skompresować i dopiero potem zamieszczę. Wszystkie grzejniki w moim domu miałem w rękach i wiem jak każdy z nich został wykonany i jak wygląda. Montując SD10 odniosłem wrażenie, że REGULUS zmienił blachę aluminiową na bardziej miękką. Zamontowane SD10 w pokoiku córeczki pokazują moc... naprawdę... Są zadziwiająco ciche!!! jeszcze nie miały okazji pyknąć (nie słyszałem osobiście żadnego pyknięcia, wcześniej były słyszalne przez elektroniczną niańkę). Zmiana blachy na bardziej miękką (w mojej ocenie nastąpiła) ma wpływ na zwiększoną podatność na wgniecenia. Jeżeli się mylę to proszę zespół REGULUSA o poprawienie mnie w zakresie twardości materiału. W każdym razie zmianę SD8 na SD10 oceniam jako strzał w 10!!!! Przy obecnych mrozach u mnie w nocy 17oC moje V6 podaje 50 kilka stopni na zasilaniu grzejników. Bez zająknięcia.:)
-
Na zdjęciach poniżej SD10. Rozmiary spore... Bezpośrednie porównanie z SD8. Widać sporą różnicę w wysokości. Zobaczymy jak to zagra w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że córeczka będzie mogła spać spokojnie bez trzasków na łączeniach lamel górnych i dolnych. Przy tej wielkości grzejnika z pewnością zmniejszę przepływ co da mniejsze szumy i pozwoli na obniżenie parametrów pracy grzejników. Powinno być cicho:):)
-
W najbliższym czasie otrzymam od firmy REGULUS nowe grzejniki w zamian za strzelające SD8 tym razem zawitają SD 10. Grzejnik o wysokości 95 cm i szerokości 60 cm. Zobaczymy czy ze zwiększonymi wymiarami będzie można obniżyć przepływ i co za tym idzie spadnie temperatura ich pracy z 33-34 0C do np do 29. Oczekuję kuriera zobaczymy jak się spiszą.
-
Jako ciekawostkę zamieszczam zdjęcia wkładów filtrów wody. Układ w moim domu wygląda następująco filtr mechaniczny 100u ze wstecznym płukaniem, filtr polipropylenowy 20u, filtr węglowy, filtr polipropylenowy 5u, magnetyzer, filtr siatkowy chyba 100u. Na zdjęciu od lewej filtr 20u od prawej filtr 5u. Filtry pracowały 2,5 miesiąca.
-
Nastąpiła mała awaria... Czujnik zewnętrzny temperatury uległ uszkodzeniu. Nie miałem możliwości się wdrapać na drabinę aby sprawdzić optoleptycznie. Objawy są następujące odczytywana temperatura zewnętrzna jest zawyżona o około 10 oC w porównaniu z faktycznie panującą. Na szczęście czujnik NTC nie jest kosmicznym rozwiązaniem i łatwy w zakupie. Wg tego co znajduję na forach czujnik NTC 10k 0,5W. Cała sytuacja jest trochę komiczna bo ogrzewanie zamiast pracować stoi:) Można jednak przełączyć kocioł w tryb pracy manualnej lub tak jak ja troszkę podkręciłem temperaturę na regulatorach pokojowych oraz podniosłem próg temperatury LATO do 20 oC.
-
Grzejniki prezentują się bardzo dobrze, pracują bez zarzutu. Dynamika grzania jest odczuwalna. Jak rusza ogrzewanie czuć zmianę temperatury w pokoju. Szybki ruch ręką nad maskownicą górną nie czuć wielkiego ruchu powietrza. Przełożenie ręki na przednią część grzejnika i czuć ciepełko. Nigdy u mnie nie były jeszcze gorące. Czekam na duże mrozy. Wiele osób się dziwi, że są chłodne, zimne a w pomieszczeniach jest ciepło. Zawsze tłumaczę, ze grzejnik nie musi być gorący aby grzać. Ostatnio znalazłem ciekawy kociołek i troszkę żałuję, że nie trafiłem na niego wcześniej być może zawitałby w mojej kotłowni i napędzałby wszystko niskotemperaturowo z kondensacją ale to nie jest taki zwykły kocioł kondensacyjny:) http://www.cieplotech.pl/Katalog2/9-Kotly-gazowe/KOCIOL-PULSACYJNY-20i.html
-
Regulusy... ?? Cóż... ?? Powiem tak. Zamawiając je u Bogusława bazowałem na wyliczeniach projektanta co do tego jakie grzejniki będą potrzebne. Jednak niektóre z nich zamówiłem większe o jeden rząd o dwa. Dzięki temu miałem pewność, że będą mogły pracować w niższych temperaturach zasilania. Nie pomyliłem się:) Grzejniki powiem szczerze lubią sobie pykać, trzaskać. Te wielkie robią to rzadko i nie jest to męczące. Mam natomiast pokój, w którym ulokowana jest moja córeczka i mam tam grzejniki SD8 są wyższe od pozostałych mają coś około 75cm wysokości i niestety pykają, trzeszczą, strzelają. Wynika to z ich budowy, najprościej są zbudowane z dwóch grzejników SD4. Opisywałem w pierwszych postach listwę maskującą. Zasłania łączenie lamel.
-
Wracając do instalacji i jej użytkowania. Podłogówka spisuje się dobrze chociaż nie uważam jej za coś rewelacyjnego. Wszystkie powierzchnie wyposażone w podłogówkę zostały pokryte kaflami na elastycznym kleju WEBER 414 ( http://www.netweber.pl/produkty-do-ukladania-plytek/produkty-weber/produkty/zaprawy-klejowe-do-plytek/weber-zp414.html ). Jest to wygoda jeżeli chodzi o utrzymanie czystości, z pewnością oszczędność ciepła ze względu na niskie parametry cieplne wody, nie widziałem aby jej temperatura przy obecnej pogodzie przekroczyła 26 oC. Kafle na posadzce przy małym dziecku mają pewną wadę są twarde... Podłoga, która ma 22-23 stopnie wydaje się być zimna chociaż w tym samym czasie temperatura ścian wynosi 21-21,5 oC. Marzą mi się parkiety drewniane ale pod nimi nie widzę podłogówki:):) Tak to są pewne wady podłogówki. Inne okładziny na podłogówce dla mnie są nieporozumieniem. O kurzu bym zapomniał... Lubi się zbierać bardzo szybko pod kanapą, meblami, które mają nóżki. Szybko się w takich miejscach zbiera. Zadziwiająco szybko... Pamiętajmy, że jadę na niskich temperaturach podłogi.
-
Świadectwo energetyczne pokazało, że przy takiej bryle budynku i takiej kubaturze trudno jest uzyskać dom o małym zapotrzebowaniu na ciepło. Szczególnie psuje te parametry ściana szczytowa, która ma 100m2 i wysokość do 10 m. Coś za coś moi drodzy. :)
-
Ostatnie moje wpisy miały miejsce 29 listopada ubiegłego roku. W tym czasie sporo ciekawych rzeczy się działo. Kolega inżynier budowlaniec odwiedził mnie przy okazji tworzenia świadectwa energetycznego z kamerą termowizyjną. Trochę czasu poświęcił mi na oglądnięcie budynku. Kamera jest bezlitosna pokazała kilka niedoróbek. Miłym zaskoczeniem były dla mnie nadproża ( http://www.leier.pl/malbork/katalog/3510_dorolet.php ), które okazały się nie być taką tragedią jaką myśleliśmy, że są. Zostały oczywiście odpowiednio docieplone ale nie oczekiwałem jakichś pozytywnych rezultatów. Mimo, że pilnowałem bardzo fachowców od wełny mineralnej powstał jeden widoczny w kamerze babol. Niestety na tą chwilę nie jestem w stanie tego skorygować. Ocieplenie ścianek facjatki mimo znacznej grubości nie zostało wykonane we właściwy sposób. Mostki liniowe okien, granitowych parapetów były nie do uniknięcia. Kamera pokazała, że brama garażowa wygląda nieźle (4cm pianki).
-
Wracając do pracy instalacji pewne drobne korekty w jej funkcjonowaniu zostały wprowadzone jednak nie dokonałem jeszcze dokładniejszej regulacji pracy. Zwyczajnie z braku czasu. Rodzina wymaga zaangażowania. Córeczka rośnie, rozwija się. W ostatnim czasie ząbkuje biedactwo. Sporo tych zębów wychodzi w jednym czasie. To znowu ma wpływ na jej odporność co za tym idzie w okresie osłabienia, gorączkowania temperatury panujące w domu przez całą dobę zdecydowanie odbiegają od tego co chciałbym uzyskać. Przedział 21,5 - 22,5 oC.
-
Kolejny okres rozliczeniowy z gazownią za mną zużycie gazu 480m3 za okres od 14.11.2011 r do 11.01.2012 r. kwota do zapłacenia 1033,72 PLN. Kwota w pełni mnie satysfakcjonująca:) Poniżej wykres zużycia jaki jest dostępny w EBOK PGNiG. Średnie dobowe zużycie gazu 8,28 m3 na dobę.
-
sob-ndz - tryb dzienny od godziny 6:00 do 23:00 wówczas przygotowywana jest ciepła woda, obiegi grzewcze pracują zgodnie z zadanymi temperaturami pomieszczenia (podłogówka temperatura dnia 20oC, temperatura nocy 19oC, obieg grzejnikowy temperatura dnia wg potrzeb użytkowników obecnie minimalna) - tryb nocny od godziny 23:00 do 6:00 w sobotę oraz od 23:00 do 5:00 w niedzielę wówczas obieg grzejnikowy pracuje dla temperatury wnętrza obniżonej o 4oC obecnie ustawiam 18oC na regulatorze co daje temperaturę pomieszczenia 14oC, ciepła woda nie jest przygotowywana, podłogówka pracuje jak w opisie powyżej.
-
Program dobowy wygląda następująco: pon-pt - tryb dzienny od 5:00 do 8:00 wówczas przygotowywana jest ciepła woda, obiegi grzewcze pracują zgodnie z zadanymi temperaturami pomieszczenia (podłogówka temperatura dnia 20oC, temperatura nocy 19oC, obieg grzejnikowy 20oC temperatura dnia, temperatura nocy 16oC), - tryb nocny od 8:00 do 15:00 wówczas obieg podłogówki pracuje dla temperatury wnętrza obniżonej o 1oC (19oC), grzejniki dla obecnych temperatur zewnętrznych są redukowane w swojej pracy - regulator pomieszczenia ustawiony na minimum), ciepła woda nie jest przygotowywana, - tryb dzienny od 15:00 do 23 wówczas przygotowywana jest ciepła woda, podłogówka wraca do temperatury dnia 20oC grzejniki nadal pracują na obniżonej temperaturze pomieszczenia nie przekraczającej 20oC, - tryb nocny od 23:00 do 5:00 wówczas wówczas obieg grzejnikowy pracuje dla temperatury wnętrza obniżonej o 4oC obecnie ustawiam 18oC na regulatorze co daje temperaturę pomieszczenia 14oC, ciepła woda nie jest przygotowywana.