  1. Macie na mysli ten zbiornik przeponowy co jest przy zbiorniku CWU? Bo innego to ja raczej nie mam.
  2. Jade zaraz tam z tym walczyć, odpowietrzniki są na na grzejnikach, jeden automatyczny przy zbiorniku wyrownawczym, 2 na linii CWU. Czy jest mozliwe zaciąganie powietrza do wewnątrz instalacji z zewnatrz jakimiś nieszelnościami ? Hydraulik mówił ze woda moze wyjsc ale powietrze do instalacji nie moze wejść.
  3. Chyba wiem o co Ci chodzi, moja szwagierka ostatnio przyszła na budowę i mówi ze jej chłodno, kaloryfery zimne w tedy były a na termometrze 21C. Tłumaczyłem jej ze kocioł służy do uzupełniania strat w cieple a nie do ciągłego grzania. Oczywiście budynek porządnie ocieplony. Mowiłem jej róznież ze nie wazne ze kaloryfery są zimne - ważne ze w pomieszczeniach jest temperatura satysfakcjonująca A ja z innej beczki teraz: układ chodzi juz tydzień, a dzis znowu pojawilo sie powietrze w układzie, tydzień temu byly spore problemy z odpowietrzaniem, ale daliśmy rade, myslalem ze to juz konic problemów ale dzis znowu bulgotanie, powietrze w układzie, w grzejnikach, ja nie wiem czy po tygodniu dobrej pracy w układzie moze znowu sie pojawić powietrze, jest to mozliwe??
  4. a jesli ustawimy odwrotnie czyli -ustawiając czujnik niżej 24stC -termostat głowicy wyżej np 25stC ? Myśle ze to moze byc kolejna opcja którą wypróbuje , jesli cyrkulacja dla cz. wewnętrznego nie zda egzaminu. Sytuacja: Kocioł dobija do t. zadanej wewnętrznej, część energii cieplnej nadal "wychodzi" z grzejnika, dochodzi do 25C i zamyka na amen grzejnik. Do tego np. w calym domu głowice zamykają grzejniki, zostaje już tylko jeden grzejnik na ganku który nie posiada glowicy termostatycznej. W tym momencie kocioł ma obieg tylko z jednym grzejnikiem - i tu właśnie pompa CO Alpha 2 powinna pokazac co potrafi - zwolni przeplyw, temperatura CO skoczy do góry (pogodowka "czuwa" na prawidłową temp CO), kocioł się odstawi. Az spadnie temp. wewnętrzna ponizej zadanej, wtedy cykl sie powtarza. Poprawcie mnie jeśli źle kombinuje
  5. Musisz sobie ustawić w opcjach zaawansowanych Funkcja pompy CWU "CWU+ mieszająca" wtedy rolę mieszającej pełni pompka CWU, jesli sie myle niech ktoś mie poprawi
  6. Ja mam pompke CO Grundfos Alpha 2, ona ma ponoć "czuć" opory przepływu i bardzo zwalniać z obrotami. Czy wg. Ciebie jest sens zakladac glowice termostat. na grzejnik gdy w tym pomieszczeniu ( umnie klatka schodowa) jest czujnik temp. wew. ?
  7. Głowica i czujnik temperatury w jedym pomieszczeniu? hm... tylko jak to ustawic, bede kombinował, początki sa trudne, jeszcze nawet tam nie mieszkam
  8. A czy kocioł moze sie "odstawić" w trybie cykliczna? 25min jak pompka bedzie stac to powinien sie odstawić co nie? Jeszcze o korozji kotła - wiec jak pisalem mam pompę miszającą, czyli rozumiem ze te ostrzeżenia z instrukcji mnie nie dotyczą. Pytanie czy zawsze w kazdych warunkach sterownik pilnuje temp. powrotu? Na klatce nie ma głowicy termostatycznej na grzejniku, ale na całej reszcie grzejnikow glowice są
  9. Panowie, kto ma "Tryb pracy pompy CO dla reg. wewnętrznego" ustawione na cykliczna ? Teraz mam na "Wyłączona" , ale mam problem bo klatka schodowa w której jest czujnik temp. wewn. dosyć długo się wychładza, w efekcie czego pompka CO nie pracuje, ma zbyt dlugą przerwe w działaniu co skutkuje wychładzaniem sie mieszkania. Chce spróbować funkcji "Cykliczna" - w instrukcji straszą ze MOŻE powodować korozję kotła. Ale ja mam pompkę mieszającą - czyli sterownik nie dopusci do niskiej temp. powrotu, mam racje??
  10. Za każdym razem gdy zerwało Ci zawleczkę wyjąłeś/widziałeś przyczyne zatoru (kamyki, blaszki inne cuda) ? Jeśli tak to ja w tym winy ślimaka nie widzę. Ja też kupiłem husteczkowy opał ale pod innym względem - ma tendencje do robienia spieków, takich małych popkornów. Jeden worek był dodatkowo bardziej mokry od pozostalych i spieki srobily sie mutanty i zaklinowały sie nad palnikiem - zerwało zawleczkę. Teraz mam suche worki i spieki sa malutkie, wiec przyjmuje ze jest teraz ok. Jeśli Tobie dalej bedzie nagminnie zarywać zawleczki i bedziesz widział ze to z winy zanieczyszczen węgla to moze warto reklamować, moim zdaniem powinni wtedy to zabrac na wlasny koszt i dowieść inny groszek. Inna sprawa to jakie Ty masz te zawleczki? Jeśli takie zwykle prawdziwe zawleczki to nie zakladaj ich, kup śruby M5 x5długość 8.8 twardość jesli takich nie masz. Mi koledzy polecili na tym forum wlasnie takie rozwiazanie. Za 1zł kupiłem z 20 śrub z nakretkami. Gdy zerwie zawleczkę warto cofnać slimak kluczem by wyjac przeszkodę. Najważniejsze to sie nie przejmować, początki zawsze są trudne. Studiuj ten wątek bo to prawdziwa kopalnia wiedzy. Wgraj nowy soft, ustaw niektore parametry zeby bylo ekonomiczniej, tylko w zaawansowanych ustawieniach uwazaj, ja tam ustawilem tylko temp CO minimalna na 42 i auto lato oraz tryb pracy pompy CO. Na reszcie sie nie znam wiec nie grzebie, pozatym to nie ma po co, bo ecoal to automat.
  11. Jupiiii Właśnie wgrałem najnowszy soft do eCoala, widze ze doszły nowe ustawienia, jak np. Histereza programatora wewnętrznego. Pamiętajcie, po wgraniu nowego softu ustawcie sobie spowrotem rodzaj właściwego kotła, mi zmieniło na 25kW , wiec mosiałem zmienić na Eko+ 16kW. Pozdrawiam Wszystkich z Drużyny Niebieskich
  12. Przecież markowsski Wam udowodnił ze Termostat to niepotrzebny dodatkowy koszt, to po co dalej te uszczypliwości, za duzo testosteronu ? Nie jestesmy tu po to by siebie na wzajem obrazać. Zakończcie tą wojne na noże bo jestesmy tu sobie wszyscy potrzebni, a takie spory tylko marnują cenne strony tego wątku. Zaraz ide zmieniac oprogramowanie, napiszcie lepiej czy jest jakaś specjalna procedura wgrywania softu czy wystarczy na żywca podlaczyć RSa do sterownika i kompa i odpalic program na działającym kotle ?
  13. Wielkie dzięki Zastanawiam sie tylko jeszcze do kiedy mam gwarancję Ale wiem ze nie wytrzymam, wkurza mnie jak miga ta pompa. Masz na myśli oczywiscie temp. nocną, hmm , mysle ze chyba warto właczyć, to bedzie takie dopełnienie energooszczędności Grundfoosa
  14. Własnie domek mam bardzo mały, bardzo dobrze ocieplony, najlepsze styro na ścianach i podlogach, pozadnie ocieplony dach 20cm wełny. Kubatura mała. Czyli powiedzmy ze mam niskie zapotrzebowanie energetyczne, kiedys gdy przeliczałem wyszło ze potrzebuje kocioł 14kW. Instalacja jak instalacja 3 kondygnacje łacznie ze stryszkiem zadaptowanym. W sumie 2 grzejniki łazienkowe i 10 grzejników panelowych/plytowych. Teraz właśnie chciałbym ustawić ten parametr bo tak sie sklada,ze mam kłopoty z utrzymaniem zadanej temp. wewnętrznej. Oczywiście teraz odczekam i poobserwuję po tych dzisiejszych zmianach, ale chciałbym wiedziec na przyszłość na co mam zwracać uwagę gdy chce ustawić temp. obniżoną, bo przecież czymś sie trzeba kierować co nie. Czyli np. wewnętrzna temperatura przekracza zadaną, kocioł sie odstawia (w moim przypadku), i zaczyna obniżać obecną temperaturę CO o wartość temperatury obniżonej czyli u mnie jak narazie 10C, potem gdy obniży o te 10C podgrzewa wade spowrotem ale oczywiście pompa CO dalej jest wyłączona bo tak mam ustawiony tryb pompy CO dla reg. wew. POtwierdź proszę czy dobrze to ogarniam. Prosze o wyrozumiałośc Z tej branży jestem noga ale przy okazji wspomne ze pracyje tako technik stacji dializ, naprawiam maszyny do hemiodializy, elektronika, i duzo hydrauliki, cisnien, podcisnien itd Takze drewnianą nogą to ja nie jestem
  15. Wielkie dzięki chochla72, instrukcje czytalem i to dwa razy ale tam wszystkiego nie piszą, chodzi właśnie o te reakcje, albo ja tej instrukcji w calości poprostu nie rozumiem Czyli teraz juz wiem dlaczego po nastawieniu temp. wewn. na 25C pompka sie nie włączyła - zwłoka czasowa, na to nie wpadłem Jeszcze pytanie jak dlugo moze w stanie żaru pracować kocioł, w koncu lekko dmuchawe wlaczy zeby podtrzymac spalanie co nie? U mnie teraz trochę długo bedzie sie wychladzac temp. wewn. do tych zadanych 17,7C. Mam nadzieje ze to kociolkowi zbytnio nie zaszkodzi. Przecież w trybie Lato CO nie dziala tylko CwU dziala, czyli pół roku kocioł jest dosyć często w trybie żaru. Zalezy mi na niskim spalaniu groszku, myśle ze teraz jak nie pracuje bez przerwy to spali duzo mniej , mam racje? Acha chcialem jeszcze zapytac, jakie macie ustawione temperatury obnizone dla CO i CWU - domyślnie jest 10 narazie tyle zostawilem nie wiem czy to dobrze czy nie zmienic na np. 5 :| , oraz Jaką macie Histerezę CWU , domyslnie mam 1C , nie wiem czy to zmieniac , za bardzo sie nie znam. Generalnie zalezy mi by jak najmniej kocioł spalał groszku.
  16. Widzisz , u mnie jest podobnie, tez jestem ciekawy co zrobi kociol w moim przypadku, teraz jest w stanie zaru. Ciekawy jestem efektu bo chce miec 17,7C a nie 20,5C. Mój problem opisany wyzje, czekamy na Markowsskiego i innych znajacych sie na rzeczy
  17. Znalazłem tylko histerezę CWU, histerezy CO nie znalazłem - chyba mam stary soft. Bede wgrywał najnowszy jak załatwie laptopa. W Ustawienia użytkownika-Programatory-Programator pokojowy mam tylko zadaną temperature wewnętrzna dzienna i nocną. Dokonałem kilku zmian w sterwniku, zmieniłem minimalna temp. CO z 45 na 42, praca pompy CO - dałem "wyłączana", aktywowałem tryb auto-lato przy 10C, ustawilem zadaną temp. wewnętrzną na 17,7C dzienną i nocną 16,5C. Zadana temp. CWU - 40C. Temp. na zewnątrz 8C. Temp. wewnątrz 20,5C. Kocioł wszedł w tryb żaru, pompy stop, temperatura na kotle jak wychodzilem była 46,6C ze strzałką w dół obok. Pytanie, co sie teraz dalej bedzie działo, na co czeka kocioł? Spadnie temperatura CO i ruszy pompa CO? A jak moze ruszyć p.CO skoro temp. zadana jest na 17,7C?? Jesto bardzo ciekawe bo ustawilem tryb pracy pompy CO na wyłączana. Czy tez moze kociol bedzie czekal az spadnie temperatura wewnątrz pomieszczenia? Bardzo proszę wyjaśnijcie każdy po swojemu co to teraz bedzie sie działo Tylko tak zebym zrozumiał hehe W tym stanie kotła robilem drobne eksperymenty: - zmienilem temp. wew. zadaną dzienną na 25C (obecnie jest 20,5C) ---> reakcja; żadna; kocioł dalej milczy, pompa CO stoi? Dlaczego nie rusza?, potem zmienilem spowrotem na 17,7C.
  18. Dzieki za pomoc markowsski To juz mniej wiecej wiem co mam robić. Nie mam jeszcze kompa podlaczonego pod ecoala. Korzystam obecnie tylko z panela kotła. Chce najpierw sflashować soft na najnowszy, potem dopiero obczaje wszystko z pozycji programu komputerowego ecoala. Nie mam pojecia jaka jest histereza - w panelu kotla tego raczej nie ma. Ja wkrotce sie odezwe i Ci dokladnie napisze jak mam poustawiane w programie. Dzięki za wytłumaczenie co to jest ta histereza - teraz juz wiem Co do pracy cyklicznej pompy CO- piszą w instrukcji ze moze wywolac korozję kotła, natomiast ja mam dać "tryb pracy pompy CO dla reg. wewnetrznego"na "wylączony". Kto jeszcze z Szanownych kolegów ma tą opcję na "wyłączony" ???
  19. woma mógłbyś szczelić fotkę płytki Ecoala, tak na przyszłość zebyś My wiedzieli co wyrywać przed koncem gwarancji I druga sprawa do Ciebie, na tej naszej pompce jest tryb nocny, uzywasz tego, o co w tym chodzi??
  20. minimalna temperature mam ustawiana przez serwis czyli 45C, zmienie na 42C dziś. Czyli mowisz ze tryb pompy dla reg.wewn.wyłączona załatwi sprawę z przegrzewanie zadanej temperatury? Czyli grzeje, przekroczy wartość ustawianą przezmnie (17,7C), wylaczy sie pompka CO, grzejniki jeszcze oddadzą ciut energi wiec temp. wewnetrzna lekkko podskoczy jeszcze, potem gdy temperatura spadnie (o ile?? C) to wlaczy pompkę ?
  21. Temperatury obnizone mam ustawione przez serwis , dla co i cwu 10C. Owszem pojawia sie strzalka w dół przy zadanej temp CO, ale musze dokladnie popatrzec kiedy ona sie pojawia. Ale dlaczego mam aż 20C w pomieszczeniu i dlaczego w tym czasie chodzi wentylator i podajnik ?? Dlaczego sie nie "odstawia"?
  22. Ja właśnie w podobnej sprawie Otóż ustawienia mam nastepujące: - regulator kotła - pogodowy - regulator temp. wewnętrznej - Programator pokojowy - Tryb. CWU - normalny Temperatura zadana w pomieszczeniu: Dzien - 17,7 C Noc -16 C 1. Teraz pytanie, dlaczego czujnik temperatury wewnętrznej pokazał mi dziś 20C , a w tym czasie jeszcze chodzil czasem podajnik i caly czas chodzil wentylator na srednich obrotach. Skoro ustawiam że chce mieć 17,7 to powinien tyle trzymać? Niech ktoś mądry opisze mi co w tych momentach robi eCoal, bardzo proszę :-| Generalnie to jest mi tam za gorąco. Czujnik temp. wewnętrznej znajduje sie na klatce schodowej bardzo daleko od grzejników, grzejniki te nie mają głowic ternostatycznych. 2. Co to znaczy "odstawienie kotła" , tryb żaru?? nadmuch 0% podajnik stop??
  23. Idz lepiej doić krowy i zostaw w spokoju ludzi którzy tu naprawdę pomagają i są tu potrzebni, oni w odróżnieniu od ciebie wnoszą coś do tematu a ty tylko haos wnosisz. Panu juz podziękujemy !!!
×
×