  1. --------------------------- Zuzycie za okres 2014-02-27 - 2014-03-27 --------------------------- c.o. ---- zuzycie: 359,70 kWh (tania: 334,3 kWh, droga: 25,4 kWh) (92,94% tania) srednio na dobe: 12,85 kWh koszt: 130,66 zl koszt na dobe: 4,67 zl ilosc godzin pracy na dobe: 06:34 c.w.u. ------- zuzycie: 106,00 kWh (tania: 104,0 kWh, droga: 2,0 kWh) (98,11% tania) srednio na dobe: 3,79 kWh koszt: 36,46 zl koszt na dobe: 1,30 zl SUMA: ------ zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 465,7 kWh koszt: 167,11 zl Calkowite zuzycie: 696,00 kWh (84,20% tania) Koszt calkowity z faktury: 293,04 zl
  2. Duon ma ciekawą ofertę: 0 zł za kWh w godzinach pozaszczytowych. Można się przyjrzeć i przeliczyć. Ja osobiście mam ich ofertę w d... dopóki nie będzie możliwości rozliczeń rzeczywistych zamiast prognozowanych. W korespondencji osobistej deklarowali, że system taki będzie udostępniony do końca 1-szego kwartału 2014 a tu w odpowiedziach na pytania związane z tym tematem nawet się nie zająkną o planowanym uruchomieniu, więc pewnie nie szybko się pojawi o ile w ogóle: -Czy jest możliwość rozliczania na podstawie zużyć rzeczywistych (klient G)? Nie ma takiej możliwości, klienci G są rozliczani w sposób szacunkowy, można zawsze zmniejszyć szacunki dla kolejnego okresu. PS. ostatnio słyszałem w radio, że producenci z powodu konieczności poniesienia kosztów inwestycyjnych na "walkę z globalnym ociepleniem" wystąpią do UOKiK o możliwość podniesienia ceny kWh dla odbiorcy indywidualnego. Innymi słowy: szykują się podwyżki po tegorocznej obniżce o.... 1gr.
  3. DZ po 2h: 2,3 / -1,1
  4. DZ po 1h: 2,6 / -0,7 (temperatury mierzone wyskalowanymi w wodzie lodowej termometrami przylgowo zamontowanymi na metalowych odcinkach rur wej/wyj DZ do/z PCi)
  5. U mnie poprzedni sezon grzewczy, czyli 2012/2013 na cele c.o. PCi pracowała 1539 godzin. Ten sezon będzie około 1200 godzin (do dzisiaj 1173) ale to sezon "odbiegający od normy" bo zdecydowanie cieplejszy niż typowa zima. Wychodzi więc, że w zimę bardzej zimową będę miał w okolicach 1600 godzin na cele c.o. a więc moja PCi dobrana jest niestety tylko z lekkim przewymiarowaniem. Ciekawe o ile układ będzie "sprawniejszy" po usunięciu bufora ?
  6. Oprócz powyższych wad DZ i ogólnie pompy ciepła, które zostały już obalone, znam jedną dość znaczącą zaletę: na działce z zakopanym kolektorem poziomym nie pojawiają się krety Powód: ziemia ma temperaturę ciut niższą (kolektor wszak wyciąga z niej energię) a kret jak to kret - zwierzę ciepłolubne i nie wchodzi na tereny gdzie jest mu zimniej niż u sąsiada na działce bez DZ
  7. --------------------------- Zuzycie za okres 2014-01-27 - 2014-02-27 --------------------------- c.o. ---- zuzycie: 567,40 kWh (tania: 450,7 kWh, droga: 116,7 kWh) (79,43% tania) srednio na dobe: 18,30 kWh koszt: 234,69 zl koszt na dobe: 7,57 zl ilosc godzin pracy na dobe: 09:15 c.w.u. ------- zuzycie: 84,80 kWh (tania: 82,0 kWh, droga: 2,8 kWh) (96,70% tania) srednio na dobe: 2,74 kWh koszt: 29,61 zl koszt na dobe: 0,96 zl SUMA: ------ zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 652,2 kWh koszt: 264,30 zl Calkowite zuzycie: 862,00 kWh (75,52% tania) Koszt calkowity z faktury: 386,63 zl PS. Stosunkowo małe w porównaniu do poprzednich miesięcy (86,75%) zużycie prądu w 2T na c.o. wynika z tego, że jeden tydzień ferii pompa pracowała w trybie "wakacje" i jak się okazuje nie uwzględnia wówczas podbicia/obniżenia i "chodzi" sobie samopas. W rzeczonym tygodniu w 2T zużycia było tylko 68,43% I symulacja G11 vs. G12w
  8. W nawiązaniu do dyskusji jaką toczyliśmy o tym, czy należy / opłaca się obnizyć temperaturę zasilania GZ / obniżyć krzywą grzania na czas nieobecności chciałbym przedstawić efekt ustawienia w moim Dimplexie trybu "wakacje". W dniu wyjazdu w sobotę 15.02.2014 wieczorem wybrałem tryb "wakacje". W wyniku temperatura zadana powrotu zmniejszyła się o 5K. Ilość dni wakacji ustawione na 6 dni. Powrót dzisiaj. Zużycie prądu za ten okres (15-23.02.2014): 1T: 26,9 kWh 2T: 58,3 kWh (68,43%) 1T+2T: 85,2 kWh 10,65 kWh / doba Co mówią te wyniki ? Przede wszystkim: w trybie "wakacje" PCi Dimplex raczej nie pracuje według harmonogramu podbicie/obniżenie bo procent zużycia w taniej taryfie jest katastrofalnie niski. Od początku sezonu kształtował się na poziomie 86,75% a tu nagle w trybie "wakacje" jest tylko 68,43% ! Wniosek dla mnie, użytkownika Dimplexa - nie korzystać z trybu "wakacje" a raczej ręcznie obniżyć krzywą grzania lub temperaturę zadaną poworotu o np. 2K - PCi będzie pracowała z zadanym harmonogramem podbicie/obniżenie.
  9. Zgrabna obudowa przechyla szalę zwycięstwa na stronę Danfossa... co za....
  10. Więcej niż w sezonie z już osuszonym budynkiem Kompletny bezsens grzać otoczenie mając nieocieploną górę i hulający tam wiatr. A czego się spodziewasz jak grzejesz w dużym stopniu oprócz budynku okolicę ? Przy braku ocieplenia i wiatrach na poddaszu to i tak "cud" Osiągniesz znaczny wzrost zużycia, sprowadzisz zagrożenie zmrożenia DZ a temp. w domu podniesiesz o 1-2 st.C Warto ? Wątpię. Pytanie zasadnicze: jaki jest powód "przyszło mi uruchamiać pompę" Trwają prace wykończeniowe ?
  11. Standardowy dobór mocy pompy jest taki aby pracowała ona 24 godziny na dobę przy temperaturze zewnętrznej -20 st.C i wewnętrznej +20 st.C. W związku z tym jeżeli masz przy -12 st.C pracę 13/24h to oceniam to jako mniej więcej poprawną pracę. Mniej więcej bo nie podajesz jakie masz temp. w budynku. Przyjmuje się, że każde +1K więcej to około +6% większego zużycia prądu i tyleż samo mniej więcej dłuższy czas pracy PCi.
  12. Nie ma w stopce. Nie siedzę całymi dniami na forum i nie czytam od deski do deski wszystkich wypowiedzi. Co do temperatur DZ: z odwiertów ukośnych (to takie pionowe ale wykonane na odpierdziel ?) - temperatura wejściowa na poziomie -2,5 st.C ???
  13. Na wejściu z DZ temp. rzędu -2,0...-2,5 a na wyjściu -4,0...-4,5 st.C ? To trochę słabo i może oznaczać za małe DZ. Jaki rodzaj i parametry (, liniowe, spiralne, długości, średnica rur, dobiegu) ?
  14. Po 2h DZ 1,2 / -1,5 (termometry wyskalowane w wodzie lodowej) Temp. zewn. +8,0 st.C
  15. Porotherm i 15 cm styropianu to nie za fajnie, no ale to szczegół. Spraw sobie stopkę (weź na wzór którąkolwiek od innego forumowicza) - wówczas można kontynuować temat. To raz. I dwa: a) jak myślisz - z jakim COPem ("sprawność") pracuje ci pompa (jaka PW czy GW ?) gdy grzeje bufor do 50 st.C ? b) jak myślisz - ile energii zgromadzi ci bufor (jakiej pojemności ?) i na jak długo wystarczy jej do utrzymania temperatury w budynku przy np. -5 st.C na zewnątrz ? Odpowiem zgrubnie: a) z niskim. Przyjmując COP na poziomie 4,2-4,5 przy B0W35 to przy B0W50 będziesz na poziomie ~3. b) na kilkadziesiąt minut. Jaki jest sens bufora ? Żaden, chyba, że jako sprzęgło hydrauliczne gdy ma się więcej niż 1 obieg grzewczy z własnymi niezależnymi pompkami obiegowymi. Bufor to taki dodatek który "wciskają" instalatorzy inwestorom (ja sam jestem ofiarą tej praktyki; po zakończeniu tego sezonu grzewczego wywalam go) który nie ma żadnej wartości dodanej a wręcz szkodzi w układzie niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego. Kolejna ciekawostka wyczytana z Twojego postu: masz histerezę ustawioną na wartość 20 st.C ??? Przy takim ustawieniu PCi nie włączy się Tobie w 1T nawet jak na zewnątrz będziesz miał z -20 st.C. Ciekawe o ile spadnie Ci temp. w domu od tej 15:00 do 22:00 (zakładam, że jesteś w taryfie G12*) ? Z 22 do 17-19 st.C ? Trochę słabo. Na zakończenie: sterowanie pracą pompy ciepła sprowadza się do dążenia do jak najniższej temperatury GZ, tak niskiej aby w domu uzyskać komfort cieplny; będąc w taryfie G12* masz "sprzeczny" z tym pierwszym cel w postaci przesuwania pracy PCi w godziny taniego prądu. No i tutaj jest konkluzja: to przesuwanie nie może być z przesadą bo owszem możesz tak wysterować PCi, że będzie 100% pracować w 2T ale kosztem: wysokich wahań temperatur w budynku i wysokich temperatur GZ (obydwie rzeczy bardzo szkodliwe)
  16. u mnie 4.01-1-02: 1T 108,8 kWh 2T 469,7 kWh (82%) grzanych podłóg ok. 166 m2 20,66 kWh/dobę ok. 7,5kWh więcej na dobę u Ciebie. Nie podajesz w jakim regionie Polski mieszkasz. Ostatnie dwa tygodnie charakteryzowały się ogromnymi różnicami temperatur w Polsce północnej i północno-wschodniej względem południa: nawet 9-10K. Który sezon grzewczy ? Jak wykonany budynek (brak stopki forumowej) Bez tych danych Twoje zużycie można skomentować na dwa skrajne sposoby: jest w normie <-> jest dużo za duże. Co do technikaliów: grzanie bufora do 50 st.C i później mieszanie nie będzie tańsze od dążenia do jak najniższej temperatury zasilania GZ. Skoro chcesz regulatory ustawić tak aby nie "ograniczały grzania" to po co w ogóle chcesz je stosować ?
  17. najzimniejszy tydzień jak na razie w tym sezonie grzewczym: --------------------------- Zuzycie za okres 2014-01-25 - 2014-02-01 --------------------------- c.o. ---- zuzycie: 201,20 kWh (tania: 151,9 kWh, droga: 49,3 kWh) (75,50% tania) srednio na dobe: 28,74 kWh srednio na dobe na m2: 17,31 kWh koszt: 86,18 zl koszt na dobe: 12,31 zl ilosc godzin pracy na dobe: 14:34 c.w.u. ------- zuzycie: 22,80 kWh (tania: 22,1 kWh, droga: 0,7 kWh) (96,93% tania) srednio na dobe: 3,26 kWh koszt: 7,94 zl koszt na dobe: 1,13 zl SUMA: ------ zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 224,0 kWh koszt: 94,12 zl
  18. Po 1h DZ 2,4 / -1,5 (termometry wyskalowane w wodzie lodowej) Temperatura zewnętrzna rośnie. Aktualnie: -4,4 st.C Rano o 7:00 było -11,2
  19. Ja swoje termometry skalowałem ciut inaczej: woda w plastikowym kubku zamrożona w lodówce. Po wyjęciu kubków rozkułem lód na pół a następnie śrubokrętem wydłubałem w środku z góry w dół dziurę i w tę dziurę wpuściłem sondy termometrów. Po kilku minutach były pod wodą. Wskazywały +2,4 st.C i to jest moja korekta. Trochę śmieszna zabawa ? Eeee tam, taki miałem pomysł i tak je wyskalowałem
  20. zużycie na c.o. za ostatnią dobę: pomiar dziś i wczoraj o 7:00: 30,1 kWh czas pracy 15:30h temperatura zewnętrzna o 7:00 dziś -11,2 st.C temperatura zewnętrzna o 7:00 wczoraj -10,8 st.C (przy -20 st.C raczej zabraknie godzin chyba, że zaakceptujemy 20 st.C.... na szczęście jest jeszcze kominek z grawitacyjnym rozprowadzaniem ciepła do sypialni na piętrze) Wiało w nocy niemiłosiernie aż uległy jakimś odkształceniom dwa okna połaciowe, tak, że teraz słychać jakieś podejrzane "blaszane" odgłosy i z lekka wieje do środka pokoju - będzie wymagana reperacja. W domu 21,5-22,0 st.C PS. Zamienię z dopłatą PCi Dimplex SI 7TE na inną o mocy 9kW, dodatkowo oddam bufor gratis
  21. właśnie widziałem w prognozie pogody: dziś w nocy na Pomorzu: -12; Polska południowo-zachodnia: -3 jutro w dzień na Pomorzu: -8; Polska południowo-zachodnia: +4 różnica temperatur masakryczna: 9-12K !
  22. Po 1h pracy DZ 2,1 / -1,5 (termometry wyskalowane w wodzie lodowej) - będę dopisywał tę informację. Zastanawiam się jakie mogą być przyczyny dość znacznych rozbieżności w temperaturach DZ po 1, 2 i kolejnych godzinach pracy PCi. (kolega 'mar1173' ma np. po 1h 3,4/-0,2) Z tych, które mi przychodzą do głowy to: - pierwszy sezon pracy PCi -> duże wymagania budynku na ciepło -> mocna eksploatacja DZ - warunki glebowe - ziemia "mokra" cieplejsza - głębokość zakopania kolektora (?) - zazwyczaj jest to 1,4-1,8 a na tej głębokości temperatury są w miarę jednakowe w Polsce i nie widzę raczej tego elementu jako przyczyny do różnic w temp DZ rzędu 2-3K - sposób ułożenia rur: liniowy lepszy niz spiralny - długość dobiegu z rozdzielacza w studzience do PCi (?) - czym dłuższy tym temp. DZ niższa ? - izolacja termiczna tego dobiegu (?) - robi się taką izolację ? Czy mamy jakieś ogólne i szczegółowe wytyczne co do tego w jaki sposób "lepiej" eksploatować DZ oraz w jaki sposób ewentualnie ograniczyć jego wychłodzenie w czasie sezonu ?
  23. Od początku sezonu grzwczego który wystartował u mnie pod koniec września 2013 mam koszt: 651,91 zł na cele c.o. 158,83 zł na cele c.w.u. suma: 810,75 zł Pamiętam, jak zastanawialiśmy się z racji bardzo ciepłej końcówki 2013 i pierwszej połowy stycznia 2014 czy zamknięmy sezon poniżej 1 tys. zł. Zdecydowanie ja nie dam rady... a jeszcze ponoć luty ma być wyjątkowo mroźny
  24. Sorry, ale jakoś nieprawdopodobne jest aby po 20 minutach ORAZ po 2 godzinach pracy PCi temperatury DZ na wejściu i wyjściu były takie same. Jak mierzysz ? PCi ma wewnętrzne fabryczne termometry czy zewnętrznymi "własnymi" mierzysz ?
  25. Nie, nie. 6 pętli zajmuje sumarycznie około 420m2 powierzchni działki. U mnie temp. DZ mierzone wyskalowanymi w wodzie lodowej termometrami to 2,8 / -1,2 po 1h pracy. Po 3h temperatury znacząco nie spadają i są około 0,2 st.C niższe. Ale może przenieśmy ten temat do wątku o temperaturach DZ...
×
×