  1. Też widziałem wcześniej, że spalanie jest wysokie. Dlatego teraz doszedłem do wniosku, że jedyny sens używania tego trybu to praca dwustanowa.
  2. To nie inauguracja, ze 2 dni temu już go załączałem. Cholera, w zasobniku mam sporą ilość ekoret, jak tylko go wypalę, załaduję testowo groszek w cenie 560 zł/t. Sprawdzę jak będzie się spalać w trybie pellet.
  3. https://esterownik.pl/remote/816
  4. Już to właśnie przemyślałem. Nie wolę
  5. Verb, wiesz może czy korekta dmuchawy wpływa na podawanie, czy nie wpływu?
  6. A link jest cały czas w stopce
  7. Zmiany podawania na niewiele się chyba zdadzą. Algorytm skróci czas przerwy. A dmuchawa in "+" to nieuniknione częste odstawianie.
  8. Nie dawał rady bo wcześniej zbyt dużo wydmuchał w komin. Wcześniejsze ręczne uzupełnianie przynosiło efekt na krótko, do następnego większego dmuchania. Od wczoraj zastawiłem go na na 26 godzin w spokoju, zgodnie z zaleceniami zawijana. Efekt jak pisałem, beznadziejny. Może mam za mały kocioł? Zmieniłem na pellet i teraz obawiam się tylko, żeby nie poszło w drugą stronę, żeby nie przesypywał.
  9. U markowsskiego bardzo ładnie pracuje w trybie pellet, obecnie w proporcjach 53 10. Czyli stosunek 5,3. U mnie na sofcie OEP25 buja się jak pijany woźnica. Aktualnie 73-10-7,3. Dałby radę, ale....brak kopczyka i mała warstwa żaru - efekt nadmiernego nadmuchu, którego sterownik nie potrafi "odrobić" od wczoraj od godz. 22.
  10. Nie musisz. Zręby tej idei są widoczne, może nie jak na dłoni, ale są. I o ile sprawdzają się przy małych mocach, to przy większych już nie.
  11. Nie tylko Twoja. Choć ja to ujmę inaczej: wolno reaguje dawkowaniem paliwa, nerwowo reaguje dmuchawą. Pompowaniem dużych ilości zimnego powietrza domu ogrzać się nie da.
  12. Szat nie rozdzieram, nadal jestem w miarę zadowolonym użytkownikiem. Jednak algorytm wymaga modyfikacji albo konieczna jest możliwość wpływania na czas przerwy podawania w grzaniu. OEP 25, dom 140 m2, słabo ocieplony. Przez blisko godzinę (dziś 7-8 ) sterownik zwiększa obroty dmuchawy, przerwa podawania cały czas taka sama, dopiero po dłuższym czasie pracy na 100% zorientował się, że jest za mało paliwa, efekt wychłodzenie układu, spadek temp. wewnętrznej. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d83e2c1b7664.jpg Idealna praca sterownika to okres 18-21 wczoraj, obroty dmuchawy 40%, cały czas! Potem wpada w oscylację i nie potrafi się już ustabilizować tak jak wcześniej. Wydłużył czas przerwy i zaczął majstrować dmuchawą (vide poniżej). http://naforum.zapodaj.net/thumbs/fb1c5fcfaa6e.jpg
  13. Jest sygnał, że zaawansowani użytkownicy ecoal będą mogli skorzystać w swoich sterownikach z funkconalności bruli.
  14. Kocioł OEP 25 kW Moje obserwacje: Kocioł pracując na sofcie OEP 16 zachowuje się poprawnie dopóki zapotrzebowanie na ciepło jest umiarkowane. W nocy np. potrafi utrzymać temp. zadaną z prog. pogodowego i pokojowego, dlatego że obroty dmuchawy nie muszą przekroczyć 44% lub krótkotrwale 46%. Gdy załączy się pompa CWU, temp. CO spada, obroty dmuchawy podnoszą się , dogrzewa CWU, pompa CWU wyłącza się, tymczasem temp. w obiegu C spadła, więc obroty dmuchawy nadal wysokie, temp. CO rośnie powoli, potem brak wzrostu temp, więc po pewnym czasie sterownik podnosi obroty dmuchawy jeszcze bardziej, to powoduje krótkotrwały i niewielki przyrost temp. potem stagnacja. Wysokie obroty dmuchawy, zbyt małe dawki paliwa, niemożność dojścia do temperatur zadanych. Takie same objawy obserwowałem gdy zapotrzebowanie na ciepło rosło z innych przyczyn np. duży spadek temp. zewnętrznej. Dla mnie ewidentnie wskazuje to na błędne założenie, że soft OEP 16 obsłuży OEP 25 przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło. Dodatkowy rząd otworów w palniku OEP 25 skutkuje znacznym nadmiarem powietrza, co przy nieodpowiednim dawkowaniu paliwa powoduje opadanie i zmniejszenie warstwy żaru. Moc maleje, nie można osiągnąć temp. zadanych. Korekty "na minus" obrotów dmuchawy też nie przynoszą zadowalających efektów. Jeśli korekta przynosi poprawę w w górnym zakresie obrotów dmuchawy, to z kolei po przejściu na niższy zakres nadmuch jest niewystarczający i temp. CO nadmiernie spada. Rano przełączyłem na soft 25 kW. Sprawdzę, może dawkowania paliwa są lepiej dobrane
  15. Ustawiasz ją sobie doświadczalnie. Nieco upraszczając: zimno w pomieszczeniach - podnosisz temperaturę w punkcie -10, za ciepło obniżasz. Obserwując oczywiście, czy kocioł osiąga temperaturę zadaną z krzywej i czy prowadzi to do utrzymania temp. zadanej w prog. pokojowym Nachylenie krzywej (punkt +10) to odrębna kwestia.
  16. Cóż....., napisałem ...gdybym.... Przed zakupem przeczytałem ten wątek, cały, od samego początku. I kilkanaście innych. W ten sposób doszedłem do konkluzji: upraszczając - nie będę kupował kotła, przede wszystkim kupię tandem sterownik+palnik, reszta to drugi plan. Po zdefiniowaniu swoich potrzeb (wielogodzinne, wręcz hobbystyczne stanie przy panelu sterownika czy święty spokój) wybór padł na ecoal i burner. A ponieważ o owym "drugim planie" najwięcej dowiedziałem się znów od (ukłony) zawijanów i innych forumowiczów, wybór padł na OEP. Twierdzę jednak, że gdyby nie obecność na forum ludzi o innych poglądach, czasem antagonistów, uzyskałbym mniej informacji. A wówczas kto wie...? Tak wyglądał mój proces zakupowy P.S. Czy Was też tak wkurzają motylki i podkładki przy klapie wyczystki? A dolna, owalna krawędź otworu komory popielnika, utrudniająca wygarnięcie popiołu, sadzy?
  17. markowsski: Wbrew pewnym pozorom miło mi z Tobą odrobinę popolemizować. Generalnie odczucia mam nieco podobne. Tyle, że ja uważam za korzystne i potrzebne zabieranie głosu przez np. Jareckiego, nilsana. Bo oddzielając meritum od emocji, inne bądź krytyczne spojrzenie ma dobroczynny wpływ na dyskusję, a w efekcie końcowym na kształtowanie pewnych pomysłów czy idei. P.S. Wybaczcie Koledzy, ale gdybym trafił na to forum i przeczytał same "laurki" na temat OEP, to pewnie dziś nie byłbym zadowolonym jego użytkownikiem.
  18. Fakt sprawność spadnie, ale za to teraz (kocioł jako źródło zasilania) mam cały zasobnik gorącej wody, a nie pół onego Notabene jak sprzeciwiłem się pierwotnej koncepcji podłączenia przez majstra, mówiąc, że chcę 220 litrów gorącej wody a nie około 120 litrów, jego meandrująca logika podążyła w kierunku: "... a mówiłem, żeby zamontować 350-400 litrów..." i..... grzać do połowy oczywiście Ręce opadają do podłoża
  19. nilsan: Właśnie tak zamierzam to zrobić. Za pośrednictwem wymiennika. I nadal zachowam możliwość dowolnej konfiguracji wężownic.
  20. Też mam taki zasobnik i też 220 litrów. Podczas instalacji kotła i zasobnika "mądry" majster też chciał go tak podłączyć. ".. Bo tylko tak się robi!" Uparłem się, żeby zrobił mi "by-pass-y" i mam dodatkowo połączone zasilanie(górna wężownica)-zasilanie(dolna wężownica) oraz zawór kulowy na tym odcinku. Analogicznie na powrotach. W każdej chwili mogę dowolnie zmienić konfigurację pracy zasobnika, np. tylko górna, tylko dolna, lub obie naraz (stan obecny).
  21. Po pierwsze to nie mierz wszystkich własną miarą. Zdanie o nabijaniu postów jest dość symptomatyczne. A po drugie drogie dziecko, chwalisz się "zabawką" ale jej nie pokażesz. Jakież to urocze. Więc albo pokaż "zabawkę", albo przestań piep...ć jak gówniarz.
  22. Jorgo Wiesz może czy w Przygłowie na mostku nadal korki? Czy może już skończyli tę nierówna walkę? Będę tam przejeżdżać za tydzień i nie wiem czy wybrać inną trasę.
  23. Choć rzadko zabieram głos, to wątek śledzę na bieżąco. Markowsski, poniekąd cenię Twoje wypowiedzi za pewną taką bezkompromisowość i po części nie uznawanie aprioryzmu. Jednakowoż jak wielu "kotłowych" neofitów-eklezjastów posuwasz się często do formułowania radykalnych osądów w stosunku do innych. A pamiętam jak jeszcze niedawno "skomlałeś" o pomoc. Wyluzuj trochę chłopie.
  24. Widzę, że masz teraz ustawione 16 kW i 20 sekund, z korektą dmuchawy +2. Kocioł pomału podciąga temperaturę i właśnie o to chodzi, by robił to pomału. Pytanie czy będzie Ci się nadal opał przesypywał? Mój kocioł pracował na 25 kW i 17-20 sekund np. 30.11. Szybko się rozpędzał, ale tak jak wspomniałeś, podajnik robił sobie tylko kilkunastosekundowe przerwy . Przy zejściu na 16 (i mniej) sekund to porażka, po jakimś czasie żar głęboko i w śladowych ilościach. Też jestem ciekaw powodu braku płynnej gradacji.
  25. Czy teraz jest moja sygnaturka? ..... jest
×
×