  1. Ja mam dom w konstrukcji szkieletowej trochę mniejszy niż twój - 146 m po podłogach z poddaszem użytkowym. na poddaszu oczywiście wylewka z miksokreta i podłogówka na całości. Dla wykonawcy nie był to jakiś większy problem ze względu na co miałby narzekać lub żądąc dopłaty. Projektanci po prostu musieli odpowiednio przeliczyć konstrukcję stropu. dom trochę lepiej ocieplony ale niedużo Ogrzewam go pompą Powietrze - woda 10 kW. pompa okazała się mocno przewymiarowana do tego domu ale mniejszą może nie dałaby się tak dobrze wykorzystać taniej taryfy. Dom ma tą zaletę że bardzo szybko się nagrzewa a i wychładzanie nie jest tak duże jak obawiałem się przed zamieszkaniem. Cały rok ogrzewania od maja 13 do maja 14 zamknę już na pewno poniżej 1000 zł (ogrzewanie + woda) w domu dwoje dorosłych + niemowlaczek. Żona z dzieckiem całymi dniami w domu. W domu nie ma żadnego innego systemu ogrzewania typu kominek czy inne W kwestii wyboru pompy szukałbym taniej markowej pompy P-W. Gdzieś kiedyś przytaczałem tutaj obliczenia dla mojego przypadku z których jasno wynikało że żadne proponowane mi rozwiązanie z pompą gruntową nie zwróciło by się przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Ja się mocno zastanawiałem nad ogrzewaniem elektrycznym niecentralnym przed budową. Na pewno system za 45 000 jeszcze w dodatku bez instalacji to grube przeinwestowanie, które nawet w porównaniu z grzaniem czystym prądem zwracać się będzie za długo. Wszystko będziesz mógł policzyć jak poznasz zapotrzebowanie na ciepło domu.
  2. U mnie dziś w nocy -15,8 pompa wciągnęła przez ostatnią dobę 28 kWh i wykorzystuje już chyba cały czas taniej taryfy w domu 21,5 - 22,5 ale rano ponad 23, Jeszcze kilka stopni niżej i zaczne wyjeżdżać w drogą taryf. ogólnie styczeń do tej pory 413 kWh
  3. Tak jak pisałem tu widać różną politykę operatorów. ogólnie liczy się to tak I=P/(sqrt(3)*U*cos(y)) a typoszereg wkładek to ... 10, 16, 20, 25, 32, 40 ... dla 13 kW odpowiednie zabezpieczenie to 25 A
  4. gall86 mając podpisaną umowę na 13 kW w złączu zainstalują ci zabezpieczenie 25A. To wynika z prostego wzoru. To zabezpieczenie przepuści ci moc 16 kW i według mnie na domek bez jakichś nietypowych specyficznych odbiorników w zupełności wystarczy. Nie ma najmniejszego sensu wybieranie 14 czy 15 kW bo to zupełnie nic nie zmienia. kolejne zabezpieczenie w typoszeregu to 32 A, które przepuści moce do 20kW. Widzę też że dobór zależy od operatora bo u jednego możesz dowolnie wybierać moc a u innego jak chcesz zabezpieczenie 25 A to liczą ci za maksymalną moc dla takiego zabezpieczenia. Co do płyty indukcyjnej popieram to co inni napisali w 100%. Nigdy więcej gazu.
  5. czy temperatura ci nie spadnie to musisz sprawdzić doświadczalnie (każdy dom ma inne dziury:yes:). Nie wiem jakie masz steroawanie pompy ale u mnie to wygląda tak: w godzinach taniej taryfy mam ustawioną tempetaurę pomieszczenia w którym jest pomiar na 22,5 a w godzinach drogiej 22 i przy obecnych warunkach pompa nigdy nie wyjechała jeszzcze w drogą taryfę. w taniej nie chodzi non stop bo po prostu nie ma zimy tej zimy, narazie. w dzisięć nocnych godzin zużywa tyle co na lekko ponad 3 godzniy ale to inwerter więc chodzi pewnie dłużej ale z modulacją 17% najdczęściej. Wada tego rozwiązania jest taka że nieraz rano jest najcieplej ale mi to pomaga zwlec się z łóżka do pracy:yes: Jeśli dzień jest słoneczny to w tym okienku 13-15 nie włącza się wogóle. w pochmurne 0*C nieraz pochodzi około 40 min. Ja mam Energa G12 W ale w marcu planuję przejść na g12r ze względu na tą dodatkową godzinę w dzień bo przecież zima kiedyś przyjdzie i trzeba będzie grzać jak na zimę przystało.
  6. tak mam s10 Pompa jak narazie nie miała ani razu potrzeby wyjechania w drogą taryfę.
  7. To może ja się pochwalę bo wczoraj podawałem odczyt za grudzień (dokładnie chyba 27 dni) i się trochę zdziwiłem 54 kWh w drogiej oraz 478 w taniej - mówię tu o całym zużyciu z licznika głównego daje to prawie 90% prądu zużytego w taniej taryfie, to jak do tej pory chyba mój rekord. całość faktury to 222,09 zł, w g11 byłoby ponad 350 zł dziwne tymbardziej że wigilia i sylwester były u mnie w domu więc pełno ludzi dużo pieczenia i gotowania itp. Co do rygoru taniej taryfy to nocą pracują: ogrzewanie, pralka, zmywarka i automat do chleba. ogrzewanie prawie 22% mniej niż w grudniu 2012 średnia z najniższych temp dobowych w grudniu to +1,27*C średnia z max temp dobowych +6,43*C a więc grudzień bardzo niewiele chłodniejszy od listopada
  8. Tak i zmieniłem na G12w po odbiorze budynku i od tego momentu muszę czekać rok żeby zmienić na G12r. Trudno, mam więcej czasu na zbieranie danych i wyciągnięcie dokładnienijszych wniosków;)
  9. Ja niestety muszę czekać bo zmianę taryfy z C11 na G12w przy odbiorze budynku potraktowali jako normalną zmiaanę do której mam prawo raz w roku więc mogę zmienić dopiero w lutym. Wychodzi mi że oszczędność wypracowana tylko przez pompę ciepła w zimowe miesiące daje mi około 6 kWh na każdy dzień w weekend w miesiącu w drogiej taryfie a tyle raczej nie zużywam zazwyczaj. A dodatkowo mam dwie godziny w pore śniadania i obiadu więc różnica rośnie.
  10. też mam G12W w enerdze ale od kilkunastu dni bacznie obserwuję zużycie w domu, licze na wszystkie możliwe strony i jestem już prawie pewien że przechodzę na G12r. Te sześć groszy w nocnej robi różnicę na samym ogrzewaniu taką, że w wekend tego nie nadrobię. a i dodatkowa godzina w dzień się przydaje gdy nie wyrobię się przed 15 z powrotem do domu na obiadek.
  11. tutaj raczej chodziło o to że w R ma 3 godziny w ciągu dnia i 9 w nocy a w weekendowej ma 2 w ciągu dnia (do 15) i 8 w nocy plus weekend i święta. Ja muszę chyba poobserwować zużycie w ciągu dnia w tygodniu i w weekendy i jeszcze raz policzyć na czym wyjdę lepiej. U mnie dla odmiany w weekendy dom jest pełen i na pewno zużycie jest wyższe ale czy o tyle żeby się opłacało to trzeba poobserwować. raz w roku można zmienić więc może pokuszę się i wyprubuję G12 r Pyxis u was ceny prądu to jakaś wieczna promocja w porównaniem z tym co na pomorzu.
  12. Widzę że jesteś w Enerdze i masz pewnie G12r Czy liczyłeś może różnicę ogólnego złużycia między g12r a g12w? bo ja się długo zastanawiałem nad tym co wybrać i jednak wziąłem G12w. Różnica jest taka że w szczycie G12r jest o 1 gr droższa a poza szczytem aż 6 gr tańsza. W szczycie sezonu grzewczego daje mi to około 30 zł na koryść g12r na ogrzewaniu miesięcznie, ale czy zużycie w weekendy nie nadgania tego?
  13. leone

    Pompa P-W ,łódzkie

    Ja mam pompę P-W już prawie rok (11 miesięcy) i podlicznik wskazuje 3450 kWh. (z tego około 500 poszło podczas wygrzewania i przez początkowe niedopatrzenie instalatora, przez pierwsze miesiące dom nie był jeszcze w pełni wykończony). Znaczna część tego prądu poszła w drugiej taryfie a więc u mnie 0,36 zł. W domu jest ciepło (22,5 - 23,5*C). Teraz chciałbym zamknąć rok od maja do maja w 3000 kWh i myślę że spokojnie mi się to uda (raczej zejdę poniżej 1000 zł za rok grzania). Grzeję ponad 140 m podłogi oraz 300 l CWU. Dom średnio ciepły. Do mnie masz daleko ale serdecznie zapraszam jak coś
  14. Faktycznie typówki w szkieletach to bardzo słabe projekty więc odpuść sobie, wybieraj co ci pasuje i niech robią projekt zamienny. Nie wiem gdzie szukasz ale jak ja się organizowałem to większość poważnych firm miała to "gratis". Przychodziłeś ze swoją typówką a ich architekci robili kompletny projekt zamienny z obliczeniami itp. Do tego u mnie było spotkanie z architektem na budowie na pomiaryy i kilka spotkań w celu naniesienia zmian. Kompletny egzemplarz dokumentacji zamiennej oczywiście dostałem. cały proces bardzo miły i szybki.
  15. u mnie na początku budowy był agregat bo czekaliśmy na przyłącze. Ekipa od piwnicy przez miesiąc używała swojego agregatu i swojego paliwa i jak kończyli to jechali już na trzecim agregacie. Wszystkie takie typu Castorama. Gdy wchodzili chłopaki od części nadziemnej miał być już prąd, a że nie było to musiałem im udostępnić swój agregat (porządna Honda 7 kW) i dowozić paliwo. Były takie dni że dziennie szło 10l paliwa - chłopaki nie wyłączali agregatu po kilka godzin ale to byłoby bez sensu więc po prostu codziennie wieczorem z banieczkami na stację jeździłem. Przyłącze odebrali mi dopiero gdy do domu wchodzili fachowcy od układania płytek. Rachunki na C11 były duże ale i tak wiele niższe niż agregat. Więc moje zdanie jest takie że najlepiej dogadać się z sąsiadem jeśli jest możliwość, jeśli nie to przyłącze budowlane jeśli ZE się wyrobi i budowa nie będzie się ciągnęła zbyt długo, a w ostateczności agregat i raczej nie najtańszy.
  16. leone

    Sezon grzewczy 2013/2014

    Potwierdzam że na pomorzu jest teraz beznadziejnie. U mnie zeszłej nocy min to 4,7* dziś rano przed 8 na termometrze w samochodzie 9*. Do tego non stop pada i wieje. i jak patrzę na prognozy to chyba dziś też uruchomię ogrzewanie (dziś 21,9*), a wystarczyłoby pewnie ze 2 godziny słońca w ciągu dnia
  17. To jeszcze małe sprostowanie: żona z dzieckiem cały czas w domu, ja właściwie tylko wieczorami i w weekendy ale moje dziecko jeszcze nie dokłada się do zużycia prądu bo to 2 miesięczny niemowlaczek. Narazie jestem bardzo zadowolony ale przede mną pierwsza pełna zima więc zobaczymy co wyjdzie. Takie zużycie jak twoje wychodziło mi w marcu jak działąło jeszcze ogrzewanie.
  18. Ostatnio pompy nie obserwowałem ale jak jakoś latem pare dni śledziłem zużycie to wychodziło od 1,4 kW do 1,8 kW na dobę oczywiście w 2 taryfie U mnie na pomorzu Energa i ceny w G12W brutto to 0,7469 zł i 0,3572 zł. Miały być jakieś obniżki ale to chyba tylko w Tauronie.
  19. z ostatniej faktury: 1 taryfa - 2,1 / dzień 2 taryfa - 5,3 / dzień
  20. Mam właśnie w ręku fakturę za okres 2013.07.23-2013.09.01 więc 40 dni kwota faktury to 146,38z. więc za miesiąc wyjdzie około 110 zł. taryfa G12w Jest to faktura z grzaniem CWU. Żona z dzieckiem non stop w domu. Wszystko na prąd, urządznia które chodzą bez przerwy to reku i lodówka, Wyposażenie standard bez żadnych wodotrysków. Pralka, zmywarka i automat do chleba tylko nocą a na resztę nie zwracamy uwagi. Żona sporo eksperymentuje w kuchni. Tam gdzie światło używane jest najczęściej (łazienki, kuchnia i salon) są ledy reszta to zwykłe energooszczędne, Oświetlenie ogrodu jeszcze nie skończone więc nie używamy. Co ciekawe rachunek nie wiele wyższy niż w malutkim mieszkaniu przed przeprowadzką. Oczywiście zimą rosną ale nie wiem na ile bo ta zima to jeszcze był stan budowy.
  21. Mi przy powietrznej jak najbardziej opłaca się G12 (mam G12w energa) W zimę jeszcze na C11 potestowałem różne kombinacje w różnych temperaturach i wnioski były takie: - jeśli pompa chodziła całą dobę na jednakowych nastawach a następnego dnia w zbliżonych warunkach pogodowych chodziła tylko w taniej taryfie zużycie było pomijalnie większe a w złotówkach ponad 50% różnicy - Jeśli chodzi o komfort to rzeczywiście rano jest cieplej co mi w zimę bardzo odpowiada bo łatwiej mi się wstaje do pracy, a przez cały dzień temp spada o około 1* przy pochmurnym dniu (ta zima była masakrycznie pochmurna) Jeśli za oknem było słońce różnica temp. była znacznie mniejsza. - Żeby sytuacja się odwróciła na korzyść G11 zużycie w wariancie nocnym musiałoby być 2 x wyższe - u mnie to się nie zdażyło.
  22. Tak S10 I jestem zadowolony bo miesiąc grzania CWU to jakieś dwadzieścia pare zł. Co prawda nie kożystamy jeszcze z wanny bo górna łazienka cały czas się robi, a w lipcu przybędzie nowy członek rodziny. Jeśli nawet zużycie podskoczy o 100% to i tak mnie to nie ruszy. Ja zauważyłem natomiast inną rzecz. Nagrzewanie przeciwbakteryjne: nie mam w sterowniku dostępnych linii 1644 i dalej w ustawieniach CWU, a jest to tym bardziej dziwne że dałbym sobie chyba rękę uciąć że kiedyś je tam widziałem. Nie mogę włączyć tego wygrzewania., a z kolei ustawiając temp zadaną dla wody 65* (to jest chyba max) pompa grzeje do około 50* i dalej włącza "ładowanie grzałki elektr." (które fizycznie są odłączone). Czy sama pompa nie da rady nagrzać wody do wyższej temp. czy może coś namieszałem w ustawieniach. Jak to jest w innych atlanticach?
  23. u mnie 61 kWh w maju - 2 osoby + w każdy weekend najazdy obcych i jeśli dobrze kojarzę to ze dwa razy w nocy załązało się ogrzewanie.
  24. Oglądajcie dużo projektów. i nie kupujcie zbyt szybko. Jak zazczynałem też myśleliśmy nad Ewą z Horyzontu. Później zauroczyło nas Słoneczko http://http://www.horyzont.com/projekt-domu/pokaz/sloneczko/lustro/289 Mieliśmy juz obmyślone wszystkie zmiany, wyceny od wykonawców, nawet model kartonowy sobie skleiłem:) Ale oglądaliśmy dalej i rzutem na taśmę przed samym zakupem projektu wybraliśmy inny (mniejszy i tańszy). Więc przeglądajcie jak najwięcej projektów.
  25. Nieistotne kto mi to robił, bo nie jest moim celem reklamowanie jakiegokolwiek producenta czy instalatora, ale jeśli miałbym zapłacić 40 czy 50 tys za P/W to bardziej bym się przychylał do gruntówki ale najprawdopodobniej całkowicie bym zrezygnował z pompy ciepła i szarpałbym się z kotłem na ekogroszek. Bezobsługowość mojego ogrzewania jest nie do przecenienia ale tyle kasy do tej bezobsługowości w mojej sytuacji bym nie dołożył. Chciałem tylko pokazać na podstawie moich wyliczeń że jest to bardzo indywidualna sprawa i nie można powiedzieć że jak ktoś wybrał pompę P/W to jest to skończony idiota który dał się naciągnąć Co do ceny za podłogówkę to poczułem się jak jakiś nieudacznik bo dostłem dzisiątki wycen i żadna nie zbliżyła się nawet do 50 zł. Tak samo mam jak czytam o odwiertach za 50 zł/m. EDIT: fcb zaintrygowałeś mnie trochę i przejrzałem maila żeby znaleźć oferty i np firma z którą miałem podpisywać umowę proponowała Panasonica z zasobnikiem montażem i wszystkim co potrzeba za 22 k, plus podłogówka za 12 k i zapewnili mnie że jeszcze coś da się urwać przy podpisaniu umowy. oferta na mitsubishi 14 k wiecej. Zakładałem na ogrzewanie 35k i miałem conajmniej kilka ofert które się mieściły w tym.
×
×