Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

KONBET

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    98
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez KONBET

  1. Witam! Dla obu stropów może Pan zastosować beton B25. Ważne, aby klasa betonu była minimum taka jak w projekcie. Najistotniejsze jest jednak, aby prawidłowo pielęgnować beton po wylaniu. Pozdrawiam!
  2. Witam! Przy wykonywaniu sufitu podwieszanego zazwyczaj stosuje się rozstaw profili co 40cm. Może Pan stosować kołki do pustek powietrznych w przypadku kotwienia do pustaka lub krótkie kołki rozporowe szybkiego montażu dł. np 40mm. Pozdrawiam!
  3. @Kamka W stropie z płyt spk można wykonywać otwory zgodnie z wytycznymi w dokumentacji technicznej. Otwory można przygotować na etapie prefabrykacji, lub wykonać w trakcie lub po montażu. Istnieje także możliwość położenia płyt przy niewielkim spadku 3-5%, ważne aby w takim przypadku prawidłowo zakotwić płytę w wieńcu. Pozdrawiam!
  4. Witam! Może Pan pokusić się na tę zmianę, jednak będzie Pan musiał się udać do projektanta celem przeprojektowania tej części. Należy w tym miejscu odpowiednio dobrać układ belek i ewentualnych wzmocnień. Niestety projekty z niektórych pracowni nie są doskonałe. Możliwe że przy schodach będą wymagane belki wielokrotne, zatem kominy prefabrykowane będzie trzeba przemieścić o kilka cm dalej. Pozdrawiam!
  5. Do Andrzej733 i Greggory222: Szanowni Państwo, Balkony można łączyć z płytami strunobetonowymi na różne sposoby: Jeżeli balkon jest na przedłużeniu płyt, wówczas zbrojenie przeciwwagi montuje się i topi w kanałach płyt jak i pachwinach. Bezproblemowo można montować dodatkowo łączniki termoizolacyjne. W przypadku gdy balkon ma wysięg w kierunku prostopadłym do ułożenia płyt, wówczas można zastosować redukcję wysokości konstrukcyjnej płyt na szerokości równej wysięgowi, a następnie montaż zbrojenia górnego i wylewka przeciwwagi na różnicy poziomów. Można też zastosować połączenie z technologią filigran. Płyta filigran o szerokości wysięgu balkonu znajduje się po drugiej stronie wieńca i do niej mocowane jest zbrojenie górne balkonu. Płytę strunobetonową z filigranem łączy się za pomocą połączenia bocznego. Gdy balkon ma niewielki wysięg i zbrojenie górne nie jest gęste (np. co 20cm), można pokusić się o wykonanie przewierceń przez prefabrykat (ok 2-3 cm od górnej krawędzi kanałów). Następnie przepuszcza się przez nie zbrojenia górne i wykonuje się miejscowe otwarcia kanałów od góry prefabrykatu (pokrywające się z osiami zbrojenia ) w celu późniejszego uzupełnienia betonem i tym samym zakotwienia przepuszczonego zbrojenia. Nasze rozwiązania proponuje zobaczyć na zdjęciach z naszych realizacji na stronie produktowej systemu SMART. Pozdrawiam serdecznie!
  6. Witam! Proponuję wyrównać nierówności betonem lekkim na keramzycie o granulacji 0-4mm. Wówczas w możliwie najmniejszy sposób taka warstwa dociąża strop, równocześnie zapewniając odpowiednią wytrzymałość, a dodatkowo poprawią się warunki termiczne i akustyczne stropu. Pozdrawiam
  7. Witam! Pękanie stropu w opisanym przypadku może być spowodowane przez dwie rzecz : 1. Niewłaściwa pielęgnacja ( utrzymywanie odpowiedniej wilgotności i temperatury w czasie dojrzewania, możliwe przemarznięcia, zbyt szybkie ogrzewanie wspomnianym kominkiem ), 2. Błędy wykonawcze montażu stropu wokół komina, złej jakości beton, zaniedbania przy zalewaniu np. pył, gruzy w przestrzeniach belek przed zalewaniem, brak zwilżenia wodą, za wysoka temperatura, zbyt szybkie usunięcie stempli. Osobiście sądzę, że bardziej prawdopodobna jest opcja nr 1. Polecam skontaktować się z profesjonalistą, który obejrzałby strop na żywo. Pozdrawiam
  8. Czarn-y, Jeżeli jest to strop gęstożebrowy (teriva) oraz nie ma on specyficznych uwarunkowań do zastosowania tej technologi i zachowany zostaje kierunek stropowania, adaptacyjną zmianę stropu może wykonać kierownik budowy, potwierdzając to wpisem w dzienniku budowy. Jeżeli wymagany jest natomiast projekt zamienny, np. następuje znaczna zmiana układu (strop był np monolityczny), można zlecić wykonanie projektu zamiennego stropu projektantowi, który z nami współpracuje lub poinformować nas w trakcie składania zapytania o takiej potrzebie. Pozdrawiam!
  9. Panie Marianie, Jeżeli jest to ścianka działowa (do 12cm) w układzie belek który Pan opisuje można usunąć w/w ściankę działową bez przeszkód. Nie będzie to miało negatywnych skutków na strop. Pozdrawiam!
  10. Witam! Akustyka stropu, oprócz samej technologii wykonania, jest w dużym stopniu zależna od jego warstw wykończeniowych. Proponuję przemyśleć tę kwestię. Pozdrawiam!
  11. Witam! Niestety rysunek wstawiony przez Pana jest za mały, aby można było udzielić pełnej odpowiedzi. Pozdrawiam
  12. Tak jak napisał poprzednik bez zmiany szerokości otworu lub też powiększania w górę nie ma przeciwwskazań. W trakcie modernizacji można jednak zwrócić uwage na stan nadproża nad oknem, czy nie jest np. nadmiernie ugięte, popękane lub występują inne uszkodzenia. Pozdrawiam!
  13. Witam! Jeżeli projektant odpowiednio zaprojektował również podciągi czy nadciągi, to jest możliwe zastosowanie stropu teriva. Dla wspomnianych stropów również można wykonywać balkony w połączeniu z inną technologia np filigran lub odpowiednim dozbrojeniem i szalunkiem. Przy balkonach zaleca się stosowanie specjalnych kształtek termoizolacyjnych. Pozdrawiam!
  14. Witam! Tak jak napisał poprzednik najważniejsza jest stabilność wykonania tymczasowej podpory montażowej. Stemple można zamówić dłuższe lub pod wymiar przy zapasie np bloczków betonowych, pomocnych do wykonania korekt wysokości podparcia. Najwygodniej korzystać z specjalistycznych regulowanych stempli stalowych. Ilość, rozstaw oraz ich wymaganą nośność odczytać można z opisu konstrukcji wykonania stropu, a przypadku stropów prefabrykowanych w materiałach producentów Pozdrawiam!
  15. Witam! Na czas niewiadomy niekorzystnych warunków pogodowych konstrukcie najlepiej zabezpieczyć folią. O specjalną zaprawę do klinkieru umożliwiającą pracę w temperaturach ujemnych najlepiej zwrócić się do producentów tego typu zapraw (należy tutaj przeanalizować oprócz samego wiązania zaprawy, możliwość wystąpienia późniejszych wykwitów od niektórych środków chemicznych). Do tradycyjnego murowania o tej porze roku wymagane są plastyfikatory umożliwiające pracę do ok. -5stopi Celsjusza, praca jednak w takich warunkach nie należy do komfortowych. Pozdrawiam!
  16. Witam! W przypadku tradycyjnych ścianek działowych o szerokości 12cm proponujemy stosowanie nadproży SBN 72mm (rozpiętości do 2,1m). Jeżeli chodzi o ściankę szerokości 8 cm to najwygodniej Pan zrobi zlecając projektantowi określenie zbrojenia, wysokości oraz klasy betonu do wykonania nadproża. Pozdrawiam!
  17. Witam! Dla stropów Teriva 4,0/1 wysokość konstrukcyjna 24cm zużycie betonu bez żeber i wieńca wynosi: 48- 67 l/m2 czyli dla powierzchni 211m2, ok 14m3 betonu. Razem z wieńcami oraz, jeżeli występują szersze żebra rozdzielcze ukryte podciągi, wylewki itp liczy się >100l/m2 Należy policzyć objętość tych miejsc wg projektu. Pozdrawiam!
  18. Witam! Można tutaj argumentować łatwiejszą dostępnością prętów zbrojeniowych o średnicy 5mm. Należy wykazać, że są one wykonane z tej samej klasy stali, wykazać że większy przekrój spełnia obliczenia projektowe, można również porównać tolerancje wykonania. Pozdrawiam!
  19. Witam! W Pana przypadku ewidentnie popełniono błędy wykonawcze przy montażu stropu. Masa niezwiązanego nadbetonu spowodowała ugięcie niepodpartych belek. Proponuje tutaj dochodzić od wykonawcy stropu naprawy szkody lub całkowitej jego wymiany lub zażądać minimum ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego. Pozdrawiam!
  20. Witam! Proponuje zwrócić się o poradę do doświadczonych cieśli lub dekarzy, w jaki sposób, w jakiej technologii wykonać takie połączenia. Rozwiązanie z rysunku jest dość często stosowane między innymi po to, aby zredukować mostki termiczne. Pozdrawiam!
  21. Witam! Strop należy pozostawić według oryginalnego projektu lub zastąpić go konstrukcją dostosowaną do założeń min. o identycznych lub wyższych parametrach wytrzymałościowych. Wysokość budynku można zmienić jeśli zaakceptuje to kierownik budowy i nie ma innych przeciwwskazań. Pozdrawiam!
  22. Witam! Najlepiej zapytać projektanta, w jakim celu założył beton B35 - może być to podyktowane różnymi czynnikami. Proszę poprosić go o udostępnienie dokumentacji obliczeniowej. Różnica w koszcie betonu nie będzie aż tak znaczna by redukować jego wytrzymałość. Pozdrawiam!
  23. Witam! Dobrze byłoby poszukać dokumentacji tego stropu w celu sprawdzenia jego wytrzymałości i przyjętych założeń. Należy sprawdzić, czy pod starą ścianką działową było jakieś wzmocnienie stropu. Ścianki do 1,5kN/m2 powinny być bezproblemowo przeniesione, jednak należy to sprawdzić i potwierdzić. Pozdrawiam!
  24. Witam! Wskazana byłaby dokumentacja zdjęciowa a najlepiej zaprosić zaprzyjaźnionego projektanta z uprawnieniami do prowadzenia robót z doświadczeniem w celu oględzin i porady. Przy wątpliwościach można przeliczyć całość ponownie. Pozdrawiam!
  25. Witam! Tak jak poprzednicy napisali zdążyli już napisać, zaleca się wykonanie stelażu oraz odpowiedniej izolacji. Oczyszczone powierzchnie cegieł można wzmocnić specjalnymi zaprawami o zwiększonej przyczepności. Pozdrawiam!
×
×
  • Dodaj nową pozycję...