Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

KONBET

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    98
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez KONBET

  1. Witam! Poziome rysy na tynku zewnętrznym mogą świadczyć o jego zniszczeniu przez czynniki atmosferyczne (trochę lat już ma). Jeśli w środku budynku nie są widoczne pionowe rysy czy pęknięcia to nie ma obaw o naruszenie konstrukcji budynku. Pozdrawiam
  2. Witam! Jeśli rozważa Pan zastosowanie płyt stropowych, to lepiej zastosować nowsze rozwiązanie w postaci płyt strunobetonowych. Zalet jest wiele, ale przede wszystkim wyklucza się w ich przypadku zjawisko "klawiszowania" (do czego mają tendencję płyty żerańskie) oraz dużo większe rozpiętości i nośności. Pozdrawiam Płyty żerańskie to technologia ubiegłego wieku posiadająca swoje liczne wady.
  3. 7cm to wysokość konstrukcyjna stropu? - to stanowczo za mało lub podane informacje są błędne. Minimalna wysokość konstrukcyjna stropu jaką można uzyskać to zazwyczaj h=1/45L gdzie L to rozpiętość w świetle podpór. Maksymalne ugięcie stropu nie może przekraczać 1/250 L, zatem proponuję pociągnąć wykonawcę do odpowiedzialności. Pozdrawiam
  4. Witam! Można przyjąć zasadę że im wyższa wysokość konstrukcyjna przy danej rozpiętości, tym strop bardziej sztywny (h/L). Jeśli Pan rozważa Terivę przy tej samej rozpiętości belek, sztywniejsza będzie ta na wyższym pustaku czyli np 4,0/2, 4,0/3. Natomiast przejście człowieka nie jest w stanie wywoływać (generować) wibracji, jeśli pod tym pojęciem rozumiemy wstrząsy danego ciała o niskiej amplitudzie i częstotliwości kilkunastu -kilkudziesięciu Hz. Przez strop lub warstwy posadzki mogą się przenosić dźwięki uderzeniowe - może to Pan odczuwa? Jeśli jednak to są wibracje, muszą być one wywoływane przez inne ciało (przykładowo roboty drogowe prowadzone w pobliżu - kucie katem ), a nie przejściem człowieka po stropie. Co do wytrzymałości - przy obciążeniu nominalnym stropu max ugięcie może wynosić 1/250 rozpiętości. Pozdrawiam
  5. Drogi Permie, prawdopodobnie Twój mail zagubił się w naszej firmowej skrzynce. Przepraszam za tę sytuację, takie rzeczy się niestety zdarzają. Jeżeli nadal jesteś zainteresowany kontaktem z firmą KONBET, proszę o kontakt poprzez prywatną wiadomość. Pozdrawiam
  6. Witam! Wszystkie potrzebne wycięcia wykonywane są na etapie produkcji na podstawie projektu wykonawczego. Umieszczam fragment dokumentacji dotyczący wskazówek do montażu. Poniżej rysunek do opisu montażu zbrojenia. Nie potrzeba nic wykuwać. "Panele SMART układa się na murach lub innych podporach stałych przy pomocy lekkiego dźwigu np: HDS, wyposażonego w trawers ze specjalnymi uchwytami szczękowymi. Przy przenoszeniu panelu należy bezwzględnie zapiąć łańcuch zabezpieczający asekuracyjny pod spodem na wypadek wysunięcia się elementu z kleszczy. W przypadku nierównej powierzchni oparcia panele układamy na warstwie zaprawy cementowej o grubości min. 1 cm. Minimalna głębokość oparcia paneli na podporach wynosi 7 cm. Minimalna szerokość wieńca wynosi 4 cm. Po ułożeniu paneli należy je wypoziomować, podpierając od dołu w środku rozpiętości np. przez podstemplowanie. Podpora poziomująca powinna pozostać do czasu związania betonu w żebrach między panelami oraz betonu wieńca. Wieńce i styki między panelami wypełnić betonem o wytrzymałości min. C20/30 i dobrze go zagęścić np. wibrując buławą. Beton w stykach powinien mieć maksymalne uziarnienie nie większe niż 8 mm. W stykach podłużnych należy umieścić zbrojenie łączące panel z wieńcem o średnicy min. 8 mm. Prawidłowe wykonanie połączeń bocznych między panelami umożliwi właściwą współpracę elementów tj. przenoszenie obciążeń liniowych i skupionych, zapobieganie klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys pod warunkiem właściwego wypełnienia zamków, najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym." Pozdrawiam
  7. Witam! Na podstawie zdjęcia nie można wywnioskować celu zastosowania szalunku. Jednak na pewno nie jest to bezcelowe. W celu wyjaśnienie przydałoby się zdjęcie od wewnątrz oraz od góry. Pozdrawiam
  8. Nie jestem specjalistą od ogrzewania podłogowego, ale spróbuję pomóc. Warstwa izolacyjna ma tutaj na celu skierowanie właściwego kierunku przepływu ciepła. Ważne by spełniała swoją funkcję a zarazem nie była zbyt gruba. Często stosuje się materiały o podwyższonych właściwościach w porównaniu do standardowego styropianu na posadzki. Proponuje tutaj zaczerpnąć wiedzę z fachowych czasopism i skorzystać z sprawdzonych firm montujących, aby wystrzec się ewentualnych błędów wykonawczych . Często się zdarza że jeśli instalacja zaprojektowana jest nieprawidłowo powoduje że mamy albo niedogrzane pomieszczenie albo posadzka ma za wysoką temperaturę ( np nieprawidłowe rozłożenie przewodów, rur pex instalacji grzewczej ). Trudno wtedy naprawiać błędy jeśli wszystko mamy wykończone, a nasza instalacja nie spełnia naszych wymagań. Należy pamiętać, aby wszystkie warstwy posadzki wraz z stałymi elementami wyposażenia nie wywierały większych obciążeń stałych niż założono w projekcie konstrukcyjnym budynku.
  9. Dodatkowa wylewka samopoziomująca na tej powierzchni będzie obciążeniem ok: 0,6kN/m2, jest to obciążenie bardzo niewielkie. W starym budownictwie wiele do życzenia ma jakość materiałów, jak i technika wykonania. W jakiej technologii jest wykonany strop? Spękanie może zarówno wynikiem w błędzie techniki wykonania lecz również np. nierównomiernego osiadania samego budynku. Kruszenie się betonu przy drzwiach balkonowych w przypadku starego budynku może być wynikiem jego korozji i zwietrzenia pod wpływem czynników atmosferycznych. Trudno pomóc jeśli nie można zobaczyć "na żywo" stanu stropu . Aby mieć spokojną głowę na kilka następnych lat warto zasięgnąć opinii różnych doświadczonych specjalistów budowlanych, którzy dokonają oględzin na miejscu. Pozdrawiam
  10. Wizualizacja układania płyt SMART, o której Pani prawdopodobnie pisze jest bardzo uproszczona. Nie jest to w żadnym wypadku film instruktażowy, a raczej poglądowy. Wytyczne dotyczące projektowania, montażu jak i opis połączenia płyt z wieńcem, ewentualne wycięcia szczegółowo opisuje dokumentacja techniczna. Udostępniamy ją bezpłatnie na skierowaną prośbę, np poprzez e-mail. Może Pani tutaj o niego poprosić: [email protected] Wycięcia w płytach dla danego projektu stropu mogą być przygotowana w trakcie produkcji zamówienia, muszą być jednak zgodne z dokumentacją. Pozdrawiam
  11. Rozważając przepływ ciepła z góry do dołu stropu tak jak Pan opisuje obrazowo: wiadrem będą same pustaki, otwór w wiadrze w takim przypadku świadczyłby o całkowitym braku belki i betonu. Ciepło czyli nasza "woda" przelewa się tak jak np w kanale spadowym rynny zbierając ją z całej połaci. Rzeczywista sytuacja nie jest tak jednoznaczna, ze względów że strop nie jest materiałem jednorodnym należy zastosować metody różniczkowe. Mamy tu raczej wiadro wykonane z materiału przez które woda przesiąka. Belka wraz z betonem będzie materiałem w otworze przez którą woda będzie kapać. Część wody przedostanie przez gąbkę część przez wiadro. Dlatego warto "zatykać" otwór materiałem podobnym do wiadra, np betonem lekkim na keramzycie. O tym że wiadro ze styropianu ma jednak znaczenie decydują wyniki badań przeprowadzone specjalnie dla nas przez Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki stosowanej Politechniki Częstochowskiej w Katedrze Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Obliczenia te zostały przeprowadzone zostały zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Wypadkowy współczynnik przenikania ciepła przez strop z użyciem pustaka Light Rk=2,95m2K/W, daje to zysk 425% lepszy w porównaniu do stropu z pustakiem żużlobetonowym. Analogicznie do przykładu podanego przez Pana należałoby zadać sobie pytanie: Czy ocieplając strop płytami styropianowymi w miejscu pionowych połączeń klejowych ucieka Panu całe ciepło? Czy wykonując otwór w murze dla instalacji, nieszczelnością również ucieka całe ciepło? Czy kanały wentylacyjne w oknach również zabierają całe ciepło? P.S. W rozważaniu pominięta została belka jak i żebra rozdzielcze, ponieważ ujęto tam współczynniki korekcyjne. Średnia powierzchnia ( patrząc od dołu ) belek jak i pustaków w całym stropie jest zawsze taka sama. Pozdrawiam
  12. Pustak 12-komorowy (i oczywiście 3, 2) to stara generacja pustaka stropowego. Dużo cieplejsze nawet o 30% dzięki przesuniętym ściankom, są pustaki 10-komorowe. Czapa z keramzytobetonu dodatkowo wzmacnia właściwości cieplne pustaka. Najwyższą izolacyjność termiczną mają jednak pustaki ze styropianu. Pozdrawiam
  13. Zastosowanie dodatkowo 30cm styropianu i zastosowanie pustaka betonowego na pewno da lepszy wynik niż zastosowanie tylko pustaka keramzytowego bez warstwy styropianu. Jednak należy pamiętać że zwiększa nam się wysokość konstrukcyjna stropu do 54cm. Dodatkowo sama warstwa styropianu nie zastąpi warstwy użytkowej zatem dojdzie warstwa jastrychu. Napisałem wcześniej że układy wielowarstwowe należy traktować jako nieliniowe. Przybliżenie warunków możemy przeprowadzić za pomocą sekcji i warstw. Rozpatrując przepływ ciepła od dołu do góry, stosunek powierzchni belek do pustaków na m2 wynosi: Pustak 0,48m * 6,7[szt/m2] = 3,216 , belka 0,12m* 1,67[szt/m2]=0,2. Zatem stosunek powierzchni pustaka do powierzchni belki w 1m2 stropu 4x większy. W każdej warstwie pomiędzy zewnętrznymi stosunek powierzchni będzie się zmieniał. Nastąpią również zmiana współczynników ze względu na istniejącą pustkę powietrzną. Dopiero analiza całości da nam wynik wypadkowy i określenie obszarów o zwiększonym przenikaniu ciepła jak i szybkości przenikania tego ciepła. Podobnie dla przypadku z dodatkowa warstwą ze styropianu. Badania należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do rozważania wad i zalet polecam pozycje: Izolacyjność termiczna i nośność murowanych ścian zewnętrznych. Rozwiązania i przykłady. M. Gaczek, J. Jasiczak, M. Kuiński, M Siewczyńska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2011.
  14. Gwoli wyjaśnienia wątpliwości, materiał użyty do wykonania stropu ma znaczenie. Wystarczy spojrzeć na współczynniki lambda. Współczynnik oporu przewodzenia ciepła, rozważając nawet najprostszą pojedyncza warstwę wyraża się zależnością : R=h/l (lambda) gdzie h to wysokość warstwy. Dla betonu lambda l=1,7 W/(m×K) dla keramzytobetonu l=0,8 W/(m×K) . Zatem już widać różnice na korzyść pustaków keramzytowych. Układy z rożnych warstw należy rozpatrzeć jako nieliniowe. Kształt i rozmieszczenie komór w pustaku również ma ogromne znaczenie (eliminacja mostków cieplnych w pustaku 10 komorowym). Powierzchnia przenikania ciepła poprzez belki w stropach Teriva pozostaje stała w każdym rozwiązaniu, jednak wypadkowy współczynnik oporu cieplnego możemy znacznie podnieść poprzez zastosowanie pustaka o kilkakrotnie wyższym współczynnikiem oporu cieplnego. Pole powierzchni pustaka dla stropów gestożebrowych jest również kilkukrotnie razy większe od pola powierzchni przenikania ciepła przez powierzchnie belki. Dodatkowo można zastosować również beton lekki na keramzycie o wytrzymałości i ziarnistości zgodnej z projektem. Oprócz parametrów cieplnych zyskujemy znacznie mniejsza masę stropu, co przekłada się na mniejsze obciążenia konstrukcji i jej większa wytrzymałość. Pozdrawiam
  15. Strop to przegroda ustawiona prostopadle do kierunku przepływu ciepła (w górę lub w dół). W związku z tym odgrywa poważną rolę w konstrukcji domu energooszczędnego. W domach jednorodzinnych ilość ciepła, które „ucieka” przez dach waha się w granicach od 10 do 15% całkowitych strat ciepła. Umieszczenie w konstrukcji stropu np. pustaków o dużej objętości komór powietrznych przyczynia się do wyraźnej poprawy własności termoizolacyjnej stropu. Jeśli chodzi o wybór stropu do domu energooszczędnego warto przejrzeć rynek producencki i poszukać stropów o wzmocnionej termoizolacyjności. Dobrymi izolatorami są stropy z użyciem pustaków keramzytobetonowych, o dużej objętości komór powietrznych lub pustaków ze styropianu. Pozdrawiam
  16. adim: Przy zastosowaniu odpowiednich admixów do betonu, zalewanie stropu można przeprowadzać do temperatury ok -5 stopni Celsjusza. Zamawiając beton odpowiedniej klasy wg projektu wykonawczego, należy zaznaczyć firmie dostarczającej o możliwych minimalnych temperaturach i o tym że beton będzie dojrzewać w takich warunkach. Wskazane jest również pobrać próbkę betonu ( 2sztuki ), pozostawiając ja w temperaturze w jakiej będzie dojrzewał strop i zlecić jej ściśnięcie w celu potwierdzenia jakości użytego betonu. Pierwsza próba wytrzymałościowa po 24h, drugą po 28dniach dojrzewania. Istnieją też metody profesjonalne z elektrycznym podgrzewaniem zbrojeń, jednak stosuje się to jedynie w przypadku większych inwestycji i przez firmy posiadające doświadczenie w pracy z tą metodą. Pozdrawiam
  17. Zrobiliśmy pewne obliczenia w firmie i wyszło nam, że metr kwadratowy Terivy wyniesie ok 198 zł. W tym 47 -78 zł za same prefabrykaty, ok 50-70 zł za montaż, 10 zł deskowanie, 30-40 zł beton i 30 zł tynkowanie. Przy rozpiętościach powyżej 6 m należy przyjmować wartość z górnej granicy podanych przedziałów.
  18. do nofear, Średni koszt metra kwadratowego Terivy to 198 zł, a Smarta 135 zł Czyli 32 % taniej. Z tym że ten pierwszy wykonuje się 4 tygodnie, a Smarta 3 godziny. Tańsze rozwiązanie nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu ani tynkowania.
  19. do Jan761 O jakim rodzaju ścianek Pan pisze? Zgodnie z normą PN EN 15037-1 belki stropowe jak i płyty stropowe opierać można jedynie na ścianach nośnych budynku. Nie można opierać na ściankach działowych, grozi to katastrofą budowlaną! Minimalne oparcie dla belek teriva to 8cm. Materiał ściany nośnej musi być odporny na działanie sił ścinających ( mało odporny jest np. beton komórkowy ) w tym przypadku zalecana jest podmurówka z cegły pełnej lub też zastosowanie odpowiednich kształtek szalunkowych. pozdrawiam
  20. Do aganie: To nieprawda, że przy lanym stropie można dowolnie stawiać ścianki, każde obciążenie ścianką, słupem itp. musi być uwzględnione w fazie projektowania, niezależnie od typu stropu, ponieważ elementy te tworzą obciążenia skupione. Obciążenia skupione nie przewidziane w projekcie mogą powodować nadmierne ugięcie stropu, widoczne rysy a skrajnych przypadkach doprowadzić do zarwania stropu. W stropach gęstożebrowych, m.in. TERIVA powinno się stosować tzw. żebra rozdzielcze, które w pewnym stopniu pozwolą na przeniesienie obciążenia skupionego na sąsiednie belki Do beton 44: Porównanie SMARTA i płyt żelbetowych z lat 60, 70 i 80, kiedy budowano wielkie blokowiska ma się tak jak porównanie Syrenki do Mercedesa. Jedyna wspólną cechą jest podobieństwo kształtu kanałów w porównywanych typach płyt. Panel SMART jest wykonany z betony klasy 60MPa, natomiast płyty z blokowisk były wykonywane na betonie klasy 20MPa. Stal w panelu SMART jest to linka sprężająca o wytrzymałości 1860MPa a w płytach kanałowych żelbetowych stosowano pręty żebrowane o wytrzymałości zaledwie 420MPa. Waga 1m2 panelu SMART jest230 kg- 250 kg (w zależności od wysokości płyty) natomiast płyta kanałowa żelbetowa ważyła min. 330 kg/m2. Grubość SMARTA to 15cm – 20 cm, natomiast płyty 24cm – 27 cm. Szerokość płyt kanałowych żelbetowych 90, 120, 150 cm przy dużym ciężarze wymagała użycia ciężkiego sprzętu dźwigowego, natomiast SMARTA można ułożyć zwykłym HDS, co znacząco obniża koszty ułożenia. Najważniejsza różnica tkwi w sposobie połączenia płyt- tzw. zamek, który powinien całkowicie wyeliminować klawiszowanie płyt, pod warunkiem, że zamek będzie zalany właściwym betonem, a nie śmieciami, tak jak to bywało w przeszłości i prowadziło do tego, że na suficie widoczne były rysy w połączeniach płyt. do noferar, Izolacyjność akustyczna TERIVY to 50 dB, SMART ma 55 dB. Dla ludzkiego ucha to bardzo duża różnica. @Sławek 9000 Sukiennik , to strop z wypełnieniem styropianowym. Coś podobnego widziałem na youtube. Nazywa się to TERIVA LIGHT. Kładzie się szybko, nawet szybciej niż SUKIENNIKA, ponieważ elementy są leciutkie. Każdy element o długości 1 m waży ok. 3 kg . A poza tym można zastosować typowe belki jak dla TERIVY. Nawet dziecko to ułoży…
  21. W Terivie nie powinno się zdarzyć, że wychodzą belki, lub pustaki – wszystko zależy od jakości i grubości tynku. Lecz jeżeli ktoś ma takie obawy, warto rozważyć strop typu Smart – jego płyty mają powierzchnię gładką i w ogóle nie trzeba ich tynkować, wystarczy siateczka na łączenia i wykonanie gładzi gipsowej – tu znów mamy oszczędność kosztów. Od stropow lanych sie raczej odchodzi, na zwiazanie takiego stropu czeka sie prawie miesiac, lepsze moim zdaniem sa prefabrykaty, ktore mozna zmontowac w jeden dzien przy uzyciu lekkiego dzwigu HDS.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...