  1. no mój koszt to tyle co nagrzewnica i kawałek rury PE bo reku mam zaraz przy PCi.... też się łamię... plus taki że buforowałbym odwierty a temp na poziomie 22-24 stopni jest dużo lepsza niż 28 szczególnie w nocy...
  2. rwxw zobacz co napisał " Piczman" : Jak tam Wasze GWC ? Są upały od kilku dni więc można co nieco napisać. U mnie nawiew w granicach 17-19,5 C za nagrzewnicą, do domu z ostatniego anemostatu 20-23 C ! Temp. w domu stała i wynosi 24,5 C. Nie za chłodno ale zastanawiam się co by było gdyby nie GWC Nie odczuwam dyskomfortu. Próbowałem pompę na wyższy bieg i żadnej zmiany, cały czas chodzi na I ! Wilgotność ok 65 %. Rolety cały czas zasłonięte . I nastawiłem termostat na 20 C więc chodzi prawie całą dobę. Pozdr cytat z wątku: " GWC wodny "tymi ręcami" robiony"
  3. no jak to za co? mają rodziny, płaca podatki, zatrudniają pracowników, muszą kupować profesjonalny sprzęt do pracy... moje wyceny zaczynały się od 3k wzwyż + materiał.... osobiście szkoda mi było kasy więc zrobiłem " tymi ręcami" tak jak i zresztą całe GZ. - zainspirowany tematem kolegi " rwxw" DZ miało być spiralne, również " tymi ręcami" ale niestety nie wypałiło ze względu na grunt i teren jaki mogłem przeznaczyć. Wiertacze wprowadzili do kotłowni, zalali odpowietrzyli i tak sobie czekało znim się za nie nie zabrałem. popełnione błedy: wymiana jednego trójnika na GZ (mosiądz) bo chyba za mocno skręciłem i walnął przy próbie szczelności, choć może wada ukryta materiału była Instalator PCi przycjechał w 2h odpalił pompe... i tyle frajda niesamowita jak wiesz że coś zrobiłeś sam i działa - pomijając już fakt zaoszczędzonej gotówki
  4. czyli twierdzisz że nie warto.... nawet jeśli nagrzewnica bedzie miała dużą powierzchnię wymiany przy założeniu że nawiew nie będzie większy niż 150m3/h to się chyba da jakoś policzyć... a dlaczego nie? jeden już otworzyłeś i to jeden z lepszych w tym dziale jak nie najlepszy ale czy ta nagrzewnica nie jest zbyt mała?
  5. spisałeś jakieś temperatury może podczs tego testu?
  6. widzisz ja klimy nienawidzę, klima nie jest zdrowa dla zdrowia... osusza śluzówki itp... rzadko używam w samochodzie a co dopiero w domu.. mi wystarczy jak schłodzę sobie w straszne upały temp w domu o kilka stopni a to powinno się udać, niech będzie o 3-4 to już byłbym zadowolony(różnica będzie na pewno odczuwalna) - szczególnie w nocy. Dodatkowy plus to ładowanie DZ na zimę. Widziałem na FM chyba w jakimś wątku i wentylacji wymienniki robione pod zamówienie, a zrobienie obudowy to już bułka z masłem...
  7. widzisz ja klimy nienawidzę, klima nie jest zdrowa... osusza śluzówki itp... rzadko używam w samochodzie a co dopiero w domu.. mi wystarczy jak schłodzę sobie w straszne upały temp w domu o kilka stopni a to powinno się udać, nie będzie o 3-4 to już byłbym zadowolony(różnica będzie na pewno odczuwalna) - szczególnie w nocy. Dodatkowy plus to ładowanie DZ na zimę. Widziałem na FM chyba w jakimś wątku i wentylacji wymienniki robione pod zamówienie, a zrobienie obudowy to już bułka z masłem...
  8. jakieś postępy w projekcie? ja myślałem żeby dać zawór trójdrożny coś w stylu AFRISO ARV 386, który byłby domyślnie otwarty na wymiennik. Pompa sama go może przełączyć i zastopować obiegówke wymiennika( chłodnicy) , aczkolwiek fajnie by było wykorzystać ta samą pompe DZ, muszę przejżeć schematy pompy. to by działało tylko w lecie, a REKU ma możliwośc sterowania by-passem tak żeby temperatura była zawsze taka jak zadana ( np 21 stopni) o ile wogóle chłodnica da radę taka temp osiągnąć. Ciekawe ile taka chłodnica z przwpływem do 500m3/h może kosztować.
  9. oliwkawawa może podłogówka jest dobrze zrobiona a tylko to podejście w kotłowni masz słabe... ile masz metrów pomiędzy kotłem( pompką) a pierwszym rozdzielaczem? czy rozdzielacze są w szeregu?
  10. ja juz raz czyściłem i było sporo syfu ale to był pierwszy raz po 24h obiegówki... teraz po około miesiącu użytkowania mam zamiar wyczyścić poraz drugi pewnie znów coś tam znajdę - potem wg. instrukcji można filtr wywalić przepływy przez rotametry DZ mam bardzo podobne ( dwa sa niemal identyczne a trzeci około 4-5l ) czy w tej sytuacji nie byłoby lepiej wywalić je całkowicie? one napewno tłumią przepływ... jak to z tymi biegami pompy DZ czy lepiej aby obiegówka pracowała na maxa i wtedy delta będzie mniejsza? znaczy im szybciej obiegówka pracuje tym " glikol " mniej zdąży sie podgrzać w DZ ? chyba muszę założyć takie same czujniki temperatury po jednym na zasilaniu i powrocie - bo mi cos z obserwacji wynika że porównywanie z termometrem w PCi nie jest super dokładne. instalator mówił że delta powinna być w granicach 2K a ja mam teraz na 2gim biegu od 1,8 do 2,7K ( o ile czujnik się nie rozjechał bo z porównania wyszło że muszę dodawać 0,5 stopnia do odczytu z zewnętrznego termometru)
  11. Dziś zrobiłem doświadczenie, obniżyłem krzywą o 5 kwadracików na panelu startowym teoretycznie o 5K ( choć nie wiem czy to tak się przekłada). Temperatura zadana powrotu spadła z 23 do 15 stopni już po 24h. Teraz widać jak szybko mi się ten dom wychładza.... Naprawdę poddasze jest ogromnie ważne... Temperatura zewnetrzna w granicach 0 stopni. Ale prace sie posuwają więc jeszcze 2tyg i będzie ciepło w domu.. 24h o 8 stopni.... nieźle... nie ma się co dziwić że przy poprzednich ustawieniach PCi " tyrała" 12h w taniej nie mogąc osiągnąć temp zadanej + podbicie... podniosę ja o 3 kwadraciki (tak żeby na panelu były tylko 2 ) bo 21 stopni to za dużo do prac wykończeniowych, nie ma sensu tak mocno grzać skoro koza też jest rozpalana w ciagu dnia.
  12. oliwkawawa czy aby napewno jest odpowietrzona? czy instalacja bła płukana? ( czy filtr przed pompa obiegową nie jest np. zapchany?) możesz przymknąć jeden rozdzielacz i zobaczyć czy coś sie zmieni ogólnie nagrzewanie budynku do troche trwa ale przy zasilaniu 45 stopni po 5 dniach to powroty muszą byc ciepłe... jakie masz ciśnienie w instalacji?
  13. który EKOFIBER jest lepszy: Isofloc czy Ekovata? cena za 28cm / m2 do przyjęcia? 56zl skosy 36,4zl sufit
  14. No tego jeszcze się muszę nauczyć, w pierwszym sezonie to pewni dopiero wyjdzie jak u mnie będzie wygladała krzywa. nie wiem czy dobrze rozumuję ale to 2K u mnie to sa 2 stopnie wyżej/niżej od temp zadanej: czyli jak bym miał na powrocie z GZ 24stopnie a zadana jest 22 to pompa nie powinna sie właczyć. Dla drogiej mam 5k więc pewnie teraz pompa się wogóle nie włączy ale dopóki trwają prace wewnątrz i jest palone w kozie to nie ma sensu grzać więcej. Jak sie wprowadzę to trzeba będzie te parametry pewnie ciut poprawić. Wkurza mnie tylko to że pompa obiegowa GZ chodzi 24h....
  15. tak jak pisałem wyżej zatrzymałem to wygrzewanie, przeprosiłem koze, zmniejszyłem przepływ na nieocieplonym poddaszu to 0,5l/h i zablokowałem PCi do taniej taryfy czyli 12 na dobe w dwóch czasach. ( pierwszy 9h drugi 3h) Teraz mam takie temperatury po 9h pracy: DZ 2,3/0,6 GZ 27,6/23,4 Temperatura zew.: 5,4 Temp zadana : 23,9 Zużyłem 28,4kW co dzieląc na 12h daje 2,36kW/h a pompa ma w karcie dla B0/W35 - 2,4kW to nie wygląda to najgorzej. Pompy obiegowe zużyły w tym czasie 1,73kW co daje około 144W/h ( obydwie pompy ustawione na II bieg) Tak czy inaczej temp DZ wydają sie byc niskie jak na początek sezonu, ( uwzględniając fakt że poprzedni tydzień pompa chodziła non top - może potrzeba jakiegoś czasu zanim DZ " odpocznie" ?). Fakt że to pierwszy sezon ale wiercone było w lipcu, trochę się chyba te rurki juz obkleiły? Jakie macie podbicie od temp zadanej? mi ustawił instalator 2K jak wg was to teraz wygląda? bedę spisywał parametry codziennie o tej samej godzinei żeby miec jakiś podgląd na to co sie dzieje z DZ.
  16. No ja jej nie katuję tylko ten program i instalator co ją odpalil.... Może przymknę to poddasze, niebawem folia paroizolacyjna pójdze to wtedy się powinno poprawić... A do tego czasu chyba mróz nie wejdzie. Zatrzymalem to wygrzewanie, dziś pompa pracuje tylko w taniej taryfie
  17. Na 3 cim delta była ciut mniejsza Pompka 7,5 dedykowana ale ze średnicą pojechałem bo poniżej 6/4 nie schodziłem, odwierty na PE 40 Co do termometru: wyjście z PCi mam widoczne w sterowniku pompy, a wejscie mierzę przylgowym i wpierw go sprawdzilem na wyjsciu i porownałem uwzględniłem poprawkę Sprawdze na jałowo, jak dojde jak:)
  18. Czyli może być 2gi bieg DZ w tej sytuacji?
  19. Od zeszlej środy do dziś bo dziś akurat prad wyłaczyli przez wiekszość dnia. Fakt że od 15 stopni ( bo tyle było na powrocie DZ jak wystartowaliśmy) do 25 podniosła w 17h więc całkiem nieźle. Ale to przez grzanie kozą bo we wrześniu ją już odpaliłem. Chyba odpuszcze to wygrzewanie posadzek, na parterze beton jest suchy jak pieprz a na poddaszu i tak nic z podłogą nie będę robił, wygrzeje się przez całą zimę... Co myślicie? Jutro sie przeproszę z kozą chyba...
  20. Jakie powinny być zatem delty, ja mam 5 na GZ na 1szym biegu a na DZ delta oscyluje w granicach 3 (fakt że może niepotrzebnie zwolniłem DZ z 3 na 2) pompe mam wilo star 7,5
  21. Mam mały bufor 100l w który dorzucę grzałkę 3-4kW i wepnę go w system to powinno pompę odciążyć.
  22. Pyxis Jak zwolnilem to mi odmarzly, teraz gdy PCi wchodzi w drugi etap wygrzewania (35 stopni przez 72h) znów pojawił się szron na rurkach wyjścia DZ a w okolicy Pompy lekki lód. Wczoraj przymknalem do 0,5l/m poddasze bo tam oprócz docieplenia nie będzie nic więcej się działo. Dziś zobaczymy jakie są parametry. Trzeba chyba podocieplać wszystkie rurki w kotłowni bo zbyt duza różnica temp i pewnie z tego powodu się szronią. rafikW U góry posadzki nie będa zakryte a na dole przez miesiąc chodził osuszacz i koza zanim odpaliłem pompę. Wilgoci nie ma wogóle na parterze.
  23. A jak ktos sie przeprowadza zimą, i nedawno odpalił PCi? W instrukcji piszą żeby wspomagać grzałką, więc chyba trzeba dopomóc w jakiś sposób, nagrzewnica piecem albo czymś innym. Najgorsze to że ocieplenie poddasza w trakcie i tam najwiecej ciepła ucieka.... A może pod panele sobie odpuścić to wygrzewanie?
  24. u mnie teraz DZ 3.2/-0.02, GZ 28/22.5 pompa pracuje w trybie wygrzewania posadzek, juz od srody 20.11, w sumie kompresor przepracowal 94h( zużywając 223kW + 6.5kW pompy obiegowe). dwa dni temu zwolnilem pompe DZ z III na II bo mi rury zaczeły na wyjsciu z pompy zamarzać pompa GZ chodzi na I biegu delta cały czas 5 - 5,5K wygrzewal z was ktoś posadzki? teraz pompa przez kolejne 72h ma utrzymywać 35stopni ( w domu będzie sauna)- mozna zamrozić DZ?
×
×