Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

SKUT13

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    218
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez SKUT13

  1. Ma się tak, że ścianki działowe można stawiać dowolnie(przyjmuje się obciążenie zastępcze), a podłogówka zostaje uwzględniona w obciążeniach stałych i też z tym nie ma problemu
  2. Wszystko zależy od ekipy i projektu. Terivę I Nova teoretycznie można stosować do 7,2m, ale ja zawsze inwestorom odradzam ten strop przy rozpiętości pow.6m, pomijam kwestie związane ze ściankami, pogrubieniem wylewki , bo np trzeba zrobić podłogówkę, obciążeniami ze słupków dachu itp Dla większości inwestorów ten strop ma dwa zasadnicze plusy: jest tani i jest go w stanie zrobić przeciętna ekipa. Trzeba dopilnować żeber rozdzielczych i dozbrojenia nad podporami.
  3. Wychodzi prawie jak monolit i rzeczywiście dostaje się od spodu gładką powierzchnię, w zasadzie nie wymagającą tynkowania, tylko szpachlowania i nie ma ryzyka rysowania na stykach jak w płycie żerańskiej
  4. Każdy z wymienionych typów ma swoje plusy i minusy, oraz zwolenników i przeciwników. Z racji tego, że zaprojektowałem setki tys. m2 filigrana uważam go za najrozsądniejszy wybór, aczkolwiek niekoniecznie najtańszy i najszybszy w budowie
  5. Jak rozumiem takie artefakty jak książki parzą w ręce. Jak ja studiowałem to się uczyło z książek i zajęć, a nie z forum. Jak napiszę że fundament ma większą nośność, bo jest bliżej jądra Ziemi to na zaliczenie też dasz taką odpowiedź? Nie ma co fachowców będziemy mieli
  6. Zbrojenie nie wpływa na rozstawy i rozwarcie rys? to po co się daje zbrojenie przeciwskurczowe( w przypadku płyt fundamentowych całkiem spore)?
  7. To jakaś nowa teoria proponuję to opatentować, a następnie wywalić cała kadrę od żelbetów ze wszystkich politechnik, za to że na to nie wpadli. Mało z krzesła nie nie spadłem czytając
  8. Może wyjść grubsza, choć nie musi, na pewno z punktu widzenia pracy stropu w takim polu korzystniej dać zbrojenie krzyżowe
  9. To też racja, wielu inwestorów nawet nie wie że kupując typówkę kupuje książkę, która dopiero po adaptacji staje się projektem, inna sprawa, że jest wielu projektantów, których adaptacja sprowadza się do podpisania się. Jak słyszę od inwestora, że się czepiam, bo sprawdzam adaptowany projekt i znajduję masę błędów, że on pójdzie do innego, który mu to podpisze(cała masa "leśnych dziadków") za mniej i bez sprawdzania, to mnie trafia szlag Jest jedna zasada jak płacisz za malucha, nie spodziewaj się mercedesa
  10. Jak się kupuje kiepską typówkę, lub zamawia sam projekt budowlany przy założeniu, że domek Bolek z Kaziem spod sklepu i bez projektu postawią.Oszczędności na poziomie kilkuset zł, koszty na budowie z tym związane mogą być kilkukrotnie wyższe, ale kto bogatemu zabroni. Przecież firanki w salonie muszą być jak najdroższe, bo je widać , a konstrukcji budynku już nie
  11. Tak miałem na myśli 16cm, a jeśli chodzi o zbrojenie nad podporą, ta należy to zazbroić zgodnie ze statyką , prętami o średnicy i rozstawie na podstawie obliczeń. Jeśli już komuś płacisz za przeprojektownie to od niech to zrobi tak jak należy. Pewnie, że najłatwiej i najszybciej zakładać układy jednokierunkowe, ale niekoniecznie najekonomiczniej i najlepiej dla stropu
  12. W zasadzie to ten strop może pracować jednokierunkowo, ale ja bym tego tak nie zaprojektował. Mówię ze swojego doświadczenia( raptem jakieś 350tys m2 stropów monolitycznych i filigran). brak zbrojenia nad podporą będzie miało jeden skutek-zarysuje się u góry w sposób kompletnie niekontrolowany(pomijam, że jest niezgodne z normą i sztuką budowlaną. Zastanowiłbym się na grubością stropu. W sumie 2cm betonu więcej to nie aż taki koszt, a w użytkowaniu stropu może mieć duże znaczenia. Ale to tylko moje prywatne zdanie.
  13. Aż tak kiepsko w Granordzie? Warto aż tak się ośmieszać? Prościej wykupić płatny profil i otwarcie występować w imieniu swojej firmy. Żenada. Admin powinien wysłać po banany
  14. Kłania się taki artefakt jak książka i biblioteka. W praktyce jak najbardziej, na studiach zależy od widzimisię wykładowcy/ćwiczeniowca, część z nich wymaga zachowania takiego samego "b" dla słupa i podciągu
  15. Wprowadzając momenty zginające nad podporą, na które strop z całą pewnością nie jest przygotowany? Ach jaka piękna katastrofa Kiepski pomysł w stylu podpierania ugiętych balkonów wspornikowych na końcu. Tylko i wyłącznie do uprawnionego konstruktora po poradę/projekt wzmocnienia. Nic na własną rękę!
  16. Jeśli ma być dobrze, a nie koniecznie najtaniej, to silikat owszem, ale 24-25cm i strop monolit lub filigran.
  17. Każdy kto zgłosi się z adaptacją lub projektem do zrobienia z FM dostanie 50% rabatu(na część konstrukcyjną) -warunek te 50% wpłaca na konto pomocy Nelli Sza
  18. Jeśli moja pomoc się przyda , to bardzo się cieszę. Tylko małe uściślenie moja propozycja odnośnie projektów i adaptacji z rabatem dotyczy konstrukcji obiektów, jeśli czyta ktoś z pozostałych projektantów branżowych(architekt, instalatorzy), to proponuję się przyłączyć do akcji
  19. Konia z rzędem temu, kto na budowie domku jednorodzinnego wykona elementy z betonu wodoszczelnego. Zamówić mieszankę np W6 czy W8, to nie problem, zapewnić wodoszczelność betonu elementu, to już zupełnie inna bajka
  20. Witam wszystkich Jeśli to się przyda to mogę pomóc w wykonaniu projektu konstrukcji nowego domu lub adaptacji konstrukcji projektu typowego. Jestem konstruktorem z Wrocławia i z racji odległości w grę wchodzi współpraca zdalna, ale to akurat najmniejszy problem. Jeśli będzie potrzebny projekt konstrukcji domu jestem do dyspozycji ( z małym zastrzeżeniem -nie robię konstrukcji szkieletowych) Mogę też zadeklarować, że każdy kto zgłosi się z adaptacją lub projektem do zrobienia z FM dostanie 50% rabatu-warunek te 50% wpłaca na konto pomocy Nelli Sza Pozdrawiam M.Sobiecki MS Projekt tel. 608 713 819
  21. A z mojego doświadczenia ławy mogą mieć szerokość od 40cm do nawet 2m i mimośrodowo umieszczoną ścianę i to w domku parterowym(sytuacja skrajna ale wzięta z praktyki). Bez znajomości konkretów można sobie gdybać
  22. Banalnie proste. Bierzesz projekt, ew. badania geotechniczne, idziesz do pierwszego z brzegu konstruktora, płacisz i masz informację czy dom jest przewymiarowany czy nie. Na forum nikt odpowiedzialny nie udzieli wiążącej odpowiedzi, a nawet jeśli, to skąd wiesz kto Ci jej udzielił.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...