Komin spalinowy - wybudowali za maly przekroj :( - CO ROBIĆ?
Dlugi odpowiedział piotrulex → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na razie temat zostaw. Jak juz bedziesz mial kociol i okaze sie ze nie bedzie chcial prawidlowo dzialac na jednym kanale to zrobisz portki i wpuscisz je do kanalu spalinowego oraz do (1) - wlozysz wklad. Wentylacje kanalizacji wprowadzisz rura np.fi 75 do ktoregos z kanalow wentylacyjnych, wyciagniesz ponad czape komina ok. 30cm i dasz zakonczenie. Tak bym zrobil choc niedoczytalem sie info czy ta wentylacja kanalizacji jest pociagnieta az do dolu. -
Witam Dawno sie nie odzywalem, choc przegladam to forum. Tym razem potrzebuje porady. Zonka wymyslila oblozenie zewnetrznych schodow betonowych plytami z piaskowca o gr. 2-2.5cm. Musze te schody treaz nadlac do poziomu pod te plyty, nie wiedzialem ile zostawia sie wysokosci na klej - zadzwonilem do kamieniarza (ale on robi tylko w granicie) i strasznie sie przejechal po piaskowcu - reasumujac wg niego nie nadaje sie wogole do stosowania na zewnatrz nawet po zaimpregnowaniu - wg niego impregnacje trzeba by powtarzac co pare lat. Plyty z piaskowca jesli juz to mowi ze powinny byc 5cm bo wtedy woda nie przeniknie przez cala grubosc i nie bedzie rozmrazac (jakby to robilo roznice dla mrozu - ????). Szukalem po sieci i wiem ze jest jeden rodzaj piaskowca calkowicie mrozoodpornego - 0% nasiakliwosci, ale ja go raczej nie dostane - jest gdzies z Polski i sprowadzenie go bylo by nieoplacalne. Reasumujac: 1. ktos ma piaskowiec na zewnatrz? jak dlugo? dzieje sie z nim cos?, jak byl zabezpieczany? 2. jaka grubosc piaskowca jest zastosowana? 3. jaka grubosc zostawic pod klej?
-
Automatyka Buderus 2107M Skad klucz kodowyserwisowy do menu?
Dlugi odpowiedział pmg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To jest w instrukcji serwisowej Nie ma takiej mozliwosci. Kto Ci ustawil MROZ OD na -10????? Delikatnie ponizej zera moze jeszcze byc ale tyle? Przy okazji zapodaj ile masz ustawione na TEMP. PROJ. i WPLYW. POM oraz jaki to kociol i co grzeje -
Automatyka Buderus 2107M Skad klucz kodowyserwisowy do menu?
Dlugi odpowiedział pmg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wciskasz ten schowany przycisk pod PROG i jednoczesnie przycisk na lewo od niego - jestes w menu serwisowym. ALE UWAZAJ!!! Lepiej wpierw odpisz sobie wszystkie ustawienia w tym menu i nie krec bez sensu. Powiedz co chcesz przestawic albo lepiej jaki efekt chcesz uzyskac a jak jest teraz. Nie oczekuj efektow przestawienia od razu i w zwiazku z tym nie zmieniaj ciagle ustawien - automatyka zglupieje, trzeba odczekac ok. 2dni az automatyka sie ustali. -
Piec kondensacyjny -dobry i tani. Proszę o opinie.
Dlugi odpowiedział Emilka Biała → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie szkodzi - cierpliwy jestem Moze chociaz inni najezdzajacy na Buderusa beda mieli "chwile czasu"?? Choc w jednym trzeba przyznac im racje - poziom wyszkolenia serwisantow jest bardziej niz mizerny, a centrala takimi jak ja nie raczy nawet odpowiedziec - pozostaje samotne rozgryzanie pracy sterownika -
Tak, tylko ceną powala - wg moich informacji ok.600zl
-
Piec kondensacyjny -dobry i tani. Proszę o opinie.
Dlugi odpowiedział Emilka Biała → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przypominam sie - wiem ze wsadzam kij w mrowisko -
Sprawdz: Archiwum LIBOR Sprawdzaj dla 6M ale to chyba juz wiesz Mi z 0.79 skoczyl na 0.97 - roznica na racie - dokladnie 1CHF, wieksze roznice robi wachanie kursu i szczegolny zwyczaj BPH ze kurs w ciagu dnia maleje a na koniec dnia skacze do gory - licza po kursie z konca dnia
-
Podobno nie jest zalecana praca pompy na I biegu
-
Ja kupowalem w pasmanterii - to nie jest sznurek tylko mocna gruba nic nawinieta na szpule ok 15cm wysoka, fi ok. 6-7cm po stozku.
-
Ja robilem Ursa - miedzy krokwie 14cm i ponizej w poprzek miedzy stelaz 5cm. Nie wiem jak ISOVER ale URSA - filc ( miala oznaczenie DF tylko juz nie pamietam czy 40 czy 45) nie utrzyma Ci sie sam miedzy krokwiami i trzeba podwiazywac. Jesli juz podwiazywac to nie dratwa - tylko sznurek ze sztucznego wlokna - ja kupowalem taka nic ze bylo jej w rolce 200mb.
-
Piec kondensacyjny -dobry i tani. Proszę o opinie.
Dlugi odpowiedział Emilka Biała → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak juz pisalem nie jestem z branzy, ale zostalem troche z czystej ciekawosci troche zmuszony do zapoznania z dzialaniem kotla. Cudow nie udowadniam to nie ja pisalem ze kociol w okresie nie grzewczym bedzie utrzymywal non stop min temp wody na poziomie 40stC. Mozliwe ze niektore kotly tak maja - moj zeliwniak tak nie ma i chodzilo mi tylko o to ze instalatorzy udzielajacy sie na forum nie powinni wprowadzac w blad od razu sugerujac przyszlemu uzytkownikowi tylko jedyny wlasciwy kociol jedynego slusznego producenta. Powtorze jeszcze raz - najwazniejsza jest automatyka sterujaca. Byl tu taki jeden "instalator" od pomaranczowych co twierdzil ze pompa ALPHA 25-40 z red. nocną redukcje (czas, wielkosc) ustawia sie przy pomocy pilota - no comments. Licze ze znajdziesz ten czas - w sumie przyszli uzytkownicy moga tylko zyskac na tym. -
Piec kondensacyjny -dobry i tani. Proszę o opinie.
Dlugi odpowiedział Emilka Biała → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mylisz sie ze sie myle Jak pompa ruszy to rzeczywiscie temp. korpusu zacznie spadac ale to dzieje sie po chwili. Pompa zalacza sie jak korpus osiagnie temp. 40stC, zanim zacznie wychladzac korpus to on dojdzie do tepm. 45-46stC. Pozniej spada i jak spadnie do 40 to pompa sie wylaczy - i tak cyklicznie az uklad osiagnie temp. wynikajaca z krzywej grzewczej Rozwiazanie zastosowane u mnie jest rownie dobre - zalezy tylko od miejsca umieszczenia czujnika wody na powrocie. Jesli jest tak umieszczony ze czesc korpusu rzeczywiscie osiaga tepm ponizej tej umownej 40stC (np. 30) zanim mi wylaczy pompe to nie jest dobrze - moglbym wtedy podniesc parametr LOG. POMPY (tak to sie u mnie nazywa). Ale nie sadze by producent o tym nie pomyslal i nie dal czujnika tam gdzie wlasnie powinien byc i mysle ze zaczynalibysmy zbytnio teoretyzowac rozwazajac jaka temp. bedzie miala czesc korpusu przy wlocie powrotu jesli temp. przy czujniku bedzie np. 40stC -
Piec kondensacyjny -dobry i tani. Proszę o opinie.
Dlugi odpowiedział Emilka Biała → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam nieodparte wrazenie ze opisujecie konkretny kociol i tam zastosowane rozwiazania wiec ja to rowniez zrobie na konkretnym przykladzie. Buderus G124X z Logamatic R2107SO - znajdz mi tam zawor czterodrogowy lub pompe mieszajaca. Nie ma rowniez trojdrogowego na potrzeby c.w.u. i c.o. Sterowanie obiegami jest rozwiazane bardzo prosto (co jest zaleta - mniej elementow do sterowania i awarii) - przelaczanie pomp. Tam ochrona przed kondensacja w wyniku zbyt zimnego powrotu odbywa sie dokladnie tak jak napisalem wczesniej I NIE MA ZADNEGO UTRZYMYWANIA TEMP. POWROTU W LECIE POWODUJACEGO OGROMNE STRATY - cytuje Zaryzykuje stwierdzenie ze raczej nie miales stycznosci z takimi kotlami i nie wiesz jak pracuja. Jesli sie myle to przepraszam ale w takim razie zbyt uogolniasz i wprowadzasz przez to ludzi w blad - patrz wytluszczony text przy koncu odpowiedzi Dokladnie - w lecie pompa do c.o. jest wylaczona (poza okresowym zalaczaniem w celu unikniecia zablokowania wirnika - ale to nie powoduje zalaczania palnika - strat nie ma) i palnik sie zalacza tylko w przypadku spadku temp. w zasobniku ponizej nastawionej wartosci. Wtedy pompa ladujaca nie chodzi az do osiagniecia temp. korpusu np. 40st (ochrona przed kondensacja). Kociol grzeje do temp. korpusu takiej by wystarczylo nagrzanie zasobnika chyba ze spadek temp. w zasobniku jest na tyle duzy ze korpus osiagnie temp. pierwszego zabezpieczenia - tzw. Max. tepm. wył - p. ladujaca mieli wode az temp. korpusu spadnie i palnik znow sie zalaczy. Po cyklu grzania przy mojej nastawie temp. c.w.u. na 45stC rzeczywiscie cykl podgrzewania wody konczy sie z temp. korpusu 60-65stC - mozesz to uznac za straty ale inne kotly z zasobnikiem inaczej pewnie nie maja. Musi byc jakas roznica temp. pomiedzy woda ogrzewajaca c.w.u. a nia sama by proces podgrzewania przebiegl sprawnie. Jesli by automatyka miala tak zadzialac by przy koncu cyklu grzania temp. wody podgrzewajacej i podgrzewanej byly blisko rownosci to caly cykl bylby dluzszy i pompa ladujaca zuzyla by wiecej pradu - musi byc gdzies konsensus. W kazdym badz razie nie ma zadnego utrzymywania temp. wody na powrocie!!!! Rzadko sie udzielam na forum choc jestem tu juz b. dlugo, ale pamietam paru nawiedzonych co strasznie krytykowali Buderusa - do tego stopnia ze mylili konstrukcje kotlow i jak bylo pytanie o gazowy to pisali o olejowym i np. porownywali rozwiazania twierdzac ze Budek jest przestarzaly bo jest dwuciagowy a inny (pomine jaki) troj. Nie docieralo do nich nawet wyjasnienia serwisanta(a moze kogos z centrali Budka?) ze to wynikalo tylko z koniecznosci spelnienia wymagan normy spalin - Budek osiagal to przy dwuciagowym na co innym producentom trzeba bylo troj. Dla nich to byl argument przestarzalej konstrukcji kotla. Ja choc nie jestem z branzy dosc mocno wgryzalem sie w temat c.o. ogolnie i niestety zmartwie cie - nie jestem z tych co piszesz powyzej. Dla potwierdzenia podam ze 11.2003. do 28.10.2005 kociol (palnik) chodzil mi 1276h spalajac 2630m3 gazu - wychodzi 2.06m3 na 1h pracy - kuchnia jest elektryczna i nie ma innych odbiornikow gazu. Ogrzewam ok. 100m2 uzytkowej pow. + utrzymywanie temp. 15-6stC na drugich 100m2. Dogrzewam kominkiem ale ze wzgledu na niekorzystny uklad pomieszczen dogrzewa tylko ok. 50m2 (dogrzewa bo glowice i tak tam puszczaja wode). Reasumujac - nie place duzo w porownaniu np. z ludzmi z watku "Ogrzewanie gazem ziemnym" i patrzac na ich klopoty ze sterowaniem po prostu sie smieje - sami wybrali kotly "jedynie slusznych" producentow z ich automatyka. A kotly roznych producentow (tej samej konstrukcji) sprawnosci maja porownywalne a najwazniejsza jest automatyka nimi sterujaca czego niektorzy jak widac na forum nie rozumieja. -
Piec kondensacyjny -dobry i tani. Proszę o opinie.
Dlugi odpowiedział Emilka Biała → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nieprawda - ochrona powrotu wcale nie zanczy ze caly czas bedize utrzymywal temp. ustawiona na np.40stC (wcale nie musi byc tyle - bodajze Niemcy maja tyle ustalone). To automatyka ma powodowac ze nie zalaczy sie pompa (by odbierac cieplo z korpusu kotla - obojetnie czy dla potrzeb c.o. czy c.w.u.) jesli korpus nie bedzie mial osiagnietej tej ustawionej temp. I tak samo automatyka wylaczy pompe jesli temp spadnie ponizej tej temp. ustawionej a palnik bedzie chodzil - pompa nie wylaczy sie jesli palnik nie chodzi. Gdzie masz te ogromne straty - nie robcie ludziom wody z mozgu!!!! -
I woda sobie plynac po dachu i napotykajac taka obrobke calutka wali pod dach na welne, plyty itp Zastanow sie co piszesz - gorny pasek obrobki przy kominie(od strony kalenicy) wpuszczony jest pod pokrycie. Reszte sobie oblukajcie cociazby na zdjeciach dostepnych w necie.
-
Popatrz na daty zarejestrowania i sam postaw to piwko )
-
Bylbym wdzieczny jakbys mnie tak nie wywolywal )
-
Cyrkulacja CWU - ile w praktyce podnosi koszty eksploatacji?
Dlugi odpowiedział P.e.t.e. → na topic → Woda i ścieki
Musisz miec albo rzeczywiscie b. dlugie te rurki albo o duzej srednicy - sprawdz ile sie miesci wody w 1mb rurki finp.20 i porownaj do swojej podanej objetosci. Co do tematu - cyrkulacja potrawi znacznie podbic rachunek za gaz - ale jak zwykle diabel tkwi w szczegolach. Ja mam do kuchni ok. 17m w jedna strone, cyrkulacja jest na 3 galazkach, zainstalowana pompa Grundfoss Comfort z termostatem sterowana z kotla z czestotliwoscia od off, poprzez 1-6 razy na godzine az po zalaczenie stale. Zainstalowany zawor zwrotny przy pompie. Po pierwszym sezonie wylaczylem cyrkulacje i zalaczam ja tylko jak dezynfekuje termicznie zasobnik, normalnie jest zaworami kulowymi odcieta, pompa odlaczona od sterownika bo potrafilo w nocy w zimie wychlodzic sterownik do 25stC od 60 - mimo wylaczonej pompy. Roznica wysokosci w poszczegolnych galazkach sprawiala ze woda sama krazyla pokonujac opor zaworu jak i pompy. Uklad u mnie powodowal rowniez ze odkrecajac wode w kuchni podbieral przez caly czas zimniejsza wode z pozostalych galazek cyrkulacji co powodowalo ze na rzeczywiscie goraca wode trzeba bylo b. dlugo czekac. Co do strat - ze niby grzeja i tak dom - a co mi z tego ze grzeja garaz i podpiwniczenie skoro ja tam nie potrzebuje? Wazna jest b. dobra izolacja - ja mam otuline "6" - lepiej dac "9" a nawet zlozenie tych 2 jesli jest miejsce. -
Czy gmina ma jakis obowiazek uprzatniecia swojej dzialki
Dlugi odpowiedział jaga70 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Niestety nie moga -
GEBERIT - dobór i montaż stelaża, dobór przycisku, modele, co pasuje?
Dlugi odpowiedział mieczotronix → na topic → Wnętrza
Nie dawaj miedzy kibelek a plytki niczego co jest sprezyste!!! Ja na poczatku dalem pianke, ale po paru probach wywalilem ja - czulem jak siadalem ze muszla delikatnie chodzi. W koncu dalem zwylke linoleum - koszt 0zl (koledze zostal kawalek), a pozniej miejsce polaczenia muszli z plytkami plytkarz oblecial mi silikonem robiac artystyczna fazke.- 200 odpowiedzi
-
JEST MI ZA GORACO, prosze o pomoc - zla instalacja??
Dlugi odpowiedział lukkoz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pompa w trybie dziennym bedzie chodzic caly czas (chyba ze temp. na zewnatrz przekroczy ta ustawiona w parametrze LATO OD choc to i tak nie jest tak wprost, jest to bardziej zlozone), w trybie nocnym chodzi caly czas tylko jesli temp. na zewnatrz jest rowna nizsza od MROZ OD. Kociol w trybie dziennym mimo osiagniecia/przekroczenia temp. zadanej w pomieszczeniu bedzie grzal co pewien czas tylko ze do tepm. na kotle juz nie wynikajacej z obliczonej z krzywej grzewczej normalnej tylko z obnizonej o 3st na kazdy stopien przegrzania oczywiscie w zakresie w jakim mu pozwoliles w parametrze WPLYW POM. I z tym sie musisz pogodzic - z pogodowka nie jest tak ze osiagniesz temp. w pomieszczeniu i kociol sie wylacza a zalaczy sie dopiero wtedy gdy temp. w pomieszczeniu spadnie ponizej nastawionej - TAK MA BYC. W Twoim przypadku (jak widze umisz wejsc w tryb serwisowy) radze sprawdzic czy masz zalaczony parametr CZUJNIK WEW. (bodajze tak sie nazywa - ma byc ON), sprawdz co wyswietli sie jesli bedziesz na sterowniku przelaczony na 1 obieg (grzejnikowy) i nacisniesz np. sloneczko - powinno sie wyswietlic OBSLUGA ZDALNA (czy cos podobnego) i temp. ustawiona na pokretle na BFU. Sprawdz czy rzeczywiscie to odpowiada prawdzie. Sprawdz w serwisowym czy OFFSET jest ustawiony na 0. Sprobuj zlapac temp. na zewnatrz -10stC (najlatwiej przy takiej bo przy takiej ustawiasz krzywa grzewcza) - w trybie dziennym - i zobacz czy w CHAR. OGRZEW (bodajze) przy -10 jest podawana taka temp. jaka ustawiles w krzywej czy wyzsza (tak pewnie bedzie w Twoim przypadku). Moze predzej sprawdzisz to dla 0stC (taka zima ), wtedy z wykresu w instrukcji serwisowej sprawdz czy lezysz na swojej krzywej czy wyzej czy nizej. Jesli to wszystko sprawdzisz (pamietajac ze parametry nie przestawia sie po pare razy dziennie tylko ze po kazdej zmianie trzeba odczekac ok. 2 dni na unormowanie pracy instalacji) a nadal bedziesz mial przegrzew to obniz TEMP. PROJ. (ja bym radzil obnizac co 3stC przy ustawionym WPLYW POM na 3), ale tu juz okres obserwacji powinien byc dluzszy i najlepiej by obejmowal dni o bardzo zroznicowanej temp. - chodzi o to by zaobserwowac czy nie ma przegrzewu ale rowniez czy nie za bardzo obnizyles krzywa i dom sie nagrzewa bardzo dlugo. Nie mam tablicy z modulem do mieszacza wiec nie wiem jaki to by mialo wplyw na przegrzew, ale moze tam masz za duza temp. ustawiona? -
JEST MI ZA GORACO, prosze o pomoc - zla instalacja??
Dlugi odpowiedział lukkoz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam instalacje taka jak Ty tylko ze z jednym obiegiem (grzejnikowym). Praca automatyki wyglada na poprawna - w trybie dziennym pompa obiegowa chodzi caly czas. Kociol grzeje do temp. wynikajacej z krzywej grzania uwzgledniajac temp. w pomieszczeniu (BFU) oraz z czujnika zewnetrznego. Jesli temp. w obiegu spadnie bodajze o 12st od tej do ktorej grzal to palnik znow sie odpali - mimo ze nie ma zapotrzebowania na cieplo - BFU bedzie np. pokazywal temp. taka jak byla zadana albo moze nawet wieksza(np. od innych zrodel ciepla, naslonecznienia) a kociol bedzie odpalal - tyle ze bedzie grzal do nizszej temp. - 1st przegrzania od zadanej temp. na BFU powoduje obnizenie krzywej o 3st. Oczywiscie to czy rzeczywiscie bedzie automatyka obnizac te temp. zalezy od tego czy Ty/instalator mu na to pozwoliles - parametr WPLYW POM. - standardowo ustawiony na 3 - oznacza to ze automatyka moze podwyzszyc krzywa grzewcza od zadanej o 9stc albo obnizyc o 3st - zalezy od warunkow. W trybie nocnym pompa bedzie chodzic caly czas tylko jesli temp. na zewnatrz spadnie ponizej ustawionej w parametrze MROZ OD, nie ma rowniez w tym trybie temp. ochrony porwotu (czyli kociol odpala tylko wtedy gdy temp. wewnatrz spadnie do ustawionej w obnizeniu nocnym na BFU). Jesli masz za cieplo to obniz krzywa grzewcza - standardowo jest ustawiona na 75st przy -10 (a to bardzo wysoko), ja ustawilem na obiegu grzejnikowym na 65 - i zastosuj glowice termostatyczne. -
Buderus - jaka przyszłośc mnie czeka?
Dlugi odpowiedział Majka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Cos mi sie kiedys obilo o uszy ze przy gazowych temp. spalin powinna byc ok. 120stC, moze generalnie odnosi sie to do kotlow innych producentow ale Budek podaje w instrukcji ze jest te 94stC i organoleptycznie przychylam sie do tego. Problemu z kondensatem nie mam, choc kiedys jak mialem odwrotny ciag to zanim zadzialal czujnik zaniku ciagu to mialem wszystkie okna na poziomie gospodarczym zaparowane i czuc bylo wilgoc w powietrzu jak w lazience po dobrym prysznicu. W kazdym badz razie przez czopuch mi nie kapie, moze dlatego ze nie mam ani poziomego odcinka przewodu spalinowego ani tak jak jest w przepisach - skosem w strone kotla. Mam za to zachowane nawet z nadmiarem 2xfi pionowego za czopuchem, a dalszy odcinek jest ze skosem w dol w strone komina - co tam sie dzieje to juz mnie nie obchodzi - wklad ceramiczny z odprowadzeniem skroplin do kanalizacji. -
A dlaczego go tak z przekasem podziwiacie? Herz np. do swoich RTB podaje mozliwosci i schematy zastosowania RTB na zasilaniu petli jesli jest zasilana z powrotu grzejnika badz na powrocie z petli jesli jest zasilana osobno. Gdzie Wy widzicie blad - jesli producent tak podaje??