
tom80ek
Użytkownicy-
Liczba zawartości
86 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez tom80ek
-
Defrosty ok 7-8 minut Pratchawiec co znaczy "zmniejsz tempo" Wszystko fajnie, ale od wtorku zjadł 340 kwh. Chodziła 24/24. Nie była ws stanie sama się wyłączyć. Tak jak pisałem, dom nie ocieplony. Sito, ale jak panas chodzi to temp w domu sukcesywnie rośnie. Więc dostarcza więcej energii niż ucieka. Dlaczego w takim razie nie moduluje w dół. Najniżej jak widziałem przy stałej pracy to 57 Hz
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
ok. spróbuję rano przestawić. dzięki Jeszcze pytanie. Jak macie rozwiązaną kwestię pomiaru energii, szczególnie z podziałem na taryfy?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa szła na 5 biegu. Przepływ ok. 25l/m Jeszcze nie wszystkie pętle otwarte. Dom się dopiero wygrzewa i suszy więc może to jest powód. Ale jednak temperaturę zasilania pc powinna chyba utrzymać. Przy wyżej ustawionej krzywej trzymał 29* ale do zadanej chyba nie dobijał. Tym razem trzymał chłodny powrót. Podniesienie prędkości pompki może pomóc?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
jedzie na max i nie może się wyłączyć tzn. przy zasilaniu 25 i równej krzywej nie jest w stanie osiągnąć delty mniejszej niż 3. Z tym że przy w miarę stałej temp powrotu nie daje rady utrzymać temperatury zasilania. przed defrostem temp. zasilania zaczyna spadać 1-2 *C. Defrost powoduje spadek temp do 19-20 * i zabawa zaczyna się od nowa Dodam, że też nie dali filtra na przyłączu wody. Filtr jest na powrocie z podłogówki Modulacja większość czasu na 67 Hz, spada po osiągnięciu 25* do 58HZ
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Co może być powodem bardzo częstych defrostów. Dzisiaj spędziłem przy pompie trochę czasu. Defrost co 34 minuty to chyba przesada?!!!
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Moi mieli coś takiego Value VMG-2-R134A + VHF A I muszę pochwalić wykonawce za dokładność wykonania. Dawno nie widziałem, żeby fachowiec robił coś tak dokładnie z taką pieczołowitością. Firma z Bielska. Jak wszystko będzie dobrze hulać to podam z nazwy Jogi, Współczuję komplikacji, ale za to masz z dotacją.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jak w praktyce wygląda nabijanie czynnika? U mnie po skręceniu połączeń chłodniczych nabili to azotem i tak zostawili na ponad godzinę dla sprawdzenia szczelności. Następnie wypuścili azot i podłączyli kompresor dla uzyskania próżni. I też zostawili na jakiś czas. (test szczelności drugi). Dalej odkręcili zaworki w jednostce zewnętrznej i w ten sposób napełnili układ. Połączenie chłodnicze nie przekracza 7 m. Czynnik znajduje się fabrycznie w jednostce zewnętrznej i tak przyjeżdża do klienta?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tak to chyba było. Zimna podłoga (max 5*), za zewnątrz -1. Przy zimnej podłodze otwieranie pętli sukcesywnie powoduje niski przepływ i niską wydajność PC. Czy wg. ciebie mogę przyjąć wersję pierwszą z tego co wymieniłeś skoro h42 się nie powtórzył?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
jednowentylatorowy. Jednofazowy 9kw seria f
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
CNC, Błąd wyskoczył raz w sytuacji jak zaczynałem grzać. W chałupie było 5*C. Za szybko pootwierałem kolejne pętle i panas nie uciągnął. Jednostka zewnętrzna nie potrafiła się rozmrozić. Błąd wyskoczył tylko raz w takim kontekście. Inna sprawa, że bardzo opornie podnosi temp. ale też jeszcze nie wszystkie pętle mam otwarte. Przed defrostem temp. zasilania spada o 2-3 stopnie. To normalne? Na śrubunkach w jednostce wew. nie ma śladu "zatłuszczeń" Pozostałych nie jestem w stanie sprawdzić
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Też w tym tygodniu uruchamiałem PC 1f 9kw serii f Miałem takie same problemy. Spróbuj zostawić odkręcone 2-3 pętle i tak podciągnij temp do dwudziestu kilku (25-28*C?) Następnie co jakiś czas odkręcaj kolejne pętle. Błąd h42 też mi wyskoczył (nie na głównym panelu ale po wciśnięciu check). Po skasowaniu nie powtórzył się. Instalator stwierdził że może się tak zdarzyć jak pc nie mogło się rozmrozić. Dołączam się do pytania o błąd h42. Ktoś się wypowie czy to miało prawo wyskoczyć czy jednak molestować instalatora?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Taką właśnie mam nadzieję, że to dobre rozwiązanie. Może uda się bez zwiększania mocy przyłącza. Obecnie mam 14kw
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mój instalator podłączył jedno fazowego Panasa pod 3 fazy, w tym zdaje się grzałkę cwu poprzez stycznik. Tak więc jedna faza sama pompa. Jedna faza grzałka wspomagająca i jedna na grzałkę cwu. Można tak czy to jakiś bobol?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dodam jeszcze, że nie mam bufora/sprzęgła. Otwartych 15 z 26 pętli. Pompa pracuje od wtorku po południu. Powiedzcie proszę jeszcze jak w końcu przebiega u mnie defrost? Gorącymi parami czy grzałką? Czy może to to samo. Podczas Defrostu zapala się napis HEATER. Sprężarka pracuje na ok 50 Hz. Temp. Wody na zasilaniu spada poniżej temp. wody z powrotu. Zauważyłem jeszcze, ze temp. zasilania jakiś czas przed defrostem zaczyna spadać o 2-3 *C. To normalne?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dobre pytanie:) Zaczyna migać HEAT i równocześnie zapala się HEATER. To chyba znaczy, że działa grzałka? Temp. powrotu nie osiąga 25*C. Zasilanie 29*C i nie chce pójść wyżej. Czas defrostu zmierzyłem wyszło nawet 7'40.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mam 9 kw 1f serii f. nie mam jeszcze podlicznika więc zużycia nie jestem w stanie tak dokładnie określić. Mam jednak nadzieję, że zużycie spadnie jak wszystkie pętle już się rozgrzeją. Dach mam ocieplony
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Delta zazwyczaj w okolicach 5. Przepływ ok 1m3. Dopiero część pętli otwarta. Od wczoraj wziął ok 70 kwh. Defrost ok 8 minut przy tem. wody out 28, in 23. Za każdym razem z grzałką. Przy jakiej temp powrotu nie używa już grzałki do defrostu? Jeszcze jedno. Da się wymusić defrost. Gdy jednostka zewnętrzna jest już mocno zaszroniona nie jest w stanie utrzymać temperatury zasilania i temp. spada. Mógłby wcześniej zaczynać defrost
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam. Wczoraj dołączyłem do grona posiadaczy PC Panasonica. Trwa rozgrzewanie domu. Ściany jeszcze nie ocieplone i nie zamieszkały. Chciałbym utrzymywać tak 10-15 *C. Rozgrzewanie idzie bardzo opornie. Otwieram powoli kolejne pętle a mimo to PC nie może osiągnąć nawet 30 * na zasilaniu. I tu mam pytanie. Sprężarka idzie cały czas na 67/68 Hz. To normalne przy rozgrzewaniu domu?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jakie macie pod-liczniki do opomiarowania PC. Szczególnie zależy mi na rozwiązaniach użytkowników korzystających z g12w. Jak to rozwiązać?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Też buduję z silki. Jestem na etapie wykończenia. na dzień dzisiejszy robiił bym z 18 a nie 24. tym bardziej w przypadku parterówki. Ja mam z uzytkowym poddaszem. Kasę zaoszczędzoną na pustakach wsadz w lepszy styropian. Nie koniecznie grubość tylko jakość. montarz okien w warstwie ocieplenia jest dość drogi. a jak zamontujesz zlicowane ze ścianą mając 30 cm styropianu to okna robią sie jak w zamku okienka strzelnicze. U siebie zrezygnowałem z kominka. Zrobilem wywiad u znajomych ktorzy chwalą sie kominkiem. po pytaniu jak czesto w nim palą okazało się że raz czy dwa do roku. Skoro nastawiasz się na wentylacje mechaniczną( ja też) to komin staje sie ogromnym mostkiem cieplnym którego nie ma jak zaizolować. To też wymusza rekuperator z droższą automatyką uwzględniającą rozpalanie w kominku. Nawet przy zamkniętej komoże spalania z bezpośrednim dopływem powietrza. (Taki kominek jest też droższy) Szczegółów nie zgłebiałem wiec poszukaj w watkach o WM z reku. Dobór pompy ciepła tylko z ozc. (polecam forumowego kolegę). PC potrzebujesz taką, która zapewni pokrycie zapotrzebowania na cieplo do ok -12. Może do -15. Reszta to kilkanaście godzin w roku gdzie brakujące cieplo uzupełnią grzalki wbudowane w PC. Ja przy ozc policzonym na 5.8 kw przy -22biore Panasonika 9kw 1fazowego, który przy -15 daje 5,9kw. pozdrawiam i powodzenia
- 96 odpowiedzi
-
- kominek
- niskoenergetyczny
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W temacie sterownika. Jak sprawuje się ten od Panasonica PAW-A2W-RTWIRED? Warto czy lepiej coś innego?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zakładanie ogrzewania teraz - jest sens?
tom80ek odpowiedział MarzenaTG → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Elfir ma zdecydowanie rację. Ta kotłownia kompletnie nie nadaje się na węgiel.- 17 odpowiedzi
-
- jest
- ogrzewania
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zakładanie ogrzewania teraz - jest sens?
tom80ek odpowiedział MarzenaTG → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Moje zdanie. Zdecydowanie 100% podłogówki i pompa ciepła powietrze-woda. Dobrze ocieplić i pewnie wystarczy jakaś mniejsza pompa. Może 7kw przy tej powierzchni, ale dla pewności wypada policzyć OZC.- 17 odpowiedzi
-
- jest
- ogrzewania
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Z tym, że ofertę mam na T-cap'a w wersji "F". Wersji "H" T-cap chyba jeszcze nie ma? Czy T-cap jest lepszy tylko w górę a zaczyna z tego samego poziomu wydajności jak zwykła sdc, czy startuje z innego poziomu wydajności i w okresach przejściowych będzie taktować (pomimo invertera). Mieszam strasznie ale instalator wątpi chyba, że dom rzeczywiście będzie potrzebował tylko tyle co w OZC
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam. Zbierając oferty na pompę pojawia się kolejny dylemat. Instalator oferuję mi t-cap 9 kw serii f 600 złoty drożej niż zwykłą 9 serii H. Według symulatora panasonica zwykła 9 przy -10 zapewni 99% energii na ogrzewanie i ciepłą wodę. T-CAP przy -20 zapewnia 107% mocy. Wiem, że na forum była dyskusja o tym jak nisko może modulować t-CAP. Możecie się podzielić opiniami która będzie lepsza w tej sytuacji.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: