    Pompy ciepła - wady!!!

    U mnie było to samo. Pompę słyszałem w całym domu. Przyczyna była bardzo banalna. jednostka wewnętrzna nie była odizolowana od ściany i dźwięk po konstrukcji domu przenosił sie do wszystkich pomieszczeń. Zwykłe kawałki gumy załatwiły sprawę i pompa stała się niesłyszalna A mam najprostszą marketówkę.
  2. mik37

    Pompa ciepła JULA

    Ja odpaliłem grzałkę 3 kw na chwilę i okazało sie że temperatura za grzałką ( grzałka nie jest w jednostce wew ) wzrosła równo o 3 stopnie. W przybliżeniu więc można powiedzieć że przy stałym przepływie wody u mnie róznica między powrotem a zasilaniem w stopniach to chwilowa moc pompy w kw. Wiem że to tylko zgrubne obliczenia ale zawsze to jakaś informacja. Może spróbuj cos takiego u siebie zrobić bo cop jest jakos niewiarygodnie niski, Chyba że bez przerwy pompa sie odszrania a ona ma skłonność do tego. Ja wtedy obniżam temperaturę zasilania a wtedy wydajność pompy i cop paradoksalnie wzrasta bo pompa wolniej się szroni i rzadziej staje.
  3. mik37

    Pompa ciepła JULA

    A jesteś pewien że ciepłomierz masz sprawny? COP 1,8 jest bardzo niski jak na te temperatury Jak pamietam ta Twoja poprzednia pompa na początku miała sporo wyższy którego ja mogłem tylko pozazdrościć. Mam mocniejszą pompę ale z gorszą sprawnością którą z jakimś tam przybliżeniem obliczyłem na ok 2,3 przy tych temperaturach.
  4. mik37

    Pompa ciepła JULA

    Mnie też wymienili i to bez żadnych ceregieli bo odszraniała się czy trzeba czy nie trzeba po 45 minutach .Co by nie mówić to jednak wielka zaleta kupowania w markecie ale chodzi mi tu o gwarancję bo jaka jest pompa to wiadomo .Jak powiedział serwisant Jula wychodzi z pomp ciepła a ja przypuszczam że pewnie za dużo reklamacji mieli. Jeśłi teraz padnie ewentualnie da się jakoś ją zaadoptować na basenówkę to wymienię ją na lg therma v.
  5. Ja od tygodnia mam zainstalowaną jej słabszą wersję H09 i powiem że wcale nie jest ona cicha mimo że wg danych technicznych jest jedną z cichszych na rynku. Jedynym dla mnie akceptowalnym biegiem w jej poblizu jest najniższy i szczerze mówiąc nie wyobrazam sobie zmontowanie sobie czegos takiego w sypialni przynajmniej jesli chodzi o dogrzewanie. Chłodzenie wg specyfikacji ma być cichsze. Mi ona wpomaga grzanie parteru i tu nie ma się czego czepić ale jeśli chodzi o hałas na wyższych biegach to niestety musze zamykać drzwi do sypialni.
  6. mik37

    Panasonic Aquarea

    U mnie tak samo w okolicy zera pompa bardzo szybko się szroni.Ja sobie radzę w ten sposób że zmniejszam jej obciązęnie i rzeczywiście pomaga. W sumie ponieważ wolniej zachodzi sniegiem daje więcej ciepła i z lepszym copem niz gdybym zadał jej wyższą temperature. Tylko że ja mam badziew z Juli ...
  7. mik37

    Pompa ciepła JULA

    Czynnik R410A. Teoretycznie czynnik jest sciągany i utylizowany więc wpływu na środowisko nie ma. W praktyce różnie bywa . U mnie widać część się ulotniła podczas przenosin jednostki zewnętrznej.( Fachowcy mieli sciągnąc wszystko do zera a potem z powrotem wpompować do instalacji). Widać coś poszło nie tak bo z pompą zaczęły się problemy. Teraz po całkowitej wymianie gazu wszystko ustapiło jak ręką odjął i mam nadzieję że tak juz pozostanie.
  8. mik37

    Pompa ciepła JULA

    Za ściągnięcie starego i uzupełnienie go nowym czynnikiem zapłaciłem 500 zł. Dużo ale nie żałuję bo pompa ożyła.
  9. mik37

    Gree U Crown w praktyce

    Witam Ponieważ nigdy nie miałem okazji na testowanie jakiegokolwiek klimatyzatora więc mam pytanie kompletnego laika. Czy moc klimatyzatora jest jakoś skorelowana z prędkością wiatraka? Tzn jeśli zwiększe moc to automatycznie rośnie prędkość i hałas wentylatora? A jeśli nie to jak wygląda praca urządzenia duża moc a mały nawiew? Klimatyzator się częściej wyłącza? Pozdrawiam
  10. To raczej chodziło że klima działa tzn w tym wypadku grzeje a problemem jest to że staje w niższych temperaturach.
  11. Tez się przymierzam do tego klimatyzatora tylko słabszego modelu h09al . Z tego co mi mówili ewentualni sprzedawcy to sprzęt ma gwarancje producenta tylko że musi być zainstalowany przez autoryzowanego instalatora. Może zadzwoń do centrali to cos podpowiedzą. Troche mnie zmartwiłeś tymi problemami bo nie wiedziałem że prestige się wyłoży już po miesiącu. A do tej pory byłes zadowolony z niego? Naprawdę jest tak cichy jak go reklamują?
  12. mik37

    Pompa ciepła JULA

    Może i tak ale wolę juz dmuchać na zimne zwłaszcza że Vld rekomendował wymianę go w całości. Bardzo jestem ciekawy czy pomoże a na wszelki wypadek do dogrzewania rozglądam się już za klimatyzatorem i wybrałem lg prestige ale to juz raczej nie ten wątek...
  13. mik37

    Pompa ciepła JULA

    W przyszłym tygodniu wymieniam czynnik. Dzięki za odpowiedzi
  14. mik37

    Pompa ciepła JULA

    Wreszcie coś merytorycznego . Zdaje sobie sprawę że pompa Jula nie jest szczytem techniki mówiąc eufemistycznie. Kupiłem ją w okazyjnej cienie i miała działać w tandemie z jakiejś dobrej marki klimatyzatorem. Okazało sie że w zeszłym sezonie a w zasadzie połówce to jesli chodzi o grzanie sprawuje się na tyle dobrze że zacząlem sie zastanawiać czy jej nie zostawić samej mając w odwodzie kominek. Niestety tej jesieni mówiąc dosadnie Jula zaczęła dawać d... Zaczynała się szronić już przy 10 stopniach a jedna sekcja ma problemy z odszranianiem. Ponieważ przenosiłem ją w lecie w inne miejsce i związane to było z wymianą czynnika więc pierwsze co to zacząłem podejrzewać że nie ma w niej tyle gazu ile być powinno. Rzeczywiście niektóre sekcje wcześniej się zaczynają szronić ale poźniej inne też są całe białe. No cóż chyba wymienię gaz a potem się zobaczy . Pewnie bez klimatyzatora się nie obejdzie.
  15. mik37

    Pompa ciepła JULA

    Pomijąjąc mądre słowa Babci w takim razie może Ty mi odpowiesz na pytanie zadane tez na innym wątku Czy szronienie może być objawem za małej ilości gazu w pompie? Pozdrawiam również
  16. mik37

    Pompa ciepła JULA

    Mam chyba ten sam model 9+3.Pompa szroni sie niemiłosiernie szczególnie na wyższych biegach. Staram sie ustawiac temperature zasilania taką żeby chodziła z obciążeniem nieco ponad 2kw . Powyżej tego od razu sie zapycha śniegiem a cop spada do 1.
  17. Witam Mam pytanie ale raczej do Panów instalatorów. W lecie przenosiłem jednostkę zewnętrzną co związane było z wymianą gazu no i w sezonie grzewczym zauważyłem że nie odszrania się jeden chyba drugi licząc od dołu poziom radiatora . Poza tym zauważyłem że pompa na najwyższym biegu szroni się nawet przy dziesięciu ( ! ) stopniach. Czy te objawy mogą mieć związek z ilością gazu w układzie? Pompa to chińczyk sprzedawany w Juli. Pozdrawiam
  18. mik37

    Gree U Crown w praktyce

    Witaj Jak przebiegają testy Twojego klimatyzatora? A przy okazji chciałem zapytać o sprawę montażu jednostki wewnętrznej . Nie wiem jak Ty ale prawie wszyscy montują ja pod sufitem. Nie ukrywam że ze wzgledów estetycznych wolałbym ją gdzieś ukryć np pod parapetem albo nawet nad samą podłogą. Nie wiem jak by się to sprawdzało w praktyce i czy da sie ustawić nadmuch tak by nie wiało po nogach i równocześnie podnosiło kurz z podłogi. Jak to jest u Ciebie z regulacja nawiewu? Pzdr.
  19. mik37

    Pompa ciepła JULA

    Panowie ,chciałbym przenieść Julę 9+3 jak najdalej od domu bo ją niestety słychać. Teraz stoi na opasce. Wg was jak daleko moge ją odsunąć od domu bez znaczącej utraty sprawności ? Chłodnik który będzie mi to robił mówił o 15 metrach ale wydaje mi sie że trochę przesadza. Jaka jest wasza opinia?
  20. mik37

    Pompa ciepła JULA

    Ja mam Julkę 9+3 a wg specyfikacji ona ma głosność 54 decybeli a nie 48 jak Twoja.To jednak spora róznica ale mnie najbardziej przeszkadza rodzaj dzwięku to takie buczenie jak przy komputerze z kiepskimi wyjącymi wiatrakami. Jest to słyszalne mniej czy bardziej w całym domu. U mnie temperatura na zasilaniu w czasie mrozów nigdy nie mogła dojść wyżej niż 32 stopnie ale dom był niewygrzany bo jak sprawdziłem sciany zewnętrzne miał zimne (17-18 stopni) a i też nie grzałem bez przerwy dłużej niz 3 dni. Trochę kwh trzeba jednak w dom władować bo jest z silki ocieplonej 20 cm styropianem.Na sprężarke jest 5 lat gwarancji więc rób wszystko żeby ją zajechać wcześniej a jeśli chodzi o procedurę to wyczytałem w warunkach że sprzęt chyba trzeba dostarczyć do sklepu. Trochę mi się w to nie chce wierzyć więc przed przeniesieniem Julki zadzwonię do sklepu i się zapytam o to. Może maja jakąś ekipę która jeździ w takich sytuacjach do domu klienta i sprawdza sprzęt.
  21. mik37

    Pompa ciepła JULA

    Ja swoją Julkę eksmituję 10 m od domu bo teraz stoi na opasce i w całej chałupie jest słyszalne buczenie.Co ciekawsze zauważyłem że czasami zmienia sie natężenie tego hałasu i jedyne co mi przychodzi do głowy oprócz jakiegoś walniętego łożyska to zmiana kierunku wiatru.Teraz stoi we wnęce i ten hałas może sie potęgować przez odbicia od ścian. Inna sprawa że u mnie jest zupełne odludzie więc pewnie na obszarze o wyższym natężeniu hałasu "wycie" Julki byłoby słabiej słyszalne.Jeśli chodzi o grzanie nie mam zastrzeżeń bo mam to co chciałem.
  22. mik37

    Pompa ciepła JULA

    A coś więcej może ? Nie ukrywam że jakoś bardziej wolę wydać 100 niż 1000żł
  23. mik37

    Pompa ciepła JULA

    Jula ma bardzo prymitywne sterowanie i mozliwości ustawienia temperatury i pracy w poszczególnych godzinach w zasadzie nie ma. Szukanie więc w sterowniku i jego okolicach oraz dawanie takich rad sensu nie ma. Zdaję mi się że Qubic rozwiązał ten problem przez zamontowanie innego sterownika.
  24. Ja mam ermet 300l dwupłaszczowy pokryty jakąś żywicą i w związku z tym nie trzeba używać anody magnezowej bo podobno korozja się go nie ima...Rok temu zapłaciłem ponad 1800 zł a powierzchnia wymiany 2,2m2
  25. mik37

    Pompa ciepła JULA

    Czyli rozumiem że nic złego się nie dzieje a po prostu " te typy tak mają " ?
×
×