  1. Mam takie pytanie: 1) Jak macie ustawiony program grzania - w nocy też grzejecie ? Jakie macie poziomy temperatur w jakich godzinach ? 2) Obecnie mam tak że na parterze mam ciepłe grzejniki a u góry lekko letnie czy to wina pompy na kotle ? Mam obecnie ustawiony na bieg II - czy zmienić na bieg III ? 3) Czy ktoś wiem jak dokładnie działa parametr " Wyłączenie do niżej temperatury - TAK / NIE " ? Nie wiem jak ustawić ten parametr tak by było ciepło i oszczędnie
  2. Witam, chciałem Was zapytać tak z ciekawość o ilość spalanego gazu w takiej oto sytuacji: Jak się domyslam (sądzę że większość użytkowników) ma ustawione CWU w ten sposób, że w ciągu nocy nie podgrzewają zasobnik CWU. I tu mam pytanie jakie macie spalanie gazu jesli np. kończycie grzać CWU np o 22:00-23:00 i zaczynacie znów grzać CWU np rano jak wychodzicie do pracy powiedzmy o godz 5:00 ??? Ps. Czy zmniejszenie mocy kotła CWU 1B daje jakiekolwiek oszczędności w gazie ? Czy nie ma sensu zmniejszać moc w CWU skoro jest modulacja ?
  3. 1A to moc kotła C.O wyrażona w % (menu serwisowe kotła) Krzywa grzania ustawiasz na sterowniku w menu serwisowym Jeśli zaś chodzi Ci o histerezę to są to parametry 3A 3B 3C (menu serwisowe kotła) Wszystko jest w instrukcji.
  4. oj , sam przerabiam temat, przeszedłem przez wszystkie strony i teraz jestem w fazie testowania. To mój pierwszy sezon, więc spalam sporo gazu ale cały czas testuje - trochę lipa bo zimy nie ma wysokie temperatury i nie ma za bardzo jak sprawdzać, chociaż mówią teraz w TV , że przyszły tydzień będzie na "-" Parametrów jest full do ustawienia, poczytaj i testuj
  5. Kocioł grzeje ci wodę dopiero po ustawieniu na programatorze (sterowniku) temperaturę 40st i wyżej. wtedy piec się załącza i grzeje wodę tak przynajmniej jest w kotłach ZSB 14-3C wraz z FW100. Jeśli nie chcesz żeby w ogóle ci grzało to ustaw sobie np PN-PT od 00:00 15 st SO i NI tak samo, lub po prostu wyzeruj wpisane wartości (przycisk kosza na FW100/200) lub wpisz od 6:00 15 st od 12:00 15st od 18:00 15st od 00:00 15st. Masz 3 warianty ustawienia tak aby w ogóle Ci nie grzało wody. Nie ma opcji żeby piec podgrzał Ci wodę do 15st ponieważ woda która jest zgromadzona w zasobniku cwu ma temperaturę w granicach 15-20st w zależności gdzie masz zbiornik. Ja mam w piwnicy i mam 15st.No chyba, że masz zbiornik na dworze
  6. I Panowie zapytam o to przegrzewanie mi temp c.w.u: jak ustawić te parametry 3A 3B i 3C ? Rozumiem że muszę w 3A dać 00 w 3B np 10 i 3C też 10 tak będzie w miare ok ? jak macie u siebie ? II Chciałem też zapytać o funkcje serwisowe a konkretnie o 4.F mam u siebie ustawione fabrycznie 02 ale nie wiem co to jest zasobnik NTC - czy chodzi o zasobnik cw.u ? III Kolejna kwestia : opcja serwisowa 7.d - o co tu biega fabrycznie mam ustawione 00 czyli ntc wyłączone jednak w opcji powyżej (4.F) jest niby załączone - czy nie powinienem ustawić parametru 7.d na 01 (NTC w Heatronic) ? Przepraszam za może laickie pytania jednak wśród ponad 80 stron tego wątku nie znalazłem nic na ten temat. IV posiadam ZSB14-3C rozumiem, że mój kocioł jest jednofunkcyjny ? jeśli tak to jaki ma sens przycisk ECO na kotle ? Byłbym wdzięczny za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.
  7. A na moje kwestie nikt nie jest w stanie pomóc ?
  8. Witam, pytanko mam odnośnie C.W.U. dziś zauważyłem, że wodę pod prysznicem mam nadzwyczaj gorącą, sprawdziłem temp w info: żądana temp ciepłej wody 47st. aktualna temp ciepłej wody 54st. Zawsze było tak że podgrzewał mi o 2st więcej czyli do 49st i wyłączał się palnik a dziś taka akcja. Poza tym temp na zasilaniu to 70st jakim cudem skoro pokrętło na max ma 60stopni ??? Obniżyłem moc cwu do 60% zobaczę jak będzie jutro. Jeszcze pytanko mam: zauważyłem, że jak palnik grzeje podgrzewając cwu bo np co mam wyłączone to w info w obiegu grzewczym jest napisane że palnik: załączony i pompa grzewcza:załączona - dlaczego tak skoro C.O. mam wyłączone więc pompa grzewcza nie powinna być załączona tylko pompa cyrkulacyjna - może ktoś mi to wytłumaczyć i ewentualnie pomóc w rozwiązaniu problemu ? Ps. Czy obniżenie mocy kotła przełoży się na mniejsze zużycie gazu ?
  9. A czy ma ktoś ten kociołek wraz z grzejnikami żeliwnymi ? Jeśli tak to podajcie jakie macie ustawienia.
  10. No właśnie....tylko, że.... czy ja mogę coś jeszcze zmienić żeby było lepiej ? Jakie ustawić temperatury skoro mam żeliwiaki ? Jak ustawić głowice termo ? cały czas na 6 jeśli będę mieć temp projektową 55 ? W moim przypadku lepiej przyjąć program grzejniki czy może pkt pocz/koń a może podłogówka ? No właśnie program podłogówka może się sprawdzić w mojej instalacji ? czy raczej nie ma sensu ? Z ta mocą tzn ustawić 1a i ab na 75 tak ? bo w chwili obecnej mam po 50 Ps. Czy generalnie instalacje z żeliwniakami nadaje się do tego kociołka czy lepiej wymienić grzejniki ? jeśli tak to na jakie ?
  11. Drodzy koledzy - pomocy ! Posiadam ZSB14-3C + ST120 + FW100 Powierzchnia użytkowa : 120m2 kubatura : 588m3 połowa bliźniaka Dwie kondygnacje ( parter i piętro ) Ocieplenie styro 12cm Do tej pory ogrzewałem dom kominkiem (zwykły bez płaszcza wodnego) Teraz od 4 dni już musiałem włączyć piec bo temp spadła do - 8stopni. Problem mam taki że strasznie dużo spala mi gazu i nie wiem jak dokładnie wyregulować mam ten piec. Pokrętło na piecu mam w pozycji 4 Nadmienię że mam full grzejniki - grzejniki takie stare żeliwne + dwie drabinki w dwóch łazienkach i jeden grzejnik panelowy w przedpokoju FW100 wisi w przedpokoju na ścianie północnej pomiędzy kuchnią a salonem. Przebrnąłem przez wszystkie strony forum i starałem sie dostosować do różnych ustawień. I tu proszę o pomoc : I konfiguracja to : pkt początkowy / końcowy : 35-55 max temp. zasilania : 60st. korekcja wskazań temp. : 0K ogrz. wył przy temp. zew. : 15st. ogrz.wył do niż poz. temp : nie akumulacja ciep.bud. : 50% W ciągu doby spalanie rzędu 8m^3 II konfiguracja to : grzejniki : min.temp. zew : -20st temp projektowa : 55st max. temp. zasilania : 60st korekcja wskazań temp. : 0K ogrz. wył przy temp. zew. : 15st. ogrz.wył do niż poz. temp : nie akumulacja ciep.bud. : 50% W ciągu doby spalanie rzędu 10m^3 Wydaje mi się że spalanie gazu jest za dużo w stosunku do powierzchni 120^2. Po przeczytaniu wszystkich stron ludzie maja po 4-7m^3 zużycia razem z CWU Ograniczyłem moc co i CWU do 50% - nie wiem czy dobrze. Mam dziwne obawy że po prostu grzejniki żeliwne nie nadają się do tego SMARTA. Do żeliwiaków trzeba wlać od 60-75st wody żeby dobrze grzały a jak ja wlewam max 55st to chyba za mało - i woda szybko się wychładza. Głowice termostatyczne wszystkie mam na 6 odkręcone a kaloryfery nie są gorące tylko można powiedzieć ciepłe ( mierzyłem pirometrem grzejnik żeliwny to ma temp rzędu 41-45st. ) Proszę o poradę jak w miarę ekonomicznie ustawić parametry pieca żeby było komfortowo przy ekonomicznym zużyciu gazu. Zależy mi na kondensacji dlatego nie chce przeholować z temp. Zachodzi ona do 55st a jeśli dam np temp projektową na 60 i wyżej lub podniosę punkt początkowy na 55-60 stopni to wiem że na bank będę mieć komfort cieplny ale nie będzie kondensacji (więc po co taki piec) no i spalanie będzie rzędu 15m^3 na dobę Prędkość rozgrzewania mam : normalnie. Grzanie : 22st. Oszczędzanie: 21st. Druga sprawa: Zauważam na sterowniku, że jeśli mam ustawione na grzanie 22st i temp. na sterowniku już ma też 22st to piec dalej grzeje - czy dzieje sie tak dlatego że mam ustawione wpływ temp pomieszczenia ustawione na 20% (bo mam kominek) ??? A czasami dzieje się tak że mam grzanie na 22st - na sterowniku mam np juz 21st a piec się nie włącza i nie dogrzewa do tych 22st. I tak mam częściej niż w przykładzie powyżej. Zauważalnie mam tak że na parterze mam cieplejsze grzejniki a u góry około 30% mniej ciepłe. Bardzo proszę o poradę - może kolega RAPczyn coś poradzi lub odyseuszek, remigiusz, majki lub mice bądź ktokolwiek kto ma o tym większe pojecie. Nadmienię tylko, że kompletnie nie znam się na samej instalacji tzn jaka rurka jest od czego jaki zawór itp. Mam jeden obieg bez mieszaczy.
  12. Witam, Od razu zaznaczam, że szukałem podobnych tematów i po przeczytaniu tych 81 stron udało mi się parę rzeczy wyciągnąć - tzn odnośnie c.w.u. Mi natomiast teraz chodzi o system ogrzewania - ponieważ okres grzewczy przed nami i chciałbym już się na niego przygotować. Tak szybko zacznę od początku i w skrócie przedstawię sytuację jaka mam w domu jeśli chodzi o system ogrzewania. Kocioł Junkers ZSB-14-3C Zasobnik ST-120-1Z Sterownik FW100 Kocioł jest zainstalowany w piwnicy razem z zasobnikiem. Czujnik pogodowy jest zainstalowany na elewacji budynku od strony kuchni (północ) Sterownik jest zainstalowany w przedpokoju pomiędzy kuchnią a salonem na parterze. Kuchania jest usytuowana na stronę północną a salon posiada praktycznie całą ścianę okien usytuowaną na strone południową. Teraz chciałbym wiedzieć jak ustawić i skonfigurować program c.o. Nadmienię, że budynek posiada parter i piętro. Grzejniki są żeliwne z zaworami termostatycznymi - jak je ustawić czy mają być odkręcone na maxa czy na minimum w stosunku do regulatora ?. Tylko w dwóch łazienkach są grzejniki panelowe oraz dwa grzejniki w przedpokoju też sa panelowe. W salonie znajduje się też zwykły kominek, którego wentylacja jest rozprowadzona do dwóch łazienek oraz do dwóch pokoji na pietrze. W nowym domu mieszkam od Maja więc ogrzewanie nie było mi potrzebne. Narazie dogrzewam się kominkiem, ale czasami jak temp mocno spada i w nocy kominek wygaśnie (bo nie zawsze chce się wstać i dokładać) to w noci i nad ranem jest już wszędzie zimno. Dlatego też chciałbym uruchomić piecyk. Obecnie mam tylko uruchomioną c.w.u jak poprawnie wszystko skonfigurować tak aby i c.o i cw.u ekonomicznie pracowało. Nie wiem na jakie temp ustawić grzanie i oszczędzanie oraz w menu serwisowym te wszystkie % związane z akumulacją budynku. Dlatego opisałem dokładnie co gdzie i jak mam zainstalowane i bardzo proszę o pomoc. Nie wiem czy c.w.u ustawić na osobne programy czy jak program grzania (podczas okresu grzewczego) Proszę o uwzględnienie faktu że mam kominek i nim też będę dogrzewać. Nie wiem czy na kotle mam ustawić regulator c.o na maxa czy np. na 4 lub 5 Totalnie nie wiem jak w moim przypadku ustawić krzywa grzania tzn manualnie wiem ale nie wiem na jakie temperatury tak aby przy moich warunkach było dobrze. Proszę bardzo o pomoc i poprawną konfigurację tak aby krok po kroku wiedzieć jak to ustawić.
  13. Witam, Od razu zaznaczam, że szukałem podobnych tematów i w części z nich udało mi się pare rzeczy wyciągnąć - tzn odnośnie c.w.u. Mi natomiast teraz chodzi o system ogrzewania - ponieważ okres grzewczy przed nami i chciałbym już się na niego przygotować. Tak szybko zacznę od początku i w skrócie przedstawie sytuację jaka mam w domu jesli chodzi o system ogrzewania. Kocioł Junkers ZSB-14-3C Zasobnik ST-120-1Z Sterownik FW100 Kocioł jest zainstalowany w piwnicy razem z zasobnikiem. Czujnik pogodowy jest zainstalowany na elewacji budynku od strony kuchni (północ) Sterownik jest zainstalowany w przedpokoju pomiędzy kuchnią a salonem na parterze. Kuchania jest usytuowana na stronę północną a salon posiada praktycznie całą ścianę okien usytuowaną na strone południową. Teraz chciałbym wiedzieć jak ustawić i skonfigurować program c.o. Nadmienię, że budynek posiada parter i piętro. Grzejniki są żeliwne z zaworami termostatycznymi - jak je ustawić czy mają być odkręcone na maxa czy na minimum w stosunku do regulatora ?. Tylko w dwóch łazienkach są grzejniki panelowe oraz dwa grzejniki w przedpokoju też sa panelowe. W salonie znajduje się też zwykły kominek, którego wentylacja jest rozprowadzona do dwóch łazienek oraz do dwóch pokoji na pietrze. W nowym domu mieszkam od Maja więc ogrzewanie nie było mi potrzebne. Narazie dogrzewam się kominkiem, ale czasami jak temp mocno spada i w nocy kominek wygaśnie (bo nie zawsze chce się wstać i dokładać) to w noci i nad ranem jest już wszędzie zimno. Dlatego też chciałbym uruchomić piecyk. Obecnie mam tylko uruchominą c.w.u jak poprawnie wszystko skonfigurować tak aby i c.o i cw.u ekonomicznie pracowało. Nie wiem na jakie temp ustawić grzanie i oszczedzanie oraz w menu serwisowym te wszystkie % związane z akumulacjką budynku. Dlatego opisałem dokładnie co gdzie i jak mam zainstalowane i bardzo proszę o pomoc. Nie wiem czy c.w.u ustawić na osobne programy czy jak program grzania (podczas okresu grzewczego) Proszę o uwzględnienie faktu że mam kominek i nim też będę dogrzewać. Nie wiem czy na kotle mam ustawić regulator c.o na maxa czy np. na 4 lub 5 Totalnie nie wiem jak w moim przypadku ustawić krzywa grzania tzn manualnie wiem ale nie wiem na jakie temaperatury tak aby przy moich warunkach było dobrze. Proszę bardzo o pomoc i poprawną konfigurację tak aby krok po kroku wiedzieć jak to ustawić.
  14. Witam serdecznie, Mam pytanko: Chodzi mi o C.W.U Mam np ustawione 45 stopni na sterowniku FW100 od godziny 7:00 do 20:00 i zawsze jest tak, że rano jest faktycznie ciepła woda a jak wracam np z pracy i sprawdzam na sterowniku w INFO to jest napisane że żądana temperatura to 45 a aktualna 20 - dlaczego piec nie dogrzewa ? ja bym chciał żeby ta temperatura cały czas była w granicach 40 stopni - jak to ustawić ? Wiem, że woda z biegiem czasu się wychładza ale jak np spadnie o 10 stopni to powinna od razu nagrzewać a tu spadło o 20-25 stopni a piec się nie włącza - chyba,że spuszczę full wody tej niby 20 -stopniowej to wtedy nagrzewa co z tym zrobić ??????? Ps. Sytuacja np z dziś rana: Jako że wstaje w niedziele dość wcześnie to mam ustawione żeby piec nagrzał mi wodę od godziny 6:00 do temperatury 40 stopni, wstaje o 6:45 i chce się umyć a tu woda zimna - sprawdzam temperaturę a tam 20 stopni - dopiero jak spuszczę z 10-20 litrów wody piec się załączył i dopiero nagrzewa do tych 40 stopni. Ustawione mam tak że w sobotę od 23:00 ma ustawione 30 stopni, wiec w nocy powinien utrzymywać mi temperaturę 30 stopni a rano tylko dogrzać o 10 stopni - jak to ustawić żeby było dobrze - proszę o pomoc bo motam się z tym już długo metoda prób i błędów i dalej nic - może coś w menu serwisowym coś trzeba ustawić ? Proszę o pomoc Temperaturę na zasilaniu mam 50stopni Bardzo proszę o pomoc
  15. Witam serdecznie, Mam pytanko: Chodzi mi o C.W.U Mam np ustawione 45 stopni na sterowniku FW100 od godziny 7:00 do 20:00 i zawsze jest tak, że rano jest faktycznie ciepła woda a jak wracam np z pracy i sprawdzam na sterowniku w INFO to jest napisane że żądana temperatura to 45 a aktualna 20 - dlaczego piec nie dogrzewa ? ja bym chciał żeby ta temperatura cały czas była w granicach 40 stopni - jak to ustawić ? Wiem, że woda z biegiem czasu się wychładza ale jak np spadnie o 10 stopni to powinna od razu nagrzewać a tu spadło o 20-25 stopni a piec się nie włącza - chyba,że spuszczę full wody tej niby 20 -stopniowej to wtedy nagrzewa co z tym zrobić ??????? Ps. Sytuacja np z dziś rana: Jako że wstaje w niedziele dość wcześnie to mam ustawione żeby piec nagrzał mi wodę od godziny 6:00 do temperatury 40 stopni, wstaje o 6:45 i chce się umyć a tu woda zimna - sprawdzam temperaturę a tam 20 stopni - dopiero jak spuszczę z 10-20 litrów wody piec się załączył i dopiero nagrzewa do tych 40 stopni. Ustawione mam tak że w sobotę od 23:00 ma ustawione 30 stopni, wiec w nocy powinien utrzymywać mi temperaturę 30 stopni a rano tylko dogrzać o 10 stopni - jak to ustawić żeby było dobrze - proszę o pomoc bo motam się z tym już długo metoda prób i błędów i dalej nic - może coś w menu serwisowym coś trzeba ustawić ? Proszę o pomoc Temperaturę na zasilaniu mam 50stopni Bardzo proszę o pomoc
  16. OK problem rozwiązany. Pompa podłączona bezpośrednio do kociołka i działa super. Mam jeszcze pytanko: Chodzi mi o C.W.U Mam np ustawione 45 stopni od godziny 7:00 do 20:00 i zawsze jest tak że rano jest faktycznie ciepła woda a jak wracam np z pracy i sprawdzam na sterowniku w INFO to jest napisane że żądana temperatura to 45 a aktualna 20 - dlaczego piec nie dogrzewa ? ja bym chciał żeby ta temperatura cały czas była w granicach 40 stopni - jak to ustawić ? Wiem, że woda z biegiem czasu się wychładza ale jak np spadnie o 10 stopni to powinna od razu nagrzewać a tu spadło o 20-25 stopni a piec się nie włącza - co z tym zrobić ??????? Bardzo proszę o pomoc
  17. Spoko chyba nie obejdzie się bez serwisanta Junkers. Jednak mam pytanie czy tą moja pompe cyrkulacyjna mogę podłączyć pod FW100 - czy jest taka techniczna mozliwość ? Bo na pompie mam termostat oraz zegar 24 godzinny i nie wiem czy jest technniczna możliwość połączenia tej pompy ze sterwonikiem FW100 Moja pompa to GRUNDFOS COMFORT BUT 15-14. Zasobnik mam taki : http://www.junkers-serwis24.pl/projektant/zasobniki/f2.pdf Ten po lewej stronie (cylindrycznego krzształtu.) Piec kondensacyjny Junkers Cerapur Comfort
  18. Z tego co widzę to wygląda to tak, że pompa jest założona na rurę a z samej pompy jest tylko jeden przewód zasilający biegnący do gniazdka. Czy tak jest dobrze ?
  19. Witam, mam taki problem: Posiadam kocioł kondensacyjny Junkers Cerapur Comfort oraz sterownik FW100 - posiadam też pompę cyrkulacyjna firmy GRUNDFOS UP 15-14 BUT Tu mam taka prośbę o pomoc: na sterowniku FW 100 jest coś takiego Jak program pompy cyrkulacyjnej, chciałbym, żeby można było zaprogramować odpowiednia porę na włączenie pompy oraz liczbę cykli załączeń. Ustawiam wszystko w tym sterowniku jednak pompa na niego nie reaguje. Zaglądałem na tę pompę i widzę że tam mam przełączniki OFF TIMER ON OFF - wyłączona ON - cały czas chodzi, jednak mozna wyregulować temperaturę po której wyłączy bądź włączy się pompa TIMMER - można ustawić takim zapadkami godzinę włączenia/ wyłączenia pompy. A mnie jednak interesuje by móc sterować pompę za pomocą sterownika FW100 czy ktoś może mi pomóc jak to zrobić ? Czytałem coś o menu serwisowym kotła (5E) ale nie wiem jak wejść w to menu. Czy można jakoś to zrobić by sterować pompą cyrkulacyjną którą posiadam za pomocą FW100 ??? W menu serwisowym FW 100 pompa cyrkulacyjna JEST Bardzo, ale to bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
×
×