Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

darek-jg

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    64
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez darek-jg

  1. Dlaczego belka miałaby być w żelbetowym a nie byłoby jej w terrivie ? Zamiast podciągu można zrobić nadciąg -belkę wystającą ponad strop.Jeśli to parterówka to może strop nie jest potrzebny i można zrobić więźbę na kratownicach.
  2. Możesz wykonać ławę na 40cm wysoką , klasę betonu i przekroje zbrojenia masz w projekcie.Dobrze odczytujesz rysunek , ściany fundamentowe do poziomu -21 bo tam ma być izolacja pozioma połączona z izolacją na chudziaku.Co do tyczenia to jeśli masz możliwość samodzielnego wstępnego wyznaczenia budynku lepiej najpierw zebrać humus dodając jeszcze po 1m z każdej strony a dopiero wtedy wołać geodetę.
  3. Nie popęka ponieważ żebro rozdzielcze nie pozwoli stropowi opaść w tym miejscu.Ja przy ścianie nie daję ujemnej strzałki.
  4. Poczytaj jeszcze o wentylacji pod deskowaniem ,jak ci radzi pan Jan ,bo jej w tej chwili chyba nie masz.
  5. http://www.stropex.com.pl/stropy_teriva_i.php Producent używa tej nazwy na określenie warstwy betonu nad pustakami stropowymi.
  6. Miejsca po skutym tynku możesz ewentualnie zagruntować.Napraw tylko te ubytki jak dobrze zatrą to nie będzie śladu ,tym bardziej po gładzi.Nowe odparzenia nie powinny się pojawić.
  7. Ze zdjęć wynika , że "ugięcie" jest przy samej ścianie -a tam nie ma stempli, więc to raczej różna grubość nadbetonu .
  8. Lepiej daj ocieplenie,koszt niewielki a będziesz spokojniejszy w przyszłości.Po zrobieniu schodów ewentualne uzupełnienie izolacji może być niemożliwe.
  9. To tylko szpalety,nie martw się na zapas - jak wyjdzie przez farbę to wtedy poszukaj.
  10. Już na etapie murowania powinien być zrobiony, nie ma na co czekać-jak będzie tynk to już problem.
  11. Jeżeli tak było w projekcie to nie ma przeciwwskazań.
  12. 430 +430+12>872-a maksymalna rozpiętość stropu teriva to 7,2m więc myślę , że twoja ścianka działowa ma 24 cm i jest ścianą nośną .Lepiej tego nie ruszaj bez konsultacji z kimś kto się zna.
  13. Uzasadnij.A może 30 cm będzie lepsze.
  14. Jeżeli założyłeś folię(memebranę)wysokoparoprzepuszczalną to nie musisz robić szczeliny wentylacyjnej.Szczelina wentylacyjna musi mieć nie tylko wlot ,ale i odpowiednio wykonany wylot w kalenicy
  15. darek-jg

    fundament

    I właśnie dlatego moim zdaniem nie powinno się smarować ścian fundamentowych żadnym czernidłem a jedynie używać folię kubełkową.Wyjątkiem były by ściany fundamentowe przy stałym wysokim poziomie wód gruntowych i wtedy jest potrzebna porządna izolacja przeciwwodna a nie jakieś półśrodki.Porządna izolacja przeciwwodna kosztuje tyle,że można zastanawiać się nad sensem budowania piwnic w terenie podmokłym,a w budynkach niepodpiwniczonych pewnie opłacalne staje się wykonanie płyty fundamentowej.
  16. Jeśli ściany są betonowe to nawiewniki w oknach niewiele dadzą-powietrze musi też gdzieś wychodzić.Potrzebne ocieplenie i sprawna wentylacja(może rekuperator).
  17. darek-jg

    fundament

    Ta izolacja którą polecasz jest potrzebna tylko w wypadku budynków podpiwniczonych i tych gdzie poziom posadzki jest poniżej terenu. W normalnych budynkach wystarczająca jest izolacja przeciwwilgociowa.
  18. darek-jg

    Ocieplenie przedścianki

    Jeżeli mniej energii opuści budynek przez ścianę to po co Ci dodatkowa energia.Energia nie znika w przestrzeni.Trzeba tylko uzupełnić ubytki energii która opuszcza budynek przez przegrody .
  19. darek-jg

    Ocieplenie przedścianki

    Witam,raczej nieistotna jest kubatura ogrzewana a powierzchnia przegród zewnętrznych(Współczynnik przenikalności cieplnej, oznaczany literą U, to parametr cechujący przegrody budynku czy materiały izolacyjne określający ile ciepła przenika przez daną przegrodę. Wartość parametru podaje się w Watach na metr kwadratowy razy Kelwin. Parametr U o wartości 1 W/(m2*K) oznacza, że przez każdy metr kwadratowy przegrody w ciągu sekundy przedostaje się 1 Wat energii jeżeli różnica między temperaturą z jednej i drugiej strony wynosi 1 stopień Kelwina)-czyli im większa powierzchnia przegrody tym większe straty ciepła.Ta przestrzeń za ścianką miałaby znaczenie jedynie dla bezwładności cieplnej pomieszczeń,ale skoro jest tam tylko powietrze to jest to pomijalne.
  20. darek-jg

    Ocieplenie przedścianki

    To idąc tym tokiem rozumowania dom o bardziej skomplikowanym kształcie nie potrzebował by więcej ciepła do ogrzania jak dom o tej samej kubaturze ale o przekroju zbliżonym do kwadratu,a przecież tak nie jest.
  21. To jest najlepsze co możesz zrobić-powodzenia.
  22. darek-jg

    Ocieplenie przedścianki

    Witam, moim zdaniem trochę za bardzo kombinujecie z tą izolacją przedścianki .Przecież lepiej jak ocieplenie pójdzie po krokwiach,co wyeliminuje kilka możliwości popełnienia błędów i dodatkowo zmniejszy powierzchnię którą ciepło będzie mogło uciekać.
  23. Patrz- kilka chwil z google (http://pl.pl.allconstructions.com/portal/categories/9/1/0/1/article/6348/montaz-podwieszanego-sufitu-z-gipso-kartonu)
  24. Może za pośrednictwem trójkątnej listwy drewnianej.
  25. Płatew w tym przypadku ma nie tyle zadanie zapobiec złamaniu krokwi co jej ugięciu.Nadal uważam , że to naturalne skręcenie drewna w wyniku schnięcia - wszystko wyszło po lecie gdy obciążenie było mniejsze niż zimą.Pozioma rozpórka do ściany ma sens jeśli ściana jest z materiału który przeniesie tą siłę,a nie na przykład z porotermu który ma znikomą odporność na siły działające w poziomie.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...