Liczba zawartości
183 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez mcyper
-
Sezon grzewczy 2013/2014 (co+cwu) temp. wewn. 22,5°C: cena kWh T2=0,35PLN T1=0,73PLN (bez opłat stałych) październik: 121,70kWh; 3,93kWh/d; 42,60PLN listopad: 224,70kWh; 7,49kWh/d; 78,65PLN grudzień: 289,70kWh; 9,35kWh/d; 101,40PLN styczeń: T2=417,00kWh; T1=6,5kWh; suma 423,5kWh; 13,66kWh/d; 150,70PLN luty: 227,90kWh; 8,14kWh/d; 79,76PLN Razem sezon: 1287,50kWh; 8,53kWh/d; 453,11PLN Ubiegłej zimy za okres X.2012-II.2013 zużyłem na co+cwu 33% więcej energii elektrycznej (1723kWh).
-
Malux jeszcze raz zapytam o stopkę. Czy to jest jakaś prowokacja? Przy OZC 3,1kW masz kominek 16kW + PC-GW 12kW + solary? (Niedawno była PC-PW TRI...).
- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Malux, mi wychodzi bardzo podobnie. luty 2014; dom 22,5°C; co+cwu = ok.230kWh Cały prąd dom na rok (wszystko łącznie z PC) = 4868kWh Pozostałe lata wychodziło więcej, ale ta zima jest bardzo łagodna. Malux, a ta stopka to o co chodzi, wszystko z Tobą w porządku:rolleyes: ?
- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Ja wiem, że to są tylko zgrubne przybliżenia, ale z których można wyciągnąć pewne wnioski. Tak OZC mam 3,0kW, ale kolega Markus_II patrząc na izolację, sposób wykonania i łagodniejszą strefę to ma podobne zapotrzebowanie W/m2 co ja, więc można coś tam porównywać. Patrząc na tą łagodną zimę (4miesiące), to różnica w zużyciu prądu przez PC-PW i PC-GW wynosi 196,3kWh/(mies*100m2) - 175,3kWh/(mies*100m2)= 21kWh/(mies*100m2), co dla 135m2 daje 28,4kWh/miesiąc. Cały sezon 6,5 miesiąca = 6,5*28,4= 184,6kWh/sezon x 0,35PLN = 65 PLN. 65 PLN tyle bym zaoszczędził mając PC-GW Ale ta zima jest super ciepła. Ciekawe byłoby porównanie poprzednich zim, moje dane są w stopce. Porównując 2 poprzednie zimy z obecną, to w poprzednich latach za ten sam okres zużycie było o ok. 29% większe. 196,3kWh/(mies*100m2) x 1,29 = 254kWh/(mies*100m2) Nawet jak by u kolegi Markus_II zużycie było takie samo w poprzednie zimy co teraz, to 254 - 175 = 79kWh/(mies*100m2) co dla 135m2 daje 107kWh/miesiąc. Cały sezon 6,5 miesiąca = 6,5x107kWh = 700kWh/sezon x 0,35PLN = 245PLN Różnica pomiędzy PC-PW i PC-GW to 250 PLN/sezon, tyle bym zaoszczędził rocznie mając PC-GW. Przy dobrze docieplonych domach i niezadużych to nie warto, chyba, że sama PC-GW miałaby mieć większą trwałość. Co innego przy większych domach i słabiej docieplonych, wtedy różnica w rocznych opłatach byłaby większa.
-
Moje dane do porównania, za ten sam okres (6 dób) PC-PW 10,73KWh/d za wszystko. cwu: 4-4,5kWh/d (założenie na podstawie doświadczeń) co: 6,73kWh/d na 135m2 co/100m2: 5,0kWh/(d*100m2) u Ciebie 4,84kWh/(d*100m2) Mamy podobnie docieplone domy, montaż okien, rolet i ciągłość izolacji. Strefę temp. masz lepszą, ale w tych temp. zewnętrznych (w nocy od -3°C do 0°C) PC-PW zużywa podobne ilości kwh co PC-GW.
-
W styczniu 2013 PC zużyła 20% więcej prądu niż w styczniu 2014. Pierwsza połowa miesiąca była dużo cieplejsza w tym roku, stąd ta różnica.
-
Sezon grzewczy 2013/2014 (co+cwu) temp. wewn. 22,5°C: cena kWh T2=0,35PLN T1=0,73PLN (bez opłat stałych) [poprzednio źle przyjąłem cenę kWh] październik: 121,70kWh; 3,93kWh/d; 42,60PLN listopad: 224,70kWh; 7,49kWh/d; 78,65PLN grudzień: 289,70kWh; 9,35kWh/d; 101,40PLN styczeń: T2=417,00kWhx0,35; T1=6,5kWhx0,73; suma 423,5kWh; 13,66kWh/d; 150,70PLN Razem sezon: 1059,60kWh; 373,35PLN
-
Opłacalność taryfy G12 nie wynika z wielkości zużycia en. el., lecz ze stosunku zużycia tej energii w taryfach dziennej do nocnej. U mnie roczny stosunek zużycie en. el. w całym domu taryfy drogiej do taniej wychodzi 0,23/0,77 (mam G12w). Także się opłaca.
- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
U mnie za ten sam okres wychodzi: 12,23kWh/d, czas pracy nie wiem.
- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Ostatnie dni (co i cwu): 23.01. rano -12,0°C dzień -8,5°C zużycie 19,7kWh/d czas pracy PC 10,5h (0,5h w 1T) 24.01. rano -13,5°C dzień -10,0°C zużycie 19,2kWh/d czas pracy PC 10,5h (0,5h w 1T) 25.01. rano -16,0°C dzień -13,5°C zużycie 22,5kWh/d czas pracy PC 12,0h (tylko 2T - G12w)
- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Tak. Tak jak wszyscy na forum, sprzęt klasy A++, lampy led i takie tam. Poza tym nie pierzemy w domu, TV oglądamy u sąsiada, jemy na mieście, chodzimy spać z kurami, a na poważnie to sam nie wiem, czy ja mam normę czy inni mają ponad normę.
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Już wcześniej o tym pisałem, bo też padało takie pytanie. W końcu nie wiem czemu tak jest.
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wierzyć nie musisz, piszę jak jest. Mam znajomych co ogrzewają węglem lub gazem, a zużycie en. el. mają podobne lub większe od mojego.
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To jest mała PC, która przy +7°C na zewnątrz ma wydajność ok. 7,0kW, a przy -20°C ok. 3,5kW. Jak miała by pożerać więcej prądu, to jaki byłby COP?
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rano na zewnątrz -16°C, w domu 22,5°C. PC-PW pracuje bez grzałek. Ostatnie dni było: 23.01. rano -12,0°C dzień -8,5°C zużycie 19,7kWh/d czas pracy PC 10,5h 24.01. rano -13,5°C dzień -10,0°C zużycie 19,2kWh/d czas pracy PC 10,5h 25.01. rano -16,0°C dzień ? zużycie ? czas pracy PC narazie 11,5h
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
do 18 stycznia (co i cwu): 2012/2013 - 1129 kWh 2013/2014 - 837 kWh W zeszlym roku o 35% wieksze.
- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Sądzę, że nie masz racji. Temp. -20°C zimą nad ranem u mnie przez ostatnie 3 lata zdarzyła się może 3-5 razy. Natomiast kilkanaście stopni poniżej zera było natomiast bardzo często. W końcu II strefa i -18°C. I to jest normalne. Taka zima jak teraz jest nienormalna, anormalna, anomalia. PC-PW oczywiście, że mają gorszy SCOP od PC-GW i to nie podlega dyskusji, były tu przytaczane linki do badań niemieckich i skandynawskich.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ok, źle się wyraziłem, +/-8°C miało oznaczać około -8°C. Na innych zdjęciach jak "strzelałem" na obiekty ewidentnie nie ogrzewane to mam raz -7,5°, raz -8°C. Zdjęcia robione w Koninie ok. godz. 17.30 w dniu 2012-12-10.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dla zainteresowanych i wracając do prawdziwej zimy, to mam zdjęcia termowizji pracy mojej pompy i jej odszraniania z 2012-12-10. Widać temperatury podczas pracy i temp. podczas odszraniania jedn. zewnętrznej (temp. na zewnątrz była +/-8°C).
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam Ja też mam odprowadzenie do kanalizacji deszczowej, tylko trochę inaczej. Działa już któryś sezon. Pompa zamontowana jest nisko nad ziemią na wsporniku metalowym zakotwionym w gruncie i później obudowanym klinkierem tak jak cokół domu. Pod pompą jest rura kanalizacyjna z PP chyba fi75 podprowadzona pod 2 otwory drenażowe PC (rozgałęzienie za pomocą trójnika). Nie mam przewodu grzewczego w tej rurze, odpływ jest ok 0,5m nad gruntem, zasłonięty murem z klinkieru, skropliny ciepłe, także nigdy nie doszło do sytuacji, że odpływ był zamarznięty (poprzednie 3 zimy były normalne). Na zdjęciach ta rura jest mało widoczna, ale jest. Zdjęcia robione jesienią dla znajomego, który zrobił podobnie. PS. Zabudowane w gruncie, żeby nie przenosić ewentualnych drgań do dom. Za ścianą jest zaraz "kotłownia".
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mam na ledach. Dla niektórych jak coś odbiega od "normy" to dziwne, niemożliwe i należy wykpić. Adiqq napisał że to tylko średnia krajowa, w którą się wpisałem. W mieszkaniu w bloku zużywałem podobnie, ale tam w stosunku do innych lokatorów zużywałem dużo (dużo emerytów, rodziny bez dzieci...). Niektórzy zużywają więcej inni mniej i tyle.
- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Nie wiem ile zużywam na "światło", bo cały dom poza PC zużywa ok. 2100kWh/365dni 6,0kWh/doba 250W na każdą godzinę doby Jak dla mnie to i tak za dużo. Sprzęty AGD, RTV energooszczędne, lampy LED i świetlówki energooszczędne. Tak dla zasady: jeżeli budowałem dom energooszczędny, to nie będę teraz stosował lamp energochłonnych czy innego sprzętu paliwożernego. Szukałem sprzętów o możliwie najniższym zużyciu energetycznym A++.
- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Procenty to procenty (bezwymiarowa wartość). Suma musi wyjść 100. Jeżeli na ścianach zewnętrznych jest tylko 10,7%, to oznacza, że na pozostałych musi dobić w sumie do 100%. Czyli straty ciepła przez podłogę, dach/strop, okna/drzwi, wentylację musi dać razem 89,3%. Oznacza to tylko, że na tych wymienionych pozostałych elementach straty są dużo większe. Czyli gorzej docieplone? czy też duże powierzchnie? wentylacja grawitacyjna? Asolt co Ty na to?
- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)