  1. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    no nie mam płyty myślałem że to pójdzie tak jak teraz dziwne że jak jej wymuszę podbicie temp to się wyłączy wtedy,ale stoi 25 min i załącza się znowu pomimo delty jeśli deltę ma 7 to powinna mieszać wodę do np 28 jeśli ma zadaną 35 a ona pomiesza do 32 i znowu się załącza można coś doraznie teraz zrobić bo i jest podłogówka i grzejniki też cżęść otwarta na chłopski rozum powinna podbic temp i się wyłączyć wcześniej pompki po stronie domu były na maxa ale non stop mieszało wodę i jeszcze gorzej pracowała czemu przy delcie 7 czy 8 nie miesza jej i nie schodzi do 28 st np tylko o 3 st wodę jak pcha to powrót jest cieplejszy ja zasilanie i wcześniej tak robiła że najpierw wyrównała temp i spadł powrót i sią włączała
  2. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    jeszcze jedno przekłamują czujniki na pompie chyba bo w buforze mam czujniki i pokazują o 2,5 st większą temp może wydłużyć czas pracy do 8 h i deltę,bo powinna przecież się wyłączyć jak podbije temp do zadanej plus 2 st a powrót powinien być niższy a ona wyrównuje temp i sie nie wyłącza
  3. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    Witam ponownie próbowałem z ustawieniami pompy z buforem coś jest dziwne ustawienia mam 41/-15 i 31/15 delte miałem 7 zrobiłem na 8 pompa ma ustawiony czas pracy 4;30h MIAŁA 7 h nie wiem co jest grane startuje z 20 i podbija do 49hz ,podbije temp do zadanej ale wyrównuje powrót i chodzi non stop a powinna się wyłączyć nie wiem jaka róznica ma być między wyjściem z pompy a wejściem do pompy czyli powrót z domu jak jej włączę mięśniaka (muskuł )na 30 min podbije temp trochę na zasilaniu i się wyłączy obiegówka tylko chodzi sam nie wiem jak to ugryzć głowice przymknąłem na 22st ale obiegówka chodzi non stop przepływy po stronie pompy są większe niż po stronie domu proszę o pomoc,bo mam jeszcze dziś wolne a jutro już jadę do pracy na 7 tyg i jak nic nie zrobię to będę musiał ją puścić w harmonogram pozdrawiam wszystkich
  4. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    Tak złożyłem wniosek ale wyskakuje żeby podać dane jakieś firmy itp
  5. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    miga co 1sek status na zielono na modemie 2 pozostałe palą się cały czas na zielono
  6. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    Witam ponownie podłączyłem bufor,copy lepsze podłączyłem zasilanie grzejników na samej górze,potem zasil. podłogówki(każdy obieg ma własną pompkę potem niżej powrót podłogi i na samym dole powrót grzejników z drugiej strony na samej górze zasil bufora z pompy i na samym dole powrót do pompy modem do internetu działa ale nie pokazyje mi wszystkich funkcji,tylko czy pompa pracuje temperaturę wody i temp cwu nic poza tym wyskakuje że niema nowszego oprogramowania i zresetowałem 2 razy modem i czekałem po 30 min i nic co można zrobić? czy można gdzieś pobrać oprogramowanie nowsze i wgrać jakoś? pozdrawiam
  7. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    Do MIG25 Myślę o równoległym połączeniu tzn(jesli dobrze myślę),na tej samej wysokości podłączyć zasilanie z pompy i zasilanie ogrzewania,są 4 wejscia i 4 wyjscia w buforze pod kątem 100 stopni ,nie naprzeciw siebie na zasilaniu domu zaraz za buforem przełożę jedną pompkę bo mam 2,jedna grzejniki druga podłogówka czy zasilanie podłogi podpiąć trochę niżej niż zasilanie grzejników? czy po rozszerzeniu o płytę( opcjonalną)pompa będzie grzała bufor do zadanej i wyłączy się(obiegówka w pompie też),czy będzie mieliła wodę czy można mierzyć tem[ przez czujnik czy muszą być termistory jeszcze jedno jak masz ustawioną grzałkę w pompie,bo ja załączanie grzałki od -13 st ale w funkcji wymuś pracę grzałki miałem automatycznie a w instrukcji jest domyślnie ręczne będę podłączał smart cloud bo nie wiem czy mi czasem nie załączała się grzałka bo coś te COPy niskie jak ty masz ustawione u siebie pozdrawiam
  8. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    Witam ponownie Mam pytanko w środę będę montował bufor 200l chciałbym by pompa grzała bufor do temp z krzywej np38 st i wyłączyła się w pokojach mam głowice i chciałbym ustawić je na 22st teraz mam na maxa otwarte i jadę na harmonogramie bo w domu dość ciepło zostawię tylko 2 drabinki otwarte na max w łazienkach a reszta jak spadnie temp to puści wodę na grzejniki czy można grzać bufor do temp zadanej np i pompa się wyłączy,nie chcę by heblowała wodę przez bufor tylko coą nak na zasadzie zbiornika cwu w buforze mam 4 wyjscia na czujniki temp czy trzeba termistory zainstalować czy po czujniku też da radę grzać czekam na info i pozdrawiam
  9. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    Witam po długiej nieobecności oto zużycie od 10.09 do dziś 1205 kWh(z podlicznika) ze sterownika grudzień 349kWh listopad 325 kWh pazdziernik 194 kWh wrzesień 72,5 kWh razem 985 ze sterownika róznica 220 kWh grzeję na krzywej grzewczej i harmonogramie krzywa 30/15 i 41/-15 w domu ciepło(pompa pracuje 3 x 4h z przerwami po3-4 h pracuje non stop( wydłużyłem czas pracy CO do 7h z 4,5h defrost trwa 5-6 min woda na dom 35-36 st w domu ok 22,5 -23,5 st wyzdłużył się czas pracy spręzarki przez wydłużenie czasu pracy wczesniej w pazdz była masakra 450 załączeń na 150 godz pracy teraz 920 włączeń na 660 h pracy montuję bufor 200l i podłoga z grzejnikami bedzie pracować niezależnie,głowice ustawie na 22 st nie pytajcie się o COP ALE JAK CHCECIE Z 3,5 MIES 2,4 mało,ale zuzycie na 3,5 mies 1205 kwhx 0,61zl/kwh=735zl mam fotowoltaikę ,rachunki po 23zl za 2 mies pozdrawiam
  10. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    Witam ponownie Cały czas próbuję z ustawieniami, Co mi się udało? pompa pracuje dłużej (wydłużyłem czas pracy do 8 h,tak jak pisze w instrukcji) wchodzi na 21hz dochodzi 37hz i potem większość czasu pracuje na 21 hz COPy też lepsze przerwy ma ok 35 minut Deltę na co też zjechałem na 9 krzywą mam 39/-15 i 29/13 cwu jest 46 i delta 4,może zrobię na 3 zobaczę temperatura w domu? korytarz 24,4 tu mam podłogówkę kuchnia 23 tu mam podłogówkę salon 22 grzejniki góra sypialnia i pokój 22 grzejniki zawór mieszający otworzyłem na max 36 st C pompka na podłogówce na 3 bieg a na grzejniki 2 bieg
  11. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    krzywą mam teraz 38/-15 i 30/15
  12. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    sprawdziłem dziś odczyty i pompa działa dłużej i rzadziej się załązcza ale COP masakra zmieniłem jej czas grzania z 4:30 do 2 h tylko wali mi cały czas do 33 st na dworzu 5 a w domu 24,ufff za ciepło na mieszaczu podłogówki skręciłem troche na 31 nic nie dało wcześniej miałem 5 delte na grzaniu i panelu -2 czas grzania CO 4;30 h i COPy były niebo lepsze, tylko za często się wyłączała i włączała
  13. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    Co do mieszaczy to mam tylko jeden na podłogowkę nic więcej a głowice na maxa na grzejnikach otwarte Idzie bezpośrednio miedz 28 do rozdzielacza na grzejniki a dalej już pexy na każde pomieszczenie (grzejnik) Nie wiem czy może zejść z deltą niżej na CO bo teraz jest 5 Widzę że pompa pracuje teraz non stop na 19 hz i powrót jest 1st zimniejszy od zasilania
  14. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    zasilanie 32 powrót 31 sorki
  15. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    zawory zwrotne mam tylko za zasilaniu za pompkami ,na powrotach nie mam zaworów zwrotnych co mnie nurtuje to nie grzeje mi góra w łazience podłogówka Na powrocie jest zawór zwrotny by nie pchało w tą pętle wody z podmieszania bo zasilanie tej pętli jest podpięte do zasilania co idzie do rozdzielacza na dole miedziuchę mam do rozdzielaczy 28,potem pexy do grzejników Nie mam problemu z grzaniem bo grzejniki podłączone po przekątnej,tzn zasilanie z boku góra i powrót na końcu na dole Cały grzejnik jest letni bo cała woda idzie przez cały grzejnik Oglądałem znów filmik BUDOTOMU i max grzanie cwu na 1:30 h i max grzanie co na 2 godz a było 4:30h pompa startuje z 19hz do 37 i potem schodzi znów na 21 i tak już pracuje róznica zasilanie powrót zasilanie 32 powrót 32 sprężarka teraz pracuje na 20 hz
  16. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    myśle że jak zejdę do tych 36/-15 i 30/15 to może być troszkę za mało,bo 45 m2 podłogi i reszta grzejniki ale w domu ciepło teraz
  17. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    no mam te moje dane
  18. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    mam tą sygnaturę ale nie widzę tego w stopce na moim profilu
  19. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    jak to wrzucić
  20. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    Z certfikatu ozc jaki mam (dom wybudowany w 2013,zamieszkały od 2015) zapotrzebowanie roczne 13 234 kWh,CWU I CO
  21. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    Dom 130m2 użytkowych ,ogrzewanych ok 175m5 fotowoltaika 9,91 kW
  22. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    38-42 szło na grzejniki jak był piec eko Pompa WH -MXC09H3E8 T-CAP MONOBLOK
  23. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    Ok 40 m2 podłogówki (kuchnia,przedpokój 2 lazienki),reszta grzejniki aluminiowe fondital calidor b4 600 +2 drabinki dodatkowo w łazienkach woda na grzejniki 38-42 idzie w zaleznosci od temp zewnetrznej Bez reku Dom dobrze ocieplony tak mysle(mieszkamy od 2015,choć teraz bym dał wiecej ocieplenia):24 BK+15 cm grafit lambda 32 fundamenty 10 cm termoorganika parking lambda 36(od samych ław) podłogi 10 cm na mijankę,2 warstwy okna vetrex alphaline 90+ 3 szyby ciepła ramka poddasze skosy 25 isover 0,38+podwieszany sufit 45cm(20+10+15) dachówka,pełne deskowanie
  24. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    Witam ponownie Od soboty obserwuję pompę od 20:15 do dziś załączyła się 24 razy,czas pracy 9 godz, średnio 3 razy na godz Sprężarka najpierw wchodzi na 36-37 hz a potem schodzi do 20-21 hz Temperaturę ustawiłem na 38/-15 i 30/15 delta 6,obniżyłem bezpośrednio na panelu na -2 bo za ciepło Ustawiłem jej harmonogram na grzanie od 14ej do 5ej rano w domu 24st dół gdzie podłogówka z grzejnikami i 22,5-23 góra gdzie grzejniki Pompka na podłogówce na max 3 bieg a grzejniki na 2 bieg Narazie nie jest aż tak zimno ale widzę że lepiej troszkę bo więcej pracuje w sobotę jeszcze raz włączyłem ją na max przepływ (u mnie jest27-28L/min) i sprawdziłem czy nie jest gdzieś zapowietrzona Tak jak mówią przedmówcy to jak grzeje cwu to nic nie poradzi CWU mam 46 delta 5 będzie chłodniej to coś trzeba będzie może skorygować, w sobotę było 353 załączenia i 79 godz pracy dziś 377 i 88 godz pracy czyli lepszy odbiór ciepła ,w nocy dzis i wczoraj ok 5st na dworzu ps. co do zużycia prądu to różnica kolosalna na panelu 78 kWh a podlicznik 178 kWh COP za wrzesień za te 20 dni 2,3 ale już pazdziernik 3,5 narazie
  25. dzimberto

    Panasonic Aquarea

    Powrót grzejników i podlogowki oczywiście do powrotu do pompy
×
×