Wzrasta ciśnienie przy podgrzewaniu cwu - Panasonic Aquarea All in one 9kw
Pratchawiec odpowiedział JakAnd → na topic → Pompy ciepła
Witam Rozumiem zasady i metodę doboru pojemności. Skoro się na tym znasz wytłumacz mi czy i jaki wpływ na ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym będzie miał fakt, że mój zbiornik CWU - 300l może mieć ciśnienie do 10 atmosfer (bar)? Zawór bezpieczeństwa - dedykowany i zainstalowany przez producenta - 9 atm, a nie standardowe 6.. Ciśnienie wody w sieci 3,0 atm. Nastawa na regulatorze Honeywell 3,7 atm. Jakie zatem w takim przypadku powinno być ciśnienie wstępne? Czy zgodnie z ogólną zasadą; nastawa reduktora - 0,2 -03 atm? W sieci nie znalazłem jednoznacznego stanowiska. U producenta naczynia również. Pozdrawiam Pratchawiec -
Witam W temacie trwałości PC i klimatyzacji, w tym nie tylko sprężarki znalazłem ciekawą publikację; https://www.otech.pl/ciemna-strona-branzy-klimatyzacji/ Oczywiście należy podejść z dystansem do prezentowanych zjawisk, choć jeśli choćby część znajduje potwierdzenie w praktyce to włos się na głowie jeży. Dla tematu wniosek następujący; najważniejszy dla trwałości PC jest uczciwy oraz kompetentny jej instalator i ew. serwisant. Inne przedstawione zjawiska i trendy też zasługują na uwagę. Pozdrawiam Pratchawiec
-
AGB No waśnie. Roczne zużycia energii, a te przywołał Bobrow w swoich spekulacjach z karty produktu, nijak nie pomoże nam w odpowiedzi na pytanie o wysokość COP=u. Jedynie pomóc może przy bardzo zgrubnym szacowaniu wydatków na energię. I tyle. Danych, które za wszelką cenę próbuje odsłonić Bobrow, ani Panas ani D... ani Mitsu.... zapewne nie pokażą. Zobaczymy je za jakiś czas na blogach lub forach internetowych skandynawskich użytkowników, którzy właśnie w tej chwili mają odpowiednie warunki do testowania. Varme... czuwaj Pozdrawiam Pratchawiec
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Bobrow Ciekawe przemyślenia, a wnioski powiedziałbym, że wręcz optymistyczne.. Mam jednak pytanie; z jakiego źródła otrzymałeś pobory mocy, i to z trzema miejscami po przecinku? Na etykiecie tych danych nie widzę. Pozdrawiam Pratchawiec
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
Pratchawiec odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Panowie Nie tylko Ecodany i Zubadany tak mają. Mój stary T-Cap wczorajszym popołudniem, przy temp. zewn. ok. 0-1* i wilgotności rzędu 97% odszraniał się co ok. 40 minut. Nic nie poradzimy. Tak musi być. Ważne by proces odszraniania odbywał się sprawnie (szybko i niewielkim nakładem energii) i skutecznie - czyli do końca, by nie lód stopniowo nie narastał na wymienniku bądź tacy ociekowej. W T-Capie nie mam z tym problemu; w poprzednio eksploatowanym Fujitsu, problem występował nagminnie. Pozdrawiam Pratchawiec- 659 odpowiedzi
-
- ciepła
- mitsubishi
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wzrasta ciśnienie przy podgrzewaniu cwu - Panasonic Aquarea All in one 9kw
Pratchawiec odpowiedział JakAnd → na topic → Pompy ciepła
Sorry Dopiero teraz doczytałem, że to PC all in one. Wszystkie komponenty dobrane fabrycznie. Na Twoim miejscu nie grzebałbym w pompie na własną rękę. Zapewne masz gwarancję; lepiej byś jej nie utracił. Mój hydraulik od kotłowni w takiej sytuacji sugerował cyt. pare - do 20-tu pompek w wentyl i będzie OK. To możesz spróbować, jeśli zawór bezp. jest sprawny niczego nie ryzykujesz. Producent powinien podać wstępne ciśnienie w nacz. wzbiorczym. Jak zmierzysz, będziesz miał pewność. Pozdrawiam Pratchawiec -
Wzrasta ciśnienie przy podgrzewaniu cwu - Panasonic Aquarea All in one 9kw
Pratchawiec odpowiedział JakAnd → na topic → Pompy ciepła
Witam Woda podgrzana zwiększa swoją objętość. Stąd wzrost ciśnienia, który powinino skompensować naczynie wzbiorcze Jeśli w układzie wszystko jest OK, a zwłaszcza wstępne ciśnienie w w/w naczyniu, to zapewne masz do wymiany zawór bezp. Na sprawny lub mocniejszy. Pozdrawiam Pratchawiec -
Żeby nie tłuc w kółko; poszukaj poziom mocy akustycznej dla mercedesa (dla niewtajemniczonych Mitsubishi), Toshiby czy innych podobnych. Jak wcześniej pisałem, Panas nie odbiega od jemu podobnych. Nie dotyczy to niektórych niemieckich czy skandynawskich "mercedesów", gdzie znacznym kosztem wyciszono obudowy, co zresztą z dumą podkreśla się w folderach reklamowych. Wyciszenie, nie tylko w PC niestety kosztuje. Pozdrawiam Pratchawiec
- 76 odpowiedzi
-
Witam W moim starym T-Capie serii D w instrukcji serwisowej podano: Sound power level 66 Sound pressure level 49 Odpowiada to temu com pisze wyżej Varme.. Na mojej ulicy są Toshiby, Zubadan i mój Panas. Nie dostrzegam znaczących różnic w generowanym przez nie hałasie. Bobrow Funkcja Quiet powoduje jedynie zmniejszenie prędkości wentylatorów, i co zatem idzie wydajność PC. W jakim stopniu - tego Panas w instrukcji serwisowej nie pisze. Pozdrawiam Pratchawiec
- 76 odpowiedzi
-
Bobrow, Pgadamj Na razie nie szukałbym problemów w funkcjonowaniu instalacji. Do czasu solidnego obniżenia temp. zewn. PC zaspokajała zapotrzebowanie na ciepło. Temp. zasilania z sufitu, ale dawały zapewne ten efekt, że pompa w granicach taryfy nocnej pracowała z max. wydajnością. Też mam T-Capa, podobnie ocieplony dom i przy temp. -19 grzałem z temp, zasilania >35*. Faktem jest , że na okrągło, z niewielkimi tylko przerwami. Nie znamy obciążenia normowego omawianego przypadku. Tak "spod dużego palca" przyjąłem, że jest to ok. 5 kW. Przy wzmiankowanych temperaturach zewnętrznych cudów być nie może; energii po prostu będzie brakować. Nie bardzo rozumiem jednej rzeczy; czy Poznań w podwójnej taryfie nie ma okna popołudniowego? Nawet jeśli nie, nie rezygnowałbym z 2 godzin popołudniowego grzania. Nie wyobrażam sobie jakości życia domu, w którym podłoga przez 13 godzin pozostaje bez zasilania ciepłem, zwłaszcza w okresie solidnych mrozów. Poczucie komfortu to rzecz względna. Sama temperatura powietrza na termometrze - o czym wielokrotnie pisano, to nie wszystko. Pozostaje brak promieniowania. Pozdrawiam Pratchawiec
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam Nie ma problemu w pompie i nie musisz grzać całodobowo. Problem jest w niedostosowaniu sposobu ogrzewania domu do jego właściwości i Twoich oczekiwań. W stopce podałeś roczne zapotrzebowanie na ciepł (dość niskie), które - nawet zakładając, że realne, nie da nam odpowiedzi jak grzać w konkretnych warunkach. Tu istotnym czynnikiem jest obciążenie cieplne budynku. Z Twojego opisu wynika,że jest on przyzwoicie ocieplony. Można próbować szacować, że normowe obciążenie cieplne sięga 5 kW (chyba II strefa), choć nie podałeś innych danych, stąd bardzo zgrubny szacunek. Te informacje masz w OZC, zakładam, że rzetelnie policzone. Zakładając stałą temp. -10* i grzanie domu, powiedzmy do 22* trzeba dostarczyć 3/4 mocy obliczeniowej czyli 3,75 kWh x 24 = 90 kWh na dobę. Biorąc pod uwagę przerwy na odszranianie i pewną modulację, a zwłaszcza grzanie CW widać na pierwszy rzut oka, że w Twoim nocnym oknie jest to nierealne. Dołóż zatem,jak planujesz na początek nie 4 godziny, a powiedzmy 2. być może wystarczy. Jeśli długie przerwy w ogrzewaniu i wynikające stąd wychłodzenie wylewki, nie stanowi dla Ciebie problemu, powinieneś być usatysfakcjonowany. Znając prawdziwe obciążenie cieple budynku nauczysz się tak układać harmonogram grzania, by było ono komfortowe i nie drenowało nadmiernie kieszeni. Życzę powodzenia Pratchawiec
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Pratchawiec odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Witam Jeśli nie masz zainstalowanych tzw. przekładników prądowych to rozumujesz prawidłowo. Odczytana liczba wskazuje ilość zużytych kilowatogodzin. Jeśli natomiast takie przekładniki masz, co stosuje się w większych instalacjach, wynik należy pomnożyć przez stałą przekładnika. W domowych instalacjach najczęściej "10", co oznacza, że zużycie z pierwszego zdjęcia wynosi 5223 kWh. Pozdrawiam Pratchawiec- 44 089 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Bobrow Prawdę mówiąc jestem już na takim etapie (5 lat użytkowania T-Capa), że mi to powiewa. Jednak dla nowych użytkowników lub potencjalnych zainteresowanych, takie informacje, zwłaszcza potwierdzone oficjalnie, mogą, a nawet powinny być istotne. Kto wie,może jeszcze doczekamy prawdziwych zim? A na koniec: Nasze jest najnaszsze!!! Pozdrawiam Pratchawiec
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Bobrow Odnalazłem jednak ten post o którym wyżej pisałem; cytuję fragment; Nowe T-Cap'y, co ze zdziwieniem ostatnio stwierdziłem, grzeją z mocą nominalną do 20*. COP dla 12 kW przy -25 wynosi 1,80 a moc ok. 10 kW. Nie wiem dlaczego brak takich danych dla najpopularniejszej 9-ki. Całość dotyczyła różnicy między Daikinem..HT a Hitachi Yutaki S80, Pełny post tu: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=7584997&viewfull=1#post7584997 Nie pamiętam z jakiego źródła czerpałem w/w informacje. Drąż dalej. Pozdrawiam Pratchawiec
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Bobrow Ta tabelka, którą wkleiłeś była swego czasu dostępna również w polskim katalogu. Do jej treści odnosiłem się w którymś z postów, wyrażając nawet zdziwienie dlaczego P..... nie prezentuje danych poniżej -15* dla T-Capa 9 kW. Postaram sie odnaleźć ten wpis. Że też chciało Ci się grzebać.... Pozdrawiam Pratchawiec
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Leniin Dziękuję i pozdrawiam Pratchawiec
- 10 odpowiedzi
-
- firma
- instalatorzy
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
[quote=Szklara;7774787 Przy dużych kosztach (jak twierdzicie) nowej płyty głównej jest szansa, że jakiś domorosły elektronik się za to weźmie i dorobi sobie zmieniając kondensator za 30 gr i kasując za to parę stówek. Zawsze to mniejszy rząd wielkości niż ten co sugerujecie. Ciekawe, mam znajomego - fantastyczny elektronik domator - czy by ogarnął płytkę panasa Kilka lat temu miałem podobny problem z rekuperatorem Viessmanna. Uszkodzona płyta, po gwarancji. Serwis żądał 3,2k zł ( chyba netto!) za samą płytę - bez robocizny. Polecony przez instalatora elektronik w ciągu tygodnia "połatał" w/w płytę za 200 zł do ręki. Faktem jest, że udostępniłem mu dokumentację serwisową, dostępną po polsku bez problemu w necie. Rekuperator chodzi bez problemu do dziś. Chyba co do płyty PC też można próbować. Zależy co się wysypie. Z relacji w/w elektronika wynika, że najczęściej padają proste elementy, typu kondensatory oporniki itp. Pozdrawiam Pratchawiec
-
Witam Wysłałem wiadomość na priv. Pozdrawiam Pratchawiec
- 10 odpowiedzi
-
- firma
- instalatorzy
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Prośba o dobór pompy powietrze - woda - Zakopane
Pratchawiec odpowiedział pittero → na topic → Pompy ciepła
Witam Te obliczenia które zacytowałeś już na pierwszy rzut oka budzą poważne wątpliwości. Nawet biorąc pod uwagę obecny stan ocieplenia budynku. Zapotrzebowanie na ciepło pomnóż co najmniej przez 2, a może lepiej. Tak jak Ci radzono; zweryfikuj te obliczenia. "nie dam rady już skasować grzejników - jestem po wylewkach" Możesz jeszcze wykorzystać rozwiązanie polegające na frezowaniu wylewki pod podłogówkę. Np takie jak w poniższym linku, choć akurat nie polecałbym akurat tego wykonawcy - zapewne drogo i daleko. http://www.termolit.pl/frezowanie-pod-ogrzewanie-podlogowe.html Pozdrawiam Pratchawiec -
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
Pratchawiec odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
don Kacper Witam Wprawdzie nie znam się na ustawieniach PC Mitsu..., ale wiem jedno. Bez udziału grzałki nie da się na PC z R410a uzyskać temp. zasilania 72*. To praktycznie temp. krytyczna. Przy takiej temp. zadziałają zabezpieczenia, które powinny wyłączyć PC. Zacznij od sprawdzenia chwilowego zużycia prądu w trakcie grzania CW. Na podliczniku, a jak nie masz to na liczniku głównym. Jaką masz ustawioną docelową temp. wody w zbiorniku, bo nie doczytałem. Pozdrawiam Pratchawiec- 659 odpowiedzi
-
- ciepła
- mitsubishi
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam Pozwolę sobie zająć stanowisko "pośrednie" Oczywistych zalet ogrzewania podłogowego nie ma co kwestionować. Jednak jego cenna zaleta - akumulacyjność, w odniesieniu do obiektu takiego jak kościół, staje się wadą ze względu na dużą bezwładność. Z tych przyczyn sugerowałem w poprzednim poście wykonanie jak najcieńszej wylewki. Najlepiej byłoby gdyby rurki OP umieszczone były bezpośrednio pod okładziną podłogi - również jak najcieńszą . Podobnie jak kable grzewcze. Efekty: Niewielka bezwładność - rezultat odczuwalny już po kilkunastu minutach, a przede wszystkim sposób wypromieniowania energii. Bezpośrednio na stopy, w które ogromna większość osób uczestniczących w obrzędach kościelnych marznie najszybciej i najbardziej. Zwracam uwagę że istotnym czynnikiem w sprawie jest budżet, dlatego sugerowałem położenie instalacji na istniejącej wylewce. Jeśli chodzi o izolację do gruntu, w tej mierze zupełnie wyjątkowo przychylam się do zdania Bogusława. Ogromna większość wyprodukowanego ciepła przenikać będzie do przestrzeni kościoła. Straty oczywiście wystąpią, jednak nie na tyle wielkie by negować sens takiego rozwiązania. Tak wykonane ogrzewanie będzie kilkukrotnie tańsze niż w pełni profesjonalna rekonstrukcja, o której pisze kolega Asolt. Ostateczne decyzje co do kierunku dalszych działań muszą być podjęte na miejscu przez wykonawcę, który udzieli rękojmi na poprawne działanie oraz osiągnięcie sensownych wyników ekonomicznych. Pozdrawiam Pratchawiec
- 52 odpowiedzi
-
- ogrzewaniem
- podłogowym
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Prośba o dobór pompy powietrze - woda - Zakopane
Pratchawiec odpowiedział pittero → na topic → Pompy ciepła
Piterro Witam Nie zaczynaj od końca. Tak na początek; zanim przystąpisz do dalszych działań, przemyśl dołożenie na ścianach dodatkowo 5-10 cm izolacji. A na górę to nawet 10-20. Jak na V strefę dom ocieplony lichutko, choć mam świadomość, że jak na Małopolskę (znam okolice) to bogato. Dopiero wtedy zrób OZC - osobiście lub zleć. Będziesz miał wówczas wiedzę jaka PC będzie odpowiednia dla opisanego domu. Być może wystarczy 8-9 kW a być może 11-12 - zależnie od parametrów. samej jednostki i preferencji dot. grzania. Pozdrawiam Pratchawiec -
Eleonoro Z całym szacunkiem - to nie jest wielki obiekt. Sposób wykorzystania wręcz narzuca płytkie umieszczenie rurek ogrz. podł. Szkoda akumulować energię w głębokiej wylewce, zwłaszcza, że nic nie wiemy o jej izolacji, Gdy piszesz o latach 80-tych, to prawdopodobnie poza "supremą" nic tam nie było. Obiekt można ogrzewać na czas kiedy będzie zapełniony. Płytkie zatopienie rurek umożliwi rozgrzanie posadzki w dość krótkim czasie. Ekipa lub (i) ksiądz powinni rozważyć wykonanie wylewki anhydrytowej . Trochę droższa, ale dla potrzeb kościoła lepsza. Szybciej się nagrzewa jak i stygnie niż tradycyjna cementowa. Z uszczelnianiem okien należy w takich pomieszczeniach mocno uważać, Grozi bowiem poważnymi problemami wynikającym z z zawilgocenia i degradacji konstrukcji sklepienia. Pozdrawiam Pratchawiec
- 52 odpowiedzi
-
- ogrzewaniem
- podłogowym
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Eleonoro Kilka pytań pomocniczych. Kiedy była robiona poprzednia podłogówka? Te 320 m2 to łącznie z zakrystią? Czy Podłogówka obejmuje cały kościół? Pytam bo jeśli tak to znając polskie realia - raczej to kaplica. Jak często używany jest ten kościół? Ile razy dziennie bądź tygodniowo? Może z pozoru dziwne pytanie, ale jak jest wysoki i czy przy sklepieniu (jeśli jest)) jest wentylowany? Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi można sugerować jakieś konkretne decyzje. Bez odpowiedzi na te wątpliwości można proponować, podobnie jak ekipa wykonawcza (obecna na miejscu i miejmy nadzieję, że fachowa) najprostsze i najtańsze rozwiązanie; położyć nowe rurki, bez skuwania starej wylewki. I pokryć to najcieńszą jak się da nową wylewką. I ceramiką na wierzch. edit Rozpadające się kafle należy, moim zdaniem, bezwzględnie skuć. Ich stan najtrafniej może ocenić ekipa wykonawcza; czy w całości czy w części Mam nadzieję że pomogłem. Pozdrawiam Pratchawiec
- 52 odpowiedzi
-
- ogrzewaniem
- podłogowym
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
POMPA CIEPŁA - do jakich temperatur grzejecie CWU ?
Pratchawiec odpowiedział JTKirk → na topic → Pompy ciepła
JTKirk Mam wysoką końcową temp. zasilania (57*) i niską na końcu deltę - rzędu 2,5 , bo mam zbiornik, z niewielką powierzchnią wężownicy. Nie przeszkadza mi to, gdyż grzanie wody trwa zależnie od okoliczności 25-40 minut. Tylko w krańcowych warunkach więcej. Energetycznie wychodzi na to samo co u innych, bowiem sprężarka pracuje ze zmniejszoną wydajnością (brak możliwości odbioru pełnej mocy). Pozdrawiam Pratchawiec