  1. Witaj Wihi Przytoczonego fragmentu też nie rozumiem, ale ja się mało na tym znam. Jak już jesteś, podziel się swoimi doświadczeniami. Wiemy, że jesteś do bólu konkretny, więc nie zmuszaj się do rozpisywania. Krótko i na temat. Ciepło pozdrawiam Pratchawiec
  2. Sajmek Dla wygrzewania domu (wylewki?) to stanowczo za często. Nawet dla pracy w normalnych warunkach, przy obecnych temperaturach, to również za często, choć mieści się w dopuszczalnych granicach. Ustaw wyższą temp. zasilania. Jak Ci będzie za ciepło ogranicz programatorem lub termostatem godziny grzania. Pozdrawiam Pratchawiec
  3. Witam T-Cap 9 model D z 2012r Obecnie 1 raz dziennie dla dwóch dorosłych osób, zazwyczaj do 43-44*. Było 2 razy, ale okazało się niepotrzebne. temp. zasilania do 57*. zbiornik 300 l. podwójna wężownica 1,4 m2. Wysokie obciążenie sprężarki, zależne od gradientu temp. zasilania i wody w zbiorniku oraz temp. zewn. Im niższa tym wyższe obciążenie. By ulżyć sprężarce w bardzo niskich temp. zewnętrznych staram się grzać wodę w dzień, kiedy temp. jest zazwyczaj kilka stopni wyższa niż nocą. Stopień obciążenia sprężarki słychać po natężeniu i rodzaju dźwięku wydawanego podczas pracy z dużym obciążeniem. W skrajnych warunkach (>15*) sprężarka dostaje mocno w du...., pobierając nawet ok 5 kW. Pozdrawiam Pratchawiec
  4. Bobrow, JTKirk W pompach gruntowych ON OFF stosuje się, o ile dobrze wiem trochę inne czynniki niż w inwerterach powietrznych. Mają wyższą temp. skraplania, stąd nie dziwi temp. wody grzewczej przekraczająca 60* Mają jednocześnie znacznie wyższą temp.odparowania czynnika, co nie dziwi patrząc na temp. DZ gruntowego. Każda przyzwoicie zaprojektowana PC powinna być konstruowana, by wytrzymać założone warunki graniczne pracy. Dla ich spełnienia niezbędnym jest prawidłowe obliczenie a następnie wykonanie całego układu DZ i GZ. Jeśli w tej mierze nie popełniono błędów, a powietrznej PC nie będzie się używać przez cały czas do grzania CWU, powinna ona wytrzymać założony przez producenta okres eksploatacji. Jaki? Trudno - co mnie specjalnie nie dziwi, o precyzyjne informacje producentów. Z fragmentarycznych informacji na forach, zwłaszcza niemieckich lub skandynawskich, dla inwerterów żywot szacuje się na 10-15 lat. Przy czym zasadniczą przyczyną wymiany sprzętu jest postęp technologiczny, a nie awaria nie do usunięcia. Nasuwa się analogia do samochodów. Mało komu opłaci się poważny remont samochodu 15-letniego, przy czym nie mówię o polskim druciarstwie. Pozdrawiam Pratchawiec
  5. Witam Według mnie o trwałości sprężarek decydują ciśnienia do jakich przychodzi im sprężać freony. Te zaś zależą od rodzaju czynnika i oczywiście temperatur skraplania i odparowania jakie zamierzamy uzyskać. Same obroty sprężarki niewiele nam mówią, bo różna będzie moc sprężarki przy identycznych jej obrotach w zależności od wytwarzanych ciśnień. Stąd zapewne legendy o trwałości starych Copelandów czy Liebherów, pracujących na czynnikach innych niż R410a, bez wspólczesnych wodotrysków. Ale ja się nie znam. Z pewnością znajdzie się ktoś kto mnie poprawi albo najlepiej uzupełni. Pozdrawiam Pratchawiec
  6. Witam W reklamach piszą, że co najmniej 50 lat. Gwarancję dają zapewne na 20. W poprzednim domu upalił mi się jeden obwód po 18 latach. Sprawdziłem papiery i niestety - w 1997 r Deviflex dawał tylko 10 lat gwarancji. Obecnie daje podobno więcej. Naprawa dość uciążliwa - Deviflex ma tylko dwóch serwisantów na całą Polskę. Do mojego domu przyjechał spod Warszawy, co oczywiście miało swój wymierny koszt. Tak, że nawet z kablami może być różnie. PS Naprawa wymaga rozkucia części wylewki i zmostkowania (wyłączenia) części upalonego kabla. Wymaga specjalistycznego sprzętu, niedostępnego dla przeciętnego elektryka. Pozdrawiam Pratchawiec
  7. Witam Ravell, masz za ciepło! Taka temperatura jest szkodliwa tak dla dorosłych jak i, a zwłaszcza dzieci. Jeśli po 6 godzinach masz temperaturę powrotu 29*, to jaką masz temp. wylewki. Sprawdź jeszcze w domu wilgotność, a będziesz wiedział o czym piszę. Zejdź z krzywą o 1*, tak na początek i obserwuj, co się będzie działo z temperaturą w domu Pozdrawiam Pratchawiec
  8. 1. W tej chwili grzanie CO 21,00-8.00 13.00-16.00 lub 17.00 Weekendy i święta 0,00-24,00 Grzanie CWU 0.10- 1,30 2. Bez wyraźnych zmian pogody temperatura wewnątrz podlega autoregulacji narzucanej przez pogodówkę. Temp. zasilania podwyższam dopiero wówczas, gdy zadana temp. zasilania nie wystarcza do zapewnienia temp. wewn. powyżej 22,2*. Zazwyczaj, gdy temp. zewnętrzna spadnie znacznie poniżej 0*. Temp. zasilania w krótkim oknie popołudniowym podbijam, w zależności od potrzeb, nawet do do 35* - również ręcznie, gdyż zmiany temp. zasilania w moim starym modelu nie mogę ustawić w programatorze tygodniowym. Pozdrawiam Pratchawiec
  9. Nie mam sprzęgła. Trzeba było przeczytać wszystko! Oryginalna bbiegówka w moim T-Capie rocznik 2012 pożerała 180 W na godzinę. A z założenia miała pracować w sposób ciągły. Obecna dla tych samych warunków pracy pobiera 63 W. Od kilku lat do żadnej pompy ani kotła nie można już wstawiać takich mamutów jak poprzedni Grundfoss 25-80. Pratchawiec
  10. Nie wiem jak Panas liczy COP dla grzania CW. Z pewnością jest on wyższy niż wyżej podany na początku grzania, gdy gradient temp. wody zasilającej i temp. wody w zbiorniku jest dość duży. W dniu wczorajszym przed północą grzałem CW. temp. zewn. -1. W końcowej fazie przy temp. zasilania 57* delta wynosiła zaledwie 2,5*. Ile w tej chwili wynosił chwilowy COP? Aż się bałem liczyć, ale wyszło, że ok. 1,85. Mam zbiornik z wężownicą tylko 1,4 m2, co bez wątpienia wpływa na możliwość odbioru wytworzonej przez PC energii. Średni COP dla całego cyklu grzania może być w takich warunkach zbliżony do tego, który wyżej podano. Pozdrawiam Pratchawiec
  11. Witam Od czterech lat mam płaską krzywą grzewczą 30-30 dla -15, +15. Termostat zewnętrzny wyłączony. PC pracuje na harmonogramie sterownika i pogodówce. Jeśli temp. wewnątrz spada mi poniżej 22,2 podbijam ręcznie temp. zasilania. Według moich wieloletnich obserwacji podbicie temp. zasilania o 1*, w stałych warunkach, przynosi średni efekt w postaci przyrostu temp. wewn. w zakresie 0,3-0,4* - zależnie od okoliczności. Oczywiście nie natychmiast, a w miarę nagrzewania wylewki - zwykle po 2-4 godzinach Grzanie wyłącznie na krzywej, automatycznie wyznaczającej temp. zasilania w zależności od mierzonej przez PC temp. zewnętrznej nie uwzględnia szeregu czynników istotnie wpływających na straty ciepła. Dla przykładu jedynie wymienię, silny wiatr, nasłonecznienie, zmiany w pracy wentylacji czy choćby zyski bytowe. Taki sposób grzania wymusza jednak pogodzenie się z cykliczną pracą sprężarki, co na tym forum jest niemodne. Pozdrawiam Pratchawiec
  12. Witam Pozwolić PC pracować z wydajnością zbliżoną do nominalnej i w konsekwencji "taktować", jak prezentowałem to w poście https://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=7758752&viewfull=1#post7758752 oraz https://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=7758761&viewfull=1#post7758761 a także następnych. Ale to tutaj mało popularne. Pozdrawiam Pratchawiec
  13. Panowie! Wyluzujcie. Posty kolegi Plusfoto przytoczyłem nie po to, by wykazać, oględnie mówiąc niskie zużycie CWU, ale praktycznie brak jej produkcji w ciągu 9 dni. I wynikające stąd domniemania. Jeśli połączyć to z ze stosunkowo niskim COP-em, to z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że wylewka kolegi ulega głębokim przechłodzeniom. Tyle, i tylko tyle. Pozdrawiam Pratchawiec
  14. Witam w Nowym Roku Problem z kolegą Plusfoto i jego pomiarami tkwi zapewne gdzie indziej. 30 listopada napisał:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7745553&viewfull=1#post7745553 Miałem czekać do jutra ale ciekawość zwyciężyła. CO. - 28/295 koszt - 106,31 CWU - 4/40 koszt - 14,56 REKU - 12/19 koszt - 13,76 Produkcja: CO 1077, CWU 88 Sprężarka 200godzin i 117 startów 21 listopada napisał: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7739994&viewfull=1#post7739994 Samo ogrzewanie w tym miesiącu do dziś włącznie 145 kWh, CWU około 45. W domu 22 - 23 stopnie. Srednia temperatura do tej pory za listopad 5 stopni. Najniższa zanotowana to -6 a najwyższa to 17. Wprawdzie kolega Plusfoto od dłuższego już czasu twierdzi, że w domu mieszka na stałe, jednak wytłuszczone liczby wskazują na coś innego. Chyba, że wraz z całą rodziną zażywa higieny u sąsiadów. Okresowe grzanie domu z przechłodzoną wylewką, może uzasadniać niski SCOP wynikający z raportów zużycia prądu. Pozdrawiam Pratchawiec
  15. 1. Są. dolicz koszty montażu chłodniczego oraz różnicę ceny Mono - split w PL 2. Widzę, że bardzo ci dolega, że ktoś w temacie wie więcej od ciebie. Ucz się, Nie wszystko da się nadrobić bezczelnością i tupetem. 3. Każdy kto robi bezpośredni wymiennik CWU z glikolem, robi to na własną odpowiedzialność. Spytaj kogokolwiek z inżynierów sanitarnych czy jest to dopuszczalne. Pratchawiec
  16. W twoim układzie, poza nieznacznie niższą sprawnością nominalną (ciepło właściwe glikolu), nie żadnej dziury. Zamiast 1540 l/h, puścisz ok.1700 i uzyskasz nominalną wydajność kosztem ekstra 10 W na obiegówce. Cena Ok. Koszt montażu OK. W domu tak bym nie chciał. Czemu - o tym w nowym wątku, w tym o właściwościach alkoholi II rzędu. Pozdrawiam Pratchawiec
  17. Założ. I to nie tylko dla informacji o ciekawych ofertach. Mogą pojawić się również interesujące propozycje dot. rozwiązania problemu czy obaw o zamarznięcie układu lub zanieczyszczenia wody użytkowej glikolem. PS Można rozważyć również spirytus. Rozszczelnienie może być bardziej ekscytujące. Pozdrawiam Pratchawiec
  18. Nie ekscytuj się tak tym monoblokiem i bierz go póki masz tanio. Jak popyt ruszy dystrybutorzy wyceniać go będą drożej niż analogiczne splity. Tak jak w UK, Francji czy w Niemczech. Jedyną jego istotną przewagą był dotychczas tańszy koszt montażu, ograniczony do prostych czynności hydraulicznych. Obecnie doszła druga przesłanka; przejściowy zapewne brak konieczności corocznych przeglądów F-gazowych. Pozdrawiam Pratchawiec
  19. Jeśli to nowy obiekt, to jednak rozważyłbym ogrzewanie podłogi. Nie standardowe - z akumulacją, ale z płytko zatopionymi rurkami. 120 m2 to koszt rżędu 2k zł za rury, 600-700 zł za uzbrojony rozdzielacz + ułożenie, które Twoi spawacze powinni zrobić gratis (w kosztach firmy). Przy okazji pod wylewkę dałbym choćby 5 cm styroduru.
  20. Bobrow Wysokie trzy płytowce to standardowe kaloryfery płaskie płytowe? Jeśli tak to dalej nie szukaj o fafirach. Jaką miały (mają mieć) temp. zasilania? Może dla tego typu obiektu lepsze byłyby nagrzewnice wodne wentylatorowe. Wiem - nie taka moc, nie takie temp. zasilania. Kluczowym jest jak często następować będzie (lub musi) wymiana powietrza. Pozdrawiam Pratchawiec
  21. Witam Budynek dość nietypowy jak na nin. forum. Zasadnicze pytanie; co i o jakich wymiarach będzie tam spawane. Niezależnie od standardowych obliczeń - prostych jak sądzę, trzeba uwzględnić zyski cieplne z samego procesu spawania, jak i straty wynikające z konieczności intensywnego wentylowania. I jeszcze do do tego; możliwe częste otwieranie szerokich drzwi (bramy), zależne od gabarytów. Tak czy owak, jeśli nie będzie w systemie zbiornika CW, mono z glikolem jest OK, a nawet super. Można zalać system najtańszym - etylenowym. Ostatnie pytanie; "wysokie trzy płytowce" to tzw. fafiry (grzejniki Faviera)? Pozdrawiam Pratchawiec
×
×