Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

franco78

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    196
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez franco78

  1. @Mario430 Swoje koszty liczę tak: ilość m3 x 1,90zł + 22zł kosztów stałych. Grupa taryfowa PGNiG: W-2.12T OSD: W-2.1 Współczynnik konwersji: 11.308[kWh/m3] Musisz jeszcze wziąć pod uwagę ilość i jakość wykonanej izolacji - zapotrzebowanie domu na ciepło - to się oblicza. Nie potrafię odpowiedzieć ile w Twoim przypadku oszczędności dałaby rekuperacja.
  2. Kocioł pracuje wg. temp .zewnętrznej (krzywa grzewcza) + uwzględnienie temp. wewn.
  3. No to u mnie to wygląda tak (co + cwu). Data odczytu / Zużycie [m3] / Kwota z faktury / Zużycie na dobę 2016.12.30 / 130 / 265,34 zł / 4,4m3 2016.11.30 / 114 / 240,55 zł / 3,7m3 2016.10.31 / 49 / 113,96 zł / 1,6m3 2016.09.30 W domu 22oC parter, 21oC poddasze przez 24h.
  4. Dokładnie tak - za późno była włączana grzałka i po wizycie serwisu jest ok, . Matę z klejem (samoprzylepna) zakupiłem na portalu aukcyjnym - dociąłem i okleiłem reku - głównie komorę czerpni z każdej strony . Wybrałem grubość chyba 2 cm lub 2,5cm - to minimum. W przyszłości pewnie okleję cały reku Pianka izolacyjna z warstwą mocnego kleju o strukturze komórek zamkniętych, posiada wysokie właściwości akustyczne oraz izolacyjne. Materiał nie wchłania wilgoci i jest odporny na działanie chemii, tworzy barierę akustyczną i doskonale pochłania hałas oraz izoluję od temperatury (termicznie).
  5. @forscher Air++ w połączeniu z centralą wykorzystuje tylko 4 przewody. Na wtyczce RJ45 wykorzystane są 2 skrajne z lewej i prawej. Ja wyprowadziłem kabel 6 x 0,5 , ale okazuje się, że wystarczy 4 x 0,5. Daj też 6 x0,5 (dwie żyły w zapasie) Co to znaczy rzadkie korzystanie z panelu sterowania? Ja lubię podejść, sprawdzić, coś przestawić.... Sterownik po prostu podpinasz do centrali - nic nie ustawiasz, nie zmieniasz w reku. Filtry - ja kupiłem z metra, na portalu aukcyjnym i sobie docinam, i wymieniam co 12tyg (wychodzi bardzo tanio). W tym przypadku ustawiasz na sterowniku rodzaj filtra "płaski". No i przede wszystkim musisz zakupić kasetę do filtrów płaskich (producent ma w ofercie) - to koszt jednorazowy, który zwróci się szybko
  6. Przyznam, że rok temu również miałem problemy z moim Airpack 400V - skraplanie się wody wewnątrz reku i wylewanie się jej na zewnątrz.... Reku stoi w ogrzewanym pomieszczeniu gospodarczym, gdzie jest też pralnia i suszarnia (wilgoć). Tej zimy po modyfikacjach wszystko jest OK:) Modyfikacja nr 1 - serwisant przyjechał i zmienił ustawienia grzałki - załącza się troszkę wcześniej i nie pozwala na zamarznięcie wymiennika. Modyfikacja nr 2 - izolacja całej komory czerpni matą kauczukową - nie skrapla się woda wewnątrz reku. Sprawność cały czas w okolicach 78 - 85 %, w reku sucho, nic nie kapie:) Oczywiście teraz grzałka włącza się - nic dziwnego przy takich mrozach. Foto robione wczoraj przy -13oC na zewnątrz. Temp. przy czerpni wyższa, gdyż powietrze zdąży się ocieplić o kilka stopni przechodząc kanałem w kotłowni.
  7. @Liwko To jak walka z wiatrakami... Ciężko ludziom przetłumaczyć, że w 99% przypadków wystarczy pompa w kotle skoro wszyscy "fachowcy" mówią, że , musi być dodatkowa pompa (pompy) i jeszcze sprzęgło do tego
  8. franco78

    Kocioł kondensacyjny

    Zobacz Buderus GB072 14kW.
  9. franco78

    Ogrzewanie podłogowe

    Parkiet czy panele to nie problem do podłogówki (sam mam w domu 3/4 paneli). Wszytsko da się zrobić Są tutaj zadowoleni użytkownicy pdłogówki pod parkietem czy deskami. Zrób OZC i projekt podłogówki i daj sobie spokój z kaloryferami ! Problem z meblami? jaki? Podłogówkędajesz wszedzie... Pomysł z WM znakomity ... po co Ci ten płaszcz wodny? To komlikuje instalację i zdecydowanie podraża.
  10. franco78

    wybór pieca immergas

    15 cm na elewacki6 jeśli grafit to ok. Jeśli biały daj 20cm. Na stropie i dachu 25 wełny to absolutne minimum. Powinno być te 30. Jak dasz 15 to w zimie chłodno a latem sauna. Musisz przyjąć że teraz tak się ociepla i kiedyś było inaczej... Ale na pewno nie jeden "fachowiec" powie, że to przesada...
  11. Inny pobór prądu przy wyłączonym i włączonym palniku... Trzeba to wziąć pod uwagę. U mnie teraz pompa + palnik 68W. Sama pompa 58W. 2 bieg.
  12. franco78

    wybór pieca immergas

    Jak jeszcze nie jest za późno to wywal kaloryfery i daj 100% podłogówki !!! Dlaczego kaloryfery? Poczytaj... Jak ocieplony dom? podłoga, ściany, dach ?
  13. Możesz zrobić podejście gazu do kuchni w razie W , na przyszłość. Jestem przekonany, że dużo łatwiej utrzymać czystość przy indukcji niż przy kuchence gazowej
  14. franco78

    Sterowanie podłogówką

    Ten temat jest ciągle wałkowany. Instalatorzy chcą robić instalacje na wyrost. Ja i spora grupa forumowiczów możemy potwierdzić, że można zrobić jak chcesz , czyli prosto i niezawodnie (mam kocioł na parterze, do tego podpięty rozdzielacz na parterze i następnie kolejny rozdzielacz na poddaszu). Daje się rozdzielacze z zaworami i rotametrami a JEŚLI OKAŻE SIĘ, że pompa w kotle nie pociągnie, to daje się za kotłemc sprzęgło i jedną pompę dodatkową. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?247382-pod%C5%82og%C3%B3wka-sprz%C4%99g%C5%82o-mieszacz Wiem , że spora grupa instalatorów powie, że nie da się a wręcz powie, że to nie ma prawa działać, haha
  15. franco78

    Sterowanie podłogówką

    A dlaczego pompy przy rozdzielaczach? Masz 2km rurek? Skąd wiadomo, że pompa w kotle nie da rady? Pozdro
  16. 29.02 - 29.03. 128m3 , faktura na kwotę 266,79 Grzanie 21,5-22oC przez 24h i z CWU.
  17. Nie jestem żadnym ekspertem w tym temacie, ale teoretycznie wg mnie nie powinno być znaczenie w którym miejscu te rozdzielacze będą ze sobą połączone - tzn czy spięte bezpośrenio czy w w kotłowni. Oczywiście pompa w kotle ma taką możliwość, aby zasilić dwa rodzielacze jednocześnie ale czy może sterować dwa niezależne obiegi?? hmm. chyba nie....
  18. franco78

    Jaka moc Buderusa

    Mój GB072 14kW praktycznie całą zimę pracował na mocy minimalnej 3,2kW - w ustawieniach serwisowych zmniejszyłem moc maksymalną do minimum czyli właśnie do 3,2kW Tylko w największe mrozy podniosłem moc maksymalną do 4,5kW.
  19. Dla ścisłości - obieg to pętla. Rozdzielacz obsługuje x obiegów. Chyba, że mówimy o obiegu grzewczym czyli 1 obieg grzewczy to podłogówka a drugi obieg to kaloryfery. Zwykle jest jak tutaj piszą ( też tak mam), że na każdej kondygnacji jest rozdzielacz czyli parter plus piętro (poddasze). Rozdzielacze połączone ze sobą - czyli z kotła idzie zasilanie i powrót do pierszego rozdzielacza i następnie do drugiego... Wszystko z regóły i w teorii obsłuży pompa w kotle. Proponuję rozdzielacz taki jak tutaj - czyli zawory i rotametry w komplecie
  20. @MarysiaMarysia Proszę Cię zrób podpis w profilu, z opisem Twojego domu i jego ociepleniu. Twoje wpisy w tym wątku mogą wprowadzić ludzi w osłupienie, zdziwienie, szok, niedowierzanie... Potem mamy niepotrzebny "pyskówki" na ten temat, nie pisząc już o Twoich wszystkim znanych wpisach, że 22oC w domu to katorga, zimnica, syberia i tak naprawdę wegetacja Pozdro
  21. Rurki od wody z izolacją - styropian 5cm powinien być ok. Ja uzupełniałem szczeliny perlitem. Można nim też łatwo wyrównach nierówności posadzki. Polecam! http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6058591124&reco_id=9c9611f5-f1a0-11e5-8046-0228c53622e9&ars_rule_id=201
  22. Dokładnie jak pisze kolega wyżej. Najpierw uruchomić podłogówkę beż żadnych pomp i sprzęgła - zrobić próby na pompie kotłowej! Jeśli okaże się, że nie da rady.... wtedy dajesz sprzęgło i pompę. Nie ładuj nic do rozdzielaczy - tylko zawory termolegulujące i rotametry Jeśli dom dobrze ocieplony to kocioł o jak najniższej mocy minimalnej a 14-15kW spokojnie wystarczy do zasobnika 120l:)
  23. do usunięcia
×
×
  • Dodaj nową pozycję...