PV + najtańsza pompa dobrana do -4C w/g OZC + kciołek gazowy Tak bym poprawił .
-
tryb autoadaptacji w pompach ciepła Mitsubishi Electric Ecodan
k1krzysztof odpowiedział MiroMirek → na topic → Pompy ciepła
A jeszcze gdybyś podejrzał zużycie kWh to sie może okazać że jest wieksze i na dodatek grzałki mogły pracować . Pompa to nie kopciuch ma pracować stabilnie , równo . U siebie ustawiłem stałą 22,5 C/24h na termostacie i tak wychodzi najlepiej . -
nietypowe miejsce na wymiennik ciepła dla PC - powietrze/woda
k1krzysztof odpowiedział k1krzysztof → na topic → Pompy ciepła
Ooo to jest pomysł gruntowy wymiennik . Ile mb rury wymiennika powinno być zainstalowane aby pokryć 10kW zapotrzebowania ? Oczywiście montaż w kręgach studni ok 4-5m duże kręgi , mam taką studzienkę na posesji . Rozważania czysto teoretyczne . -
tryb autoadaptacji w pompach ciepła Mitsubishi Electric Ecodan
k1krzysztof odpowiedział MiroMirek → na topic → Pompy ciepła
Daikin ma podobnie tak naprawdę tylko przegrzania "zewnętrzne" powodują postój PC lub " impreza w pomieszczeniu z termostatem" ale na to też jest rada . Tak obserwuje od jakiegoś czasu PC i nie widziałem aby się "obijała" non stop w pracy wolniej -szybciej ale jednak . od 15,09-22 do 31,12,22 przepracowała 1455h z 2520h . -
Pompa 3 fazy R32 moc około 9-11kW.
k1krzysztof odpowiedział chcialbympompe → na topic → Pompy ciepła
[quote name=Marco Mamy zimę akurat jest słoneczny, ale mroźny dzień (lub OZC na tyle wysokie) : - PV produkuje 3 kW (po 1 kW / na fazę). - PC 1-fazowa pobiera 2 kW (z 1-fazy). Tauron dotychczas oszukiwał na bilansowaniu międzyfazowym (bo i licznik nie rozdziela faz, a liczy wszystkie razem) i wychodziło tak, że 1 kW na 1-fazie z PC się zerował, a kolejny 1 kW był liczony tak, że trafiał do sieci na fazach 2 i 3 , a PC ten sam 1 kW pobierała z sieci na 1-fazie. Tauron pobierał sobie od razu 20% prowizji, mimo że PV produkowała w danym przedziale czasowym więcej niż pobierała PC. Przy PC 3-fazowej będzie to obciążenie 2 kW rozłożone po 0,667 kW na każdą fazę. I produkcja PV 3 kW po 1 kW na każdą fazę. Do sieci po staremu rozliczaniu Taurona trafiało 2 kW (i z 1 kW od razu pobierali 20% prowizji) a przy PC 3-fazowej do sieci trafi tylko 1 kW - wzrasta samokonsumpcja i spada prowizja zabierana przez Taurona. Automatycznie prosument ma więcej własnego prądu i nie musi tak bardzo przewymiarowywać instalacji PV. A tu wykres z licznika: [ATTACH=CONFIG]463774[/ATTACH] - przy PC 3-fazowej, lub przy bilansowaniu międzyfazowym - - słupek o 9 godz. powinien być o połowę niższy, z zerem na poziomie różowej kreski (oddane); - słupek o 13 godzinie (podpis przestawiony na lewo) powinien mieć wyzerowany pobór, bo produkcja przewyższyła pobór i wykres powinien pokazać tylko oddane pomniejszone o pobór. Panowie ale o co chodzi pomijając praktyki Tauronu o produkcję z paneli w okresie grzania pompą to jakiś śmiech od listopada do lutego praktycznie zerowa produkcja , o czym rozprawiać . Tauron kiedyś poprawi lub dostanie domiar , oby szybciej lub wcale . -
Pompa 3 fazy R32 moc około 9-11kW.
k1krzysztof odpowiedział chcialbympompe → na topic → Pompy ciepła
jak sprawdza się w praktyce Pef-301 ? Miałem juz kupionego i praktycznie prawie zamontowany tylko zwróciłem uwagę na czas przełaczania faz trochę długi jak dla elektroniki i .... odpuściłem . czas reakcji do 0,2 s natomiast UPS 0,06s . Mając kocioł gazowy i Ups po piecu na Eko zorganizowałem zasilanie awaryjne na kotle . Ale jak się sprawdza to warto by było powrócić do tematu . -
Pompa 3 fazy R32 moc około 9-11kW.
k1krzysztof odpowiedział chcialbympompe → na topic → Pompy ciepła
Oczywiście to wszystko prawda jak i to że szukałem 3-faz . W związku z tym że był problem z 3-fa o mocy 8-12 kW z dostępnością to skierowałem się na 1-faz , a to że akurat trafił się Daikin w dobrej cenie to fart lub nie fart / sie okaże/ . Co do plusów i minusów moc przyłączeniowa jest do obejścia wystarczy poukładać obciażenie w domu na fazach lub delikatnie podnieść u dostawcy prądu . Ja podniosłem tak aby mieć 16,5 kW moc umowną i 25kW zabezpieczenie główne ze wzgledu na 20A zabezpieczenie pompy koszt 0 zł w opłatach również . Czy w trakcie eksploatacji wykorzystywała podwyższony limit pompa nie wiem . taniej w zakupie 1 do 3 faz, podobno różnice napięcia na f-zach mają wpływ na pracę , zanik jednej f-zy nie wyklucza pracy pompy można obejść . ''mozliwość finansowa'' zakupu agregatu 1-faz pod zasilanie awaryjne dla zdesperowanych Równomierne zużycie prądu było istotne jak nie było godzinowego rozliczenia miedzy fazowego dla mających panele foto. tak to widziałem przy decyzji 1-3 faz -
Pompa 3 fazy R32 moc około 9-11kW.
k1krzysztof odpowiedział chcialbympompe → na topic → Pompy ciepła
zastanawiam się dlaczego 3-fazowa jakie plusy a jakie miusy osobiście to w 1-faz nie widzę minusów w takich mocach ja z premedytacją brałem 1-faz a grzałki 3-faz w tym linku masz szczegóły 11-16kW https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwieiLz-yfz8AhVLl4sKHZU2D40QFnoECDMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dobraklima.sk%2Fdocument%2F2614&usg=AOvVaw2FJj6JnuAFh-658GI_Qydd -
mam gaz i pompe robiłem doswiadczenie w grudniu ; Cytat Napisał k1krzysztof Zobacz post trochę z innej beczki zważając że to pierwsze miesiące pracy układu Daikin 8kW -- piec gazowy jako 2 źródło korzystając z okazji stabilnej pogody chciałbym sprawdzić jak pracuje piec gazowy jako pierwsze żródło na wypadek niskich temperatur . Założenie było aby całym procesem sterowania zarządzała pompa za pomocą elektroniki lecz płyta sterująca / ekrp1hbaa / jest nie dostępna i prubuję to zrobić z " palca" co zrobiłem; temp na zasilaniu obiegu w pompie z43 na 39 temp w pomieszczeniu z 23 na 20 temp na zasilaniu w piecu gazowym 43 efekt piec pracuje pompa pracuje temp w pomieszczeniu 22,7 pytanie czy w ustawieniach zaawansowanych trzeba coś pozmieniać aby pompa stanęła , i dała popracować gazówce ? podsumowanie 24h pracy ; zużycie prądu pompa + piec gazowy 10kWh na dobę zabezpieczenie wspólne - licznik wspólny 230V // 10kWh x 0,411zł = 4,11zł zużycie gazu 0,5 m3 na godzinę przy TZ 43 -- 12m3 // 12m3 x 2,28zł = 27,36zł dzień 27,36+4,11=31,47 zł miesiąc 31,47 x 30 = 944 zł netto bez opłat , przesyłów na noc pompa OFF tylko piec gazowy temp dzień -3-4 C noc -6-7 C Sama pompa w podobnych 4-5 dniach zużyła ok 50 kWh na dobę dzień 50kWh x 0,411zł = 20,55 zł miesiąc 20,55zł x 30 = 616,50zł różnica 327,50 zł dla pompy dodam że COP z bieżacego okresu grzewczego to ok 3,00 Co do ustawień najprościej ; pompa OFF piec ON koszty nośników bez opłat ; kWh 0,411 zł średnia z G12w Energa m3 2,28 zł W-1 12T PGNiG
-
czytałeś voymar
-
Pompa ciepła Daikin - 2 sprzedawców w inne dobrane pompy. prosba o opinie
k1krzysztof odpowiedział michkarp11gmail.com → na topic → Pompy ciepła
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwieiLz-yfz8AhVLl4sKHZU2D40QFnoECDMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dobraklima.sk%2Fdocument%2F2614&usg=AOvVaw2FJj6JnuAFh-658GI_Qydd 11-16kW dane do pobrania -
Pompa ciepła Daikin - 2 sprzedawców w inne dobrane pompy. prosba o opinie
k1krzysztof odpowiedział michkarp11gmail.com → na topic → Pompy ciepła
tak jak kolega pisał 14kW za mocna wybór 8-11kW mam 8kw na OZC 10kW przy -18C na grzejnikach z kotłem gazowym w układzie temp. biwalentną przyjąłem -8 to tak dla rozjaśnienia . z aktualnej "zimy' pompa pobrała 09-63kWh,10-190kWh, 11-684kWh, 12-1031kWh 01-862kWh = 2830kWh z czego grzałki a mam 9kW uruchomiły się na 15h w tym 5 na cwu , piec gazowy testowałem przy -8 bez pompy--pochłonął ok.10m3 gazu na dobę zakładam że gdyby była "normalna zima" zużycia byłyby 150+400+1200+1500+1200 =4450kWh pesymistyczna opcja zasilanie krzywą grzewczą temp przy -8C była 45C na wyjściu z pompy przeanalizuj i podstaw swoje warunki ile dni bardzo zimnych jaka temp biwalentna do zaakceptowania powodzenia ciekaw jestem co wybierzesz -
Pompa ciepła - umiejscowienie jednostki zewnętrznej zaraz przy innej jednostce zew.?
k1krzysztof odpowiedział acardo → na topic → Pompy ciepła
, na płot postawić przegrodę jakiś płotek / kupić zrobić / swoją jednostką odsunąć min 30cm najlepiej z 50-60cm od przegrody i jak się da to przesunąć osiowo w bok tak aby wentylatory nie były osiowo -
Oj , czyżby kolega już poczuł się starym . Post zadaje sie z 10/2022 . to nie jest dla nas tylko dla przyszłych świeżaków "jakaś tam" statystyka dotyczy ; cytuję; K1 krzysztof mam nadzieję że jak gdzieś przeczytasz że ktoś zużył mniej niż Ty to zawał niegrozi. Co wam te pisanie zużyć daje =nic . To jest dopiero zawalanie forum. aby nie zaśmiecać wątku
-
Taktowanie a żywotność pompy ciepła. Zmniejsz taktowanie i zużycie prądu.
k1krzysztof odpowiedział marxxx → na topic → Pompy ciepła
kolega voymar napisał Być może się mylę lecz logicznie tak mi to wychodzi. Lecz wątpię aby PC tyle wytrzymała bo pracuje po pierwsze na wyższych parametrach ( grzeje ,a nie chłodzi) I jej praca jest w cięższych warunkach bo: 1)- PC musi podnieść temp. z np. ( -15 ) zew. do 35 lub 40*C na ( + ) wewnątrz 2) chłdnia ma łatwiej bo z ( -15 ) na zew ma wpompować (-10 ) do wewnątrz. pompa / sprężarka ON/OFF zawsze idzie na całość bez wzgledu do jakich temperatur jest ustawiona ; wyobraż sobie lodówkę z agregatem na zewnątrz ; jak do; +3 z 22C to dłużej bedzie pracować bo w pomieszczeniu jest np +22C a na zewn. -15C jak do; +8 z 22C to krócej czyli taktowanie jak to sie u nas mówi delta pracy zazwyczaj to 2-5C i pamiętajmy żę wydajność pomp i sprężarek spada wraz ze spadkiem temp jak i dużym wzrostem -
Taktowanie a żywotność pompy ciepła. Zmniejsz taktowanie i zużycie prądu.
k1krzysztof odpowiedział marxxx → na topic → Pompy ciepła
[quote name= Tylko gdzie te agregaty chłodnicze stoją ? bo chyba nie na dworze gdzie jest np. (-10*C) bo wtedy niby po co miały by się załączać Stoją w domu, sklepie ,barze klubie -gdzie do startu mają zawsze idealne warunki. Ciepło to i olej ciepły itd. Podobnie jest z klimą -bo klima pracuje w lecie gdzie jest gorąco .Wiadomo też że bardzo wysokie temp. też nie są dobre LECZ zdecydowanie lepsze powiem więcej idealne, na przeciw PC gdzie nie raz tylko wielokrotnie startuje z minusowych temperatur. Bardzo optymistycznie brzmi. Rozwiałeś wszystkie moje niepokoje. .[/quote] nie wiem dlaczego ale odnoszę wrażenie że jesteś trochę jakby "wszechwiedzący" , bez obrazy próbujesz podważać i udowadniać no cóż . kolega napisał; "Tylko gdzie te agregaty chłodnicze stoją ? bo chyba nie na dworze gdzie jest np. (-10*C) bo wtedy niby po co miały by się załączać " właśnie tam na dworze / pole/ są to agregaty zewnętrzne i pracuja dla urządzeń które są w pomieszczeniach utrzymując zadaną temp np 3-6 C podobnie jak pompa jedn. zewnetrza i dom , myślę że wytłumaczyłem koledze i "Rozwiałeś wszystkie moje niepokoje" jeżeli masz jakieś pytania to bardzo proszę ażeby było jeszcze ciekawiej to jedna z nich od 15lat grzeje mi wodę / zasobnik 80l z kwasówki / , obieg na powrocie gazu , latem woda do 60C zima do 25C prawie PC dla ciekawych ; https://www.chelchowski.pl/oferta/68-odzysk-ciepla-z-urzadzen-chlodniczych i trochę optymizmu koledzy to są fakty miliony uruchomień -
Taktowanie a żywotność pompy ciepła. Zmniejsz taktowanie i zużycie prądu.
k1krzysztof odpowiedział marxxx → na topic → Pompy ciepła
''Taktowanie a żywotność pompy ciepła'' mogę a raczej mam nadzieje że uspokoję kolegów jestem w posiadaniu 2 agregatów chłodniczych a przecież to w jakimś stopniu pompa które pracują w trybie ON/OFF od 2000r załączając się cyklicznie co 5-8 min i maja sie dobrze . Drugi przykład , klima z 2001r została zdemontowana w stanie idealnym przepracowała 20 lat bezawaryjnie i bezobsługowo . Mam nadzieję że nie zapeszyłem , miałem to napisać już na początku wątku tylko obawiałem się ''abym nie wywołał wilka z lasu " tak na szybko policzyłem średnio co 6min na godz daje 5 uruchomień 6x5x24hx365dnix20lat =5 256 000 uruchomień , to się nazywa taktowanie:rolleyes: optymistycznie brzmi ? -
Dlaczego nie założyłbym PC - watek dla malkontentów
k1krzysztof odpowiedział anatema → na topic → Pompy ciepła
cytat "Pomysł z dodaniem pieca gazowego jest już w zasadzie przesądzony u mnie, bo jak było poniżej -8 to u mnie COP spadał poniżej 2 a to już jest drożej niż gaz" jak masz przyłącze a nie masz paneli to zgadzam się , ale jak wszystko od zera to raczej szedłbym w panele nawet w ilości równoważnej cenie przyłącza i instalacji gazowej zawsze masz własny prąd / surowiec/ do gazu sie nie dowiercisz -
Dlaczego nie założyłbym PC - watek dla malkontentów
k1krzysztof odpowiedział anatema → na topic → Pompy ciepła
sezon od 09-12/2022 z co+cwo 2000kWh z podlicznika Nie dopisałem jak na razie jestem zadowolony choć bez fotovoltaiki to raczej bym z obawami patrzył zresztą w naszym kochanym kraju to zawsze tam gdzie ma obywatel troche taniej lub lepiej to zaraz znajdzie sie jakaś chciwa "hiena" w rządzie i da mu po dupie np podatkiem , a co dlaczego ma mieć lepiej od innych ... -
Dlaczego nie założyłbym PC - watek dla malkontentów
k1krzysztof odpowiedział anatema → na topic → Pompy ciepła
Poruszasz 2 wątki 1. cenowy praktycznie do połowy grudnia 2022 nie wiadomo było co z cenami gazu , przepisy stanowiły że ma być "cena urynkowiona" od 01,01,2023 i co byś wtedy powiedział ? 2 . techniczny nie wiem jak masz podłączona pompę , u mnie jest bezpośrednio na grzejniki a bufor na powrocie , temp jest stabilna max jaka zanotowałem/ krzywa grzewcza/ podawaną to 45C przy -8/-10 w domu 22-23 ustawione na stałe bez stref i zużycie do końca roku 2000kWh a chałupa bardzo podobna do Twojej . Co do gazu to mam jako górne zródło i w czasie kiedy było -8/-10C załączyłem piec na 24h bez pompy to zużycie jest ok 12m3 . Natomiast pompa w podobnych warunkach zużywała 50-55kWh co jest odpowiednikiem m3 gazu po przeliczeni na kWh . -
Oj ... tak czytam i mam gęsią skórkę Mam ecodens silwer 20 jednof. /od 15 listopada/ servisant 15km ode mnie i jechał tydzień ale po kilku przypomneniach bo nawał roboty itd dojechał . Ponarzekał na Firmę Termet że od nowego roku / 2023 / to chyba nikt nie bedzie chciał im tego servisowac bo w ramach gwarancji mają ryczałt śmieszny a od 2023 to bardzo śmieszny . :rolleyes: i ciekaw jestem czy jakiś servisant w okolicy a było 2 15-20km bedzie dostepny . Co do pieca to wspominał że jak przeżyje bezawaryjnie rok to póżniej jakoś już będzie . Najsłabszym ogniwem podobno jest pompa Vilo / kto by pomyślał / . U mnie Kocioł jest jako górne żródło i jak narazie załączyłem go tylko próbnie w ostatnie mrozy spalając 6m gazu . Pracował poprawnie / chyba / bez błędów , cicho jak dobrze pójdzie to następne załączenie przy przegladzie w listopadzie . Przy takim trybie pracy to szybciej zgnije niz sie zepsuje mam nadzieje .
-
czytałeś na app to podstawy . https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/dobor-mocy-pompy-ciepla-do-ogrzewania/
-
Ja bardzo przepraszam kolegów a.gwozdz Marco36 rrrrrrr temat ma 1555 postów z czego na temat może 500 i to pierwszych reszta to dyskusja o.... jest temat problemy pompy na grzejnikach prosze jakiś moderator to chyba na 1/365 etatu jest na tym forum
-
OZC z ciepło właściwe 10,3kW tryb biwalentny z kotłem Gazowym 21kW - Daiken 8kW temp. w pomieszcz. 22-23C SCOP 3,06 z grzałkami 8h na CO , 2h na CWO grzane od 15-09 do 31-12-2022