http://uploadfile.pl/pokaz/1134650---gvtv.html http://uploadfile.pl/pokaz/1134652---bdbq.html
- 2 962 odpowiedzi
-
Podaje wartości przy wlączonym gwc i załozonych kratkach na wurzutni i czerpni. prędkość 240m3h 100%. anemostaty zdjęte. wywiewy wiatrołap 0.1ms wc 0.6ms kuchnia1 0.8ms kuchnia2 0.5ms klatka schodowa 0.7 łazienka 1.5ms - fi156mm nawiewy salon 1.5ms jadalnia 1.6ms sypialnia1 2.1ms sypialnia2 1.7ms gabinet 1.2ms wszystkie otwory anemostatowe poza łazienka to fi 121mm w srodku, lazienka 156mm. na czerpni predkośc 2ms na wyżutni 8ms z kratkami. zamieszczem foty sposobow pomiaru
- 2 962 odpowiedzi
-
oczywiście pomiar 8 i 3.6 chodziło o wyrzutnię
- 2 962 odpowiedzi
-
Dodam jeszcze kilka fotek ze sposobu dokonywania pomiarów bo to zapewne istotne. Predkość na czerpni gwc z kraką 2 m/s na czerpni z kratką 8m/s a bez kratki 3.6m/s. http://uploadfile.pl/pokaz/1134482---rsmo.html http://uploadfile.pl/pokaz/1134483---ngkv.html http://uploadfile.pl/pokaz/1134484---ga15.html http://uploadfile.pl/pokaz/1134485---18wk.html
- 2 962 odpowiedzi
-
Wykonałem pomiary po załozeniu kratki na czerpnię Gwc. kratka ma wymiary przelotowe 2x po 26x5cm. Reku uruchomione na maxa 240m3/h. anemostaty w srodku wszystkie zdjęte. pomiary wykonałem przy zalozonej kratce na wyrzutni jak i na zdjetej kratce. Pomiary wyszły praktycznie tak samo jak bez wszystkich kratek. w 3 pozycjach sa tylko roznice o 0.1m/s. Bardzo słaby praktycznie nie wyczuwalny wywiew jest w wiatrołapie. Anemometr musze bardziej zbliżyć w otwór aby pokazało przepływ. W każdym pomiarze identyczne słabo tam wyciąga. mam nadzieje ze powodem jest najdalszy punk i najmniejsze zapotrzebowanie. Jak w takim razie kszałtuje sie moja wentylacja. Jak to wszystko ustawić aby bylo dobrze?
- 2 962 odpowiedzi
-
nie chodzilo mi o zakup juz gotowych plisowanych . mam zakupione ramki i okładzine z m2 tylko nie wiem jak wykonac filtr czy poprostu dociac na plasko okladzine czy trzeba wlasnie robic z niej ten plisowany. ile sztuk wkladac? kolega sugierowal ze 3 szt do jednej ramki wkłada na płasko... czy to ok?
- 2 962 odpowiedzi
-
zastanawiam sie tylko czy filtr nie musi byc tzw plusowany aby mial wieksza powierzchnię... wie ktos cos na ten temat?
- 2 962 odpowiedzi
-
zadnych nie zakladac anemostatow czy na nawiewie zalozyc?
- 2 962 odpowiedzi
-
czy anemostaty nałożyc tylko na nawiew? a kratkę tylko na czerpnię? wywiewy i wyrzutnie zostawić bez? jak to mierzyc aby było dobrze? jak skrecic anemostaty? przy 50 % cos czuc bylo z kominka jakby zaciągalo jak to mozliwe jak wywiew jest o tyle mniejszy?
- 2 962 odpowiedzi
-
klatka i wiatrołap to wywiewy. czerpnię ścienna sprawdzalem urzadzeniem kiedy przepustnica byla otwarta na gwc przy najwiekszym przeplywie. urzadzenie nic nie wskazalo wiec raczej jest szczelnie...ale skad taka temperatura wysoka z gwc? mam niezaizolowany 2m kawalek rury od gwc do przepustnicy w domu ale czy to az tyle by nagrzewalo? muszę to jutro docieplic. sprawdze takze przeplywy przy zalozonych kratkach i anemostatach. tylko jak je ustawic i jak dokonac dobrego pomiaru? wymienię jeszcze filtr tylko musi mi ktos podpowiedziec jak poskładac te ramki z okładziną z rolki. jeszcze tego nie robilem i nie mam pojęcia. bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi. moze z pomocą uda mi się osiagnoc porzadany efekt i jakos zglebić ten caly temat z reku. byc zadowolonym urzytkownikiem.
- 2 962 odpowiedzi
-
Po zdemontowaniu wszystkich kratek i anemostatow dokonalem jeszcze raz wszystkich pomiarów na przeplywie max 240m3/h starajac sie trzymac anemometr zawsze w takim samym połozeniu...wyszło tak: na piętrze sypialnia 1.7ms gabinet 1.3ms sypialnia mniejsza 2.1ms łazienka 1.5ms srednica 156mm klatka schodowa hall 0.7ms na parterze salon 1.4ms jadalnia 1.5ms kuchnia1 0.8ms kuchnia2 0.6ms wc 0.7ms wiatrołap 0.1ms --- najsłabiej tutaj ledwo daje rade. czerpnia gwc 5.6ms srednica rury 134mm wurzutnia 3.7ms srednica rury 155mm reszta średnic to 121mm oczywiście wewnatrz zaobserwowałem także ze po ustawieniu reku na 50% przy zdjetych ramkach tak jak do pomiarów zaczeło pachnieć z kominka. kominek niby szczelny z zamknietą przepustnica i zamknietym szybrem. moze bedzie miał ktos jakies spostrzezenia i rady do takich rezultatów. filtrow jeszcze nie wymienialem bo nie mam pomyslu jak zlozyc osobna okladzine do dodatkowych ramek. moze ktos doradzi?
- 2 962 odpowiedzi
-
http://uploadfile.pl/pokaz/1133912---fx10.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133913---wbr7.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133914---pykh.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133915---4m1i.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133916---db5i.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133917---p8rb.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133918---d0at.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133919---kwp5.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133921---dx2a.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133922---a5v7.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133923---nav3.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133924---pico.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133925---celp.html
- 2 962 odpowiedzi
-
jestem laikiem wiec nie wiem czy prawidłowo... staralem się ustawiać przyrząd tak aby pokazał najwiekszy wynik... zamieszczę kilka linkow do zdjeć
- 2 962 odpowiedzi
-
zamieszczam projekt do wglądu : proszę o opinię... http://uploadfile.pl/pokaz/1133783---yqpj.html
- 2 962 odpowiedzi
-
co powinienem zatem zrobic i jak to sprawdzić? instslacja wykonana zgodnie z projektem a projekt chyba ktos przeliczal kurde... moze udalonu mi się wrzucic gdzies projekt do wgladu jakbu byla taka mozliwosc to bu bylo super. tylko jak?
- 2 962 odpowiedzi
-
kilkakrotnie pojawil mi się tez bład nawiewu... dzieje się tak nie raz kiedy wyłaczam funkcję otwarte okno. po chwili reku się wyłacza i pojawia się blad. po skasowaniu wszystko wraca do normy. spotkał się ktoś juz z czyms takim?
- 2 962 odpowiedzi
-
rożnica jest ale moim zdaniem mała ... jak juz pisalem z gwc daje 17.2 a ze sciennej 21 st. z otwartym bajbasem oczywiście. a reku chodzi na 50 prc czyli 120m3 . przy zmianie predkosci sa znikome roznice. w tej chwili mam za oknem 20st.c
- 2 962 odpowiedzi
-
nie rozumiem czemu pomiar z gwc wskazuje 17.2 stopnia kiedy na dworze jest 21st. moim zdanie mowinno byc max 12 stopni... tego oczekiwalem. czujnik temperatury z czerpni jest chyba na samym wlocie w reku. co moze podnoscić temperature? sprawdzalem szczelność przepustnicy od gwc i jest dobrze.
- 2 962 odpowiedzi
-
bez kratki czyli po zdjeciu obudowy z siatką zostawiając goły otwor w scianie czy tez rury od gwc
- 2 962 odpowiedzi
-
aha juz rozumiem... Dodaje tez pomiary z czerpni ściennej w maxymalnej prxepustowosci 240m3/h czerpnia9.0m/s wyrzutnia 10.5ms a bez kratki 5.5ms - to chyba nie ma duzych różnic miedzy gwc i ścienną?
- 2 962 odpowiedzi
-
dokladnie... rura ma 134 w srodku ale calkowitej dlugosci jest 50mb tyle kupilem... z kratkami na maxa ciagnie czerpnia 2.5m/s wyzutnia 4.5 m/s . Bez kratek mierzone w rurze czerpnia 7m/s wtrzutnia 10.5 m/s ... oczywiscie czerpnia GWC. Postaram sie zaraz domierzyc czerpnie scienną.
- 2 962 odpowiedzi
-
dodam że rura z termokontrol zielona gładka w środku chyba na w środku fi 150 do tego gwc użyta
- 2 962 odpowiedzi
-
zakupiłem okładzinę oraz ramki do filtrow z tessligreen ktoś wie jak najlepiej wykonac ten filtr jakiś patent podpowiecie?
- 2 962 odpowiedzi
-
rura dedykowana zakopana do okoła budynku plus oczywiście dwa wyjscia w gorę... zmierzyłem predkość urzadzeniem na czerpni gwc i wyszło... przy max czyli 240m3 na rekuperatorze przy założonej kratce 20m/s ciąg a przy zdjetej mierzone w rurze 70m/s
- 2 962 odpowiedzi
-
17st z gwc to chyba sporo za duzo... jutro sprawdze czy czasem nie pobiera powietrza z czerpni sciennej...moze przepustnica slabo zamyka. gwc z rury karbowanej fi 160 50mb do okoła domu na głebokości 2m
- 2 962 odpowiedzi