Cena samej robocizny bez materiału
Elontro odpowiedział xtea → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Nie znam nikogo, kto zdecydowałby się na sterowanie instalacja tylko z telefonu lub tabletu. Czasami pojawiają się takie pomysły pod wpływem tego typu wpisów na forach, ale jakoś zawsze trafiam na mądrych ludzi, którzy dają sobie to wytłumaczyć. Wymyśliłeś sobie jakiś bezsensowny "system automatyki" i trwalsze w przekonaniu, że to ma sens. Może zobacz jak działają inne systemy. -
Inteligentny system AMPIO, czyli wrażenia po targach.
Elontro odpowiedział iF-Jimi → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
To jest argument za używaniem dopracowanych systemów. Zrobiłeś już jakąś instalację na tym chińskim PLC, albo jakimkolwiek innym? Tylko mówię o instalacji w domu przynajmniej 150-200m2, a nie na jakiś halach przemysłowych.- 172 odpowiedzi
-
- ampio
- inteligentny budynek ampio
- (i 3 więcej)
-
Inteligentny system AMPIO, czyli wrażenia po targach.
Elontro odpowiedział iF-Jimi → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Dzięki za odpowiedź. A można już zaprogramować taką "zaawansowaną" funkcję, jak włączanie i wyłączanie oświetlenia jednym przyciskiem, ale w taki sposób, że jak wyłączysz innym klawiszem (np. na innym panelu), to nie musisz tego pierwszego przycisku naciskać dwa razy? Jeszcze niedawno było to nie możliwe. Może jest to szczegół, ale dość istotny. Bez takiej funkcji tak prostej funkcji potrzebujemy praktycznie dwa razy więcej klawiszy na przyciskach sterujących, tak aby jeden przycisk włączał, a drugi wyłączał ten sam obwód. Napisz coś jeszcze o sterowaniu temperaturą. Jest już dostępny regulator PID? Odnośnie KNX, to mnie nie zaskoczyłeś. Oznacza to tylko tyle, że zamiast od razu pójść w stronę sprawdzonych standardów, to producent zaczął tworzyć swój system. A następnie odkrył, że jednak trzeba dopasować się do tego co już jest na rynku od dawna. Niestety integracja przez jakąś bramkę jest moim zdaniem zupełnie pozbawione sensu. Ale to już nie moja sprawa.- 172 odpowiedzi
-
- ampio
- inteligentny budynek ampio
- (i 3 więcej)
-
Cena samej robocizny bez materiału
Elontro odpowiedział xtea → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Weźmy przykład pierwszy z brzegu. Całkowicie normalna instalacja KNX, mamy przycisk 4-klawiszowy z termostatem. Zakładając, że jakimś cudem uda ci się znaleźć takie urządzenie, które pozwoli na podłączenie wszystkich sygnałów, to jak zrealizujesz takie funkcje na PLC: - każdy klawisz włącza/wyłącza oświetlenie, - dłuższe przytrzymanie steruje ściemnianiem, - dioda przy klawiszu informuje o aktualnym statusie - dostajesz informację o aktualnej temperaturze, - wyświetlacz pokazuje temperaturę wewnętrzną, zewnętrzną oraz godzinę, - nadrzędny sygnał przełącza tryby grzania (comfort, standby), - w nocy podświetlenie przycisków przygasa. Teraz pomnóż te funkcje razy ilość przycisków, np. 8 szt. (oczywiście przycisków będzie więcej, ale liczmy tylko te z termostatem). Ciekawy jestem, jakie okablowanie poprowadzisz do każdej puszki. I jak będzie ten przycisk wyglądał. Dodam tylko, że przedstawiłem ułamek funkcjonalności. Jak już wymyślisz, jak to wszystko połączyć, to możemy sprawdzić czas programowania. Znasz zasadę działania PLC i jakiegoś systemu automatyki domowej? -
Cena samej robocizny bez materiału
Elontro odpowiedział xtea → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Chyba każdy, kto wykonuje instalacje automatyki domowej ma na początku pomysł, żeby zrobić to na PLC. Szybko jednak okazuje się, że nie jest to najlepsza droga. Sterowniki PLC świetnie nadają się do procesów technologicznych. Są też takie, które sprawdzą się w automatyce budynkowej. Ale w automatyce domowej są inne potrzeby, może kiedyś się o tym przekonasz. Na razie uparłeś się, że chiński sterownik jest najlepszy. Powodzenia. -
Inteligentny system AMPIO, czyli wrażenia po targach.
Elontro odpowiedział iF-Jimi → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Chciałem, żeby napisał to instalator Ampio- 172 odpowiedzi
-
- ampio
- inteligentny budynek ampio
- (i 3 więcej)
-
Inteligentny system AMPIO, czyli wrażenia po targach.
Elontro odpowiedział iF-Jimi → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Możesz trochę pełniej opisać "zaawansowaną, pełną logikę"? Jakieś konkretne wartości oddające zaawansowanie tej logiki? Rozumiem, że aplikację do ETS dla modułów Ampio jesteś w stanie podesłać? Chętnie dowiem się, jakie funkcje mam do dyspozycji. Zapewne wiesz, że każde urządzenie zgodne ze standardem KNX powinno dać się skonfigurować w programie ETS.- 172 odpowiedzi
-
- ampio
- inteligentny budynek ampio
- (i 3 więcej)
-
Schemat rozdzielni
Elontro odpowiedział oloksyk → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Poczytaj o skutkach przerwanie przewodu PEN w TN-C i N w TN-S. -
Schemat rozdzielni
Elontro odpowiedział oloksyk → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Przykład z wikipedii wziąłem dlatego, że był najłatwiejszy do znalezienia. Oczywiście, że instalacja odbiorcza ma być w układzie TN-S, jednak gdzieś jest miejsce przejścia z TN-C na TN-S. Tak się akurat składa, że to miejsce jest po stronie odbiorcy. Więc możemy dyskutować, jak ta sieć się nazywa. Faktycznie można uznać, że nie ma "czystych" instalacji TN-S. Końcowy użytkownik może uznać, że ma TN-S, ale elektryk musi wiedzieć, skąd wziął się piąty przewód. -
Schemat rozdzielni
Elontro odpowiedział oloksyk → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_sieciowy#/media/File:TN-C-S-earthing_pl.svg -
Schemat rozdzielni
Elontro odpowiedział oloksyk → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Mówimy o instalacji w domu jednorodzinnym, więc nikogo nie obchodzi gdzie mieszkasz. Ale skoro już musimy się tym interesować, to może napisz, czy przewód PEN jest uziemiony po stronie odbiorcy. Zakłady energetycznie nie pozwalają robić podziału PEN na PE i N w złączu, żeby nie odpowiadać za stan uziemienia i szkody spowodowane przerwą w przewodzie PEN. Najciekawsze jest to, że sam napisałeś, że szyna GSU musi być uziemiona, szyna PE połączona z N i z GSU, a przewód PEN podłączasz do PE. Więc realizujesz dokładnie to o czym piszę. Ale uparłeś się, żeby wykazywać swoją wyższość. -
Schemat rozdzielni
Elontro odpowiedział oloksyk → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jeżeli jest połączona z uziemioną szyną GSU, to jest uziemiona czy nie? -
Schemat rozdzielni
Elontro odpowiedział oloksyk → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Również mogę ponowić pytanie o podstawę prawną na Twój sposób połączenia. Rozumiem, że zgodnie z tą logiką szyna PE jest nie uziemiona. -
Schemat rozdzielni
Elontro odpowiedział oloksyk → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Może podaj podstawę prawną tego, co napisałeś. Przecież wg tego opisu właśnie rozdzielasz przewód PEN uziemiając punkt podziału. -
Schemat rozdzielni
Elontro odpowiedział oloksyk → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Punkt rozdziału przewodu PEN na N i PE powinien być uziemiony. W ten sposób przechodzi się z układu TN-C na TN-S (określenie TN-C-S również funkcjonuje) -
Instalacja była układana na podstawie projektu? Generalnie typowa instalacja KNX nie jest trudna do ułożenia, ale wymaga chociaż podstawowej dokumentacji, żeby później można było to połączyć i uruchomić. Ekipa, która układała instalację miała pojęcie o standardzie KNX?
- 2 odpowiedzi
-
- budowanym
- instalacji
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Instalacja IB przewodowa
Elontro odpowiedział henryk251 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Próbujesz popełnić błąd, od którego wiele osób rozpoczyna swoją przygodę z IB. Już lepiej przygotuj sobie instalację pod sterowanie za pomocą PLC, ale nie mówię o prawdziwym PLC. Pamiętaj, że ilość przewodów w domu może być bardzo duża i z jakiegoś powodu wymyślono dedykowane systemy automatyki. Oczywiście jak znasz się na elektronice, to możesz się bawić w tego typu "systemy", tylko może okazać się, że stworzysz sobie w domu poligon doświadczalny. -
Oświetlenie schodowe
Elontro odpowiedział Remax → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Oswietlenie LED to nie tylko taśmy i zamienniki zwykłych żarówek. A zastosowanie takichej lamp może być znacznie szersze niż tylko w domach. Co nie zmienia faktu, że zasady doboru przewodów są wszędzie takie same. Stwierdzenie, że do LED wystarczy 0,5mm2 jest po prostu głupie. -
Oświetlenie schodowe
Elontro odpowiedział Remax → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A napisałem, że łączę z taśma LED taki przewód? -
Oświetlenie schodowe
Elontro odpowiedział Remax → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Specjaliści... Mi czasami zdarza się stosować przekrój 16mm2 do oświetlenia LED. Jaki masz zasilacz? Jakiej mocy są LED-y? I pokaż schemat podłączenia. -
Wyłączniki KNX - ceny
Elontro odpowiedział rianika → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Najkorzystniej kupić przyciski u integratora KNX. Instalacja KNX to nie tylko przyciski, potrzebne są jeszcze urządzenia wykonawcze. A przede wszystkim trzeba to zaprogramować. Akurat basalte to górna półka cenowa, ale generalnie wybór przycisków jest bardzo duży. Ja akurat najczęściej stosuję Jung-a. Funkcji można zaprogramować dość dużo, na każdym z 4 klawiszy są dwa oddzielne przyciski i każdy może być wciśnięty krótki i długo. Ale ważne jest takie zaplanowanie funkcji, żeby instalacja była wygodna w obsłudze. Dlatego najlepiej mieć projekt aranżacji wnętrz i później pod to dobrać przyciski z wymaganymi funkcjami. -
Podłączenie zasilania do rolet
Elontro odpowiedział Bud_stw → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jakie to są rolety? Sterowane radiowo, czy z rozdzielni przekaźnikami? Ilość bezpieczników zależy od obciążenia i ewentualnie podziału obwodów (np. piętro, parter lub wg pokoi). Jeżeli masz sterowane z rozdzielni, to faktycznie powinno być tak, że jeden napęd jest sterowany jednym przekaźnikiem, chociaż będzie działać też na jednym przekaźniku. Tylko przy awarii napędu może być problem z pozostałymi roletami.. Ale te przekaźniki mogą być zabezpieczone jednym bezpiecznikiem. A jeżeli są sterowane bezprzewodowo i potrzebują tylko zasilania, to możesz spokojnie pogrupować.- 3 odpowiedzi
-
- podłączenie
- rolet
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dziwne podłaczenie gniazdka
Elontro odpowiedział Drake9253 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
I co właściwie chciałeś przez to powiedzieć? Wcześniej twierdziłeś, że jak są dwie żyły, to jest układ TT, teraz piszesz, że masz TT wykorzystane 3 żyły. Może się zdecyduj. Rysunek, który wrzuciłeś tylko potwierdza to, że nie do końca wiesz o czym mówisz.- 42 odpowiedzi
-
Zastanów się, co chcesz osiągnąć. Jeżeli układ ma służyć do celów bardziej "badawczych", to zastosuj jak najwięcej czujników i własnych algorytmów sterowania. A jeżeli ma być to projekt oparty tylko na okablowaniu, to możesz wykorzystać to co jest na rynku, czyli np. termostaty z komunikacją Modbus (o ile nie będą za drogie). Z tym pomiarem energii przez sterownik, to całkowicie źle myślisz. Sterownik nie zlicza energii elektrycznej zależnie od obciążalności styków przekaźnika. Licznik musi komunikować się ze sterownikiem lub ewentualnie do orientacyjnego pomiaru możesz przyjąć, pomnożyć czas załączenia kabla grzewczego przez moc tego kabla. Generalnie zacznij od ponownego przemyślenia całego układu, bo na razie to nie wiadomo do czego zmierzasz. Wybór sterownika to sprawa drugorzędna, najpierw musisz wiedzieć, co robisz.
- 4 odpowiedzi
-
- ogrzewanie podłogowe
- regulator temperatury podłogówki
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Po pierwsze, to pomiar temperatury podłogi spełnia inną rolę. Chodzi o utrzymanie temperatury posadzki, bez względu na temperaturę pomieszczenia - istotne np. w łazience. Natomiast jeżeli chcesz wykorzystać maty grzewcze do ogrzewania pomieszczenia, to ważna jest temperatura powietrza. Czujnik w podłodze będzie wyłączał ogrzewanie, żeby nie doprowadzić do przegrzania. Samo sterowanie tak jak pisałeś możesz zrobić na kilka sposobów. Tylko musisz zastanowić się, jak będzie wyglądała obsługa całego systemu. Stosując czujniki podłączone do sterownika oszczędzasz na termostatach, możesz też podłączyć czujniki w posadzce. Ale ustawianie temperatury zadanej będzie możliwe tylko z poziomu sterownika. Przy termostatach możesz ustawiać temperaturę na nich, ale żeby mieć nad nimi kontrolę musiał byś się z nimi komunikować (np. Modbus). Bez komunikacji będzie to zwykłe sterowanie ogrzewaniem za pomocą produktów dostępnych na rynku, czyli nie wnosisz nic nowego. Osobiście robiłbym to na bazie sterownika PLC WAGO - łatwo to później rozbudować, ale nie jest może najtańsze. Proponowałbym jeszcze dodać pomiar energii elektrycznej, żeby mieć dane do analizy. Możesz wtedy zrobić wykresy np. temperatury zewnętrznej, ilości energii potrzebnej do ogrzania pomieszczeń.
- 4 odpowiedzi
-
- ogrzewanie podłogowe
- regulator temperatury podłogówki
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami: