  1. ja jednostki zewnętrznej nie słyszę z około 3 metrów - natomiast stojąc tuż przy niej słychać lekki szum, możesz normalnie rozmawiać, nie trzeba podnosić głosu co do stron świata - miałem na elewacji południowej, ale ją szpeciła i przeniosłem na wschodnią pod zadaszoną wiatę - nie zauważyłem żadnej różnicy kosztowej pozdrawiam, Artur
  2. Mam pytanie o taki mały bufor 80l-100l do PC PW. Jak to rozwiązują producenci albo mkSilesia (Ty takie rozwiązanie stosujesz) - taki bufor jest z wężownicą czy bez? cel zastosowania - zlikwidowanie uruchamiania grzałek przy starcie wychłodzonej podłogi - miałem to w zeszłym roku. zrobiłbym to na zasadzie bypassa - zaworem - albo CO idzie przez bufor, albo bezpośrednio w podłogę - tylko pytanie o ten bufor - jaki się stosuje ? pozdrawiam, Artur
  3. ok, dzięki pozdrawiam
  4. Dobry wieczór, chciałbym u siebie zamontować ciepłomierz, możecie pomóc coś wybrać? oferta przytłacza... dodatkowe pytanie do Pyxis'a: widziałem na screenach, że fajnie opomiarowałeś pobór energii PC, możesz podpowiedzieć jak się do tego zabrać ? z góry dzięki pozdrawiam, Artur
  5. ok dzięki może faktycznie za bardzo kombinuję lepiej zajmę się wykańczaniem domu... pozdrawiam, Artur
  6. jednak okazało się, że obiegówka chodziła na II biegu, zmieniłem na III i efekt odmienny od oczekiwanego więc zmieniłem na I ale już nie miałem czasu sprawdzić "efektów" ktoś jeszcze ma jakieś uwagi do pkt A, B, C, D jn. ? pozdrawiam, Artur
  7. witam ponownie, pc pw chodzi już ze 3 mce, rachunki za prąd nie powalają (zima ciepła) pomimo, że dom wciąż w budowie nie zamieszkaly aczkolwiek jest 1 denerwująca rzecz, którą postanowiłem rozwiązać: temp. pom. ustawiona na 19.4C, dom dość długo utrzymuje ciepło i gdy PC znów się załącza to podłoga jest już dość wychłodzona i PC przez 30 min nie daje rady osiągnąć 25C na powrocie, więc wspomaga się grzałką (czoywiście tylko przez jakiś czas ale jednak) - 230 m3 podłóg rozwiązania: A) chyba najprostsze aczkolwiek jeszcze nie sprawdzałem i n ie wiem czy skuteczne - zwiększyć bieg obiegówki - w tej chili chodzi na pierwszym C) zrobić taki krótki obieg aby oszukać temp. na powrocie: z zasilania podłogówki krótki (0,5m) obieg wpadający prosto do powrotu (podnosiłoby to temp. powrotu) C) rozwiązanie najdroższe - połączenie PC z buforem - krótki obieg PC bufor zapewni to, że temp. nigdy nie będzie < 25C D) znaleźć czujkę temp. powrotu w PC i przenieść ją na zasilanie ??? w tej chwili aby nie załączała się ta grzałka, przymknięty mam ręcznie do ok. połowy zawór trójdrożny CU-CWU i krótki obieg CWU szybko podnosi temp,. powrotu i grzałka się nie załącza, ale przez to przepływ w podłogówce jest mniejszy i PC dłużej pracuje aby temp. pomieszczeń osiągnęła zadaną poza tym jest to rozwiązanie tymczasowe - docelowo zamierzam korzystać z CWU co uważacie o pomysłach A, B, C, D ? pozdrawiam, Artur
  8. takie spostrzeżenia użytkownika po ponad miesiącu pracy pompy. po początkowy problemach z rozruchem (zimna podłoga = zimny powrót i załączająca się grzałka), PC ruszyła z pełną parą na ustawieniach manualnych (tj. ustawiona temp. zasilania 35 i praca non-stop) i tak przez 2 tyg. - temp. wewn. ok. 20C następnie trochę pouszczelniałem przewiewy (para tymczasowych drzwi zewn, dziury pod wywiew i nawiew rekuperacji, kominy, etc.) - temp. wewn. ok 23C i tak przez tydzień ostatni tydzień to już praca w automacie ze sterownikiem pokojowym - temp. zadana dzień/noc 21/20C dziś spisałem licznik - przez 30 dni zużycie 326 kwh (a w tym czasie pracowali też non-stop ludzie od gładzi, którzy nawet w dzień oświetlają sobie powerzchnie lampami 2x500kw) także ja jestem zadowolony ps. dom ocieplony w 70%, brak parapetów zewn/wewn, drzwi zewn główne jak i gospodarcze zbite z desek, brak podbitki pozdrawiam
  9. Qpc = 8,5 KW wentylację mechaniczną pod rekuperację mam rozprowadzoną, tyle że nie zamierzam tej zimy tego uruchamiać póki trwaja prace wykończeniowe aby pyłem nie zapchać kanałów pozdrawiam ps. w tej chwili PC temp. zasilania 37C, temp. pomieszczeń na parterze 18C i zacząłem dziś powoli odkręcać obwody na piętrze
  10. r2req

    Altherma DAIKIN

    Cześć, ja uruchamiałem PC w minionym tyg., również na wychłodzonym budynku, dzięki pomocy kolegów z forum udało się ruuszyć i PC pracuje już normalnie bez grzałek cała historia od strony z linka i na stronach następnych http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page636 pozdrawiam
  11. uciągnie, uciągnie, wg ozc jest z zapasem reku nie mam, ale i tak podczas robienia gładzi gipsowych (to co jest robione w tej chwili) i tak nie byłby włączony, zresztą nawet jak już go powieszę no nie zamierzam go tej zimy załączać, przewiewy przez brak docelowych drzwi wejściowych robią swoje i mam wentylację na bieżąco pozdrawiam
  12. Zasobnik 300 L KOSPEL SW TERMOMAX Wymiennik stojący srebrny z wężownicą spiralną, czujnikiem temperatury Tewa. jeśli chodzi o wężownicę to trzeba by wygooglać pozdrawiam
  13. nie wiem, czy u Ciebie tak się da, ale ja również komin do kominka mam wymurowany z ceramiki (nie dało się systemowego, bo jest on częścią zewnętrznej ściany), wymiar otworu kominowego to 200x200 mm(kwadrat), ale aby uniknąć problemów z przyłączem zostało to od dołu zamurowane i w ścianie komina widią wycięty otwór fi 200 pozdrawiam
  14. dzięki Wszystkim za odpowiedzi na posty dziś rano odpaliłem kozę w domu (tak raczej dla sportu ), a następnie: - przełączyłem PC w tryb zasilania zasobnika wody, PC poszła jak burza (krótki obieg), temperatura zasilania rosła w oczach i zasobnika 300l z 20C to 45C podbiło w chyba ok. godzinę - następnie wyczyściłem filtr stożkowy (troszkę brudu było), odpowietrzyłem układ (ale było ok, jakieś śladowe bąbelki zeszły) - zdjąłem zawór trójdrożny, ściskiem stolarskim ustawiłem zawór w pozycji środkowej i odpaliłem heat - po ok. 2 godz miałem na zasilaniu 28C i wtedy załączyła się grzałka, ale sprężarka nie stanęła, więc jedynie wspomagała się grzałką jutro rano sprawdzę i jeśli będzie lipa, czyli jednak sprężarka stanęła i przejęła wszystko grzałka, wtedy ustawię sterownik na HEAT + TANK z priorytetem CWU i wtedy już powinno brykać jestem dobrej myśli i dzięki za rady (każda była cenna) pozdrawiam
  15. map78 dzięki, spróbuję najpierw Twojego pomysłu, jeśli się nie sprawdzi przejdę do opisu mcyper jeśli chodzi o obwody to ja mam w sumie 17, 10 parter (130m2 podłóg), 7 piętro (100m2 podłóg) dzięki za wszelkie podpowiedzi, jesteście Wielcy! ps. na forum jestem gdzieś od stycznia bż. roku (jako bierny czytelnik podejmowałem decyzję jaką PC kupić), przewertowałem tysiące stron i w końcu podjąlem decyzję choć pod koniec czytania od forum odepchnęła mnie agresja forumowiczów wobec siebie i natarczywość handlowców/instalatorów oraz przekonywanie o wyższości gruntówek nad powietrznymi i na odwrót (coś jak kiedyś co jest lepsze PC czy Amiga, a dziś słuchając młodzieży Playstation czy Xbox:), postanowiłem się zalogować w chwili problemów i poprosić o pomoc.. i się nie zawiodłem.. dzięki pozdrawiam
  16. A) ciekawi mnie, że u Ciebie przy otwartych 2-óch obwodach z 17-tu nie ma błędu przepływu a u mnie jest (mam identyczne przekroje podłączeń co u Ciebie z tego co czytałem z wcześniejszych postów), u Arturo też wyskoczył błąd przepływu gdy zostawił jedną pętlę jest ktoś na tyle obeznany aby wiedzieć jak PC liczy min. przepływ ? B) jak sprawdzasz temp. powrotu, tak jak Arturo włączając check na sterowniku czy termometrem przylgowym C) skąd wiadomo kiedy uruchamia się defrost ? ps. fajnie, że pomimo początkowych problemów idziesz do przodu i z tego co piszesz PC pracuje już w trybie o jakim ja mogę sobie pomarzyć pozdrawiam
  17. po wypięciu grzałki w Panasonicu podobno wyskakuje kod błędu.. pozdrawiam
  18. czy już podczas pierwszej zimy PC pracowała ze sterownikiem pokojowym/pogodowym, czy też na manualnych ustawieniach PC pozdrawiam
  19. możesz rozszerzyć odpowiedź ? (odnośnie sprzęgła - bufora) pozdrawiam
  20. ozc mam 8,4, PC 9kw powinna wystarczyć, jak nie da rady to pomyślę o jakimś wspomaganiu tej zimy wystarczy +15 albo i nawet mniej w pomieszczeniach zobaczymy... jeszcze raz dzięki za rady pozdrawiam edycja: to ozc było liczone przy trochę mniejszym ociepleniu ścian, stropu i innych oknach - PC 9kw powinno dać radę, mam nadzieję
  21. dzięki, rewelacja ! mam nadzieję, że przy Panasonicu też zadziała (nie ma jakiś zabezpieczeń, czy też nie zacznie wywalać jakiś kodów błędów) to rozwinięcie wcześniejszych pomysłów kolegów z forum o otwieraniu pętli po kolei, tyle że zostałem zblokowany błędem przepływu bankowo jutro wypróbuję 2 dni i tyle pomocnych rad - dzięki ! pozdrawiam
  22. no właśnie "częściowo z grzałką", gdyby tak u mnie było to machnąłbym ręką - tak musi być przy wygrzewaniu tyle, że u mnie jest taki problem, że po pół godzinie pracy działa już TYLKO grzałka , i raczej 3KW grzałka nie poradzi sobie aby doprowadzić posadzkę do takiej temperatury, żeby załączyła się sprężarka (ta grzałka też może sobie co jakiś czas chodzić, ale niech ta sprężarka też chodzi..) a co do 400kWh na wygrzanie, to mi podczas 3 dni (kiedy nie wiedziałem, że coś jest nie tak a nie było mnie na budowie) zjadło 200kWh (chodziła sama grzałka - pewnie non stop) - całe szczęście, że nie mam już taryfy budowlanej... no ale będę próbował, a jak się nie da to się nie da, jeszcze się nie wprowadzam, będę musiał tylko pilnować, żeby woda nie zamarzła pozdrawiam
  23. dzięki, tak zrobię a jak nic nie pomoże to do wiosny przetrwam paląc w jakiś piecach ewentualnie zamontuję ten nieszczęsny kominek z PW (ale tam mam obawy jak poradzić sobie z nadmiarem mocy, bo bufora nie planuję, ale to też na inny wątek..) pozdrawiam
  24. gdy zamykam obwody, tak że otwartych zostaje się <130m2, wyskakuje H62 jutro będzie hydraulik i niech mi to odpowietrzy tak jak należy mam wrażenie, że ciepło z pompy nie jest odbierane, poza tym sprężarka bardzo się szroni (nie wiem czy to naturalne) pozdrawiam
  25. dzięki wielkie pozdrawiam
×
×