VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Proszę, aby temat dot. PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW, pozostał tematem wymiany doświadczeń ich eksploatatorów. Nie widze potrzeby, komercjalizacji tematu, i udziału np. Konsultanta Viessmana - chyba, że po przeanalizowani 12 ston tego tematu potrafi Pan/Pani udzielić porady, która rzuci nowe światło na opisane zagadnienia. -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Asia_Nowicjuszka A mówię sobie, zerknę jeszcze przed świętami, co ciekawego na forum i w moim temacie. Asiu powiem tak jak poprzednik i inni obecni na forum. UNIKAJ VIEŚKA jak badziewnej pompy ciepła, bo w tym przypadku powiedzenie jak ognia byłoby iluzoryczne. Moje doświadczenia z VIEŚKIEM już wcześniej opisałem. Serwis to jakieś nieporozumienie finansowe. Fachowość serwisanta na poziomie aktorów programu usterka (w akademii VIEŚKA, chyba tylko za papier pieniądze od ucznia zgarniają). Przykra, ale prawdziwa prawda po kilku latach eksploatacji tego urządzenia. -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
JTKirk Uważam, że ta pompa ciepła zużywa zdecydowanie więcej energii elektrycznej niż czajnik elektryczny, do którego to w reklamach przyrównuje ją Viessmann. zużycie za okres od 18.03.15 do 18.04.15 - 308 kWh JTKirk a ty uważasz, że jest to dużo czy mało...??? -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Damian S. Ja też tłumaczyłem sobie, że duże zużycie kWh Pompy Ciepła Viessmann-a na początku wynika z wygrzewania podłogi, osuszania murów itp. itd. Dopiero później okazało się, że ta PC po prostu musi żreć prądu by grzać!!! Posprawdzaj jeszcze tylko czy grzałki nie są ustawione w automacie, albo pogadaj z "fachowcami" z Viessmana. Jeśli będę mógł coś doradzić pytaj śmiało... -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Damian S moim zdaniem twoja PC Viessmanna poradzi z całorocznym ogrzaniem domu. Pytanie jakie jednak się nasuwa to przy jakim sezonowym zapotrzebowaniu na kWh. Moja pompa ciepła za okres od 18.02.15 do 18.03.15 pożarła na cele C.O. i C.W.U. 287kWh Pomimo że jeszcze grzeje mogę powiedzieć ile poszło kWh za okres grzewczy liczony przykładowo od 18.11.14 do 18.03.13. Dla wspomnianego okresu zużycie wynosi 1 591 kWh (enea winna postawić mi pomnik ) Niemniej jednak pomimo że jestem w taryfie G12 to na grubo licząc 1 591 kWh x 0,5 zł/kWh = 795 zł. Moje opinie dot. PC Viessmann i samego Viessmanna już znacie z wcześniejszych postów... -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
A dla zainteresowanych cd. wyników VITOCAL 200-S 5,6kW. Od 18.01.15 do 18.02.15 na cele C.O. w domu 21*C - 22*C a CWU grzana do 45*C poszło 423 kWh. Komentarze eksploatatorów pomp ciepła do przedstawionego wyniku mile widziane... -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
smart ja autentycznie się cieszę że co w tym sezonie zmieszcze w 350 zł Gdy po powrocie z urlopu zobaczyłem w twoim ostatnim poście w jaki samozachwyt popadasz aż się wzruszyłem Pozdrowienia dla wspólnika... -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
No faktycznie malux20 może być AMISZEM z KUJAW Dlaczego jednak tak bardzo wstydzi się swojego fachu? I gdzie tak bardzo najwyższy majestat został obrażony... -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
malux20 pogubiłeś się strasznie... W żadnym moim poście nie nazwałem cię Instalatorem (z całym szacunkiem dla tego zawodu)... Na przedniej stronie możemy przeczytać, że twoje dobowe zapotrzebowanie to 10,8k kWh/d dla stycznia. Mieszkasz na Kujawach, i powiadasz w swoim ostatnim poście, że przy -18*C twoja pompa zużywa 3kWh... BRAWO. (proszę tu o komentarz innych użytkowników pomp ciepła). Jednocześnie ciekaw jestem kiedy odnotowałeś temp. zewn -18*C ??? Wychodzi więc, że: Jeśli by przeliczyć sobie, twoje wspaniałe zużycie kWh, ich wyniki będą miały się nijak do twojej stopki 12 miesięcy = 4048kWh. Ale nie krępuj się, tak jak poprawiasz swoje komercyjne wpisy tak i możesz poprawić dane ze stopki. -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
malux20 co drugi twój wątek jest edytowany, szukaniem dziury w całym starasz się wybrnąć z niekomfortowej dla ciebie sytuacji. Szkoda tylko, że twoja stopka mówi o twoim domu niewiele, a właściwie nic. Bądź co bądź ja nie mam nic do ukrycia. I w sprawie funkcjonowania swojej pompy ciepła miałem już w swoim domu kilku zainteresowanych i tych mających te pompy i tych noszących się z ich zakupem. I powiem ci tak, wymiana doświadczeń i praktyka więcej mówi od książkowej lub katalogowej informacji -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Zaraz, zaraz Szanowni Państwo zobaczcie co się dziej... malux20 w jakim kierunku zmierzasz i co sugerujesz nie mam pojęcia. Napuszyłeś się strasznie gdy podważyłem spot reklamowy zamieszczony na youtube, mam swoje zdanie, i mam prawo je wyrazić w oparciu o swoje doświadczenia czy ci się to podoba czy nie. Piszesz na temat poprawności wykonania mojego domu, piszesz o mostkach termicznych i opluwasz od niechluja choć nie masz do tego najmniejszej podstawy. Ze wszystkich twoich zaledwie kilku wpisów kierowanych do mojej osoby, brakuje mi jeszcze abyś wspomniał o termowizji budynku, wtedy już na 99% potwierdzisz swoje powiązanie z Viessmannem. Proszę cię Jeśli jesteś wstanie wnieść coś do tego tematu w zakresie (jak zawarłem to w pierwszym swoim poście) - Kosztów eksploatacyjnych - Funkcjonalności - Optymalizacji ustawień - Itp, Itd. to będę zobowiązany. Jeśli natomiast chcesz zdominować ten temat opowieściami typu cytat: "zaznaczaM ŻE NIE MAM żadnej super pompy tylką taką zwykłą" odpuść proszę i zakładaj nowy temat pt. posiadacze zwykłej pompy VS posiadacze niezwykłej pompy. Dziękuje za twój dotychczasowy, nic niewnoszący a poświęcony dla tego tematu czas -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Moja odpowiedz na twój ostatni post: Mmmhhhy... -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
A ja dom ogrzewam zapałkami, a pompy ciepła viessmanna na oczy nie widziałem. Szkoda mi na ciebie czasu, reklamuj się gdzie indziej... Temat w którym piszesz sam zakładałem, bo ani instalator, ani serwis fabryczny Viessmanna bezpośrednio po instalacji urządzenia grzewczego nie potrafił ustawić optymalnej pracy przy optymalnym zapotrzebowaniu na kolejne kWh mojej Pompy Ciepła. Dopiero na podstawie prób i błędów, przy pomocy innych użytkowników pomp ciepła z tego forum dotarłem do optimum, które jest dalekie od pracy czajnika elektrycznego... I co? Twoim zdaniem innych inwestorów, którzy ciężko harowali na wybudowanie swojego domu można karmić tymi głupotami, czy lepiej żeby byli mądrzejsi doświadczeniem innych... -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Forum byłoby piękne, gdyby nie wpisy komercyjne/reklamowe tworzone przez opłacanych/zatrudnionych do tego celu ludzi na etacie w firmach sprzedających, w tym przypadku Pompy Ciepła... I tak boki zrywam... I tak będę zdania, ze kłamca zawsze kłamie bez mrugnięcia oka. Cytat z filmiku: Pytanie prowadzącego: Może Pan to potwierdzić z czystym sumieniem? Odpowiedź przedstawiciela: Mmmhhhy. Odpowiedz bardzo przekonująca i pewna Buuuhahaha -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Jak przeczytałem wasze ostatnie posty, aż blady się zrobiłem. Chciałbym minimum po pięciu latach eksploatacji swojej PC powiedzieć, że nadal pracuje jak igła Niestety już dziś wiem, że koszty eksploatacji nie jest tak kolorowy jak przedstawiał to sprzedawca Viessmanna, a koszt corocznego serwisowania pożera ewentualnie powstałe pseudo oszczędności na tanim ogrzewaniu Niestety dopiero teraz chce mi się śmiać i płakać gdy oglądam dostępny w internecie spoty viessmanna np. ten pod linkiem minuta od 3:30 do minuta 4:10 Cyrk na kółkach, PC która do ogrzania domu 120m2 i C.W.U zużywa tyle energii co czajnik elektryczny... -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
yaiba83 To co napisałeś jest straszne, ale prawdziwe. Może to problem mentalności ludzi pracujących w tej branży, choć z innej strony jak można nie szanować swojej pracy i chlebodawcy. W 2015r. planuje wybrać się na targi BUDMY w Poznaniu jeśli będzie wystawiał się Viessmann. Może tam prócz marketingowców spotkam kogoś w rodzaju Technika lub Technologa, który żyje z obsługi PC. -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Osobiście jestem skłonny wykonywać przeglądy coroczne, ale takie, które będą coś wnosiły do sprawnego funkcjonowania układu, a wręcz będą to gwarantowały. Mycie jednostki zewnętrznej za kilka stówek, i serwisant, który nie potrafi odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie to przegięcie. Może zna ktoś pasjonate serwisanta Viessmanna z Wielkopolski...??? -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Dzięki surgi22 . Podejrzewam, że pozostała część użytkowników PC Viessmann nie chce się obnażyć... Ciekawe czy jest to wstyd czy zwykła niewiedza. -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
A mój wniosek jest taki. Przy temp. zewnętrznej - 10*C ta PC, która ogrzewa mój budynek musi być wspomagana grzałkami elektrycznymi. Obecnie mamy cieplejsze dni, i PC bez problemu podaje na zasilanie tyle ile musi... Niemniej jednak z czystej ciekawości proszę was jeszcze o odp. na zadane wcześniej pytanie tj. Ile macie gwarancji na swoje pompy ciepła np. Viessmanna? Jak często wykonujecie przeglądy???, Ile was to kosztuje??? -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
NO I ZAPADŁA GROBOWA CISZAAA... w zakresie odpowiedzi na moje ostatnie pytanie. Ale, dla zainteresowanych i tych posiadających doświadczenie mam kolejne. Jaki może być powód sytuacji w której Pompa Ciepła nie uzyskuje wymaganej temperatury na zasilaniu w przypadku C.O.? Dodam, że przy grzaniu C.W.U problem nie występuje. PRZYKŁAD: dla temp zewnętrznej -10*C krzywa grzewcza, sterowana regulatorem pogodowym zadaje na zasilanie 45*C, a Pompa Ciepła uzyskuje tylko 30*C. -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
asaselllo a co ma piernik do wiatraka... Na sterowniku pokojowym ustawiam otwarcie lub zamkniecie siłowników przy rozdzielaczu poprzez ustawienie zadanej temperatury dla wybranego pomieszczenia. Jak napisał kasprzyk na sterowniku ustawiam "wymagana temp. pomieszczeń" i "zredukowana temp. pomieszczeń" przy równoległej możliwości określenia godzin i dni pracy pompy. Oczywiście, że mogę zapuścić grzanie i "nic więcej przy pompie nie robić" tylko wtedy wpadam do drugiej, drogiej taryfy, a pompa nie posiada czegoś ala termostat, który rozłączył by urządzenie po uzyskaniu zakładanej temperatury pomieszczeń. Równolegle pompa mogłaby pracować non stop przez 24h. kasprzyk, surgi22, tomekwa, Ile macie gwarancji na swoje pompy ciepła Viessmanna?, jak często wykonujecie przeglądy???, i ile was to kosztuje??? -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Vitocal 200-S w wersji AWS AC 5,6kW najnowszy model z przełomu 2012/2013r. -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Przez cały okres grzewczy 2012/2013 i obecny 2014/2015 grzałki w pompie NIE BYŁY załączane. Ponadto grzałka musi być odpalona ręcznie, nie załącza się automatycznie. Problem jest w sterowaniu urządzeniem, gdzie grzanie odbywa się wyłącznie w oparciu o zaprogramowane programy czasowe. Na skutek tego może dojść do przegrzania lub wychłodzenia pomieszczeń, a równolegle z tym zużycie kWh jest jakie jest... Sterownik tego modelu jest beznadziejny. Bo jak w dobie dzisiejszego postępu technologicznego możne nie posiadać opcji wewnętrznej pamięci ustawionej daty i godziny. Po zaniku energii elektrycznej pompa każdorazowo wymaga ponownego programowania. -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Z przedstawicielami Viessmanna rozmawiam wyłącznie w ostateczności... Faktycznie jest to firma, której zależy na sprzedaży w układzie jak najwięcej, najdrożej. Z trudem trzeba byłoby szukać prawdziwego specjalistę z Viessmanna, który ma doświadczenie i praktykę w obsłudze Pomp Ciepła. Wiem to nie tylko ja na tym forum... -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
No kochani... Zamykam kolejny miesiąc funkcjonowania swojej pompy ciepła. Temperatura pomieszczeń 22*C - 23*C Temperatura ciepłej wody 43*C - 45*C od 18.11.14 do 18.12.14 = 445 kWh Dużooo...