mar1973 Uczymy czytać się ze zrozumieniem... Na końcu mojego ostatniego wpisu zaznaczyłem "Będę wdzięczny za odpowiedzi eksploatatorów Powietrznych Pomp CIiepła" Chciałbym poznać doświadczenia innych w tym zakresie, może ty mar1973 w oparciu o eksploatacje swojej powietrznej pompy ciepła jesteś skłonny udostępnić mi tych informacji.???
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Chciałbym dowiedzieć się: 1. Jak często winny odbywać się przeglądy Pompy Ciepła Powietrze Woda. 2. Jaki zakres winny obejmować prace podczas przeglądu. 3. Jaki jest szacunkowy koszt serwisu/przeglądu w przypadku waszych Powietrznych Pomp Ciepła. 4. Co można w koniecznym zakresie eksploatacyjnym wykonać samodzielnie. Będę wdzięczny za odpowiedzi eksploatatorów Powietrznych Pomp CIiepła
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przy ostatnich temp. zewnętrznych od 0*C do +3*C na potrzeby samego C.O., PC zużyła 13kWh na 8 godzin pracy. C.W.U potrzebowała kolejne 3kWh na zgrzanie 170l wody do temp 46*C. Krzywa grzewcza ustawiona na 0,6 tak aby na zasilanie wychodziło około 35*C, temperatura na powrocie jest góra o 3*C niższa. Pętle ogrzewania podłogowego otwarte maxymalnie bez dławienia przepływów. Proszę o porównanie z waszymi POWIETRZNYMI PC.
-
Pierwszy sezon grania PC rozpoczynała w 2013r na przełomie października i listopada. Wcześniej odwiedzałem domek sporadycznie w okresie wiosenno letnim. Temp. zasilania jest ustawiana ręcznie na krzywej grzewczej, a ta dalej jest regulowana zewnętrznym sterownikiem pogodowym. Nie mam też wiedzy czy można porównywać ustawienia twojej gruntowej PC i mojej powietrznej PC. Powiedz mi jeszcze Pyxis jak często serwisujesz PC i za ile robi to twój serwis.
-
tynki i wylewki niecałe 1,5 roku temu, wilgotność...???
-
gr wylewki 7-9cm rurki bardzo gęsto co 5-7cm WG zwykłe kominy
-
A jak to oceniasz Pixys Przy ostatnich temp. zewnętrznych od 0*C do +3*C na potrzeby samego C.O., PC zużyła 13kWh na 8 godzin pracy. Krzywa grzewcza ustawiona na 0,6 tak aby na zasilanie wychodziło około 35*C, temperatura na powrocie jest góra o 3*C niższa. Pętle ogrzewania podłogowego otwarte maxymalnie bez dławienia przepływów. Zaobserwowałem, że po nagrzaniu pomieszczeń do zadanej temperatury np. 20*C - 21*C, a po ręcznym wyłączeniu PC temperatura w domu spada o jakieś 0,5*C w ciągu 3h. Jakie masz sugestie...
-
Mam jeszcze pytanie. Czy waszym zdaniem wyłączanie PC i ogrzewania podłogowego pod nieobecność mieszkańców w domu (od 7:00 do 17:00) ma sens??? Ostatnio przetestowałem układ i moja PC potrzebowała jakieś 3-4 godziny aby z temp. pomieszczeń 18*C dobić do 20*C Jak to wygląda w waszym wykonaniu??
-
Problem z pompą ciepła Vitocal 222G Viessmann
smart_guy1 odpowiedział martisia00 → na topic → Pompy ciepła
martisia00 Witam, ja eksploatuje VIESSMANN-a POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW. Ale wiem, że w przypadku ustawienia krzywej grzewczej musi być tak aby temperatura zasilania nie przekraczała 35*C. (dla powietrznej pompy ciepła zakłada się, że "uniwersalna" krzywa grzewcza to 0,5 lub 0,6) Dalej różnica temperatury na zasilaniu, a temperatury na powrocie w poprawnym układzie funkcjonowania PC nie możne być większa niż 3*C np. zasilanie podłogówki 35*C, powrót 33*C, jeśli jest inaczej możne pojawić się problem z uzyskaniem zadanej temp. pomieszczeń. Czym sterowana jest praca twojej PC??? -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Temperatura zewnętrzna dzień od 1*C do 3*C. Zadana temp. w pomieszczeniach od 20*C do 21,5*C zużycie PC na cele CO 11kWh + 4kWh na CWU. -
map78 czy termostat ten podłączyłeś pod pompę samodzielnie czy wykonał to serwis
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
map78 a termostat, który zamontowałeś jest jakoś specjalnie dedykowany właśnie d twojej PC, czy jest to model uniwersalny...
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
map78 Czy twoim zdaniem termostat pracujący jak "kaganiec" nie doprowadza do większego zużycie np. sprężarki w pompie na skutek większej ilości załączeń i wyłączeń? Ponadto czy nie jest czasem tak, że sama sprężarka przy rozruchu ma większe zapotrzebowanie na energie, niż przy modulacji?
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
simon310 rady z forum są podobne do opinii znanego mi serwisanta Viessmanna. Zrób tak: 1. Krzywa grzewcza ustawiona tak aby na zasilaniu z PC wychodziło ok 35*C 2. Regulatory pokojowe ustaw także na 35*C aby nie dławic ciepła wyprodukowanego przez pompę na siłownikach przy rozdzielaczu. 3. Obserwuj a w przypadku konieczności, obniżaj temp. na regulatorach pokojowych w których temperatura będzie robiła się za wysoka
-
Arturo72 ale myślisz o sterowniku pokojowym ala termostat, czy sterownikach pokojowych które są odpowiedzialne za zamykanie pętli podłogówki na rozdzielaczu???
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Arturo72 to rozumiem, ale moja PC pomimo że nagrzeje dom do zadanych temperatur pracuje dalej (chyba, że ustawie jej zadane godziny pracy załącz/wyłącz). Piec gazowy jak nagrzeje do zadanej temperatury grzejnik to termostat go odłączy a piec przestaje pobierać gaz. Co decyduje, że moja PC pracuje ciągle...
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę o podanie szacunkowej, dobowej wartości zapotrzebowania waszych powietrznych pomp ciepła na kWh??? Informacyjnie, od początku 5 tygodnia 2014r dobowe zapotrzebowanie mojej pompy ciepła nie schodzi poniżej 30kWh - 35kWh na C.O. i C.W.U. przy temp. zewnętrznych od -15*C do -5*C.
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ale Pyxis, ja rozumiem, że na zużycie energii elektrycznej eksploatowanej, powietrznej pompy ciepła ma wpływ wiele omówionych i opisanych wcześniej w innych postach czynników. Ale czy przy moim metrażu ogrzewanego domu, 30kWh - 35kWh zapotrzebowania urządzenia grzewczego na energie to dobry wynik? Czy twoim zdaniem około 5kWh na zgrzanie 170l wody do temperatury 46*C to akceptowalny poziom?
-
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Zużycie, które podaje dotyczy pracy pompy ciepła na cele C.O. i C.W.U. bez załączania grzałek elektrycznych. Zwróciłem się do Serwisu Fabrycznego Viesmanna z prośbą o analizę ilości zużywanych kWh, w układzie funkcjonowania mojej PC. Ponadto nadal nie do końca potrafię wyszykować czas pracy urządzenia, bo te pracuje przez 20h/d (jedno wyłączenie i załączenie wciągu doby). Ponadto temperatura w domu jest bardzo niestabilna, a w przypadku nadmiernego wychłodzenia pomieszczeń PC musi nadrabiać kilka godzin by powrócić do zadanej jej wymaganej temperatury... -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Informacyjnie, od początku 5 tygodnia 2014r dobowe zapotrzebowanie mojej pompy ciepła nie schodzi poniżej 30kWh - 35kWh... -
buuu hahaha, boki zrywam
-
Witam pompowiczów. Dalej walczę z ustawieniami swojej PC. Ostatnia doba na cele C.O. i CWU. przy -7*C temp. zewnętrznej daje wynik dla powietrznej pompy ciepła, bez załączania grzałek 30kWh - 35kWh. Czas pracy PC to jakieś 20h/d Nierówna walka trwa, a kilowat za kilowatem ucieka. Ostatnio wprowadziłem ustawienia Krzywej grzewczej na poziomie 0,4 i ciągle K0. Rożne ustawienia, a zużycie kWh może różnic się dla poszczególnej doby max o 5kWh... Co sądzicie, co sugerujecie???
-
map78 dalej myślę nad wybraniem odpowiedniej taryfy. Czy twoim zdaniem G12 jako taryfa podzielona na dwie strefy czasowe: nocną (tańszą) i dzienną (droższą), jest odpowiednia dla powietrznej pompy ciepła i AGD typu np pralka i zmywarka???
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Gremlinka czy dobrze rozumiem, że wystartowaliście od wysokiej krzywej grzewczej a po wygrzaniu pomieszczeń stopniowo schodziliście na krzywej grzewczej do najniższej temperatury zasilania???
-
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Mada30 na priv masz już odp. Jeśli będziesz miała dodatkowe pytania proszę o dalszy kontakt. surgi22 będę wdzięczny za podpowiedz: 1. Jak masz ustawiony poziom krzywej grzewczej.? 2. Jakie czasy grzania w wymaganej temperaturze pomieszczeń i zredukowanej temperaturze pomieszczeń.? 3. Co radzisz w zakresie optymalizacji ustawień pracy Vitocala 200s.?