VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Witam surgi22 był to pomysł mojego instalatora, może faktycznie tu jest problem, lub jeszcze gdzie indziej... A powiedz mi jak masz zabezpieczone rurki od gazu jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna? -
W instrukcji jest napisane bardzo ogólnie, że jest zapewnione zabezpieczenie przed zamarznięciem pompy ciepła, pojemnościowego podgrzewacza wody oraz ew. podgrzewacza buforowego wody grzewczej. W poprzednim roku jak opcja grzania pomieszczeń była wyłączoną przy -10*C wiatrak jednostki zewnętrznej załączał się samoczynnie i pracował bez grzania przy dobowym zużyciu rzędu 2kWh-5kWh? Jak myślicie czy jest to opcja o której pisał 1igor1
-
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
yaiba83 dom oczywiście na etapie wykończenia, ocieplenie jak w stopce, brak drzwi wewnętrznych więc równo grzeje całość powierzchni pomieszczeń. A jeśli można zapytać czym ty grzejesz dom??? - brak twojej stopki... -
Ostatnia doba potrzeb mojej PC na CO w domu 20* i CWU 47*C to 32kWh bez załączania grzałki. Mam jeszcze pytanie do eksploatatorów powietrznych pomp ciepła. Czy wasza pompa ma coś takiego jak zabezpieczenie przed zamarznięciem, które załącza się automatycznie przy ujemnej temperaturze zewnętrznej??? Jeśli tak czy opcja ta musi być koniecznie aktywna, i co ona zabezpiecza przed zamarznięciem?
-
rafikW ze sterowaniem mojej powietrznej pompy ciepła nie mogę dalej dojść do logicznego ładu. Dlaczego PC pomimo uzyskania zadanej temperatury w budynku, ciągle pracuje. Czy cykle jej pracy mam ograniczyć na programach czasowych normalnej i zredukowanej wymaganej temperatury pomieszczeń? Czy dać jej pracować 24h dla jednej stałej zadanej wartości ogrzewania pomieszczeń. Nikt wcześniej nie odp. na moje pytanie, czy częste załączenia i wyłączenia PC będą negatywnie wpływać na żywotność jej podzespołów np. sprężarki.
-
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Mada30 w weekend postaram się dokładnie odpisać na twoje pytanie z priv. yaiba83 założenia budowy i ocieplenia tego domu właśnie takie są, ma być on małym termosem, a pompa ciepła ma za zadanie utrzymywać w nim stałość temperatury. Jest to mój pierwszy sezon grzania i zabawy ustawieniami tej PC, choć zapewne jeszcze nie jestem świadom możliwości ich pełnego wykorzystania. Wyskrobie jeszcze maila do Viessmanna, aby uzyskać porady i dodatkowe wskazówki. Zobaczymy jaka będzie ich odpowiedz. -
Witam Gremlinka. U mnie ostatnia doba to temperatury zewnętrzne dzień -6*C noc -11*C. W domu utrzymywana temperatura na poziomie 21*C, zużycie dobowe na poziomie 30kWh. Chyba jest to ostateczny wynik tej pompy ciepła i tej temperatury zewnętrznej... Sądziłem i zakładałem że będzie lepiej, choć nadal manipuluje jej ustawieniami...
-
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Witam BENU. Zapraszam do lektury moich wcześniejszych postów. Ostatnia doba to temperatury zewnętrzne dzień -6*C noc -11*C. W domu utrzymywana temperatura na poziomie 21*C, zużycie dobowe na poziomie 30kWh. Chyba jest to ostateczny wynik tej pompy ciepła i tej temperatury zewnętrznej... Sądziłem i zakładałem że będzie lepiej, choć nadal manipuluje jej ustawieniami. -
No mamy zimę, ostatnia doba to od -4*C do -6*C moja PC zamyka wynik dobowego zapotrzebowania jako 26kWh/d przy co=21*C i cwu=47*C muszę kombinować dalej jak ją ustawić dla ujemnych temperatur zewnętrznych, inaczej poprzedni wynik okaże się dla kolejnego miesiąca nieosiągalny
-
Przy nachyleniu krzywej grzewczej np 0,4, a temperaturze zewnętrznej w przedziale od 0*C do -10*C temperatura zasilania podłogówki jest modelowana w przedziale od 32*C do 35*C. Niezależnie od tego ustawiam sobie na sterowniku PC wymagany poziom temperatury wewnętrznej np 21*C, za pomiar temperatury w pomieszczeniach odpowiedzialne są czujniki/regulatory pokojowe. Ustawiona na nich temperatura (inna dla sypialni i inna dla łazienki) powoduje otwarcie lub zamknięcie wybranych siłowników (pętli) po uzyskaniu ustawnej temperatury. Otwierając pętle i zwiększając przepływ chce podać do podłogówki max temperatury, która jest uzyskana na zasilaniu przy ustawionej na programatorze PC stałej wartości ogrzewania. Ustawienia wspomniane w ostatnim poście dały wynik dobowego zapotrzebowania 26kWh na co i cwu - czyli jest spadek, muszę kombinować dalej...
-
Panowie. Regulatorów pokojowych jeszcze nie będę demontował ale zrobię tak: - zmniejszę zakres krzywej grzewczej do 0,3 czyli temperatury zasilania 31*C - na sterowniku PC ustawie 21*C jako wymagana temperatura pomieszczeń - na regulatorach pokojowych ustawie 24*C Teraz rafikW proszę potwierdź czy myślę słusznie: - PC winna wykorzystać większy zakres temperatury zasilania. - Praca urządzenia winna się zoptymalizować przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na kolejne kWh - Temperatura w pomieszczeniach nie powinna przekroczyć zadanych na sterowniku PC 21*C choć może nieznacznie się zwiększyć.
-
Witam, czyli zły trop??? spróbuje, inaczej się nie przekonam. A jak twoim zdaniem wysterować te elektrozawory na pętlach??? zadać im wyższą temperaturę niż ta która jest zadana na sterowniku pompy ciepła???
-
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Ale Panowie, wracamy do wcześniejszych tematów. Temperatura zewnętrzna spada a pompę trzeba wysterować Kolejna doba przy temperaturze zewnętrznej - 5*C dała zużycie energii elektrycznej na co oraz cwu w ilości 31kWh czyli wzrosło pomimo zaprogramowania 4 godzinnej przerwy w pracy urządzenia podczas mojej nieobecności w domu!!? Jak to rozumieć, bo wychodzi na to, że przy grzaniu 24h zużycie jest mniejsze niż przy grzaniu przez 20h. Na kolejne 24h otwieram pętle tak jak mówił Pyxis i zmniejszam temperaturę na zasilaniu poprzez obniżenie krzywej grzewczej. -
Musze przyłączyć się do tego tematu bo chyba mam podobny problem jak JK2010. Pyxis i rafikW powiedzcie mi (jeszcze raz) czy dobrze was rozumiem. Jeśli przy PC jest sterowanie pogodowe to winno się ustawić na pompie żądany zakres temperatury grzania np 21*C a na regulatorach pokojowych, które są odpowiedzialne za sterowanie siłownikami przy rozdzielaczu, ustawić temperaturę wyższą np 25*C aby pootwierać pętle podłogówki wykorzystać zakres temperatury zasilania wynikający z ustawionej krzywej grzewczej??? Wydaje się logiczne że wtedy w podłogówkę wpychamy wyższą temperaturę zasilania, która jest uwarunkowana poziomem ustawionej krzywej grzewczej, dla której zapotrzebowanie na energie (chyba?) jest wtedy stałe i nie powinno wzrastać???
-
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Ostatnia doba na skutek ujemnych temperatur zewnętrznych -5*C przy niezmiennych ustawieniach dała wynik zużycia 21kWh na CO i CWU. Chyba będę jednak musiał wrócić do poprzedniej krzywej grzewczej. Jak oceniacie ten wynik, co można jeszcze zmienić w ustawieniach mojej PC?! Na kolejne noce w okolicach poznania przewidywane jest od -10*C do -17*C zobaczymy czy moja PC powietrze/woda da rade... -
Zużycia energii elektrycznej od 18.12.13r do 18.01.13r na cele CWU i CO = 236kWh.
-
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
W weekend zamknęliśmy kolejny miesiąc grzania następującym wynikiem zużycia energii elektrycznej od 18.12.13r do 18.01.13r 236kWh. A powiedzcie jeszcze czy w waszym przypadku CWU grzana jest np dwa razy na dobę czy utrzymywana jest zadana stała temperatura, a pompa ja grzeje po obniżeniu temperatury w zasobniku np o 5*C. Który układ jest korzystniejszy, jednorazowe grzanie wody do temperatury 47*C w zbiorniku 170l od temp. 20*C, czy kilkukrotne jej podgrzewanie w ciągu doby od temperatury 40*C??? -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
pyxis koncepcja ciekawa, ale do ciebie oraz pozostałych uczestników tego forum. Czy nasuwa się wam jeszcze jakiś inny kierunek mogący zoptymalizować czas pracy mojej pompy ciepła oraz jej zużycie energii elektrycznej?! A i proszę o wskazówki jak prawidłowo ustawić program czasowy cyrkulacji c.w.u.??? -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Próba wykonana. Po zmniejszeniu krzywej grzewczej, przy utrzymaniu wymaganej temperatury wewnętrznej oraz cwu zużycie prądu w stosunku do poprzedniej doby jest mniejsze o 5kWh. Podczas kolejnej doby spróbuje jeszcze posterować czasem pracy pompy, programując jej np. jedno wyłączenie na czas 3-4godzin w ciągu dnia. Ciekawe czy także utrzyma się temperatura w domu. -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Krzywa grzewcza została obniżona o połowę tj. z 0,6 co dawało temperaturę zasilania 32*C na 0,3 co daje temperaturę zasilania 29*C. Zobaczymy czy do rana w pomieszczeniach utrzyma się obecna temperatura 20*C - 21*C, i czy przez noc spadnie zużycie kWh. Ostatnia doba to zużycie PC na CO i CWU 20kWh :/ -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Niestety z ustawieniami PC walczę na prądzie budowlanym. Z temp. zasilania i zadaniem pompie wybranych godzin spróbuje zrobić jak radzisz, choć mam obawy że wychłodzę dom. Otwarcie zaworów zwiększa obroty wiatraka jednostki zewnętrznej, także to odstawiam na boczny tor dalszych działań. A czy waszym zdaniem częste załączenia pompy będą wpływać na żywotność jej podzespołów??? -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Elektrozawory poprzez regulatory pokojowe otwarłem na maximum. Niestety to nie ten trop, bo natychmiast po ich otwarciu wiatrak jednostki zewnętrznej zwiększył swoje obroty, a i cyferki na liczniku energii elektrycznej od PC szybciej się zmieniały... Spróbuje jeszcze obniżyć temperaturę na zasilaniu poprzez obniżenie poziomu krzywej grzewczej, lub ustawie na pompie godziny jej pracy w trybie załączeń i wyłączeń, tylko czy ten drugi pomysł nie skróci żywotności urządzenia??? -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Skoro na zasilaniu mojej pompy ciepła obecnie przy nachyleniu krzywej grzewczej 0,6 uzyskuje 32*C, i otworze na maximum pętle ogrzewania podłogowego poprzez ustawienie wyższej temperatury na regulatorach pokojowych to chyba doprowadzę do przegrzania pomieszczeń. Choć z innego punktu widzenia wykorzystam całość produkowanej przez pompę temperatury na zasilaniu... Ok. ale dziś to zrobię, i powiem wam jutro jakie są efekty. Dziwie się jednak, że instalator, oraz serwisant viessmanna na to nie wpadli... -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
witam Pyxis. Obecnie jest tak, że ustawiam na pompie ciepła wymaganą temperaturę pomieszczeń jako np. 20*C, idąc dalej w pięciu różnych pomieszczeniach mam zainstalowane proste regulatory pokojowe, których zadaniem jest otwieranie bądź zamykanie elektrozaworów dla poszczególnych pętli podłogówki we wspomnianych już pięciu różnych pomieszczeniach po osiągnięciu zadanej temperatury np. 20*C. Idąc dalej, kiedy już we wszystkich pomieszczeniach zostanie uzyskana zadana temperatura np. 20*C, moja PC i tak pracuje dalej zgodnie z ustawionym jej dobowym trybem pracy, który zdaniem serwisantów jest wskazany, bo pompa ciepła modeluje sobie wtedy sama zapotrzebowanie na kWh, a sprężarka na skutek ciągłej pracy wydłuża swoją żywotność. Moje pytanie: 1. Czy wspomniany termostat odłączy PC po osiągnięciu zadanej temperatury pomieszczeń, i czy doprowadzi to do mniejszego zapotrzebowania na kWh, bez nadmiernego zużycia się podzespołów PC na skutek częstych jej załączeń np. sprężarka??? 2. Jaka jest inna metoda na utrzymanie niezbędnego komfortu cieplnego w domu, przy minimalizacji zapotrzebowania PC na kWh??? -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
map78 czyli z twojego doświadczenia i obsługi twojej PC zużycie kWh możne ograniczyć poprzez odpowiednie jej wysterowanie w zakresie godzin grzania a zarazem zadanego jej trybu załączeń i wyłączeń??? Faktycznie moja pompa jest podpięta do czujnika temperatury zewnętrznej, czy twoim zdaniem byłoby wskazane doinstalowanie termostatu, który wyłączy prace pompy po uzyskaniu zadanej temperatury w pomieszczeniach???