Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

tomaszzakopane

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    115
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez tomaszzakopane

  1. Skoro prosisz to proszę ! Ostatnie 30 dni 475kwh czas pracy pompy 134g 10m temperatura max kolektora 98st. temperatura max zbiornika 71 st.
  2. Drogi Marcinie W solarach (i energii) nie chodzi tylko o różnicę temperatur ale również o przepływ. Energia to jest iloczyn tych wartości - jak różnica temperatur będzie o połowę mniejsza, a przepływ 2 razy większy, to energii uzyskasz tyle samo Nie wiem czy zrozumiałeś na wszelki wypadek uproszczę jeśli masz automatyczne ustawienie pomy sterownik stara się utrzymać deltę 20 st ograniczając jej obroty nieraz o połowę a nieraz jeszcze bardziej czyli glikol o wyższej temperaturze niby płynie ale płynie o połowę wolniej średni uzysk masz w wysokości 50% z tych 20 stopni nie licząc straty przesyłowej która będzie większa bo glikol o wyższej temperaturze płynie o połowę wolniej
  3. Ja ze swoich obserwacji wywnioskowałem ze przy stałych obrotach pompy solary szybciej grzeją zbiornik niżeli przy automatycznych Piszesz o metrach podnoszenia ten parametr w instalacji solarnej akurat najmniej cię powinien interesować Masz ustawić na rotametrze przepływ taki jak zaleca producent a nie patrzeć na wysokość podnoszenia bo za szybki przepływ wychładza solary Ja też mam ponad 20 metrów rurociągu i na standardowej otulinie straty przy wysokich temperaturach dochodziły do 10st czyli np. na kolektorzę 70 a przy zbiorniku około 60 to sporo więc ociepliłem dodatkową szarą otuliną 13mm i spadlo do 2- 3 stopni
  4. Wiec mogę już napisać po dodatkowej izolacji rur straty przesyłowe spadły z 9 do 2- 3 stopni
  5. Żeby nie okazało się że fachowcy wpięli solary na górną wężownice albo coś wychładza zbiornik bo to nie możliwe żeby 300 l wody poszło po 4 krótkich prysznicach
  6. Czyli tobie ? nie rozśmieszaj mnie skromny to ty jesteś zapewne tak samo jak doświadczony Ja przynajmniej mam doświadczenie bo sam zakładałem instalacje która pracuje od 2 tygodni i dopiero raz wczoraj dogrzewałem wodę prądem przez dwie godziny bo lało cały dzień i było 10 st Ty co najwyżej widziałeś jak " fachowiec robił" a teraz zabierasz głos w każdym wątku a zielonego pojęcia nie masz o tym co piszesz ! Ty może w jakąś lepszą szklaną kule zainwestuj bo jak na razie twoje przepowiednie się nie sprawdzają wróżka z ciebie jak z koziej dupy trąbka ! W innym wątku wróżyłeś że dodatkowe docieplenie rur nic da i co? jednak dało straty zmalały o 50 % wiec jak to jest z tym twoim doświadczeniem ? Moja instalacja grzeje wodę nawet w pochmurny dzień do 40 st a w słoneczny do 70 no chyba ze leje cały dzień jak wczoraj wtedy trzeba dogrzać Każdy kolektor ma zalecany przepływ mój np. ma 1.1/m mam 3 panele co daje razem przepływ 3,3 l/m Sprawdź z najpierw jaki kolektory mają zalecany przepływ a następnie zobacz na swoim rotametrze podczas pracy. Kolega wróżka znów gdzieś z chmur wyczytał ze pompa nie chodzi na automatycznej regulacji obrotów choć nigdzie nikt nie pisał o pracy na automacie
  7. Aleś zabłysną! Faktycznie źe doczytałem ze chodzi o upały 35st myślałem że chodzi o temperaturę zbiornika A gdzie piszę że glikol 80st na powrocie do kolektora ? Ja tam widzę wyraźnie napisane do zbiornika a nie ze zbiornika Jak już kogoś poprawiasz sam upewnij się że czytasz ze zrozumieniem !!!
  8. 1 panele na 300l trochę mało ustawienie pod kątem 60 st oznacza ze będą grzać lepiej wiosną i jesienią a w lato trochę gorzej ale żeby w upały tylko do 35 st to też mało powinno więcej nagrzać może instalacja zapowietrzona.
  9. A ile panel jakie,i jaki producent, jaki zbiornik ?
  10. A ile masz rurek ? Jaki zbiornik ? jak jest słońce to powinno 2-3 godziny spokojnie nagrzać
  11. No jak to nie rozumiesz dolny zimny krócieć dolnego panelu łączy się z dolnym zimnym krućcem górnego panelu a ciepły z dolnego do ciepłego z górnego
  12. Zbędne to ty piszesz odpowiedzi Ja pytałem jakie straty są u innych bo nie wiem czy ja mam duże czy są to straty raczej standardowe a ty dajesz dziwaczne odpowiedzi czy ocieplanie dodatkowe coś da czy nie o zimnych ścianach i o paleniu w domu . Szkoda twojego wysiłku pzdr.
  13. Taa akurat życie nie jest takie piękne jak to przedstawiasz lub ci się wydaje. To zacznij od pytania dlaczego masz pompe bez takiego wskaznika To ze nie masz czujnika temperatury glikolu dochodzacego na zespole pompowym to nie znaczy ze nie masz strat takich jak ja tylko po prostu o nich nie wiesz. Gdybym był instalatorem tez montował bym takie pompy bez wskaźnika ileż to mniej problemow i zbędnych pytań dla takiej firmy.
  14. Twoje porównania są dosyć dziwne. To po co ocieplać ściany styropianem? Niektórzy kładą go cm 20 i więcej Czyli według ciebie ciepło nie ucieka i nie warto zakładać otuliny tak? Odpowiedź sobie sam skoro ściana jest zimna a ciepło i tak przez nią ucieka to ile by uciekało gdyby była ciepła jak moja rura?
  15. Ale kiedy temperatura glikolu jest wysoka 60 st i więcej wyraźnie czuć która rura jest zasilająca jest wyraźnie ciepła czyli ciepło ucieka przez izolacje Kabel 2x 1mm linka
  16. Przepływ mam ustawiony na 3.3 l/m i taki sam ustawie po przepięciu
  17. wreszcie jakaś konkretna odpowiedz aco ty na to Górny panel podgrzeje glikol tylko w dużo mniejszym stopniu niż jak by był zamontowany normalnie z prostego powodu wyższa temperatura glikolu na wejściu i szybszy przepływ przez kolektor W czwartek będę przepinał zobaczymy kto ma rację
  18. To dlaczego wszyscy twierdza ze ten trzeci jest mało wydajny bo woda ciepła podgrzana przez te dwa dolne tylko przez niego przepływa i jest tylko nieznacznie dogrzewana ?
  19. A które z słów kolegi dokładnie pieczętowałeś ? I dlaczego według ciebie dodatkowe ocieplenie niewiele da ? Gdybyś mógł wypowiadaj się bardziej merytorycznie proszę
  20. Też mi się tak wydaje ale w takim razie powiedz mi jeszcze dlaczego producent twierdzi że nie ma różnicy i w wydajności i mogę podpiąć tak i tak A ja podpoiłem pierwszym sposobem według porad eksperta z firmy hewalex z tej strony http://instalreporter.pl/ogolna/niestandardowe-uklady-polaczen-kolektorow-slonecznych/ i szczerze myślałem ze 3 panele będą bardziej wydajne tzn. w bezchmurny upalny dzień ogrzewają 300l w max do 72 st. i zbiornik był w polowie ciepły z poprzedniego dnia Czy przepięcie paneli na schemat drugi da widoczny przyrost ich wydajności ?
  21. Przecież pisałem ze rurki w otulinie 13mm przy niższych temperaturach strata jest mniejsza ! Kupiłem dodatkowe ocieplenie które założę na obecne tym razem te szare otuliny dodatkowe 13mm na pewno pomoże
  22. Witam Ze względu na brak miejsca na dachu kolektory musiały zostać zamontowane w ten sposób Pytanie do "tęgich głów" która wersja polączenia będzie wydajniejsza - lepsza wersja 1 czy 2
  23. Ludziska Teperaturę kolektora pokazuje czujnik elektroniczny na kolektorze ! temperaturę glikolu docierającego do zespołu pompowego pokazują dwa zegary jeden na zasilaniu i drugi na powrocie na powrocie ! Chodzi o to że kiedy instalacja pracuje np. już dwie godziny temperatura jest w miare ustabilizowana to czujnik na kolektorz pokazuje jakieś 7- 8 stopni więcej niżeli ten przy pompie na zasilaniu nie przy powrocie Wniosek z tego taki że po drodze gubi te 7-8 stopni oczywiście jest to przy temperaturze glikolu około 70st gdy temperatura jest mniejsza straty również są mniejsze Jak to jest u was czy zwróciliście na to uwagę? czy mam rozumieć ze tylko w zespołach pompowych dwudrogowych grunfos są montowane termometry pokazujące temperaturę glikolu przed wężownicą i na jej wyjściu? Delte mam ustawioną na jakies 12 stopni ale jak odjąć strate to jest sporo mniejsza
  24. Jezu no przecież nie jestem idiotą Tak jestem pewien !
×
×
  • Dodaj nową pozycję...