  1. No jasne, że tak . Tylko koszty mogą urosnąć. Zwłaszcza jak szlifowanie, szpachlowanie i malowanie robi inna ekipa. Takiego wariantu a priori nie powinno się zakładać przy montażu. To jest na wypadek awarii.
  2. Wiem Odp. - Doniczki należy (jakoś) wstawić tam przed zamknięciem sufitu. Inaczej ten patent jest niemożliwy do zrobienia.
  3. Czysto techniczne pytanie. Mam zamknięty sufit. Przewody są w nim już rozlokowane aby po wywierceniu otworów (np. koronką 83mm) wyłowić je z sufitu i podpiąć. Jak wobec tego wstawić tam doniczkę ?
  4. Jeżeli to łazienka na piętrze to wełna (niemal na pewno) jest z poprzecznej zakładki czyli ważna rzecz. Jeżeli nie to wełna ma niewielkie znaczenie izolacyjne (no może gdzieś od wieńca powieje chłodem) i rezygnacja nie będzie katastrofą. Zapytaj KB Montowałem niedawno halogeny (LEDy) w wełnie. Tylko, że były do tego przeznaczone. Miały w komplecie dość grubą metalową puszkę, która odbiera ciepło.
  5. W kwestii formalnej, czy chodzi ci o następujące sformułowanie ? "Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N, w przypadku układu sieci TN-C-S, powinno następować w złączu lub w rozdzielnicy głównej budynku, a punkt rozdziału powinien być uziemiony." mgr inż. Andrzej Boczkowski - Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia
  6. 4x16mm2 bo kiedyś w domu możesz mieć 3 fazy a tym samym bezproblemowo 3 fazy w budynku gospodarczym. Tu 3x a 4x różnica w cenie jest minimalna. A YAKY bo zwyczajnie jest tani. Żeby rozdzielić PEN najpierw musisz mieć PEN. Przy 3x4mm2 nie ma PEN więc rozdział powinien być na starcie tego kabla. Uziemić można w tym przypadku PE, najlepiej podłączając go do uziemionej GSU w budynku gospodarczym.
  7. To jest strefa prądu zabezpieczenia przedlicznikowego. Wykonanie zostaw elektrykowi. Dogadaj się z nim jednak w kwestii kabla i zaproponuj YAKY 3x16mm2 lub przyszłościowo YAKY 4x16mm2. W budynku gospodarczym elektryk musi umieścić rozdzielnicę a za nią instalację TN-C-S. Przy okazji jaka jest odległość tego budynku od domu (ile metrów kabla należy ułożyć na przesył) ?
  8. TN-S tak jak i np. TT to system. Zabronione jest wykonywanie instalacji bez osobnego PE. I to, o ile pamiętam, dopiero od 2010 roku zabronili całkowicie.
  9. Jeżeli masz 2,5mm2 na zabezpieczeniu 25A to ten przewód nie jest zabezpieczony. Jeżeli spółdzielnia wymusza zmianę kuchenki na elektryczną to powinieneś wymusić na spółdzielni zapewnienie bezpiecznego eksploatowania takowego wymuszenia. Mnie wyszło 6mm2.
  10. Stosowanie styków nieparzystych jako stronę zasilania to niepisana zasada świadcząca o elektryku. Ale nie jest to warunek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania aparatu jak również (tutaj) mający wpływ na bezpieczeństwo. Bez przesady. Nie musimy się obrzucać nawzajem błotem.
  11. Twoje zdjęcie pochodzi z katalogu Hagera (MD5 się zgadza). Jeżeli sprawdzałeś ten SBN340 w karcie katalogowej to czy widziałeś jakąś wzmiankę o kierunkowości podłączenia ?
  12. Czyli lewa puszka ma zasilanie. Przewód 3x1,5. W zasadzie nie zabrania się używania takiego przewodu do gniazd. Należy za to zmniejszyć zabezpieczenie z 16A na 10A (CAŁY OBWÓD !! ). Natomiast obwody gniazd i oświetlenia powinny być już rozdzielone. 3 przewody w środkowej puszce to LEDy. Prawa to podwójny łącznik. Będziesz miał w takim razie 2 sekcje światła i od Ciebie zależy co z czym ma działać. Są również łączniki potrójne ale jak pisałem - zależy od Ciebie. Musisz dać przewód z lewej do środkowej. Ów czarny wystarczy lub DYp 3x1,5. Musisz dać przewód ze środkowej do prawej. Jeżeli dwie sekcje światła to czarny 4x1,5. Jeżeli trzy sekcje to np. DYp 5x1,5. Łączenie w środkowej najlepiej na szybkozłączkach. Pamiętaj o odpowiednim IP oraz o niewiarygodnej inwencji twórczej robali. Moja rada - zadzwoń po elektryka Na jakiej wysokości są te puszki licząc od podłoża ?
  13. 1) Światło i gniazda są na jednym obwodzie ? 2) Jaki jest przekrój tego kabla i na jakim zabezpieczeniu jest ten obwód ? 3) Łącznik ma 10A. Czy Ty chcesz zrobić sterowanie gniazdem z tego podwójnego łącznika ? 4) Z lewej puszki idzie DYp (oby 2,5mm2), w prawej puszce w ogóle brak kabla, zakładam, że zrobisz przebicie i jeden z czarnych tam pójdzie. 5) Znowu puszki na pianie. Opisz to jakoś lepiej bo to czuć partyzantką. Nie jesteś elektrykiem bo ten by wiedział.
  14. Nie można. Skontaktuj się z dostawcą energii lub właścicielem budynku w tej sprawie. Można ewentualnie odszukać trafo i odczytać tabliczkę układu sieci.
  15. Wychodzi mi, że: dla zabezpieczenia głównego 25A - kabel YAKY 4x50mm2 32A - kabel YAKY 4x70mm2 i właśnie taki proponuję na tą odległość.
  16. Co to za skrzynka ta na domu ? Zakładam, że kabel zasilający garaż puścisz w ziemi. Zgadza się ? Podłączenie kabla faktycznie powinien wykonać elektryk. To jest strefa prądów zabezpieczenia głównego. Konsekwencje partyzantki mogą być tragiczne.
  17. 1) Wyłącznik 32A nie zabezpiecza przewodu 4mm2. 2) Wyłącznik 25A nie zabezpiecza przewodu 2,5mm2. 3) Umieszczenie pralki na trzeciej fazie nie daje równomiernego obciążenia prądowego. 4) Od 2003 r. mamy 230/400V. 5) Nie od licznika tylko z rozdzielnicy na osobnym zabezpieczeniu.
  18. 1 - Furtka aby zasterować skoblem i odebrać sygnał tak czy owak musi mieć jakieś zasilanie. Najlepszym rozwiązaniem jest żelowana skrętka w ziemi łącząca centralę z panelem zewnętrznym. 2 - Zależy od domofonu. Są takie, gdzie panel to centrala czyli wszystko w jednym. Są też i takie, gdzie centrala jest, powiedzmy w kotłowni a w domu jest np. kilka słuchawek. Tam gdzie centrala, tam musi być 230V. Słuchawka wymaga wyłącznie skrętki. Elektryk będzie wiedział. 3 - Zainstalowałem kilkanaście wideodomofonów Commax. Nie mam z nimi problemów.
  19. Zaraz, zaraz. Wydaje mi się, że odległość w szeregu napięciowym metali miedź-żelazo jest większa jak żelazo-żelazo. Proszę o link do źródła potwierdzającego powyższą tezę.
  20. To jest niestety partyzantka dużego kalibru. To co ma 2kW+ powinno mieć osobny obwód. B25 na przewód 3x2,5mm2 to nie jest zabezpieczenie ale odbezpieczenie. Zapożyczone fazy z różnych miejsc do jednej puszki pod płytę ? Trzeba kuć tą łazienkę albo znaleźć inną drogę na sensowny przewód (jak 5x4mm2).
  21. - ZE nie łączy PE od WLZ z uziomem złącza. Nic mu do tego. Jednak elektrycy często robią to połączenie. - 4x10mm2 dla aluminium również ? - Co ma RCD do podziału PEN ? - Podzielić PEN można przed rozdzielnicą. - Jeżeli uziom fundamentowy robi nie-elektryk to powinien po prostu dać jedno z wyprowadzeń w okolicy przyszłej GSU. Tyle. Resztę powinien zrobić elektryk. - Kwestia uziemienia stalowego komina wydaje mi się ciekawa i warta uzgodnienia. Osobiście uważam, że nie tyle uziemianie komina w kotłowni co łączenie go na dachu z odgromówką jest nierozsądne. Wprowadzamy w ten sposób prąd piorunowy do środka domu. Czy nie lepiej zwyczajnie objąć piec (i komin w związku z tym) przewodem wyrównawczym ?
  22. Ilość się wyznacza. Norma to określa. W przypadku budynków jednorodzinnych 4 na odgromówkę niemal zawsze wystarcza.
  23. 1 - 5 wyjść umożliwia użycie uziomu fundamentowego do ewentualnej odgromówki. Koszt minimalny a ich obecność wobec późniejszego otoku nieoceniona. 3 - Dla polepszenia Re. Nie zawadzi, zwłaszcza jeśli jest piaszczysty grunt. 4 - Spawane zbrojenie również jest fachowo. Z elektrycznego punktu widzenia dowiązana bednarka do zbrojenia i samo zbrojenie to to samo. W moim przekonaniu najważniejsze są spawy. Czy dysponujesz materiałami z pomiarów dla porównania Re uziomów fundamentowych wykorzystujących bednarkę oraz zbrojenie ?
×
×