Uziom fundamentowy
kamil929 odpowiedział Futrzasty → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wyjścia z ławy fundamentu: - najlepiej 5 wyjść, po 1 na każdy róg budynku i wyjście do GSU - każde wyjście to bednarka, można pomalować dysperbitem, można dodatkowo dać taśmę izolacyjną. Dysperbit + taśma i bednarka nie zgnije. Połączenie z fundamentem najlepiej spawać. - można wbić dodatkowe szpilki (im bardziej piaszczysta gleba tym więcej) - z bednarki w fundamencie można całkiem zrezygnować i użyć zbrojenia ale wtedy należy należy je odpowiednio pospawać. - nie bać się spawarki. Bardzo użyteczne narzędzie przy robieniu połączeń w uziomie fundamentowym. -
przepięciówka B+C czy samo C- jakiej firmy?
kamil929 odpowiedział buzzer11 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Zdjęcie 1 - Pomijam partyzantkę jaką odstawiono. Widać wyraźnie, że o żadnej szynie przy podzespołach różnych producentów nie ma mowy. Nawet młotek nie da rady. Zdjęcie 2 - Piękny makaron -
doświadczenia z taniegniazdka.pl
kamil929 odpowiedział pblowek → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
1. Narzekanie na chińszczyznę to rzeczywistość. Lepiej nie ryzykować. Szczególnie jeśli chodzi o sprzęt odpowiadający za życie i mienie ludzkie. Producenci europejscy (dowolni) nie mogą olać Kraju Środka bo to wbrew logice biznesowej. Ale jeśli masz coś więcej od hipotez na temat np. składu różnicówek Moellera lub zawartości ochronników DEHNa to chętnie się z tym zapoznam. Kto wie ? Może zmienię zdanie. 2. Nie na temat 3. Nie na temat. 4. Nie na temat. 5. Nie na temat. Twoja gloryfikacja Chin nie jest argumentem. Napisz przewodnik turystyczny. -
przepięciówka B+C czy samo C- jakiej firmy?
kamil929 odpowiedział buzzer11 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dopasuje młotkiem ?? Idź do hurtowni i poproś kilka modułów różnych producentów. Załóż na szynę w pierwszej lepszej skrzynce na wystawie i ..... jeżeli będą chociaż milimetrowe różnice w pozycji zacisków to szyna odpada. Zobaczysz jakie są rozbieżności. BTW, czy rozdzielnię złożoną z modułów np. 4 różnych producentów oraz z "dopasowaną" młotkiem szyną podpisałbyś własnym imieniem i nazwiskiem ? A może umieścił zdjęcie na stronie własnej firmy jako autoreklamę ? -
Jakie średnice przewodów ? Licznik, rozdzielnia? pomocy !!
kamil929 odpowiedział nemeis-17 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Chcę zapytać dlaczego CO i CWU będą bazować na prądzie ? Biorąc pod uwagę zakładaną moc 60 kW koszty będą po prostu astronomiczne ! -
Podłączenie płyty - pytanie
kamil929 odpowiedział Marek_30 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Zgadzam się, choć może nie, co do zabezpieczenia głównego. Z tym o dobór i zmianę jest już nieco trudniej . Natomiast za zabezpieczeniem głównym np. w rozdzielnicy właśnie przewód ma być dobrany do wykonania połączeń między modułami.- 18 odpowiedzi
-
- podłączenie
- pytanie
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Podłączenie płyty - pytanie
kamil929 odpowiedział Marek_30 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Trudno to ustalić bez znajomości Twoich zabezpieczeń. Zasada jest taka, że przewód ma być chroniony. Przewód powinien długotrwale sprostać amperażowi jaki daje zabezpieczenie, które ów przewód poprzedza. Na pewno przekrój nie mniejszy ale czy taki sam to już trudno powiedzieć bo chcesz dać dodatkowe zabezpieczenie i nie wiadomo co masz w rozdzielni. Dodatkowe zabezpieczenie po drodze jest zbędne, prowadź bezpośrednio z rozdzielni.- 18 odpowiedzi
-
- podłączenie
- pytanie
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Podłączenie płyty - pytanie
kamil929 odpowiedział Marek_30 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Sprawa przewodu i podłączenia płyty była tu wiele razy. 5x2,5mm2 to absolutne minimum. Najlepiej kup 5x4mm2 i masz święty spokój do dowolnej płyty. Chcesz sam podłączać cokolwiek od zabezpieczenia głównego ?- 18 odpowiedzi
-
- podłączenie
- pytanie
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pytanie odnośnie średnicy kabla podziemnego
kamil929 odpowiedział Lunarii → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wystarczy dalekie i obciążone trafo, spory długością WLZ (typowe na wioskach) + 80m 3x4mm2 i kaktusik na rączce kłuje. W kwestii wykopu - a zgodnie z regułami jest jakimś problemem ? -
Pytanie odnośnie średnicy kabla podziemnego
kamil929 odpowiedział Lunarii → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wadą jedyną miedzi względem aluminium jest cena. Mowa oczywiście o przekrojach min. 16mm2 dla Al. Zdecydowanie niech podłączy to elektryk bo: - Jest to strefa prądu zabezpieczenia przedlicznikowego a to może usmażyć - Przewód 4xcoś nie ma PE i wymaga podłączenia z miejsca przed podziałem PEN. Jeżeli podział był w złączu to elektryk będzie wiedział co robić. - Użycie Twojego YKY 3x4mm2 również powinien zrobić elektryk. Najlepiej niech zrobi pomiary aby spełniony był warunek SWZ. Poza tym kabel w ziemi powinno się prowadzić według określonych reguł. -
Pytanie odnośnie średnicy kabla podziemnego
kamil929 odpowiedział Lunarii → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tzn. masz już ten kabel czy jeszcze go nie masz ? W cenie YKY 3x4mm2 dostaniesz o wiele lepszy kabel YAKY 4x16mm2 lub za niewielką dopłatą YAKY 4x25mm2. -
przepięciówka B+C czy samo C- jakiej firmy?
kamil929 odpowiedział buzzer11 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dość podobnie mam zrobione w swoim domu. Tylko, że ten rów to fundament pod ogrodzenie a dodatkowo ja mam uziom fundamentowy -
przepięciówka B+C czy samo C- jakiej firmy?
kamil929 odpowiedział buzzer11 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
- Skoro pytasz to np 5 szpilek t.j. 4 rogi budynku i miejsce wyprowadzenia do GSU. Przy piaszczystej glebie warto tych szpilek dać więcej. - Co ma TT ze sposobem wykonania uziemienia ? Mówimy o przepięciówce a nie przeciwporażeniówce. - Przy bednarce żywotność 15 lat i jej cena nie są wcale problemem. Prawdziwym problemem jest wykop. Po zagospodarowaniu obejścia budynku ponowne wykonanie wykopu pod otok po 15 latach może być niemożliwe lub naprawdę drogie. -
przepięciówka B+C czy samo C- jakiej firmy?
kamil929 odpowiedział buzzer11 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wbić przez izolację kilka szpilek ze stali kwasoodpornej i dospawać lub dokręcić do zbrojenia/bednarki. -
przepięciówka B+C czy samo C- jakiej firmy?
kamil929 odpowiedział buzzer11 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Przy przepięciówce: - Jeżeli nie masz odgromówki to wystarczy ogranicznik typu C. Proponuję nie kupować produktów ChRL. - Przy przepięciówce rezystancja uziemienia ma znaczenie. Im mniejsza tym lepiej. Zalecane <=10ohm. - Bednarka stalowa ma krótką żywotność. Po 15 latach nawet jeżeli nie zgnije to wzrośnie Re na skutek jej korozji. Dlatego wymagany uziom fundamentowy wygrywa. W internecie jest masa stron np: http://tinyurl.com/hhc4bae albo http://tinyurl.com/zo6u9eg . -
przepięciówka B+C czy samo C- jakiej firmy?
kamil929 odpowiedział buzzer11 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A co z uziomem fundamentowym ? -
Rozłącznik bezpiecznikowy 63A 3 faz czy 100A 4 faz ?
kamil929 odpowiedział editt2 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Może niech editt2 poda indeks lub zdjęcie tego co ma lub co chce mieć. Nie chce mi się wierzyć, że u niego na wejściu siedzi rozłącznik bezpiecznikowy 4 torowy.- 5 odpowiedzi
-
- 100a
- bezpiecznikowy
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rozłącznik bezpiecznikowy 63A 3 faz czy 100A 4 faz ?
kamil929 odpowiedział editt2 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie rozłącznik bezpiecznikowy ale izolacyjny (FR). Nie na 4 fazy tylko na 4 tory prądowe i to w systemie 3+N. Wartości 63A lub 100A to prąd znamionowy FRa, który powinien przekraczać wartość zabezpieczenia głównego.- 5 odpowiedzi
-
- 100a
- bezpiecznikowy
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ochronnik przepięć, jakiej firmy?
kamil929 odpowiedział editt2 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ale to nie o to chodziło -
Poproszę lepsze picture.
-
Montaż plafonu na suficie - alternatywa dla wkrętów
kamil929 odpowiedział blademccoy → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Zakładam, że nie masz sufitu karton-gips bo wspominasz o ewentualnym ryciu. A klej montażowy zamiast tej taśmy ? -
Ochronnik przepięć, jakiej firmy?
kamil929 odpowiedział editt2 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
O, nie koniecznie. Tzw. instalację odgromową mógł wykonać kiedyś szwagier z resztek drutu co został po montażu siatki. Pytający np. może nie być świadom co właściwie ma. A podpis ? Na cholerę to komu ! Podobne przypadki już widziałem. -
Ochronnik przepięć, jakiej firmy?
kamil929 odpowiedział editt2 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Odp. na pytanie 2 - np. Dehn, Moeller, Eaton, Legrand, Hagger itd. Nie skąp kasy, omijaj chińszczyznę i zamów elektryka. Odp. na pytanie 1 - Odgromówkę robił ktoś z uprawnieniami w oparciu o projekt ? -
Prąd w łazience przy lustrze - kinkiety?
kamil929 odpowiedział pecet0 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Chyba powinienem sprawdzić w normie Skorzystałem z tzw. "zwykłej strony". Hipotetycznie, czy II klasa ochronności z IPX4 na lampy w 2 strefie ma jakieś mankamenty ? Wymóg RCD na światło w łazience jest raczej uproszczeniem sprawy, bez rozdrabniania i gmatwania. -
Prąd w łazience przy lustrze - kinkiety?
kamil929 odpowiedział pecet0 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie ma zakazu umieszczania oświetlenia w strefie 2. Jest za to wymóg zwiększenia IP lampy i druga klasa ochronności oraz umieszczenia wyłącznika w strefie 3. Tak więc bezpieczeństwo najpierw a dopiero później gust i styl wnętrza.