Możesz zastosować tez tzw. RTL-a: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/zespol-do-op-z-zaworem-glowica-termostatyczna-i-odpowietrznikiem.pdf
- 6 odpowiedzi
-
- drabinka
- podłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sam możesz to sprawdzić - link podałem w poprzednim poście.
- 115 odpowiedzi
-
Tu znajdziecie odpowiedź na temat mocy gotowej podłogi oraz przybliżonej temp. jej powierzchni, w zależności od jej wykończenia (wykładziny końcowej), rozstawu rur, średnicy rur, temp. zasilania oraz temp. w pomieszczeniu a także rodzaju systemu Ogrzewania podłogowego: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe-tablice-obliczeniowe.pdf Tabele są podzielone w zależności od wyżej wymienionych warunków, dla szybkiego porównania (ale także i doboru) różnych konfiguracji podłogi i jej mocy polecam tabelę zbiorczą na końcu opracowania - strona 29.
- 115 odpowiedzi
-
Jeśli planujesz zainstalowanie czujnika temp. zewn. oraz sterowanie poprzez pogodówkę (według krzywej grzewczej) wówczas rzeczywiście nie ma większego sensu stosowania automatyki pokojowej - wystarczy że dobrze ustawisz/dobierzesz sobie krzywą grzewczą kotła (kocioł będzie ustawiał temp. zasilania instalacji w zależności od temp. zewnętrznej). Zwracam jednak uwagę że masz kocioł kondensacyjny, który dla uzyskania swojej największej sprawności spalania (najbardziej ekonomiczna praca) powinien pracować przy niskich temp. zasilania rzędu od 35st. C do 50st. C przy największych mrozach. W innym przypadku (jak piszesz że temp. z pieca dochodzi do 75st. C) w kotle nie zachodzi zjawisko kondensacji i nie pracuje on przy swoich największych sprawnościach. Sprawa kolejna, przygotuj się na sytuacje że gdy zmniejszysz temp. zasilania z kotła (np. do 35 - 40st. C) automatycznie obniży Ci się temp. zasilania instalacji ogrzewania podłogowego - załatwi to układ mieszający (zawsze obniża temp. o min. 10st. C lub więcej, aby obniżał mniej ciężko jest go ustawić) I tu drobna niekonsekwencja, takie układ mieszający jaki masz nie do końca pasuje do twojego kotła (takie układy mieszające jaki posiadasz najlepiej pracują przy temp. z kotła min. 50-60st. C), czyli tradycyjne kotły gazowe niekondensacyjne. Dla kotłów kondensacyjnych lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie układu mieszającego z termostatycznym zaworem trójdrogowym (kod katalogowy K-803003): http://pl.kan-therm.com/kan/upload/cennik-op.pdf DTR-ka takiego układu jest tu, strona 8: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/KAN_instrukcja_grup_pompowych_PL-05-2014.pdf DTR-ka rozdzielacza z układem mieszającym serii 77A (taki posiadasz) jest tu: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/rozdzielacze-73a-77a.pdf Zapamiętaj najważniejszą kwestie, do regulowania temp. zasilania pętli OP służy dolny zawór regulacyjny znajdujący się bezpośrednio pod pompą - powrót z układu mieszającego do kotła. Nastawa żądanej temp. wygląda tak: jeśli chcesz zwiększyć temp. zasilania pętli OP zawór odkręcasz - czyli zwiększasz przepływ z układu do kotła (i raczej to będziesz musiał zrobić jak zmniejszysz temp. zasilania z kotła) tym samym więcej gorącej wody z kotła wpłynie przez górny zawór termostatyczny (po zmieszaniu z woda schłodzoną w pętlach temp. zasilania OP wzrośnie), jeśli temp. zasilania OP chcesz zmniejszyć dławisz dolny zawór regulacyjny pod pompą - zmniejszasz przepływ z powrotem do kotła tym samym mniej gorącej wody wpływa z kotła do układu (po zmieszaniu z woda schłodzoną w pętlach temp. zasilania OP powinna spaść). Układ mieszający należy regulować przy temp. zasilania z pieca jakie będą występować przez większość okresu grzewczego - jak nadejdą mocne mrozy i kocioł zgodnie z krzywą grzewczą podniesie temp. zasilania i tym samym wzrośnie temp. zasilania OP, głowica dopilnuje aby nie przekroczyła ona ustawionej wartości. Na głowicy ustaw max. 50st. C Tak naprawdę przy takim piecu mógłbyś pokusić się o bezpośredni zasilanie OP z rozdzielaczy - bez stosowania dodatkowych układów mieszających, należałoby tylko odpowiednio ustawić krzywą grzewczą aby przy największych mrozach temp. zasilania z pieca nie przekroczyła 50st. C, wówczas grzejniki także byłyby zasilane niższym parametrem (należałoby je tylko przewymiarować - zwiększyć powierzchnię/moc). Ale spokojnie, w praktyce sam zobaczysz i ocenisz jak to będzie hulać.
- 26 odpowiedzi
-
- nie grzeje
- podłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Generalnie układ masz spięty prawidłowo. Jeśli chodzi o pompę to w tego typu mieszaczach pracuje ona cały czas. Na pewno wcześniejsze położenie czujnika sterownika pompy nie było poprawne, mogłem zwrócić na to uwagę wcześniej. Zmiana miejsca jego położenia powinna pomóc usprawnić pracę, w tym miejscu układ mieszający nagrzewa się dość szybko (zasilanie z pieca), jeśli jest możliwość to w ogóle możesz przesunąć go jeszcze bliżej zaworu termostatycznego albo nawet zamontować czujnik przed nim. Siłowniki i termostaty o których pisałem służą do sterowania temp. w pomieszczeniu, jeśli chciałbyś ją zróżnicować w różnych pomieszczeniach. Można także zastosować jeden tzw. referencyjny termostat, umieszczony w najzimniejszym pomieszczeniu i spiąć go z listwą elektryczną z modułem pompowym do której podłączyć można pompę. Wówczas na rozdzielacz montuje się także siłowniki lub przynajmniej jeden siłownik i także spina się go z listwą elektryczną. Moduł pompowy w listwie sterującej działa w ten sposób że gdy wszystkie siłowniki (lub ten jeden) zamkną się (w pomieszczeniu zostanie uzyskana temp. ustawiona na termostacie pokojowym), listwa elektryczna automatycznie odcina zasilanie na pompę. Gdy chociaż jeden siłownik się otworzy, listwa uruchamia pompę - niestety automatyka tańsza jest w wersji przewodowej, radiowa jest droższa. Ogólną zasadę działania i montażu możesz zobaczyć tu: http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/automatyka_sterujaca_kan_therm.html Na początku sam sprawdzisz jak sprawować się będzie układ w takiej konfiguracji jaką masz obecnie, jak będzie źle będziesz kombinował. Tak z ciekawości, jaki masz kocioł, jaka temp. wychodzi z pieca, jak duże są pętle OP?
- 26 odpowiedzi
-
- nie grzeje
- podłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sprawdzony,poczciwy, stałowartościowy układ mieszający z rozdzielaczem OP marki KAN Czy jest jakiś problem w działaniu samego urządzenia czy instalacji OP? Układ powinien być podłączony następująco: Podejście z pieca: zasilanie do górnego zaworu termostatycznego (do niego montujesz później głowicę z kapilarą), powrót z dolnego zaworu regulacyjnego (pod pompą obiegową). Podłączenie pętli OP: zasilanie - dolna belka, powrót - górna belka Strzałka na pompie powinna być skierowana do dołu (tłoczenie w dolną zasilającą belkę). Kapilara założona na dolnej (zasilającej pętle OP) belce. Tworzywowe zaślepki z górnej belki należy zdemontować - stosować tylko w celu konieczności zatrzymania przepływu w pętli OP - najwygodniej to zainstalować siłowniki i przynajmniej jeden (referencyjny) termostat. Układy takie najlepiej pracują przy wyższych temp. zasilania z pieca (około 50st. C).
- 26 odpowiedzi
-
- nie grzeje
- podłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Najszybciej to spuścić wodę z instalacji i wymienić rozdzielacz na rozdzielacz do OP (z zaworami regulacyjnymi lub przepływomierzami), obecnie masz zamontowany najzwyklejszy rozdzielacz do instalacji grzejnikowej wyposażony w zwykłe zawory odcinające (zamknij - otwórz). Następnie zalać instalację wodą, dobrze odpowietrzyć i wyregulować hydraulicznie za pomocą zaworów regulacyjnych bądź przepływomierzy - już ktoś o tym wcześniej pisał: krótkie pętle mocno zdławić a najdłuższą pozostawić otwartą prawie na max. Tymi zaworami które masz obecnie w rozdzielaczu będzie ciężko to wykonać (nie do tego służą), ale może się uda na drodze prób i błędów. Próbuj zakręcić na max. krótkie pętle a następnie delikatnie cofnij/otwórz zawór, na długiej pętli zrób odwrotnie - max. otwórz zawór a potem go delikatnie przykręć I tak aż osiągniesz sytuację gdy pojawi się przepływ w długiej pętli. Ktoś trochę spaprał ci robotę ale łatwo to naprawić - po sezonie zmień rozdzielacz.
- 26 odpowiedzi
-
- nie grzeje
- podłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Moi drodzy Panowie, osłona antydyfuzyjna to nic innego jak cienka warstwa kleju EVOH (alkohol etylowinylowy) nakładany na rurę w ostatnim procesie jej produkcji (w przypadku rur pięciowarstwowych proces ten wykonuje się odpowiednio wcześniej). Zjawisko antydyfuzji nie zależy od temperatury medium grzewczego, zachodzi zarówno przy 20st. C jak i 90 st. C. Rury KAN-therm PE-RT Blue Floor jak najbardziej posiadają osłonę EVOH, zabezpieczającą instalację OP przed jej nadmiernym zapowietrzaniem się. Są to rury bardzo dobrej jakości, dodatkowym plusem jest średnica 18x2 która, przy założeniu stałego rozstawu, daje możliwość osiągnięcia większych wydajności OP w porównaniu do "słynnej" średnicy 16x2. Rura objęta jest 10-letnią gwarancją materiałową.
-
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Kherm odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Rozdzielacze KAN, zarówno z układami mieszającymi jak i bez wyposażone są w przepływomierze o max. przepływie 2,5 l/min. Całkowity spadek ciśnienia w obwodzie grzewczym nie powinien przekraczać wartości 20 kPa. Orientacyjne maksymalne długości obwodów grzewczych (z przewodami zasilającym i powrotnym) rur KAN‑therm: 12×2 – 80 m 14×2 – 80 m 16×2 – 100 m 18×2 – 120 m 20×2 – 150 m 25×2 – 160 m Szacunkową wydajność instalacji OP można też określić z tabel wydajności (strona 29): http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe-tablice-obliczeniowe.pdf- 7 508 odpowiedzi
-
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
-
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Kherm odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
_olo_ jak jesteś jeszcze na takim etapie możesz spróbować oszacować orientacyjnie swoją instalacje zarówno pod kątem wartości materiałów jaki i przybliżonej hydrauliki i wydajności całej instalacji którą planujesz wykonać. Musisz zarejestrować się do wersji rozszerzonej (Extended) programu KAN Quick Floor: http://pl.kan-therm.com/kalkulator_inwestycji/quick_floor_free.html Program jest intuicyjny, musisz jedynie dobrze odwzorować swój budynek wprowadzając odpowiednie informacje o które prosi program, dobrze opisz pomieszczenia abyś wiedział co do czego, niektóre dane program ma ustawione domyślnie ale można je edytować np. informacje o zapotrzebowaniu na ciepło, rozstaw rur - w opcji "wylicz" lub zadajesz "z palca". Na podstawie tych informacji program wykonuje przybliżone obliczenia hydrauliki instalacji i przy jej uwzględnieniu wykonuje zestawienie materałowe wraz z podaniem cen katalogowych. Dla Ciebie najważniejsza będzie możliwość wglądu w dane obliczeniowe i sprawdzenie jak wyglądają wyliczone rozstawy, nadwyżki bądź deficyty mocy i rzecz najważniejsza wymagane przepływy przez poszczególne pętle grzewcze - szybka regulacja instalacji. Granica błędu tego szybkiego kalkulatora w porównaniu do programu KAN CO-graf 3.6 wynosiła niecałe 15%, jak na taki szacunkowy program okazało się to niezłym wynikiem Rury, złączki, rozdzielacze KAN-therm objęte są 10-letnią gwarancją producenta (przepływomierze i automatyka - 2 lata), jeśli rury połączone są systemowymi kształtkami w sposób jaki opisuje producent oraz zachowane są wszystkie warunki montażu i eksploatacji instalacji, nie możliwe jest aby rury lub połączenia uległy awarii - nigdy tak się nie zdarzyło (natomiast faktem jest że pełna gwarancja z zachowaniem wszystkich jej warunków wraz z ewentualnym pokryciem wszelkich kosztów usunięcia usterki będącej skutkiem wady produktu, udzielana jest przy wykonaniu instalacji przez tzw. firmy autoryzowane - ale warto z tego skorzystać, budujesz jeden raz). Pozdrawiam i życzę powodzenia- 7 508 odpowiedzi
-
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
-
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Kherm odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Herz to dobry producent, ale rury sami nie produkują. Polecam rury KAN-therm PE-RT Blue Floor lub jak ktoś woli tzw. PE-RT/Al. - solidna jakość, 10-lat gwarancji na produkty, cena może nie najnizsza ale w tego typu instalacji nie warto oszczędzać na max. (hydraulika to jakieś 1-2% wartości całej inwestycji - a rozkucie i ewentualna naprawa trochę zaboli).- 7 508 odpowiedzi
-
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
-
Moim zdaniem, przy takich temperaturach z kotła niepotrzebnie masz zamontowany układ mieszający przy rozdzielaczu OP. Układ mieszający dodatkowo zaniża Ci parametr zasilania pętli OP - jaki jest obecnie? Gdzieś pisałeś też ze na podłodze masz panele - panele są dobrym izolatorem ciepła i aby uzyskać wymaganą moc instalacji OP należałoby zmniejszyć rozstaw pętli OP. Podstawa to regulacja hydrauliczna instalacji OP na przepływomierzach w rozdzielaczu - czy taka jest wykonana, na zdjęciach nie widać jakie masz przepływy. Opisz instalację: temp. zasilania z pieca, temp. zasilania OP, długości (rozstaw) i średnica poszczególnych pętli OP, jakie przepływy na tych pętlach, jakie wykończenie posadzki przy konkretnych pętlach itd.
- 39 odpowiedzi
-
- ogrzewaniem
- podlogowym
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W celu zwiększenia energooszczędności systemu grzewczego (głównie ogrzewanie podłogowe ale także mozliwe jest sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym) polecam bezprzewodową automatykę KAN-therm SMART. Dzięki szeregu zaawansowanym funkcjom, programowi adaptacji systemu sterowania do specyfiki budynku oraz możliwości starowania za pomoca urządzeń moblinych (Smartfon, tablet, laptop) - podłączenie LAN, automatyka stanowi podstawowe wyposażenie inteligentnego i energooszczędnego domu. Więcej można znaleźć tu: http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/automatyka_sterujaca_kan_therm/automatyka_smart_wprowadzenie.html
-
Jak grzejniki to rozumiem że temperatura z kotła będzie zbliżona dla instalacji grzejnikowej czyli około 60-70st. C W taki układzie bezapelacyjnie dwa oddzielne rozdzielacze OP + grupy mieszające z trójdrogowym zaworem termostatycznym. W zależności od mocy instalacji OP średnica rur dochodzących do grup mieszających/rozdzielaczy powinna być nie mniejsza niż 20 mm (a może nawet i 25 mm - może kiedyś będziesz chciał rozbudować instalację OP). Ucząc się na kłopotach kolegów z forum, związanymi regulacją układów mieszających o innej konstrukcji (patrz korespondencja z "vitia"), polecam Ci układ mieszający wykorzystujący w swojej konstrukcji trójdrogowy mieszający zawór termostatyczny, prosta regulacja/nastawa temp. zasilania pętli OP: Patrz od strony 8, strony wcześniejsze to układ mieszający który posiada kolega "vitia" http://pl.kan-therm.com/kan/upload/KAN_instrukcja_grup_pompowych_PL-05-2014.pdf Cennik (strona 252, kod katalogowy: K-803003): http://pl.kan-therm.com/kan/upload/cennik-op.pdf
- 32 odpowiedzi
-
- kaloryfery
- podłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie, nie jest odwrotnie. Stopień otwarcia tego zaworu zależy od kilku czynników: m.in. temperatury źródła ciepła oraz wielkości (mocy) instalacji OP (ilości, długości oraz średnicy pętli grzewczych). Nie wiem jak masz ustawiony teraz ten zawór ale w sytuacji gdy wcześniej miałeś na piecu 80-90st. C ten zawór powinien być początkowo bardzo mocno zdławiony (być może nawet i do 10% otwarcia) a temp. na zasilaniu OP powinna być na akceptowalnym poziomie 35-40st. C. Gdybyś wówczas zmniejszył temp. na kotle, bez zmiany ustawienia zaworu powrotnego z OP (ten sam przepływ), proporcjonalnie zmniejszyłaby Ci się temperatura na zasilaniu OP i aby podwyższyć temp. do wartości jaka była przed zmianą, musiałbyś zwiększyć przepływ przez ten zawór czyli bardziej go otworzyć. Znam te przypadki z codziennej praktyki, teraz jak sezon grzewczy jest już w pełni mamy sporo zapytań od inwestorów w kwestii niepoprawnej pracy takiego układu - najczęściej z uwagi iż większość instalatorów także nie do końca rozumie zasadę ich działania, Twój przypadek jest bardzo popularny jako błąd/niedociągnięcie fachowca, drugi błąd to podpięcia takiego układu pod kocioł kondensacyjny który zazwyczaj powinien pracować na niskich temperaturach, wówczas wyregulowanie takiego układu jest bardzo trudne a przy większych OP wręcz niemożliwe - efektem jest niska, niewystarczająca temp. zasilania OP. Kiedy zdławiłeś zawór OP odzyskałeś część ciśnienia i zaczęły grzać Ci grzejniki na górze. Cieszę się że poradziłeś sobie z problemem...
- 32 odpowiedzi
-
- kaloryfery
- podłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Myślę że na 100% to, próbuj dławić to tak mocno aż osiągniesz optymalny układ między temperaturą na OP i grzejnikach, wszystko to przy parametrze z kotła na poziomie jaki chcesz docelowo osiągnąć (oczywiście musisz cały czas brać pod uwagę to że, jak pisałem wcześniej, im wyższa temp. z kotła tym bardziej będzie zdławiony zawór na powrocie z OP i odwrotnie, im niższa temp. z kotła tym bardziej ten zawór będziesz otwierał).
- 32 odpowiedzi
-
- kaloryfery
- podłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Skoro fachowcy twierdzą że zwór musi być ustawiony na 90% pełnego otwarcia to rozumiem że masz dużo i długie pętle ogrzewania podłogowego? - moja wina, powinienem o to zapytać na początku. Jak wygląda ta podłogówka na dole tj. średnica rur, długość pętli i ich ilość (na zdjęciu rozdzielacza widzę 8 obwodów - czy wszystkie są podłączone)? Przy długich pętlach o średnicy około 16-18 mm i ustawionym na 90% otwarcia zaworze powrotnym dość sporo przepływu zjada ci ogrzewanie podłogowe, dlatego sugeruje zdławić zawór powrotny z OP przy jednoczesnej kontroli temp. na zasilaniu OP i grzejników. Moim zdaniem średnica rur do grzejników trochę mała, myślę że jej zwiększenie na 28 może 22 mm znacznie polepszyłoby ci hydraulikę, tym bardziej że planujesz dołożyć kolejny dość spory grzejnik. Czy dawniej grzejniki na dole też były podłączone rurką 15 mm?
- 32 odpowiedzi
-
- kaloryfery
- podłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A jak jest ustawiony zawór regulacyjny powrotny, na powrocie do kotła? Przy takiej temperaturze tj. 80st. C, moim zdaniem zawór ten powinien być bardzo mocno zdławiony, 1/5 pełnego otwarcia - a jak za gorąca podłoga to jeszcze bardziej przymknąć/zdławić. Wrzuć 70st. C na piec i próbuj dławić mocniej ten powrotny zawór regulacyjny (zacznij np. od 1/5 pełnego otwarcia, następnie zwiększ stopień otwarcia do np. 1/4 pełnego otwarcia i zobacz co się będzie działo - po każdej takiej zmianie musisz dać układowi czas na dokładne wymieszanie wody, jakieś 2-3h), obserwuj termometr na zasilaniu OP (czerwony) - powinieneś dojść do wartości około 40-45st. C (nie wiem jakie masz zapotrzebowanie na ciepło wiec nie jestem pewien czy to wystarczy do pokrycia strat ciepła, powinno, choć przy OP i tak zbliżamy się w tym przypadku do max. wartości zasilania OP). Zasada jest prosta: im bardziej wyższa będzie temperatura na kotle tym mniejszy przepływ powinien być przez ten dolny zawór regulacyjny (powrót do kotła). Układ ten nie potrzebuje schłodzonej wody wracającej z grzejników do obniżenia temperatury wody w pętlach grzewczych OP, nie na takiej zasadzie pracuje. Układ potrzebuje niewielkiej ilości wody gorącej (zasilającej grzejniki) do podniesienia temperatury wody w pętlach OP. Pompa mieszająca w układzie OP miele wodę w pętlach grzewczych wychładzając ją - ta niewielka ilość gorącej wody z kotła ma podwyższyć temperaturę wody w pętlach OP - i tak to mniej więcej działa. Jakiej mocy są grzejniki na górze, jaka średnica jest za trójnikiem - na grzejniki?
- 32 odpowiedzi
-
- kaloryfery
- podłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Teoretycznie przy temperaturze z kotła rzędu 65-70 st. C, powinieneś bez problemu uzyskać temperaturę około 45st. Cna zasilaniu pętli OP, w tej sytuacji myślę że zawór regulacyjny powrotny powinien być otwarty w połowie być może nawet mniej, ja bym spróbował od nastawy 1/4 pełnego otwarcia. Oczywiście, jak już ktoś napisał wcześniej, jeśli ta temperatura na piecu będzie niższa wówczas zawór powinien być stosunkowo bardziej otwarty aby uzyskać wyższe temp. na OP - oczywiście cały czas mówimy o dolnym zaworze regulacyjnym, znajdującym się pod pompą w rozdzielaczu (powrót z OP do kotła). Głowice ustawiłbym na 50st. C. Rozdzielacze z taką konstrukcją układu mieszającego przeznaczone są do pracy przy wyższych temperaturach źródła ciepła (tradycyjne kotły gazowe, olejowe dające parametry około 70/50 st. C)
- 32 odpowiedzi
-
- kaloryfery
- podłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kolega "teres" może mieć rację, spróbuj ustawić na pompie grzejnikowej wyższy bieg pracy np. na 3 zaś na pompie w rozdzielaczu O.P. na bieg 1. Jakie masz parametry wychodzące z kotła a jakie na zasilanie pętli OP? Jakie są średnice przewodów dochodzących do grzejników a jakie dochodzą do rozdzielacza O.P?
- 32 odpowiedzi
-
- kaloryfery
- podłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Polecam bezprzewodową automatykę sterującą KAN-therm SMART. Ma możliwość sterowania z każdego miejsca na ziemi, poprzez połączenie z siecią internet, za pomocą smartfona, laptopa lub tableta. Posiada też bardzo przydatną inteligentną funkcję "START Smart" czyli adaptacji układu sterowania do specyfiki pracy instalacji, automatyka sama uczy się instalacji i reaguje odpowiednio z wyprzedzeniem. Może tez współpracować z innymi systemami zastosowanymi w domu, bardzo często podpina się systemy alarmowe - np. po wyjściu z domu na dłuższy czas, po aktywacji alarmu, automatyka może wprowadzić cały układ grzewczy w stan pracy ECO (obniżenie temperatury).
-
Poprawa instalacji podłogówka + grzejniki - pomocy!
Kherm odpowiedział kozi291 → na topic → Ogrzewanie
Dedykowanym rozwiązaniem dla współpracy z kotłem kondensacyjnym jest układ mieszający oparty na trójdrogowym zaworze termostatycznym - zagwarantuje to stałą (nastawioną na zaworze) temperaturę zasilania ogrzewania podłogowego. Jak też ktoś już wspomniał przy grzejnikach musisz liczyć się ze spadkiem ich mocy na skutek niższych parametrów z kotła - powinny być przewymiarowane.- 12 odpowiedzi
-
- grzejniki
- instalacji
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Poprawa instalacji podłogówka + grzejniki - pomocy!
Kherm odpowiedział kozi291 → na topic → Ogrzewanie
Zdecydowanie opcja numer 1 (mamy taki układ w swojej ofercie) - rozumiem że takim rozdzielaczem teraz dysponujesz. Aby wykonać opcje numer 2 musiałbyś go przebudować. Natomiast prawda jest taka że układ jaki posiadasz najlepiej współpracuje ze źródłami które dają wyższy parametr (powyżej 60st. C) - lepiej się je wówczas reguluje, nie jest zalecany dla kotłów kondensacyjnych co nie znaczy że jego praca w takim układzie nie jest możliwa (układ obniża temp. minimum o jakieś 10-13 st. C lub więcej, mniej obniżyć się nie da) Dla współpracy z kotłem kondensacyjnym najlepszy jest układ z zaworem trójdrogowym. Instalacje wcale nie jest aż tak źle wykonana, racja że być może sprzęgło by Ci się przydało ale wcale nie jest niezbędne. Czy instalacja nie grzeje? Masz zimne pomieszczenia? W czym jest problem, dlaczego chcesz wydawać dodatkowe pieniądze?- 12 odpowiedzi
-
- grzejniki
- instalacji
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Już pisałem na ten temat ale niestety cenzura moderatora forum jest nieobliczalna i bezwzględna - na tym świecie bez kasy niestety nie ma nic eeehhhhh... Gdybym obecnie budował, całą instalację zrobiłbym z dobrej jakości rur PE-Xc lub PE-RT z osłoną antydyfuzyjną EVOH (choć do instalacji wody użytkowej mogą być bez EVOH), na zakupy w hipermarketach należy uważać a dokładnie na tanie produkty tam występujące - rura za 1,60 PLN brzmi mocno podejrzanie, podejrzewam chińszczyznę, NIE POLECAM. Nie polecam rur z wkładką Al. (PE-RT/Al./PE-RT) ze względu że w tego typu rurach najwięcej jest podróbek i tandety, chyba że kupisz taką rurę dobrego i znanego producenta. Proponuje marki: Uponor, REHAU, Wavin, KAN. Ten ostatni to bardzo solidny i znany na świecie polski producent - szczerze polecam. Cena na pewno będzie z 2x większa ale... rury zalejesz w konstrukcji budynku a tam lepiej już później nie zaglądać. Oszczędności poszukaj w produktach do których będziesz miał dobry dostęp a ich wymiana nie sparaliżuje Ci życia i poczucia komfortu.
-
Nie radzę stosować PCV, tym bardziej że rury wykonane z tego typu materiału już dawno straciły dopuszczenie do stosowania w instalacjach grzewczych. Proponuje zastosować rury z PEX lub PE-RT,[spam - moderowano]